Непрочитано 07.12.2009, 15:13
Экспертиза не признает каркас
KUZMICH_78
 
Регистрация: 02.03.2008
Сообщений: 9

Здравствуйте. Возник вопрос в гос. экспертизе по принятию расчетной схемы каркаса. Каркас монолитный сетка колонн 6х6 и 6х9 м, перекрытия безбалочное монолитное б=200 мм, а в 9-ти метровых пролетах введены дополнительные балки сечением 600х400 мм. Расчет каркаса произведен в программе SCAD. Экспертиза предлагает установить балки во всех пролетах, т. е. по всему зданию, на сколько это необходимо? Правы ли они вообще или нет?
Просмотров: 9171
 
Непрочитано 09.12.2009, 13:54
#41
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Пока нет чертежей в студии, судить о принятых в проекте решениях "с потолка" - потеря времени! ИМХО
Цитата:
Надувать экспертизу конечно можно, когда они вам рамочки предлагают переделать, но тут случай серьезный.
Почему сразу надувать!? Может эксперт туповат и не может проверить "на коленке" безбалочное перекрытие - такое как ни странно тоже может быть! Вот рама с ригелями он представляет как работает, хотя безбалочное "таже рама" (кто-то может и поспорит, но есть даже метод расчета заменяющих рам)!
Вопрос в другом: может схема здания (которую мы так пока и не видели) вызывает сомнения и вопросы?
200мм нормальная толщина перекрытия!
9м для балки вообще не пролет!
Если считалось по МКЭ то и сечение колонн с армированием значит верно поссчитаны!
Пока нет чертежей принципиальных проблем не вижу.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 13:57
#42
Stasjan


 
Регистрация: 09.06.2004
Сообщений: 17


СП 52-103-2007

7.6 При пролетах до 6 - 8 м перекрытия рекомендуется выполнять плоскими, при больших значениях - плоскими с капителями (рис. 5.4, а, б) или межколонными балками и стенами (рис. 5.5, а), а при пролетах до 12 м - с межколонными балками или стенами и ребристыми, и пустотными плитами (рис. 5.5, а, б).

Для зальных помещений пролетом 12 - 15 м рекомендуются кессонные, ребристые или пустотные плиты при опирании по четырем сторонам на балки и стены (рис. 5.5, в, г).
Stasjan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Экспертиза не признает каркас

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Фундаменты под неполный каркас Mikanek Основания и фундаменты 6 28.02.2013 17:49
Экспертиза layer Разное 6 17.08.2008 09:46
Мет. каркас, сборно-монол. перкрытие, сейсмика @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 3 29.07.2008 10:58
Монолитный каркас в 2 стадии `LX Прочее. Программное обеспечение 8 06.02.2006 18:53