Возможны ли такие рамные узлы?
Nadia
 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18

Я конечно извиняюсь но все же по узлам ...могут они жить?
Нужен совет профи, возможны ли такие рамные узлы. Колонны спаренные в коробку швеллера №27 и №33, ригель спаренный в коробку швеллеры №24. В сериях не нашол жестких узлов коробчетого сечения. Спасибо

P.S dextron-на обидеть не хотела

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рамный узел.jpg
Просмотров: 1450
Размер:	28.2 Кб
ID:	9503  

Просмотров: 17423
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 16:39
#41
Nadia


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18


Мои узлы были дрянь полная...посмотрела серии ...почитала...прикинула...Но и узлы рамы уважаемым DK у меня тоже вызывают сомнения. Я перешла на колонны из колонного двутавра и ригели из двутавров...все остальное как в учебниках Что касается изготовления рамных узлов в двух плоскостях то на мой взгляд это можно сделать если колонну изготовить крестового сечения из двутавров все большое спасибо!
Nadia вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2008, 17:30
#42
DK


 
Сообщений: n/a


Nadia!
Мне кажется, Вы слишком критично относитесь к себе. Предложенные Вами идеи узлов вполне могут быть реализованы. Нужна лишь определенная доработка. Рамный узел сопряжения колонны из квадратной трубы и двутавра, рассматривавшийся на форуме, был реализован, например, С-Петербургской Стальконструкцией.
На мой взгляд, в Вашей конструкции нет необходимости делать рамные узлы в двух направлениях. Почему Вы не рассматриваете вариант, в котором функции связей выполняли бы косоуры?
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 18:41
#43
Nadia


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Nadia!
Мне кажется, Вы слишком критично относитесь к себе. Предложенные Вами идеи узлов вполне могут быть реализованы. Нужна лишь определенная доработка. Рамный узел сопряжения колонны из квадратной трубы и двутавра, рассматривавшийся на форуме, был реализован, например, С-Петербургской Стальконструкцией.
На мой взгляд, в Вашей конструкции нет необходимости делать рамные узлы в двух направлениях. Почему Вы не рассматриваете вариант, в котором функции связей выполняли бы косоуры?
Я переделала на рамные узлы в одном направлении (по короткой стороне), во втором направлении сделала шарниры (по длиннолй стороне см. план), там же установила вертикальные связи. Вариант в котором функцию связи выполняли бы косоуры я не рассматривала ...потому что не додумалась . Строить будут вьетнамцы пускай ставят крестовые вертикальные связи, хотя идея с косаурами в качестве связей мне нравиться я подумаю. Теперь начнется следующая проблема, грунты на этой площадке супеси...застройка стесненная, т.е моя плита имеет заплечики от грани колонн по 200 мм...боюсь что бы все это великолепие не перевернулось (т.к. размеры моего каркаса в плане 6360х2700 мм, при высоте 10500). Доработаю схемы выложу в нормальном разрешении.

Последний раз редактировалось Nadia, 22.08.2008 в 19:06.
Nadia вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 09:43
#44
oleg111


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 47


Коллеги посмотрите,будет ли считаться этот узел рамным?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Yzel1.png
Просмотров: 393
Размер:	59.4 Кб
ID:	79914  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Yzel.dwg (239.8 Кб, 1865 просмотров)

Последний раз редактировалось oleg111, 10.05.2012 в 09:53.
oleg111 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 13:00
#45
andreizara


 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 16


Я конечно извиняюсь но все же по узлам ...могут они жить?
Нужен совет профи, возможны ли такие рамные узлы. Колонны спаренные в коробку швеллера №27 и №33, ригель спаренный в коробку швеллеры №24. В сериях не нашол жестких узлов коробчетого сечения. Спасибо

узлы из коробка швеллеров
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: nod rigid 1.png
Просмотров: 310
Размер:	129.3 Кб
ID:	142091  Нажмите на изображение для увеличения
Название: nod rigid 2.png
Просмотров: 221
Размер:	204.7 Кб
ID:	142092  
andreizara вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 15:01
#46
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от andreizara Посмотреть сообщение
В сериях не нашол жестких узлов коробчетого сечения
Конечно не найдете! Зачем делать колонны и балки из 2-х швеллеров? И для каких целей жесткий узел в 2-х направлениях? Там ведь связи есть. (причем разрезаные на фасонке в месте пересечения -это механизм ). Узлы очень неудачные.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 15:33
| 1 #47
andreizara


