| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Думаю вы сделаете всему миру подарок, если напишете мне в личку имя и фамилию именитого заморского архитектора и страну его проживания или рождения.
Обещаю 1 год не публиковать в интернете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Только что узрел, что конструкция в железобетоне, судя по разделу. Я не спец в ж/б, но думаю, что это не есть хорошо, поскольку сейсмическое воздействие прямо пропорционально массе и жесткости. Впрочем, не мне об этом судить. А вот если проектировать в металле, то никаких особых проблем я пока не усматриваю. Это, конечно, если не принимать в расчёт дороговизну такого решения, в том числе и из-за необходимости продувки модели в трубе. Последний раз редактировалось IBZ, 06.04.2023 в 10:57. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- IBZ, с учетом Вашего крайнего сообщения, где Вы обратили внимание на то, что у меня ж.б. каркас, а не сталь: да, ж.б, понятно, в данной ситуации, хуже. Но, в контексте того, что я писал ранее, а именно, что я пока стою на том, что мы не делаем перехватывающие конструкции над подземным этажом, но допускаем их на верхних этажах, Ваше сообщение записываю столбец непротивников перехватывающих решений в сейсмике. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
По поводу того, что в сейсмике всё делается на основе регулярных каркасов - судя по тому, что никто в этой ветке с сообщением "да, мы так однажды делали" не появился, то вероятно, что так оно и есть... ----- добавлено через ~15 мин. ----- да, так и делал на многих участках этого здания. Но, всё же, на ряде уастков, всё-равно, возник вопрос, ставший поводом для написания данной темы Последний раз редактировалось Спец, 06.04.2023 в 14:29. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
Вы на сейсмический расчет должны отправить здание, которое на момент землетрясения уже имеет начальные повреждения. СП 14 5.2 б) сейсмические нагрузки соответствуют КЗ. На действие КЗ рассчитываются законструированные по результатам РЗ сечения и элементы здания, сооружения. Целью расчетов на КЗ является оценка общей устойчивости, неизменяемости, однородности конструкций сооружения, допустимость уровня ускорений, перемещений, скоростей в элементах здания, сооружения, способность конструкций здания к перераспределению внешнего сейсмического воздействия за счет формирования пластических шарниров и иных нелинейных эффектов. 5.2.2 При расчете на КЗ следует задавать жесткостные характеристики конструкций здания, соответствующие прогнозируемому или назначаемому уровню деформирования или повреждения его элементов. Учет нелинейного характера зависимости между величиной внешнего воздействия и деформациями (перемещениями) конструкций может выполняться как путем прямого задания диаграммы деформирования, так и с применением различных способов линеаризации. .... В расчетах с учетом нагрузок, соответствующих КЗ, во временной области следует принимать коэффициент =1. При самом динамическом расчете у вас не может быть физ. нелинейности просто по реализации МКЭ. Соответственно на динамику отправляется линеаризированный расчет, но уже после физ. нелинейности (реальной или итерационной). Есть старое интервью на ютубе с разработчиками СП14 (даже еще СНиПа), где задан вопрос - как это физ. нелинейность учитывать при расчете сейсмики, где они говорят - эта задача предложена на будущее, когда системы "смогут". На данный момент возможно считать, как я чуть выше написал. Но там же в интервью они прямо говорят, что К1 - как раз и есть очень упрощенный способ учета физ. и геом. нелинейности в конструкциях - по результатам исследований реальных землетрясений получили такие данные. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
K1 = 1/R. R - редукция = отношение упругой сейсмической силы к пластической при равенстве энергий деформирования.
Предложен Ньюмарком в 30-х годах для спектрального расчёта. Сам спектральный расчёт - расчёт в частотном диапазоне. Во временном диапазоне К1 не имеет смысла.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Использование этого коэффициента как переход к "упрощенной физ. нелинейности" не от хорошей жизни, конечно
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
"....обеспечивать монолитность, однородность и непрерывность конструкций". Непрерывность - довольно растяжимое понятие, но очевидно, что непрерывность вертикальных конструкций в вашем каркасе - это соосно расположенные конструкции, воспринимающие и передающие нагрузки с верха каркаса до фундамента, т.е. как указано на скетче из поста #28 - не пойдёт), как не пойдет и из-за того, что это решение "...не способствует развитию пластических деформаций..". Да что таить)) данное решение со скетча выглядит даже без сейсмики - крипово ![]() Как выше уже указали в п. 4.1 указано "не следует применять конструктивные решения, допускающие обрушение здания в случае разрушения или НЕДОПУСТИМОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ одного несущего элемента". Это к тому, что должно быть дублирование вертикальных несущих конструкций, резерв несущей способности, и если решили заняться нессимитричным каркасом готовьтесь к . Про расчет мы пока не говорим)), большой вопрос как к направлению сейсмической нагрузки так и высшим формам колебаний)). Цитата:
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 11.04.2023 в 01:05. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Offtop: Окна должны быть над окнами, а двери над дверьми
![]()
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35
|
Цитата:
Проект, где-то быстро, где-то медленно, развивается. Сейчас работаем над Концептом конструктивных решений. Отсутствие перехватывающих конструкций в уровне подземной части, пока что, получается отстоять. Несоосность колонн на верхних этажах зданий, пока, убрать из проектируемого здания не получается. С учетом рекомендаций из постов выше, всё-равно, из-за "шагающего фасада" в каждом здании всего комплекса есть по 2-4 участка с несоосными колоннами, несущих 1-2 этажа. Создаем лидерные расчетные модели, что бы прощупать, на сколько это критично. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Можно ли применять металлические связи в железобетонном каркасном здании при сейсмичности 9 баллов? | Texas | Железобетонные конструкции | 10 | 12.12.2015 13:01 |