Непрочитано 06.08.2016, 09:27
Будет ли обеспечена жесткость консольного козырька козырька?
rekrut222
 
Орел
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 286

Здравствуйте! Подскажите, будет ли обеспечена жесткость такого козырька? Покрытие триплекс 6+6, на спайдерах, будет ли оно играть роль жесткого диска или нужно поставить дополнительные распорки между фермами? Фото в вложении

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 501
Размер:	556.4 Кб
ID:	174419  

__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Просмотров: 11254
 
Непрочитано 06.08.2016, 20:09
#41
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
там пятиэтажная хрущевка
Что-то не припомню, чтобы ТС об этом упоминал. В любом случае, нужны данные для расчета мю по снеговой схеме Г8.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 09:04
#42
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


можно на тросах сделать и усилить стекло минифермами (в усилениях балок есть конструкции)



Homel вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 09:36
#43
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Опять же, анкеры работают на срез, вырыв, смятие кладки... к сожалению в нормах нет вменяемой расчетной методики для таких конструктивных элементов, как анкеры.

В таких козырьках зазор между стеклом и стеной ничем не заделывается? Никого не смущает, что по стенке вода будет течь?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 10:01
#44
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Опять же, анкеры работают на срез, вырыв, смятие кладки... к сожалению в нормах нет вменяемой расчетной методики для таких конструктивных элементов, как анкеры.

В таких козырьках зазор между стеклом и стеной ничем не заделывается? Никого не смущает, что по стенке вода будет течь?
Нету и нету... зато есть в других источниках.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 10:09
#45
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Что-то не припомню, чтобы ТС об этом упоминал
Это мои скрытые познания Offtop: из личной переписки
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В любом случае, нужны данные для расчета мю по снеговой схеме Г8.
Г8 - это хорошо, и по букве нормативов верно. Но для козырька (не навеса) брать сразу 6*мю это глупо (180*6=1080 кг/м2!!!!)
Там по формуле с учетом всех пролетов и уклонов будет не более 3-х.
И вообще с нагрузками на такие козырьки можно много гадать. Например - падение глыбы льда с крыши или горшка с геранью из окна 5 этажа.

Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
можно на тросах сделать и усилить стекло минифермами
Можно всё. Но архитектор запроектировал и согласовал такое решение... Тем более решение распространенное.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В таких козырьках зазор между стеклом и стеной ничем не заделывается? Никого не смущает, что по стенке вода будет течь?
Ну если сток от стены, то смысла в заделке мало. Для стоков к стене у стекольщиков есть уплотнители с фартуками.
Меня больше смущают брызги, от капель с верхней крыши, которые полетят на стену. А также если снег, то он и к стене прижимается. Значит надо будет решать проблему отделки фасада.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 10:45
#46
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Но для козырька (не навеса) брать сразу 6*мю это глупо (180*6=1080 кг/м2!!!!)
Там по формуле с учетом всех пролетов и уклонов будет не более 3-х.
Сразу 6 брать и не нужно. Нужно посчитать по фактическим данным и взять столько, сколько получается.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну если сток от стены, то смысла в заделке мало.
Я обычно в козырьках даю фартук примыкания к стене. А тут прям конкретная дырка между козырьком и стенкой. Вода будет там течь и летом и зимой (при таянии снега). Как-то некрасиво.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
зато есть в других источниках
У производителей крепежа? Сам писал расчетные программы для производителей. Они применяются на свой страх и риск. Если что-то будет не так - ответственность переложить на производителей не получится.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 11:02
#47
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
У производителей крепежа? Сам писал расчетные программы для производителей. Они применяются на свой страх и риск. Если что-то будет не так - ответственность переложить на производителей не получится.
*
Ок, пусть так. Тогда делайте с запасом , а не ищите блох =)
Homel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 09:24
#48
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я обычно в козырьках даю фартук примыкания к стене.
Вы не подскажите как сделать фартук примыкания к стене? Где эти фартуки, которые есть у стекольщиков найти, гугление не помогло
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 10:01
#49
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Вы не подскажите как сделать фартук примыкания к стене?
Я говорил не о стеклянных козырьках, а о таких, например:



