Вопрос по расчету свайного фундамента - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по расчету свайного фундамента

Вопрос по расчету свайного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2011, 09:18
Вопрос по расчету свайного фундамента
dodrya4ok
 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74

Доброго времени суток. Впервые занялся расчетами свайных фундаментов, по ходу дела появились вопросы. Буду благодарен, если вы поможете мне их решить...
Прикладываю исходные данные по геологии. На существующий рельеф еще будет насыпка порядка 2 м. Над скважиной 1 этажное сооружение 42,75х13,5 м весом 200 т, сваи 60 шт в 3 ряда сеткой 2,25х6,75 м, забивные, сечение 0,35х0,35 м. По ним металлический ростверк.
Решил проверить выбранную длину свай. Выполнил расчет в "Фундаменте" и вручную (по ф. 7.8. СП 50-102-2003). Получается если брать сваю 4 м (2 м насыпка + 2 м заглубление в суглинок с текучестью 0,69) то НС сваи будет больше (за счет сопротивления грунта под нижним концом), чем если брать более длинные сваи с заглублением конца сваи в суглинок с текучестью близкой к 1 (под концом сопротивления нет).
1. Правильно я понимаю?
2. Можно ли так делать? "Фундамент" выдает сообщение "Свая погружена в материковый грунт менее 3 м. Расчет пойдет по схеме для малоэтажных сельских зданий. Схема применима для зданий с нагрузкой до 150 кН/м.п. на ленточный ростверк т до 400 кН на столбчатый." В моем случае нагрузка: 200т/2/42,75 = 2,33 т/м.п. (2 - беру средний ряд свай несущих грузовую площадь в половину здания, 42.75 - приведение нагрузки на м.п.). 2а. Верно нагрузка посчитана? 2б. Получается применима эта схема для моего случая?
3. СП 24.13330.2011 говорит, что НС грунта следует определять по данным статического зондирования (п. 7.1.7, п. 7.2.3.). Решил определить этим способом (по п. 7.3.8 по ф. 7.18). И сопоставить полученное с данными приложенного "Графика СЗ №5.jpg".
Во-первых, возник вопрос: почему в последнем столбце f значения даны в кН, а не в кПа согласно СНиП?
Во-вторых, указанные "Частные значения предельного сопротивления сваи Fu, тс" мне кажутся завышенными (при расчетах на такие глубины погружения сваи значения НС получались существенно меньше. Если можно, подскажите как проверить (самому получить) значение на глубине например 4м. Потому что тут я запутался, одним-двумя вопросами не смогу сформулировать.
4. В итоге как правильно выбрать длину сваи?
Извините за возможный сумбур и "много букв".

Вложения
Тип файла: rar скважина5.RAR (2.77 Мб, 160 просмотров)

Просмотров: 14599
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 07:01
#41
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Даже если будут известны характеристики насыпи, то "значение расчетной удельной касательной силы пучения ТАУфш" будет близким к взятым в расчете (90 кПа). Результат расчета не поменяется. Разве не так?
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2011, 09:17
#42
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


С чего взяли?

Offtop: На фига тогда подсыпки их "непучинистого материала делаются?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 09:43
#43
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Пособие к СНиП 2.02.01-83, табл. 2.41, прим. 2 "Значение ТАУfh для грунтов, используемых при обратной засыпке котлованов, принимается по 1-й строке таблицы." Я подумал, что насыпку можно сравнить с обратной засыпкой..

Про характеристики насыпного грунта сказано только: "Насыпь под площадку выполняется из песчаного непучинистого грунта".
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2011, 09:55
#44
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Я подумал, что насыпку можно сравнить с обратной засыпкой..
У вас не обратная засыпка. ТАУfh=90 связано с плохим уплотнением грунта в пазухах ф-та.

Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
"Насыпь под площадку выполняется из песчаного непучинистого грунта".
Offtop: Евр...я запись
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 10:44
#45
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


"Евр...я" ?
Насыпной грунт не нужно учитывать при расчете силы пучения получается. Так?
Вложения
Тип файла: pdf попытка расчета 4.pdf (93.6 Кб, 61 просмотров)
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2011, 11:15
#46
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
"Евр...я" ?
А яка же она. Непучинистый песок крупный и средней крупности, в таблице для них ТАУfh нет.
Так какой песок-то?

При насыпи песком глубина промерзания (наверное) будет другая (более).
Вообще то нужно делать еще расчет на нормальные силы пучения суглинка, "поднимет" он слой песка или нет. Если нет, то и нет касательных сил по поверхности сваи.

Можно (ну чтобы не парится) учесть только промерзание слоя суглинка.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 11:46
#47
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Про "другую" глубину промерзания я тоже задумывался, то есть суглинок будет промерзать больше , чем на 0,22 м. Но я нигде не нашел указаний как в этом случае правильно поступать, как найти "другую" глубину промерзания.
Эта попытка(№4) расчета на касательные силы морозного пучения верна?
Я так понимаю, что данный расчет (на касательные силы) "перекрывает" расчет на нормальные силы пучения. То есть если данный расчет выполнен и проходит, то на нормальные силы можно уже не делать. Верно?
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2011, 11:57
#48
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Но я нигде не нашел указаний как в этом случае правильно поступать, как найти "другую" глубину промерзания.
См. Пособие к СНиП 2.02.01-83, с п. 2.124.

Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что данный расчет (на касательные силы) "перекрывает" расчет на нормальные силы пучения. То есть если данный расчет выполнен и проходит, то на нормальные силы можно уже не делать. Верно?
Ну да.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 13:19
#49
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


SergeyKonstr, спасибо за ответы!
Верно, dо для песков отличное от суглинков. Тогда глубина промерзания в худшем случае 2,9 м ("средневзвешенное" 2,5 м).

Максимальная несущая способность получается в случае погружения сваи на 3-3,5 м (2 м насыпь + 1-1,5 м суглинок тугопластичный). Уровень промерзания выше, уровень воды ниже, по касательным силам морозного пучения проходит... Какие ограничения есть по минимальной глубине заложения? Можно ли сваи устраивать так неглубоко?
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2011, 14:15
#50
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Четких рекомендаций нормы не дают.
В вашем случае расчеты
1. на горизонтальную нагрузку и момент,
2. по несущей способности с учетом негативных сил трения о ствол от оседающих от насыпи грунтов,
3. расчет по деформациям (осадкам и перкосам), в т.ч. с учетом оседания грунтов.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по расчету свайного фундамента

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить противопучинистый зазор под ростверком свайного фундамента mintay Основания и фундаменты 50 22.02.2023 13:14
Расчет осадки свайного фундамента. Poreth Основания и фундаменты 14 16.09.2014 18:05
Проектирование свайного фундамента. Оцените выбор длины сваи Андрей Б. Основания и фундаменты 7 14.08.2013 17:29
Отрыв подошовы свайного фундамента под дымовю трубу Плохой Студент Основания и фундаменты 55 28.07.2012 17:27
Марка стали для свайного фундамента карлсонъетка Основания и фундаменты 4 03.09.2010 07:10