Цитата:
Сообщение от mainevent100
Поэтому вопрос снова возник (всегда был) - сколько бить и как контролировать?
|
Раздел 8, из которого пункт, про конструирование. Пункт 8,14 - про назначение длины свай. Всегда понимал это как некий конструктивный запас на положение кровли расчётного грунта и возможную выветрелость, чтоб длины сваи всегда хватило. Нету двух одинаковых свай, даже рядом. Срубить лишнее не сложно, да и в большинстве случаев все равно арматуру обнажать, а вот нарастить - геморой. А в требованиях всегда "..погружать забивкой до отказа, соответствующего нагрузке на голову... и до отметки не выше..." - последнее при последующих размывах или срезках и нормировании минимальной глубины заделки от поверхности грунта, как в мостах например. Вбивать сваю забивкой в твёрдые глины или скалу - глупость. Или сломаете / разобьете сваю, или молот, у последних вроде минимальные отказы в паспортах прописаны, не помню. Лидерное бурение, если оно требуется, должно сразу учитываться, еще при расчёте...
Вообще в таких работах требовать чтоб тютелька в тютельку с бумагой, вот муха села и вот вам прогрессивное обрушение... Формализм это, не особо умный, мягко говоря. Испытывайте контрольные сваи на изысканиях, и то если в 10% длины сваи отклонениями попадёте - хорошо. от дурака защитится сложно.
Цитата:
Сообщение от kruz
сказано на 1 метр в аргиллиты забить
|
Хотите заделку - закладывайте в смету буровые работы и лидерное бурение. Подрядчик с удовольствием будет долбить хоть граниты. Но - за деньги и по смете.