Непрочитано 11.01.2011, 23:36
База колонны. Жесткий узел или шарнирный?
Семенов Сергей
 
инженер-проектировщик МК
 
Нижний Новгород
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 306

Давно маялся с этим вопросом и вот решил спросить совета у знающих людей!
Обыкновенная база колонны на четырех болтах без траверс, ребер. Колонна просто приварена к опорной плите и закреплена к фундаменту четыремя анкерами. Какой это узел. КОМЕТА-2 говорит, что это жесткий узел. В учебнике по строительным конструкциям сказано, что данный узел можно считать жестким только в плоскости стенки колонны. Общаясь с другими проектировщиками узнал, что многие считают этот узел шарнирным.
Какой же это узел? Помогите разрешить задачу?))
Просмотров: 59498
 
Непрочитано 05.09.2012, 11:36
#41
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


чего сразу чертеж не выложили?
Стоечку ставить на закладную путем приварок фасонок, рекомендую по верху стоек выполнить обвязочный пояс из той же трубы.
Цитата:
Сообщение от konalek Посмотреть сообщение
под высокими температурами бетон теряет свои свойсва(выпаривается влага).
да и монохроматический свет оказывает изменения в низкоуглеродистой стали (перевод: лунный свет тоже воздействует на рельсы). Что ж с того - всего не предусмотришь.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 11:56
#42
seroja83


 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84


У меня вопрос. Могу ли я принять такой узел как шарнир или нет если у меня колонны 10м и ферма сбоку,т.е. жесткое сопряжение.Ато если и там и там жесткое очень уж большой момент получается
seroja83 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 12:25
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
// Могу ли я принять такой узел как шарнир или нет если у меня колонны 10м и ферма сбоку,т.е. жесткое сопряжение.
Вся тема посвящена Вашему вопросу. Если читать внимательно, то вывод такой - для установления жесткости (шарнирности) нужен расчет базы.
Цитата:
Ато если и там и там жесткое очень уж большой момент получается
Вот и проверьте, держит ли база этот БОЛЬШОЙ момент. Если да, то в расчете останется как жесткий.
Если же нужен шарнирный узел для разгрузки фундамента, то конструируете более податливый (на момент) узел - болты ближе к друг-другу, плиту по минимуму и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 13:08
#44
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
Могу ли я принять такой узел как шарнир или нет если у меня колонны 10м и ферма сбоку
Вы кинематический анализ схемы проводили? Или возложили это дело на СКАД?

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 04.02.2013 в 13:17.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 13:36
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
...кинематический анализ схемы проводили?...
Что есть кинематический анализ рамы с рамными узлами вверху и шарнирами внизу?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 13:57
#46
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Что есть жёсткое сопряжение фермы с колонной по автору?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 14:11
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Что есть жёсткое сопряжение фермы с колонной по автору?
Это два узла фермы (верхний и нижний), присоединенные каждый шарнирно (но без линейной свободы) к колонне, и вдвоем образующие заведомо рамный узел за счет расставленности по высоте - обычно на высоту фермы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 14:20
#48
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Да это всё понятно,но
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
(но без линейной свободы)
это очень важное замечание,а на сколько я помню по оси X

при расчёте фермы,автору в другой ветке посоветовали "освободить" опорный узел,а шарниров там я вообще не видел.

Кстати говоря,если я не ошибаюсь,после этого совета ферма рассчиталась и в ней появились адекватные усилия.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 04.02.2013 в 14:26.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 14:46
#49
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: доколе люди, не понимающие строительной механики в принципе, будут проектировать реальные конструкции и получать за это деньги?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 16:19
#50
seroja83


 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84


А потому что платить за проект не хотят проектировщикам и хотят своими силами все сделать. Мне вот,человеку который ничего не проектировал и имеющему какие то поверхностные знания после института.дали 10 дней и сказали прикинуть че из чего будет делаться и дать примерный вес и профили каркаса сдания 36х24м. И все это за мою скромную зарплату. И отношение мое на все это никакое,я и права проектировать не имею и проверить меня никто не сможет потомучто руководство мое вообще деревянное и элементарных понятий не знает
seroja83 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 16:27
#51
b@r@b@n

проектирование КМ и КМД из ЛСТК
 
Регистрация: 15.04.2011
Украина, Запорожье
Сообщений: 256
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Че за рассуждения, а схем нет?

По теме. Я вот считаю узел жестким. Коллега напротив считает его шарнирным. за все время пока работаю, переубедить не удалось
Момент для расчета конструкций при шарнирном оперании больше (дедовский подход с запасом).
Я тоже принимаю жесткое только для того чтобы показать момент в нагрузках на фундамент. )))
b@r@b@n вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2013, 16:28
#52
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


seroja83

Ни проектировщикам платить не хотят,и обучить собственные кадры КАТЕГОРИЧЕСКИ отказываются. Причём во ВРЕД для предприятия и для

директора лично, этим "занимаются" "полезные" кадры.

А обучать то скорее всего уже некому. Все более менее понимающие и проектный процесс и политику не выдерживают "дуболомства".

Следующий этап - снижение квалификации слесарей.

Вот так подставляют ВСЕХ (и директора в первую очередь,который души не чает в том деле которым занимается) определённые кадры.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 04.02.2013 в 17:33.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2013, 09:40
1 | 1 #53
seroja83


 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84


У нас на предприятии инженера люди второго сорта считаютя. В первую очередь хвалят цеха,договорной отдел и отдел по потготовке производства. А те, по чьей документации и чертежам все работают оказывается ерундой занимаются. А по поводу учится,вы правы.Учится неукого. Все решения принимаются только исходя из экономии и упрощения изготовления м/к забывая не зная норм и правил и не понимая к чему могут привести изменения км.
seroja83 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 21:31
#54
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Ребята, а кто-то защемляет трубы из ГСП ? Можно вот таким образом сделать жесткое соряжение колонны и фундамента?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 399
Размер:	250.4 Кб
ID:	170910  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 22:38
#55
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 23:22
#56
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нет.
с диагональными ребрами лучше или хуже?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: База.png
Просмотров: 266
Размер:	280.1 Кб
ID:	170915  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 23:33
#57
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
с диагональными ребрами лучше или хуже?
Лучше с ребрами вдоль стенок.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 23:35
#58
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Лучше с ребрами вдоль стенок.
ну это понятно.
а если сравнивать эти два варианта?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 23:37
1 | #59
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а если сравнивать эти два варианта?
Ваш лучше, но расстановка болтов будет не оптимальной.

Хотя может получится нормально расположить. Надо смотреть на конкретном примере.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2016, 08:16
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ребята, а кто-то защемляет трубы из ГСП ?
Дык с утра до вечера только этим и занимаемся.
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Можно вот таким образом сделать жесткое соряжение колонны и фундамента?
Как же можно вот таким образом к гибкой стенке приварить ребро? Ребро нуно приварить ближе к углу.
Я лично привариваю две щечки целиком к двум бокам, и 4 ребрышка к эфтим щечкам. Соответственно 4 анкерных болта. Пластины, в связи с их мелкоразмерностью, делаю прямоугольными, для простоты операций изготовления. Получается грубо и сердито.
Бывает, привариваю 4 пары ребер, приурочив их к как раз концу перехода закругления ГСП в стенку.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.05.2016 в 08:22.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > База колонны. Жесткий узел или шарнирный?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34