Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны?

Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2012, 11:16
Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны?
092
 
Регистрация: 03.06.2011
Сообщений: 86

Произвожу расчет на продавливание. Колонна 60см на 70см. Располагается у края плиты. Нагрузка с перекрытия 27т. Момент по х 9.8тм (среднее значение), по у 0.5тм. Расчетная высота 0.185м. Бетон В25. Если колонна располагается в середине плиты, то Wb.x = (a + h0)((a + h0)/3 + b + h0), Wb.у = (b + h0)((b + h0)/3 + a + h0). А как определяется момент если колонна располагается у края плиты?
Просмотров: 26901
 
Непрочитано 18.12.2012, 18:47
#41
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Но причём здесь изгибающие моменты в соседней колонне?
а, так они соседи, а я думал, что родственники. хорошо поставим вопрос по другому:
откуда на эп. моментов (в колонне) скачек в узле?
efwl вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 19:09
#42
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Ну это так мы и до таблицы умножения доберёмся. Мне про скачок в эпюре неинтересно. Мне интересно следующее: десять лет тому назад НИИЖБ подсунул проектировщикам совершенно "сырую" методику расчёта безбалочных плит, предположительно чтобы освоить деньги на НТотчёт, а всё проектное сообщество с этим соглашается безропотно. А НИИЖБ продолжает эту туфту перепечатывать из норматива в норматив и хоть бы хны. Вот недавно в СП опять тоже без изменений перепечатали. И вот бедный 092 мучается с вопросом, как ему определить изгибающие моменты в крайних колоннах при расчёте плиты на продавливание и не задаётся вопросом, а зачем ему эти моменты?
troja вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 20:08
#43
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


А в Eurocode тоже НИИЖБ подсунул?
andsan вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 21:19
#44
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Ну это так мы и до таблицы умножения доберёмся.
а чем плоха методика ниижб? ничего сложного нет, так куда, по вашему, момент девается?
плита-то поворачивается вокруг колонны
efwl вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 21:25
#45
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
А в Eurocode тоже НИИЖБ подсунул?
Да вряд ли, скорее всего до еврокода им дотянуться не удалось. А какое отношение имеет к еврокоду методика расчёта безбалочных плит, придуманная НИИЖБом? Разве они совпадают? Неужели у них тоже момент сопротивления в см2, а моменты инерции в см3?
troja вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 22:18
#46
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Разве они совпадают
Не совпадают, но моменты учитываются. W тоже в см2. Только в Еврокоде его не называют "момент сопротивления коробчатого или кольцевого сечения с толщиной стенок равной единице". И расчетные случаи для центральных, крайних, угловых колонн различают.

По существу вопроса. Думаю Вы согласитеь, что НДС колонны и НДС примыкающего участка плиты взаимосвязаны. Если в одном случае в колонне отсутствует момент, а в другом, при прочих равных условиях, - присутствует, то и усилия в плите (M,Q) будут другими. Можно определять поперечные силы в плите по усилиям в колонне, что и предлагается в методике СП. Можно интегровать касательные напряжения по поверхности продавливание в плите. Определить усилия в стержневом элементе проще.

Последний раз редактировалось andsan, 18.12.2012 в 22:27.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 22:19
#47
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Неужели у них тоже момент сопротивления в см2, а моменты инерции в см3?
опять шутите? вы считаете, что напряжения вызванные моментом не добавляются к напр. вызванным
поперечной силой? да, действительно интересно
efwl вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 09:48
2 | #48
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Создал тему по продавливанию.
Думаю, будет интересно.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 14:37
#49
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


troja

Момент=фикция. Его нет в природе. Есть продольная сила, приложенная с определенным эксцентриситетом. Вот эта эксцентренность делает нагружение расчетного контура неравномерным. Вспомните эпюру напряжений для внецентренно нагруженного фундамента, где крайние волокна нагружены больше и напряжения в них больше, чем среднее давление.

А вот почему СП не разрешает, чтобы влияние от момента было больше, чем от продольной силы - не ясно. Это может быть волевым решением, фактом, доказанным экспериментально или математически выведенным доказательством. ХЗ
Romka вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 15:04
#50
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Не совпадают, но моменты учитываются. W тоже в см2. Только в Еврокоде его не называют "момент сопротивления коробчатого или кольцевого сечения с толщиной стенок равной единице". И расчетные случаи для центральных, крайних, угловых колонн различают.

