Решение карнизного узла - Страница 3
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Решение карнизного узла

Решение карнизного узла

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2010, 11:03
Решение карнизного узла
Зодчий
 
Конструктор (начинающий)
 
Беларусь, Гродно
Регистрация: 25.01.2007
Сообщений: 44

Доброе время суток. Помогите расставить все по местам. Имею простую стропильную систему: две стропильных ноги и затяжка между ними. Опирание стропильной ноги через опорный брусок, скобой и скруткой к стене. Я надумал, что данный узел шарнирно-неподвижный, стропильная нога работает как сжато-изгибаемая, затяжка работает на сжатие, стропильная нога имеет опору в месте установки затяжки и может рассчитываться как двух-пролетная балка. Прав я в своих заключениях или нет? Где можно почерпнуть инфу именно по данному вопросу. Зарание спасибо.
Просмотров: 18253
 
Непрочитано 05.08.2010, 14:42
#41
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Численно не опишу. А в случае с циклическим нагружением - затяжка просто включится в работу и не даст стропильной ноге постоянно съезжать по опоре. Для этого она и ставится.
Во во циклическое..., я имел ввиду, но слово это в голову не пришло.
Дык затяжка будет сжатой, если с обеих сторон стропиля упрутся в стены. Распор будет передаваться на стены.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 14:53
#42
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
А что если они одновременно выберут свою податливость и будет именно та схема о которой мы говорим?
Податливость опорного узла выше, так как объясняется смятием древесины в гвоздевом соединении, плюс смятие деревянных контаткных поверхностей упорного бруска и мауэрлата, стропильной ноги и мауэрлата, смятие мауэрлата в месте анкеровки к стене, смятие поверхности мауэрлата в месте примыкания к стене... а в затяжке только смятие древесины под гвоздями.

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Дык затяжка будет сжатой, если с обеих сторон стропиля упрутся в стены. Распор будет передаваться на стены.
Так я вам и говорю, что такой узел - шарнирно-подвижный... нагрузили нагрузкой - он уехал, затяжка включилась. Разгрузили - узел назад приехал.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 14:58
#43
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Разгрузили - узел назад приехал.
Вот тут интересно, за счет чего он обратно приехал!? Это вы там будете сидеть и тянуть за затяжку?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 15:02
#44
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Вот тут интересно, за счет чего он обратно приехал!? Это вы там будете сидеть и тянуть за затяжку
Упругие деформации)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 15:07
#45
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Упругие деформации)
Дерево- не пружина.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 15:23
#46
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Дерево- не пружина.
Если законструировать опорный узел подвижным, то через несколько цикоов он уедет и свалится?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 15:30
#47
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если законструировать опорный узел подвижным, то через несколько цикоов он уедет и свалится?
Нет, не свалится, если правильно законструировать подвижный узел. Например, см. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=606417&postcount=27
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 15:37
#48
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Нет, не свалится, если правильно законструировать подвижный узел. Например, см
Каждую зиму нога будет съезжать? И насколько она уедет через 10 лет и как это отразится на конструкции крыши?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 15:44
#49
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Каждую зиму нога будет съезжать?
И насколько она уедет через 10 лет и как это отразится на конструкции крыши?
Ограничивается расчетом. Т. е., уедет только на столько, сколько получилось по расчету (если проектируете подвижную опору).
Offtop: Прикалываетесь?)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 16:00
#50
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Ограничивается расчетом. Т. е., уедет только на столько, сколько получилось по расчету (если проектируете подвижную опору).
Ну. По расчету. Допустим каждый раз смещение 2 см. Значит через 10 лет это будет 20 см?
Возьмите какую нибудь деревянную палку и согните ее чуть. Она у вас в таком согнутом положении и остнется, когда вы ее отпустите?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 16:20
#51
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну. По расчету. Допустим каждый раз смещение 2 см. Значит через 10 лет это будет 20 см?
Возьмите какую нибудь деревянную палку и согните ее чуть. Она у вас в таком согнутом положении и остнется, когда вы ее отпустите?
Смотря как нагружать. Если чуть согнуть и сразу отпустить, то скорее всего, палка вернется в исходное положение. А тут снег лежит всю зиму, и я не уверен, что стропила вернется в исходное состояние после долгой зимы. Вот, например, недавно ходил на обследование. Стропила прогнутые стоят:
[IMG]http://s005.***********/i211/1008/b3/bb750d3673e9t.jpg[/IMG]
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 16:26
#52
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Смотря как нагружать. Если чуть согнуть и сразу отпустить, то скорее всего, палка вернется в исходное положение. А тут снег лежит всю зиму, и я не уверен, что стропила вернется в исходное состояние после долгой зимы. Вот, например, недавно ходил на обследование. Стропила прогнутые стоят:
Недумаю что это следствие накопленных деформаций. Да и снег - это кратковременная нагрузка. Дерево же обладает известной упругостью.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 16:34
#53
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Недумаю что это следствие накопленных деформаций.
Тогда что это?
ps кровле 140 лет.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 16:42
#54
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Тогда что это?
ps кровле 140 лет.
Трудно судить, тут и прогиба-то сильного не видно. Да и неупругие деформации я допускаю. Но они, скорее всего, мизерны и не имеют значения на предполагаемом сроке службы крыши.
Как бы там ни было прогибы деревянных конструкций считаются в предположении упругой работы (по нормативной литературе).
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 18:03
#55
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Пост #26. Угол наклона стропил весьма мал, порядка 17 градусов. Сомневаюсь в жизнеспособности схемы с затяжкой, равно как и распорной схемы. Считаю оптимальным устройство конькового прогона, возможно в металле.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2010, 00:13
#56
Зодчий

