Выверочные гайки в базе шарнирно опертой колонны.
kurva
 
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81

Товарищи, подскажите, имеем 8 анкерных выпусков из монолитного ростверка , на этот ростверк устанавливается колонна(опирание шарнирное). проектом предусмотрено применение На каждом ростверке по 8 выверочных гаек.
Что если при монтаже/выверке использовать только четыре крайние, (расположенные по краям колонны). Или Выверочные гайки еще какую_то функцию несут , помимо выставления колонны?

И можно ли сначала выставить колонну, сделать подливку, а после этого уже затягивать колонну к ростверку окончательно?
На какие моменты обратить внимание, при расширении отверстий в базе колонны? 36 анкера, 40 отверстия. Но нормам допуск 10мм отклонение анкера. Но при нормативном отклонении, отверстие необходимо будет расширять сваркой

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: S90803-09034448.jpg
Просмотров: 850
Размер:	216.9 Кб
ID:	216478  


Последний раз редактировалось kurva, 03.08.2019 в 03:06.
Просмотров: 12275
 
Непрочитано 09.02.2020, 10:17
1 | #41
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Для колонн зданий по пособию применяются сдвигонедопускающие соединения, которые держат поперечную силу коэф. трения, равным 0.25. Если мы не опускаем выверочные гайки, на поперечную силу в основном будут работать фундаментные болты как консоли, находящиеся в более податливой среде-бетоне. Короче говоря, расчетная схема соединения не соответствует фактической конструкции. По факту многие не опускают, и пока стоит. Думаю, если в базе 8 болтов, а выверочных гаек 4- лучше опустить.

Последний раз редактировалось Кореш, 09.02.2020 в 10:41.
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выверочные гайки в базе шарнирно опертой колонны.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сварных швов в базе колонны. Семенов Сергей Металлические конструкции 64 27.08.2024 17:12
Усилие в болте в круглой базе колонны VAV Основания и фундаменты 5 06.06.2018 16:14
Обеспечение устойчивости сжатого пояса внецентренно сжатой колонны GybelindaV Металлические конструкции 2 02.04.2018 12:54
К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ? Tyhig Металлические конструкции 16 21.09.2016 15:44
Колонны с балкой с динамическими нагрузками, крепление колонны к перекрытию Stroitel-lybitel Металлические конструкции 16 30.06.2016 11:57