По существу вопроса. Думаю Вы согласитеь, что НДС колонны и НДС примыкающего участка плиты взаимосвязаны. Если в одном случае в колонне отсутствует момент, а в другом, при прочих равных условиях, - присутствует, то и усилия в плите (M,Q) будут другими. Можно определять поперечные силы в плите по усилиям в колонне, что и предлагается в методике СП. Можно интегровать касательные напряжения по поверхности продавливание в плите. Определить усилия в стержневом элементе проще.
Интересно насчёт W тоже в см2. По этой логике и площадь надо измерять в см. Но это в порядке шутки. По серьёзному конечно же согласен, что НДС колонн и плит взаимосвязаны. Я согласен с тем, что при наличии в колоннах дополнительных М (например от ветра) в плите усилия будут несколько другими, чем если этих М не будет. Возможно, что это каким то образом усугубит сопротивление плиты от продавливания. Но стоило ли коренным образом менять методику расчёта, существовавшую до 2003 года и в принципе себя оправдавшую? Ради того, чтобы сказать, что вот у нас тоже как в еврокоде? Возможно какие то уточнения и стоило сделать, но не таким образом, во всяком случае применительно к безбалочным перекрытиям. Что касается продавливания фундаментных конструкций, то ради бога; в какой то степени и плит покрытия это может касаться.
troja вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 15:38
#51
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
дополнительных М (например от ветра)
Не только от ветра- разные пролеты, различная нагрузка. В еврокоде есть термин - влияние неуравновешенного момента.
Методики расчетов соответствуют практике проектирования. Вы встречали старые методики расчета плоских монолитных плит (без балок и капителей)? Приведу пример из "Руководства по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций". Безбалочное перекрытие - это плоская плита с капителью (на крайний случай с мет. воротником), конечно в этом случае учет моментов не очень актуален.
.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 161
Размер:	159.7 Кб
ID:	92976  

Последний раз редактировалось andsan, 19.12.2012 в 15:56.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 16:13
#52
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
старые методики расчета плоских монолитных плит (без балок и капителей)?
и/или консолей
efwl вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 17:17
#53
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Уважаемый andsan, с случаем неуравновешенного момента согласен, но рамный узел каркаса разве можно назвать неуравновешенным? В своём посте (кажется 31) я приводил случай, когда учёт изгибающего момента не только возможен, но и необходим (стойка с горизонтальными и вертикальными нагрузками, заделанная в фунд. плиту). Но какое это имеет отношение к безбалочной плите перекрытия многоэтажного здания? Здесь сам термин "продавливание" и то применим с громадной натяжкой. Кто тут кого продавливает? Верхняя колонна? Так она давит не на плиту, а на нижнюю колонну. Нижняя колонна? Так в ней усилия направлены совсем в другую сторону от плиты и продавить её она никак не способна. А в чём же проблема? А она в том, что плита перекрытия в строгом соответствии с законом всемирного тяготения стремится упасть вниз, обрушиться, отломиться от поддерживающих её колонн, а этого желательно исключить с помощью правильного расчёта. На мой непритязательный взгляд методика старого СНиПа (2.03.01-84) вполне с этим справлялась, хотя и без учёта моментов в колоннах. Парадокс ситуации в том, что если произвести проверку по новой методе сотен, а возможно тысяч ранее построенных зданий, то обнаружится, что практически все они "не проходят" на так наз продавливание, что их якобы срочно надо усиливать, хотя они в эксплуатации уже не один десяток лет и никаких признаков аварийности в них не наблюдается. Что то от НИИЖБа на этот счёт никакого мнения слышать не приходилось. Вот и возникает вопрос: а почему до 2002 года можно было моменты в колоннах не учитывать при проектировании плит перекрытий, а сейчас почему то необходимо?. Или всё таки можно не учитывать? Или не надо их учитывать?
troja вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 18:28
#54
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Кто тут кого продавливает?
troja, плита перемещается вниз с поворотом относительно участка плиты, примыкающего к колонне,
ограниченного контуром призмы продавливания. если представить, что плита остается на месте, а колонна
перемещается вверх- то полная аналогия с фунд

