Какой толщины взять металл? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой толщины взять металл?

Какой толщины взять металл?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.03.2011, 09:49 1 |
Какой толщины взять металл?
Скалолазка
 
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 389

Уважаемые конструкторы!

Тут мне надо сконструировать совершенно не сложную конструкцию, небольшой поддон, но на него действуют ошеломительные нагрузки: поддон должен выдерживать точечную нагрузку 500 кг / 4 мм кв (металл не должен прогибаться или деформироваться при движении гантри на транспортировочных тележках)

Какой толщины посоветуете взять горячекатанный лист?
Просмотров: 17532
 
Непрочитано 09.03.2011, 19:45
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
что-то не получается у меня 125 тысяч тс на кв. метр.
получается 3125 кгс на кв. см или 31 тысяча 250 тс на кв. м
Возможно и не получается.
Посчитаем на пальцах: 500 кг делим на 4 кв.мм =125 кг/кв.мм.
В 1кв.м=1000х1000=1000000 кв.мм.
Умножаем 1000000х125=125000000 кг=125000 тн.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 20:04
#42
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Возможно и не получается.
Посчитаем на пальцах: 500 кг делим на 4 кв.мм =125 кг/кв.мм.
В 1кв.м=1000х1000=1000000 кв.мм.
Умножаем 1000000х125=125000000 кг=125000 тн.


я так понимаю речь шла о площади 4мм2 а не о квадрате со стороной 4мм, т.е. 4мм2 а не (4мм)^2
Поэтому, как сказала Скалолазка, f*ck the details and full speed ahead!

Последний раз редактировалось Meknotek, 09.03.2011 в 20:13.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 20:19
#43
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Глубина марианской впадины 11 000 м.
Это самая глубокая глубина
Вот там давление 11 000 тс/м2, а чтобы давление стало 125 000 тс/м2, необходимо 10 таких вот впадин поставить друг на друга
Или перейти на другую плотность - допустим сталь 7850кгс/м3, т.е. чтобы создать вышеуказанное давление нужен стальной столб высотой 11км,

что-то мне это все напоминает ситуацию когда молодого бойца посылают с ведром компрессии набрать...
А еще может быть вариант старых пердунов, которые вследствие пережитых кризисов 1991,1998 потеряли не только порядок цифр, но и смысл существования...увы...
 
 
Непрочитано 09.03.2011, 20:24
#44
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Посчитаем на пальцах
У меня нет столько пальцев, я не мутант из Марианской впадины

Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:54.
kalas_al вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 20:38
1 | #45
Скалолазка


 
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 389


Ребятки, спасибо)))
Скалолазка вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 20:42
#46
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Ильнур, во, как, блин к вечеру я затупил. Конечно, выходит 125 тыс тс кв м
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 23:14
#47
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Известно, что на смятие металл рассчитывают примерно по временному пределу
Товарищ Ильнур, тогда не откажите в любезности и поясните (хотя бы для меня лично), что произойдёт со стальным листом... Размером, скажем, 500*500 мм, опёртым по контуру (опоры несмещаемые), если в какой-то его точке не на контуре приложить такое сумасшедшее усилие в 500 кг/4 кв.мм.
Понятно, что если листок стали тонкий, то его проткнёт насквозь. А если он, как предложил товарищ Шишков В.С., 5 см.
Как-то просто интересно, что будет с той маленькой площадочкой в 4 кв.мм. Спасибо.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 00:13
#48
Konrud


 
Регистрация: 23.02.2011
Сообщений: 229


Да, забавная задачка. Насквозь проткнуть 5 см не выйдет. По теории штамповки усилие вырубки Ст.3 = 40 кг/мм2. Периметр пятна площадью 4 мм2 равен 8 мм. Умножаем его на толщину 50 мм = 400 мм2. Усилие пробивки потребное = 400х40 = 16000 кг. Для солидной вмятины тоже маловато - по теории требуется 250 кг/мм2. Скорее всего - визуально ничего не будет заметно.
А вообще - кто-нибудь по рампе может проконсультировать? Мне надо сделать, чтобы выдерживала нагрузку от погрузчика весом в 8 тонн (вместе с грузом). Покрытие - решетчатый настил. В интернете есть рекомендации о расстояниях между опорами для разных толщин настила. Скажем - 500 мм. Вопрос - рама из профилей под настил должна представлять решетку с ячейками в виде квадратов 500х500 мм, или можно сделать шаг 500 мм только в одном направлении, а в другом брать больше? Скажем - не 500х500, а 500х1000 мм? Смысл - в попытке сэкономить на металле. Уж очень тяжеловесная конструкция получается, если 500х500.
Konrud вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 00:18
#49
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Konrud Посмотреть сообщение
Периметр пятна площадью 4 мм2 равен 8 мм
Спорное утверждение. Может быть и 6 (для прямоугольника 4х1), и 8,4 (для 1,5х2,7)...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 00:32
#50
Konrud


 
Регистрация: 23.02.2011
Сообщений: 229


Ну, это я простейшее брал - квадратик. Для 4х1 периметр, кстати, будет аж 10 мм.
А, насчет рампы соображений нет? Ладно, может завтра люди что-то скажут - сегодня уже поздновато.
Konrud вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 00:40
#51
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Offtop: Я сегодня весь день дизайном занимался, мозги обратно никак встать не хотят
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 07:46
#52
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Ну если взять по минимуму - круг. Длина окружности получится 7,09 мм.
Цитата:
Сообщение от Konrud Посмотреть сообщение
или можно сделать шаг 500 мм только в одном направлении, а в другом брать больше?
Насколько мне помнится из курса МК (надо освежить память и открыть Беленя), если квадрат опёртый по контуру, то значение изгибающего момента уменьшается почти в 2 раза по сравнению со "стандартной" моделью (однопролётная балка). А если брать прямоугольник с соотношением сторон 2:1 и более - никаких выигрышей. Считаем ql2/8.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 08:31
#53
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Ишь ты. А я толщину стали почти точно назвал. Я оказывается, не так глуп, как выгляжу.

