Узел опирания монолитного участка на пустотные плиты. - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания монолитного участка на пустотные плиты.

Узел опирания монолитного участка на пустотные плиты.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.01.2012, 20:29
Узел опирания монолитного участка на пустотные плиты.
kkirya
 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 26

Здравствуйте,

Необходимо сделать монолитный участок с опиранием на многопустотные плиты перекрытия.
Поделитесь узлом, пожалуйста.

Узел прилагаю.

Спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf МУ.pdf (10.1 Кб, 1366 просмотров)

Просмотров: 23518
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:42
#41
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Экструдированные по сериям ИЖ 568 или ИЖ 738 с нагрузкой (пусть будет так) 1000 кг/м2 (хотя там врожде от 1200 пляшут). В существование других путоток на такой пролет я слабо верю. Да и если такие будут стройники все равно закажут экструдированные (их проще достать и порезать) - это из моего личного опыта.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:42
#42
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


#38

igr Ты уж прости пожалуста:

Проектировщик должен быть уверен всегда на 100% но в этом случае не думаю что Ты нас сможешь убедить на все 100% или кто нибуть другой..

Правда сможет, наверное Yuzer своим измором

Последний раз редактировалось Rizo, 08.01.2012 в 09:58. Причина: Ошибка
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:54
#43
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


#41

Хорошее начало для расчета
357 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 14:58
#44
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


#36

При равномерном распределение нагрузки согласен.

Во первых: Ты собираешься крепить монолит к пустотным перекрытиям с помощью уголков (как крепить уголок? заделка, да еще в пустотах), и нагрузка не равномерно задаешь на плиты перек. а у краев плит и как она себя поведет?
Во вторых узел крепление лестницы нагрузка передается на перекр. как сосредоточенная (как она себя поведет?) Расчет?????

Yuzer : постарайся чтобы дошло через голову .

отдохни

Последний раз редактировалось Rizo, 07.01.2012 в 15:17.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 15:32
#45
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Во первых: Ты собираешься крепить монолит к пустотным перекрытиям с помощью уголков (как крепить уголок? заделка, да еще в пустотах), и нагрузка не равномерно задаешь на плиты перек. а у краев плит и как она себя поведет?
Во вторых узел крепление лестницы нагрузка передается на перекр. как сосредоточенная (как она себя поведет?) Расчет?????
Какая заделка из уголка??? Это где такое используется???? Это лол, если такие мысли вообще в голову залезли.

Вдоль всей плиты далается обхват из 2-х уголковов, потом навариваются соединительные пластнины с шагом в 300-400мм (чтоб не выносить мозх представили себе швеллер). Уголок будет предавать равномерно нагрузку вдоль всей плиты. Потом к этому обрамлению наваривается углок, который будет опорой для плиты (опять же приварка идет вдоль всего МУ).
Какая заделка я так и не понял. Точно так же будет себя вести шов между плитами, а соотвер=тственно в плитах учтено воздействие этого шва. Там где будет лестница дать поперечину (Igr писал об этом) и прицепить ее к уголкам обрамления (уголки идут вдоль ВСЕЙ плиты).

А теперь еще раз вниматочно скажите мне - сколько прийдет с монолитного участка на 1м2, а соответственно на пустотную плиту?

Или альбом Мальганова уже не в моде.

357, где ваш прикидочный расчет? Хотя нет - меня это не интерисует.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 15:40
#46
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Хотя нет - меня это не интерисует
Ну хоть единственная разумная мысль в более чем двух тысячах сообщений!
357 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 15:50
#47
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


357 Не говори.... А то я написал ответ в #42
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 16:15
#48
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Ну что ж я, думаю, каждый из вас способен выдать нормальную мысль по данному вопросу (инженерную) для участка в 2м шириной. Жду, а то как-то нехорошо получается. По ответам будет видно кто лол.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 16:53
#49
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Жду, а то как-то нехорошо получается
Лучше, чем у тебя, не получится ни у кого.

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
По ответам будет видно
Не трудись отвечать: и так уже ВСЕ видно!!!
357 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 16:57
#50
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: А, ну тут все понятно, я это и ожидал. Все встало на свои места.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 17:00
#51
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


Yuzer, если немного остыть и подвести итог, то Вы же сами признаете, что несущая способность обсуждаемых плит зависит от многих "если".
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Если мне кто-то скажет сейчас, что в котедже будет нагрузка больше 150кг/м2 (для жилья по нашему ДБН) ... На 7,5 м пустотки на 400 кг никто ставить не будет... зацепиться за плиты и организовать МУ (тонкий).....Любой тип пустоток здесь не получиться..
Но мы ведь не знаем коттедж у автора темы или, может быть склад , несущую способность его плит (Ваше утверждения что плиты бывают только
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Экструдированные по сериям ИЖ 568 или ИЖ 738 с нагрузкой (пусть будет так) 1000 кг/м2 (хотя там врожде от 1200 пляшут). В существование других путоток на такой пролет я слабо верю
тоже не выдерживают критики. Уверяю Вас плиты бывают любыми, от 400 до 2400 кг/м2 (первый же запрос в гугл выдает это http://www.ekoyar.ru/catalog/plita/). И т.д и т.п. И именно на это хотели обратить Ваше внимание остальные участники дискуссии, когда причитали ваше "стопудов пройдет".
А переходить на личности, тем более в интернете - неблагодарное для инженера дело. И это, кстати, относится ко многим участникам темы.
Offtop: Всех с Рождеством!!!
Van вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 17:02
#52
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
А, ну тут все понятно. Все встало на свои места.
Ну вот просветление, наконец, и наступило... И ведь у тебя всегда так: сначала ты кипятишься и всякую ересь несешь, потом у тебя "все встает на свои места" и ты сам удивляешься, читая свои же перлы. Offtop: Только уточни, пожалуйста: дошло через ноги или через руки?
357 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 17:49
#53
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Ну вот просветление, наконец, и наступило...
Offtop: А насчет конструктива? Я так его и не увидел. Я так понимаю, что кроме балаболизма никак?

