Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Какие? Можете примеры привести? Последний раз редактировалось ingt, 27.11.2023 в 22:51. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Цитата:
С критериями по несущей способности и просто и сложно одновременно. Из простого - в ходе анализа оцениваем размеры и характер зон пластики, перемещения грунта, скорость их нарастания по этапам. Например, в расчете можно получить среднюю осадку плиты 2 см, а по краям грунт имеет перемещения в 50 см, плюс соответствующая картинка по пластике, в совокупности можно сделать вывод о локальной несущей способности. Само собой, что в таких расчетах нагрузка прикладывается шагами с отслеживанием результатов на каждом расчетном этапе. В некоторых коммерческих программах есть инструменты, позволяющие внутри численной модели считать локальную устойчивость методом отсеков и тд. Из сложного - нужен, конечно, опыт в решении таких задам, необходимо знать теорию предельного равновесия грунтов, численное моделирование и т.д. То есть это не простой расчет, нужно глубокое понимание и хорошее знание теории. Хорошая новость в том, что даже если исходить из простого, любой инженер при должном внимании может хотя бы увидеть, что обозначенная проблема есть, и нужно с ней разбираться. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Нюанс в том, что для столбчатого фундамента нужно решать пространственную задачу. А у нас решили плоскую задачу, и через коэффициенты это решение приспособили для столбчатого фундамента. Для многих объектов это норм, но если есть существенные горизонтальные нагрузки, значительный эксцентриситет, сложное напластование грунтов и тд, то точность решения под вопросом. Последний раз редактировалось Георгий Геотехник, 27.11.2023 в 23:27. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Григорий, или Вы запутались или говорите вообще о другом.
Какая пластика? Спрашиваем же критерий потери несущей способности..? Получили в плаксисе/Мидасе/Ансисе напряжения - дальше что? Что есть альтернатива расчетному сопротивлению СП? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Цитата:
Я тоже говорю про несущую способность грунтового основания. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Говоря о несущей способности нельзя даже упоминать про расчетное сопротивление грунта, это реально может запутать начинающих специалистов. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Если ответов по существу нет, так и запишем Вас в очередного сторонника «без Мидаса фундамент не посчитать» ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Какой там принцип заложен можете сказать?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Что не так? Разве Rгр определяет нес. спос.? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 27
|
Цитата:
![]() ну можно же было сразу сказать, что это коэф-ты повышения R при "недоосадке" прочел, посмеялся. Полная ерунда, а не статья. Подгон чистой воды. Цитата:
![]() Расшифровка: вместо классического для R критерия развития зон пластичности на глубину z=0,25b (это отдельная тема почему именно так) предлагается принять за z с какой-то стати некоторую долю от глубины заложения подошвы плиты h (в рассмотренном примере z=0,5h). Стремления авторов выйти из ситуации понятны, т.к. использование ограничения z=0,25b при (полу)бесконечном b доставит, мягко говоря, парочку неудобств ![]() Выше описан главный ляп, но он не единственный в статье. Зачем-то в выводах используют решение для предельной нагрузки Прандтля, а не Березанцева (положено в основу формулы (5.32) СП 22) и получают само собой парадоксальные выводы. Плюс еще есть ряд неточностей и неоднозначностей. В общем используйте МКЭ (с рекомендациями Федоровского, например, для расчета по 1 группе) и анализ всей мутной аналитики не понадобится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 27
|
никто не знает, но можно закосить под классику, глубину 0.25b
Цитата:
Цитата:
если с переходными коэффициентами это не ваше предположение и есть какие-то материалы по этому поводу, буду весьма признателен за наводку. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Обсуждаем сейчас на работе вопрос по включению кессонов в работу, думал спросит совета в этой теме. Хотят ввести кессон в уровне подавала как гидроизолирующий и опереть на него 3 этажа монолитных стен (реконструкция старые перекрытия удаляют как аварийные). Я настаиваю на том, что кессон не включится как на упругом основании, чтобы включился нужно инъецировать под него цементный раствор для опрессовки верхних слоев грунта, что и указано в книге. Дальше вылезет геморрой в том чтобы понять как перераспределятся коэффициенты постели с ленточного фундамента на кессон. Мне говорят что если грунт хороший то можно опирать кессон на него без инъецирования и задавать как плиту на упругом основании (у заказчика нет денег на инъецирование). Сильно в этом сомневаюсь
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Вообще то лучше Вы бы создали отдельную тему. У Вас реконструкция. А тут теоретические вещи))).
Вопрос это не простой. Можно и перестараться, можно и не до стараться. Вот Вам набор книг. https://vk.com/wall57851975_2829 Открывайте Коновалова П.А. на стр.183. Там Ваш случай описан. Любую схему можно запороть.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 27
|
Цитата:
Цитата:
Если плита льется по грунту, то может сначала можно уплотнить грунт, чтобы исключить всякие там разуплотнения и т.п., а потом залить? Вы получите абсолютно классическую плиту на упругом основании. |
|||
![]() |
|
||||
Там указано почему: R не должен расти неограниченно с ростом размера плиты. Т. к. раньше грунт выдавит у края плиты.
Цитата:
Можно примеры? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.11.2023
Сообщений: 2
|
Ох как все оказывается не просто. Честно говоря не ожидал, что этот вопрос вызовет такой резонанс. Спасибо всем за ответы. Все прочитал, не все понял. По большому счету врятли у меня ближайшие пару лет будут прям большие здания, так что по большому счету пока мне нужно решение именно для "массового проектирования". И уж точно не решение проблем научных сообществ. Пока пожалуй ограничусь сравнением R и отпора по СП22. Может в будущем, когда здания будут посерьезнее и вернусь к ансисам и подобным методам.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Можно не сомневаться, плитная часть включится в работу, только не сразу, а когда будут минимальные доп осадки, т.е. плита будет как страховка, то, что не сможет на себя взять лента, возьмет плита. Исключение - специфические или слабые грунты, там есть риск больших и длительных осадок с неравномерностью. Что касается нагнетания - это делают, чтобы плита сразу включилась в работу, что актуально, если основание в аварийном состоянии. Главное в этом деле - правильно рассчитать плиту и обеспечить совместную работу путем устройства жесткого (желательно) узла.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
ingt, сделай отдельную тему.
Вероятнее всего бутовый надо заменить. Но это тонко. И ты там мог уже наворотить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Несущая способность использована на 70 -300%, а КЗУ>5 ? Такое возможно? | Alyoshka | Металлические конструкции | 29 | 07.01.2021 10:17 |
Несущая способность раскосов ферм по серии 1.460.3-29.98 | S92nik | Металлические конструкции | 22 | 12.03.2020 00:10 |
Несущая способность основания при расчете на сейсмику | гувиев | Основания и фундаменты | 10 | 05.08.2019 12:18 |
Низкая несущая способность свай по динамике | chon | Основания и фундаменты | 21 | 03.06.2019 04:05 |
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту | kRAN | Основания и фундаменты | 1 | 06.10.2011 08:11 |