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 10.03.2011 в 09:08.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 09:07
#54
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Среднего?
Насколько я помню, это где то удар Виталия Кличко.
Если он средний, то кто тогда большой?
Данные медиков: "Прямой удар, на 1 кг веса тела боксёра его сила удара: новичок 2,25, мастер спорта 4, член сборной 8,2 кг. Опыты Прозоровского В.И. 1965г. показывают, что средняя сила удара голым кулаком мужчины 560 - 680 кг. Динамическая сила удара боксёра прямой в голову 500 - 800 кг. Сила удара ногой в буце по мячу - 950 кг."
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 09:34
#55
Konrud


 
Регистрация: 23.02.2011
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Ну если взять по минимуму - круг. Длина окружности получится 7,09 мм.

Насколько мне помнится из курса МК (надо освежить память и открыть Беленя), если квадрат опёртый по контуру, то значение изгибающего момента уменьшается почти в 2 раза по сравнению со "стандартной" моделью (однопролётная балка). А если брать прямоугольник с соотношением сторон 2:1 и более - никаких выигрышей. Считаем ql2/8.

Да, конечно. Только вот вопрос - в интернетных таблицах прочности решетчатого настила что используется за основу - "стандартная модель" или опора "на квадрат"? В первом случае я экономлю кучу железа и труда сварщика, во втором - все будет ровно наоборот.
Konrud вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 09:59
#56
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Offtop: Следующий вопрос: Какой ширины взять металл...
Meknotek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 10:17
1 | #57
Скалолазка


 
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 389


(((
Вы меня не уважаете
Скалолазка вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 10:37
#58
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Следующий вопрос: Какой ширины взять металл...
Ну началось в колхозе утро! Админ, почисти, пожалуйста!
Цитата:
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
Вы меня не уважаете
Да нет, как раз наоборот. Вы такой вопрос задали нестандартный, что мне самому стало интересно! Жду теперь, что скажет уважаемый товарищ Ильнур.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 10:48
#59
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Ну началось в колхозе утро!
Могу поздравить!

Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Вы такой вопрос задали нестандартный
Нестандартность сего вопроса состоит в том что напрочь игнорируются упругие свойства материала колеса, которое при 1226МПа так же сомнется/лопнет (при таком "отсутствии" упругих деформаций). На ЖД нагрузки на колесо достигают 16-17 тс, а в металлургической промышленности и 25-26 тс. И вопросов там таких не возникает, ибо не "4мм^2", и там есть такое понятие, как "пятно контакта", и напряжения в этом пятне уменьшаются при увеличении диаметра колеса например. А мои вопросы "какой диаметр колеса и из чего сделано" были проигнорированы и такие подробности объявлены "неважными"

Последний раз редактировалось Meknotek, 10.03.2011 в 10:56.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 10:59
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение


я так понимаю речь шла о площади 4мм2 а не о квадрате со стороной 4мм, т.е. 4мм2 а не (4мм)^2
Поэтому, как сказала Скалолазка, f*ck the details and full speed ahead!
Правильно понимаете:
Цитата:
точечную нагрузку 500 кг / 4 мм кв
Вот на эти 4 кв. мм и делим 500.
Еще раз: 500/4=125. Т.е. 125 тысяч тонн на квадратный (не круглый) метр.
А где Вы увидели квадрат со стороной 4 мм? 4х4=16. Такого не было.
Поэтому, как говорит один инспектор ГАИ, details are important.
Цитата:
что произойдёт со стальным листом... Размером, скажем, 500*500 мм, опёртым по контуру (опоры несмещаемые), если в какой-то его точке не на контуре приложить такое сумасшедшее усилие в 500 кг/4 кв.мм.
Понятно, что если листок стали тонкий, то его проткнёт насквозь. А если он, как предложил товарищ Шишков В.С., 5 см.
Как-то просто интересно, что будет с той маленькой площадочкой в 4 кв.мм.
Поясняю: при условии, что лист в целом на изгиб держит, площадь давления не меняется, для начала в точке давления будет вмятина или даже сразу отверстие - вмятина при достаточно твердом материале листа - произойдет местное упрочнение, и дырки не будет. При мягком листе и достаточной длине "шипа" или чего там на колесе) будет сквозное прободание с прогнутыми краями.
При образовании только вмятины в процессе повторных воздействи лист будет очень скоро "сточен" - изъеден и в какой-то момент колесо целиком провалится через...
Возьмите кусок пластилина и воткните в него гвоздь.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.03.2011 в 11:12.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой толщины взять металл?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. Pilot Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 41 05.12.2007 09:50
какой компьютер идеально подходит для геодезических работ? underworld Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 11 11.04.2007 11:01
Какой фундамент устроить? Dave Разное 28 07.04.2007 09:47
Снег на козырек(какой взять «мю») Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 26 12.11.2006 12:45
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38