Внимание контрольный вопрос: третий раз за сегодня - сколько кг/м2 будет с монолитного участка? (нужно намекать кому это адрессовано или нет?)
Ответ на этот вопрос расставит все точки над І.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 17:51
#54
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Внимание контрольный вопрос: третий раз за сегодня - сколько кг/м2 будет с монолитного участка?
Offtop: Нет, я ошибся, сказав, что "дошло". Уверен: не дойдет никогда!
357 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 19:34
#55
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Хорош флудить!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 19:48
#56
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Плита 10 см 250 кг/м2, керамзит 10см - 50 кг/м2 стяжка 2 см-40 кг/м2 итого - 340 кг/ м2
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 20:49
#57
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Van Посмотреть сообщение
Yuzer, если немного остыть и подвести итог, то Вы же сами признаете, что несущая способность обсуждаемых плит зависит от многих "если".

Но мы ведь не знаем коттедж у автора темы или, может быть склад , несущую способность его плит (Ваше утверждения что плиты бывают только

тоже не выдерживают критики. Уверяю Вас плиты бывают любыми, от 400 до 2400 кг/м2 (первый же запрос в гугл выдает это http://www.ekoyar.ru/catalog/plita/). И т.д и т.п. И именно на это хотели обратить Ваше внимание остальные участники дискуссии, когда причитали ваше "стопудов пройдет".
А переходить на личности, тем более в интернете - неблагодарное для инженера дело. И это, кстати, относится ко многим участникам темы.
Offtop: Всех с Рождеством!!!
На личности Мы не переходили (все же люди образованные ) обратите (Все) внимание на переписку изначально ведь Мы говорили подумай прежде чем по советовать (сто пудов) он и Тебя посылал учить монолит со мной (переписка сверху #23)
Как Ты заметил несущая способность бывает разная, сделал бы какой не будь неопытный инженер (торопясь) по совету Yuzer потом держи сто пудов
А насчет выражаться посмотри на его ответы Yuzer ето ЛОЛ что потом сказать такому инженеру ???

Ведь никто так не убеждался как Yuzer участниками форума

Последний раз редактировалось Rizo, 07.01.2012 в 20:59.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 20:55
#58
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
На личности Мы не переходили (все же люди образованные ) обратите (Все) внимание на переписку изначально ведь Мы говорили подумай прежде чем по советовать (сто пудов) он и Тебя посылал учить монолит со мной (переписка сверху #23)
Как Ты заметил несущая способность бывает разная, сделал бы какой не будь неопытный инженер (торопясь) по совету Yuzer потом держи сто пудов
А насчет выражаться посмотри на его ответы Yuzer ето ЛОЛ что потом сказать такому инженеру ???

[FONT=Verdana]Ведь никто так не убеждался как Yuzer участниками форума[/FONT]
Конструктивное решение какое?
Хочу знать для опыта. Пока кроме моего никто ничего не сказал.
igr, млин, не от Вас я ожидал этого ответа...
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 20:57
#59
vovan1977

проектировщик
 
Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Сообщений: 78


Пустотная плита принципиально расчитана только на равномерно распределенную нагрузку, ну еще на монтажную (от соб. веса при монтаже за петли) и не более того. Дополнительная линейная нагрузка (от 1 м монолитного участка + полезная нагрузка на МУ) - явный перебор.
Глядя на план напрашивается следующее решение: из простенков между двер. проемами сделать несущ. колонны (для уменьшения сечения можно усилить уголками). Расчитать МУ как опертый на стену и 2 колонны. Для уменьшения армирования можно добавить несущ. перемычку из стал. профилей или ж.б. между колоннами, может дизайн станет даже интересней/разнообразней.
vovan1977 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 21:05
#60
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Offtop: Нет, я ошибся, сказав, что "дошло". Уверен: не дойдет никогда!
357 еще немного от такого мозгового штурма против Yuzer -а участники этого форума капитулируют и будем мыслить как он сам. Может быть тогда успокоится или дойдет???

Последний раз редактировалось Rizo, 07.01.2012 в 21:46.
Rizo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания монолитного участка на пустотные плиты.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирный узел опирания монолитной колонны на фундаментную плиту Buks100 Основания и фундаменты 11 31.05.2011 10:09
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Узел опирания легкой фермы на коллону Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 10 15.05.2009 10:10