Конструктор (начинающий)
 
Регистрация: 25.01.2007
Беларусь, Гродно
Сообщений: 44


Приятно видеть, что данный вопрос не такой уж банальный, как мне навязывали старшие товарищи, и стоит обсуждения.
Из всего сказанного по теме, я сделал вывод, что затяжка хоть и не будет являться полноценной опорой, но свои коррективы в момент приносит.
И правильным решением задачи будет расчет стропильной системы на программном комплексе в целом.
А для приближенного расчета, как двух-пролетная.
А по опорному узлу, мне кажется, что он ограниченно подвижный и в расчете может рассматриваться как неподвижный
Зодчий вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2010, 09:00
#57
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Зодчий Посмотреть сообщение
И правильным решением задачи будет расчет стропильной системы на программном комплексе в целом.
А для приближенного расчета, как двух-пролетная.
Если в программном комплексе будете считать -зачем приближенный расчет?
Antony666 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2010, 11:12
#58
Зодчий

Конструктор (начинающий)
 
Регистрация: 25.01.2007
Беларусь, Гродно
Сообщений: 44


Не все еще доверяют расчету на программе и требуют ручного счета. Да и самому спокойнее когда есть что сравнивать.
Вопрос не менее глобальный: Как убедить старших товарищей в правильности или хоть в частичной правильности заключений по теме.
Они все привыкли считать от конька до карниза и промежуточная опора только в случаи подкоса или стойки, но никак не затяжки.
Зодчий вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2010, 14:09
#59
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Пост 58. Т.е. Вы собираетесь передавать распор на наружную стену. А способна ли стена воспринять этот распор?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2010, 15:40
#60
Зодчий

Конструктор (начинающий)
 
Регистрация: 25.01.2007
Беларусь, Гродно
Сообщений: 44


Парапет из газосиликатных блоков 400 мм на клею. Высота парапета 1.2 м.
На действие распора не считал, но что-то подсказывает что ничего с ним не случится.
Зодчий вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Решение карнизного узла

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
За кем решение о пристенном дренаже? Gammy Конструкции зданий и сооружений 1 31.10.2008 17:26
Формулировка Жесткого узла. 13forever Конструкции зданий и сооружений 26 08.10.2008 22:27
Решение узла деревянной крыши с водоотливом dextron3 Архитектура 24 17.12.2007 16:00
Требуется нестандартное решение Serz Прочее. Архитектура и строительство 11 13.09.2003 01:15