В стеклянных же козырьках я вижу, что оставляют зазор. Фартук из тонколистовой стали сюда не годится по декоративным соображениям, а какие-то специальные - я не встречал. Но это походу никого не смущает.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 10:34
#50
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А если реальное мю для него, то 2.63-2.65.....
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Г8 - это хорошо, и по букве нормативов верно. Но для козырька (не навеса) брать сразу 6*мю это глупо (180*6=1080 кг/м2!!!!)
Там по формуле с учетом всех пролетов и уклонов будет не более 3-х.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Что-то не припомню, чтобы ТС об этом упоминал. В любом случае, нужны данные для расчета мю по снеговой схеме Г8.
Еще вопрос, считаю по схеме Г8 снеговую нагрузку, получается мю=1,55. Как то далеко не 3, и не 2,65.
мю=1+1/12(0,4*15+0,4*1,5).
12 - высота над козырьком (4 этажа по 3 м), l1=15 м ( ширина здания), l2 = 1.5 м (вылет парапета), m1 и m2 = 0.4
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 10:36
#51
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Еще вопрос, считаю по схеме Г8 снеговую нагрузку, получается мю=1,5.
Как получается - так и надо брать.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 10:44
#52
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Как получается - так и надо брать.
Просто не уверен, что все верно посчитано

----- добавлено через ~2 мин. -----
Хотя высота переда большая, большое значение и не должно получиться... снег с той крыши не долетит
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 11:19
#53
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Хотя высота переда большая, большое значение и не должно получиться... снег с той крыши не долетит
Да, у вас так получается, что здание высокое, плюс его длина небольшая. Потому и "мю" получилось приемлемое.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 11:25
#54
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Еще вопрос, считаю по схеме Г8 снеговую нагрузку, получается мю=1,55. Как то далеко не 3, и не 2,65.
Ну я тогда габаритов здания не знал.
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
мю=1+1/12(0,4*15+0,4*1,5).
12 - высота над козырьком (4 этажа по 3 м)
Не 12, а 8
Цитата:
высота перепада, м, отсчитываемая от карниза верхнего покрытия до кровли нижнего и при значении более 8 м принимаемая при определении равной 8 м
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Вы не подскажите как сделать фартук примыкания к стене? Где эти фартуки, которые есть у стекольщиков найти
Они называют это не фартуки, а капельники или планки с резиновыми уплотнителями (или как-то так). А сверху вдоль стены еще прикрывается пластиной из нержавейки.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 11:33
#55
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Не 12, а 8
Кстати да, недосмотрел.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 12:23
#56
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


N=7,2 кН и Q=3,9 кН.
Что то боюсь я ставить химические анкера хилти при такой нагрузке, а тем более механические. Если так смотреть, по техданным, то вроде проходит. 2,4 кН на один анкер при вырве, и 1,6 кН на срез расчетные значения. Я ставлю 4 анкера по схеме, приведенной в вложении. Но блин, считаю в хилтеровской программе, где она учитывает различные другие условия не проходит, причем достаточно сильно. Не знаю что делать даже)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вырыв, выкол и частичное разрушение кирпича она мне выдает
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1111111.PNG
Просмотров: 109
Размер:	20.1 Кб
ID:	174519  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1234324.PNG
Просмотров: 89
Размер:	9.8 Кб
ID:	174520  
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 12:46
#57
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Offtop: Такое ощущение, что в начале кто-то "троллил", а потом все начали уже в серьезную.
Столько много расчетов вокруг 2х4 шпилек диаметром 20 (аль по расчету на разрыв одной штуки под вычисленной же нагрузкой) насквозь + одна цельная пластина длиной, равной длине козырька, по внутренней стороне стены. Внутри вышеупомянутое заглубить сантиметра на 2-3 в кладку, слегка ее обдолбив для неровности. Далее раствора туда, сверху пластину, закрутить шпильки на гайки и те прихватить точечно к пластине сваркой. Если такое "вырвется", то тут уже не на козырек или крепление сетовать надо будет, а на качество кладки дома и вообще, вряд ли вас будет волновать на тот момент козырек. Опять же, я б больше беспокоился за стекло как покрытие, ибо сверху то, пади, сосульки никто не отменял. Кстати, если пробивать насвозь чем-то крупным - еще мороз в дом полезет.

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Что то боюсь я ставить химические анкера хилти при такой нагрузке, а тем более механические.
Вы смотрите, а то 8 анкеров выйдут дороже всего крыльца. Хилти - они такие.