Offtop: я то думал, что вы можете пояснить смысл расчета изложенного в старых снип

Последний раз редактировалось efwl, 19.12.2012 в 18:37.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 19:17
#55
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
почему до 2002 года можно было моменты в колоннах не учитывать
А почему снговая нагрузка раньше была 140, а теперь 180 кг/м2(III район) и что теперь делать со старыми крышами, "срочно надо усиливать"? Я считаю, что учет моментов вполне обоснован, хотя требования норм, на мой взгляд завышены.
В любом случае, как бы мы не относились к нормам, их следует выполнять.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 21:29
#56
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
А почему снговая нагрузка раньше была 140, а теперь 180 кг/м2(III район) и что теперь делать со старыми крышами, "срочно надо усиливать"? Я считаю, что учет моментов вполне обоснован, хотя требования норм, на мой взгляд завышены.
В любом случае, как бы мы не относились к нормам, их следует выполнять.
Ну от снеговой нагрузки стропила могут сломаться, но здание то устоит, так что пример несколько некорректный. Согласен, что нормы надо выполнять, но нормы не должны быть бестолковыми, в этом состоит моя претензия к разработчикам норм. В данном случае изменения в нормы внесены недостаточно проработанными, как мне кажется. Выше я уже писал о том, что большое количество зданий с безбалочными перекрытиями спроектированы без учёта моментов в колоннах, построены и нормально эксплуатируются. Но жизнь сейчас динамичная, часто меняются арендаторы и другие пользователи помещений, меняются назначение и технологическая начинка и иногда выполняется повторная проверка конструкций на новые нагрузки. И нередко возникает ситуация, когда у проверяющих получается по современной методике расчёта результат отрицательный, хотя по старой методике всё ОК. И как тут быть? Выполнять большой объём бесполезных работ по усилению?
troja вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 18:39
#57
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
хотя по старой методике всё ОК.
у меня вызывает сомнение универсальность формулы, на которую вы ссылаетесь
в дополнение к тому, что выложил andsan
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_05 Dec. 20 17.32.gif
Просмотров: 147
Размер:	18.0 Кб
ID:	93096  
efwl вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 19:15
1 | #58
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
у меня вызывает сомнение универсальность формулы, на которую вы ссылаетесь
в дополнение к тому, что выложил andsan
Уважаемый efwl, полагаю, что вы ещё довольно молодой специалист (и слава богу), поэтому не в курсе этой формулы, просто вы её не знаете, а знаете расчётные формулы в современном варианте. Поэтому вам и непонятно как можно сомневаться в правильности той или иной формулы из действующего снипа. Мне пришлось пользоваться и теми и этими вариантами расчёта безбалочных плит на продавливание в течение весьма продолжительной проектной деятельности и поэтому у меня постепенно созрело неприятие нынешнего варианта. Я считаю его сырым, опрометчиво внедрённым в практику проектирования безбалочных перекрытий каркасов.
troja вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 19:55
#59
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
просто вы её не знаете,
чуть ниже, по приведенному мною тексту есть этот расчет, но каких-то более подробных коментариев
по поводу ее применения не встречал. на счет новых норм- может вы и правы
на счет той формулы, мне было бы интересно узнать область ее применения
если был не корректен- извините
efwl вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2012, 12:53
#60
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Создал тему по продавливанию.
Добавлю от себя.
Armin выложил вторым пунктом статью Карпенко. Часть споров она утихомирит.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Изгибающий момент в фасонке связи при болтовом соединении AV2000 Металлические конструкции 93 17.03.2023 11:17
Фиктивный момент в заделке колонны eilukha Конструкции зданий и сооружений 175 03.03.2022 11:09
Продавливание. Как найти момент сопротиления контура бетона расчетного сечения плиты ? Olga12 Железобетонные конструкции 35 03.08.2021 08:34
Scad 11. Изгибающий момент в балке меньше при ручном расчете в 8...10 раз Aleks ManaeFF SCAD 16 20.07.2009 07:41
Изгибающий момент в свайном фундаменте Veron09 Основания и фундаменты 2 02.07.2009 18:25