Непрочитано 17.02.2021, 11:47
Длина заделки сваи стойки в скальный грунт
Anna M.
 
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 96

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, определить значение минимальной длины анкеровки буровой сваи в скальный грунт!
Со сваями-стойками столкнулась впервые, и скала залегает вблизи поверхности - 2 метра несвязных (песков, глин) а потом 8 метров скала.
Горизонтальные нагрузки будут немаленькими - опоры эстакады - центробежная сила, удары и т.п.

Где то говориться как определить длину заделки, ч то бы можно было считать сваю заделанной в грунт - грунт воспримет горизонтальную силу, и свая считалась как заделанная с 2 концов?
искала похожие темы, СП и т.п - ничего не находится
Просмотров: 13355
 
Непрочитано 15.05.2024, 14:23
#41
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Бурится дырка больше чем диагональ сечения сваи на 4-6 см до скалы. Дырку зачищаем и на 1/3 заполняем бетоном
не, никто так не делает ))
по-видимому, все-таки в чертежах свая опускается на 0,5 в скальный грунт, а по факту - бьют до отказа и на этом все.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2024, 14:46
1 | #42
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не, никто так не делает ))
по-видимому, все-таки в чертежах свая опускается на 0,5 в скальный грунт, а по факту - бьют до отказа и на этом все.
Эта свая никак не билась в скалу до отказа... Решили выдернуть, посмотреть, что с ней не так... Оказалось уже на 4 метра "забили в скалу"
труба 1220х14
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Свая.jpg
Просмотров: 106
Размер:	35.5 Кб
ID:	263079  
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2024, 14:58
#43
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не, никто так не делает ))
Ну понятие "Ни кто" относительное. Метод действительно старый. Вроде начал применятся в 70-х, когда начали активно строить в Сибири (Красноярск, Братск ....).
Почему "относительное"? Дык для гражданских сараев и туалетов действительно возится смысла нет. А вот на серьезных объектах, где государство бдит, и где четко должны следовать букве (сказано на 1 метр в аргиллиты забить - значит забивайте)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2024, 18:55
| 1 #44
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Поэтому вопрос снова возник (всегда был) - сколько бить и как контролировать?
Раздел 8, из которого пункт, про конструирование. Пункт 8,14 - про назначение длины свай. Всегда понимал это как некий конструктивный запас на положение кровли расчётного грунта и возможную выветрелость, чтоб длины сваи всегда хватило. Нету двух одинаковых свай, даже рядом. Срубить лишнее не сложно, да и в большинстве случаев все равно арматуру обнажать, а вот нарастить - геморой. А в требованиях всегда "..погружать забивкой до отказа, соответствующего нагрузке на голову... и до отметки не выше..." - последнее при последующих размывах или срезках и нормировании минимальной глубины заделки от поверхности грунта, как в мостах например. Вбивать сваю забивкой в твёрдые глины или скалу - глупость. Или сломаете / разобьете сваю, или молот, у последних вроде минимальные отказы в паспортах прописаны, не помню. Лидерное бурение, если оно требуется, должно сразу учитываться, еще при расчёте...
Вообще в таких работах требовать чтоб тютелька в тютельку с бумагой, вот муха села и вот вам прогрессивное обрушение... Формализм это, не особо умный, мягко говоря. Испытывайте контрольные сваи на изысканиях, и то если в 10% длины сваи отклонениями попадёте - хорошо. от дурака защитится сложно.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
сказано на 1 метр в аргиллиты забить
Хотите заделку - закладывайте в смету буровые работы и лидерное бурение. Подрядчик с удовольствием будет долбить хоть граниты. Но - за деньги и по смете.
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Длина заделки сваи стойки в скальный грунт

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Влияние величины заделки головы сваи в ростверк на несущую способность. topotun Основания и фундаменты 15 18.06.2020 14:01
Скальный грунт - несущий ? Dan0007 Основания и фундаменты 12 23.09.2014 21:39
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
Расчетная длина стойки в фасаде Zhenya Прочее. Архитектура и строительство 15 30.09.2010 10:53
Глубина заделки стальной стойки в фундамент. Saha Металлические конструкции 25 16.10.2009 15:43