 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Конечно не найдете! Зачем делать колонны и балки из 2-х швеллеров? И для каких целей жесткий узел в 2-х направлениях? Там ведь связи есть. (причем разрезаные на фасонке в месте пересечения -это механизм ). Узлы очень неудачные.
вот вся конструкция , 27m высота. коробка из швеллеров очень хорошо себя ведут на устойчивости, у меня ести агрегаты у которых есть вибрации
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1020.png
Просмотров: 266
Размер:	314.7 Кб
ID:	142096  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1030.png
Просмотров: 197
Размер:	148.0 Кб
ID:	142097  

Последний раз редактировалось andreizara, 18.01.2015 в 15:54.
andreizara вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 16:27
#48
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от andreizara Посмотреть сообщение
вот вся конструкция
Нужно переделывать весь проект на прокатные двутавры.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 16:48
#49
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от andreizara Посмотреть сообщение
вот вся конструкция
У вас вдоль этажерки устойчивость связями обеспечивается, для какой цели там жесткие узлы?
А вот в поперечнике пусто, там и нужно жесткость обеспечивать, и базу развивать поперек этажерки, а не вдоль
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 17:11
#50
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от andreizara Посмотреть сообщение
вот вся конструкция
Интересно, а как будут затаскивать оборудование между связями? Да и непонятно, как оборудование держится.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 17:40
#51
andreizara


 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
У вас вдоль этажерки устойчивость связями обеспечивается, для какой цели там жесткие узлы?
А вот в поперечнике пусто, там и нужно жесткость обеспечивать, и базу развивать поперек этажерки, а не вдоль
оно жесткое в обоих направления
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 08000000.png
Просмотров: 196
Размер:	21.7 Кб
ID:	142098  
andreizara вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 17:50
#52
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


__

Последний раз редактировалось gad, 18.01.2015 в 17:57.
gad вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 17:53
#53
andreizara


 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Нужно переделывать весь проект на прокатные двутавры.
зачем переделывать на прокатные двутавры
andreizara вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 19:37
#54
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Я в НГ праздники планировал видео-урок сделать на тему проектирования этажерки, но не успел..
В приложение пара фотографий, которые я нашел в инете.
Понимаешь, так на форуме, не рассказать чему люди всю жизнь учатся, не реально это.
Можешь посмотреть учебники Беленя, Горев, Кузнецов, Стрелецкий -"Промышленные этажерки", может что найдешь.
Фотографии внимательно посмотри.
Я не настаиваю, может быть два швеллера это и нормально, но тогда почему не четыре уголка?

Зайди на топинженер у них там были для скачки 3д модели Теклы пром. зданий
просто без скачки
http://topengineer.ru/sample/3dmodel...h-predpriyatiy
а этот можно скачать
http://topengineer.ru/sample/3dmodel...ih-konstrukciy
http://topengineer.ru/download/proje...e_134_2011.zip
Вложения
Тип файла: zip yrok_rama.zip (8.54 Мб, 75 просмотров)

Последний раз редактировалось Колян, 18.01.2015 в 19:50.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 20:42
#55
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от andreizara Посмотреть сообщение
Я конечно извиняюсь но все же по узлам ...могут они жить?
Проект конечно хреновый, но стоять будет.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 21:52
#56
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Как коробчатые сечения ведут себя при воздействии коррозии на внутренние замкнутые поверхности, не задумывались?
Есть народный опыт эксплуатации коробчатых порогов "Жигулей" .

Поэтому Вам и посоветовали переходить на прокат... и на стандартные узлы.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2015, 23:23
#57
Denis

инженер
 
Регистрация: 25.04.2009
Москва
Сообщений: 98


Эх, коробка из швеллеров)))) а почему тогда трубу квадратную нельзя применить?

Да и узлы все на сварке, не любите вы монтажников.
__________________
Глаза боятся, а руки-крюки
Denis вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2015, 14:17
#58
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от andreizara Посмотреть сообщение
коробка из швеллеров очень хорошо себя ведут на устойчивости
балка будет раскреплена от потери устойчивости настилом. В продольном направлении связи в поперечном рамы.
Алекс80 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможны ли такие рамные узлы?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 2.440-2 и рамные узлы. Veliking Конструкции зданий и сооружений 12 09.04.2016 00:16
рамные узлы на сварке alle Металлические конструкции 48 29.08.2013 10:28
Рамные узлы стального каркаса Engineer SV Металлические конструкции 31 19.02.2010 07:19
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38