Для колонн зданий по пособию применяются сдвигонедопускающие соединения, которые держат поперечную силу коэф. трения, равным 0.25. Если мы не опускаем выверочные гайки, на поперечную силу в основном будут работать фундаментные болты как консоли, находящиеся в более податливой среде-бетоне. Короче говоря, расчетная схема соединения не соответствует фактической конструкции. По факту многие не опускают, и пока стоит. Думаю, если в базе 8 болтов, а выверочных гаек 4- лучше опустить.