----- добавлено через ~4 мин. -----
п.с. скуки ради, нижнюю опорную пластину бы предложил сделать с ребрами, а то и вовсе найти где обрезок швеллера и наварить поверх пластины. Т.е. "пристреливается" пластина на что-нибудь "и так сойдет", а нагрузку от всякого изгиба-перегиба-итак-далее воспримут ребра жескости, когда та будет стремиться согнуть опорную пластину, вырвав верхний край нижней пластины. Но это "не красиво" будет.
Art1st вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 12:58
#58
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Опять же, я б больше беспокоился за стекло как покрытие, ибо сверху то, пади, сосульки никто не отменял.
Триплекс, безопасное покрытие, стекло заменят и все.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
только много расчетов вокруг 2х4 шпилек диаметром 20 (аль по расчету на разрыв одной штуки под вычисленной же нагрузкой) насквозь + одна цельная пластина длиной, равной длине козырька, по внутренней стороне стены. Внутри вышеупомянутое заглубить сантиметра на 2-3 в кладку, слегка ее обдолбив для неровности. Далее раствора туда, сверху пластину, закрутить шпильки на гайки и те прихватить точечно к пластине сваркой.
Стена 640 мм толщиной, длина шпильки 710 мм будет. Я не знаю пару шпилек таких диаметром 16 мне кажется хватит на пояс. Как думаете? и спокойно спать, а то еще никто не будет химические покупать, хоть и заложу в проект, дорогова-то

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
утри вышеупомянутое заглубить сантиметра на 2-3 в кладку, слегка ее обдолбив для неровности
P/S А заглубляется это все зачем? Чтобы скрыть просто? и все заштукатурится? или чтобы поменьше промерзало
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2016, 13:05
#59
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Цитата:
Триплекс, безопасное покрытие, стекло заменят и все.
Стекло то заменят, главное чтобы люди на замену тоже нашлись. Я конечно, не большой знаток триплекса, но как-то задача была, искал я ударную нагрузку от сосульки на кровлю крылечка. В общем, нашел только у не то европейцев, не то у американцев и она нехилая такая, это вам не снег размазать по площади. Одним словом - под скатную кровлю я б хоть какое надежное стекло на ставил.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Стена 640 мм толщиной, длина шпильки 710 мм будет. Я не знаю пару шпилек таких диаметром 16 мне кажется хватит на пояс. Как думаете? и спокойно спать, а то еще никто не будет химические покупать, хоть и заложу в проект, дорогова-то
Да за длиной дело не встанет, если что ищите в направлении анкерных болтов для фундаментов, там что угодно найдете, хоть предварительно в калачик свернутые. Ну а коль вам нужно точное количество диаметр - вверху вон уже куча расчетов, выгребайте данные и считайте. По факту вешайте на все ваши болты всю нагрузку как на вырыв и вперед стальные прутки диаметр подбирать, долго ли.
Химические хилти - зуб даю никто не будет покупать (их ведь еще и пакетами только продают), по-моему, возьмут случайный пруток арматуры со двора и прихватят к вашей пластине торцом точечно, да проденут. Эти анкера стоят как самолеты. Я как-то делал лифт в существующем здании, каркас металический + обрамление пробитых отверстий в плитах. Ну там на хилти пояса в уровне плит пристреливали. Они чуть не разорились, а что поделать, нужно было за что-то цепляться.
На случай самоуправства, при использовании любых шпилек/анкеров выбранных указываю в примечания нагрузку на вырыв (или еще что), на которую принят анкер/шпилька, и мол "анкер такой-то по каталогу такому-то, либо аналогичный с нагрузкой на такое-то - столько то". И все. Предохранился, типа.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
P/S А заглубляется это все зачем? Чтобы скрыть просто? и все заштукатурится? или чтобы поменьше промерзало
Ну и чтобы спрятать и замазать, там же ж на гайки закручивать скорее всего, а их нужно "заподлицо" скрыть в штукатурке. Ну и бетонная прослойка под пластиной, которой вы выравняете обдолбленное - не бог весть что, но эффект однообразности опоры даст. Ну и скрыть от глаз идиотов с болгарками. А чтоб не промерзало - не нужно делать как где-то выше был вариант с пробитием стены, по-моему, швеллером, вот там уже начнется веселье с промерзанием и запениванием полостей.

Последний раз редактировалось Art1st, 09.08.2016 в 13:11.
Art1st вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будет ли обеспечена жесткость консольного козырька козырька?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как будет работать тавровая балка, лежащая полкой вниз? Emc Железобетонные конструкции 56 19.07.2016 15:40
Шарнир или жесткая заделка будет при опирании ж.б. плиты на кирпич/газоблок? Dinar^^ Железобетонные конструкции 5 30.05.2016 14:03
Подскажите, приблизительно, какая балка будет дешевле Dr.Livsi Металлические конструкции 9 14.03.2016 19:19
Достаточна ли будет такая конструкция мансарды? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 1 11.03.2016 08:19
Каким путем обеспечена жесткость здания в обоих направлениях kurstep Металлические конструкции 10 14.02.2016 19:45