Шарнирная база колонны из сплошного двутавра (НЕпеременного сечения) - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирная база колонны из сплошного двутавра (НЕпеременного сечения)

Шарнирная база колонны из сплошного двутавра (НЕпеременного сечения)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.08.2012, 13:41
Шарнирная база колонны из сплошного двутавра (НЕпеременного сечения)
roma1187
 
конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326

Здравствуйте такой вопрос, как выполнить шарнирной базу колонны из двутавра высотой сечения более 700мм (колонна НЕпеременного сечения, прокатная или сварная)?
Я считаю что нужно предусмотреть какоето сужение колонны на опоре,т.к метровая опорная пластина даже на двух болтах врятли будет шарнирной.Вобщем хотелось бы увидеть как это выглядит в практике или серии.
Просмотров: 22585
 
Непрочитано 24.08.2012, 15:45
#41
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Geter, а с чего вы взяли-то, что фундамент не будет воспринимать никаких моментов?
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 15:48
#42
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Если он начнет воспринимать момент - здание упадет? Или все же наоборот? Где причина и где следствие шарнирного узла?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 15:51
#43
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Причина в том, чтобы разгрузить фундамент. Как следствие фундамент будет воспринимать гораздо меньший момент.
GGCAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2012, 15:58
#44
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
А почему нужно, чтобы фундамент воспринимал именно не более 0,3 тс*м? И все же, что за схема здания? Метровая колонна это прям сила)
0,3 это образно, не важно. В 38 посте описал конструктив.
Попрошу всех поменьше флуда в теме. Вопрос один и тот же в теме остается,"Как выполнить шарнирный узел колонны высотой сечением метр?"
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 16:02
#45
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
"Как выполнить шарнирный узел колонны высотой сечением метр?"
Дык Вы игнорируете некоторые посты.

1. 4(2) болта по краям опорной пластины, толщина которой назначена минимально возможной
2. Противосдвиговая безболтовая опора с заводсткими монтажными болтами и подбетонкой
3. Приварка расчетными швами только стенки колонны, полки - из условий сохранности метала минимальным катетом (+можно наварить пластину перпендикулярно стенке)
4. Мостовая шарнирная опора, либо же самодельные варианты. Тут всякие концентрации напряжений и удорожание сметы.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 16:04
#46
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


roma1187, дайте ка я теперь угадаю. А сечение такое получилось из-за момента в узле ригель-колонна? Это беда, roma1187, если это так. Откройте книгу Катюшина "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения" и посмотрите как выполняются подобные задачи. Или у вас там сверху на эту раму нечто очееень тяжелое опирается?

http://dwg.ru/dnl/2720

P.S. Сечение в метр в вашем случае в основании (база колонны) может получиться лишь в том случае, если оно испытывает просто сумасшедшие вертикальные нагрузки.

Последний раз редактировалось GGCAT, 24.08.2012 в 16:13.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 16:04
#47
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


[quote=Geter;962901]Offtop: бывают заводские монтажные, судя по книжечкам. Можно на заводе спросить - ведь объект, судя по колонне, большой

Offtop: заводские монтажные болты для выверки колонны при установке на фундамент? Видимо, я что-то пропустил
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2012, 16:09
#48
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
roma1187, дайте ка я теперь угадаю. А сечение такое получилось из-за момента в узле ригель-колонна? Это беда, roma1187, если это так. Откройте книгу Катюшина "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения" и посмотрите как выполняются подобные задачи. Или у вас там сверху на эту рамо нечто очееень тяжелое опирается?
Там колонна переменного сечения делается и для такой рамы как у меня в верху колонны сечение около метра а на опоре около 300 мм получается, и они с уверенностью считают что опирание на фундамент шарнирное. В варианте с сужением я хотел что то подобное сделать.

1. 4(2) болта по краям опорной пластины, толщина которой назначена минимально возможной
2. Противосдвиговая безболтовая опора с заводсткими монтажными болтами и подбетонкой
3. Приварка расчетными швами только стенки колонны, полки - из условий сохранности метала минимальным катетом (+можно наварить пластину перпендикулярно стенке)
4. Мостовая шарнирная опора, либо же самодельные варианты. Тут всякие концентрации напряжений и удорожание сметы.

3 и 4 варианты сразу отпадают. 3й неподходит так как стенка из гофры (гофра не воспринимает продольную нагрузку), 4й - нерационально.
По 1му варианту как это посчитать, что это не будет передавать момент?
По 2му непойму о чем вы говорите.
Offtop: Кстати, а есть серия на здания из гофрированных двутавров?

Последний раз редактировалось roma1187, 24.08.2012 в 16:18.
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 16:14
#49
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


roma1187, вам необходимо принять сечение двутавра по ширине в основании, а сам узел усилить, выполнить такой треугольник. Если найду сейчас картинку то прилеплю.

Нет, пока не нашел. Не при мне сейчас эти чертежи. Суть в том, что ставите вы обычную колонну из какого-нибудь 30-35 двутавра прокатного, а вот узел ригель-колонна усиляете. Можете также применить тяжи в этом узле, если это не мешает технологии произовдства. Тяжи снимут распор и на колонны придется только вертикальная. Ищите вдохновения в Катюшине.

P.S. и никаких метровых двутавров

P.P.S. Вот еще скажу, что у нас в итоге отказались от производства таких рам в пользу фермы + колонны, жестко опирающиеся на фундамент. Экономия металла не фонтан, а вот технология производства гораздо сложнее.

Последний раз редактировалось GGCAT, 24.08.2012 в 16:36.
GGCAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2012, 16:35
#50
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
а вот узел ригель-колонна усиляете. Можете также применить тяжи в этом узле
ненадо менять моя конструкцию! интересует только решение узла с метровой колонной.
Offtop: Я уже устал в каждом посте повторять про что эта тема
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 16:40
#51
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
ненадо менять моя конструкцию! интересует только решение узла с метровой колонной.
Offtop: Я уже устал в каждом посте повторять про что эта тема
Смотрите опять же Катюшина. Там куча шарнирных узлов в базах колонн.
GGCAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2012, 16:58
#52
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Смотрите опять же Катюшина. Там куча шарнирных узлов в базах колонн.
Да там все колонны переменного сечения! У него даже книга так называется "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения"
Вот нашел в серии Орск интересное решение узла:
Как думаете зачем они болт сдвигают от центра?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 327
Размер:	69.4 Кб
ID:	86001  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 340
Размер:	68.1 Кб
ID:	86002  
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 21:24
#53
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Приложите пожалуйста расчетную схему, обсуждать так просто узел в отрыве от общей ситуации - опасно.

Если по конструктиву базы - делайте чашеобразную базу с симметричным сужением, в месте сужения - полки колонны обязательно гнуть, а не варить встык.

Шарнирность добьетесь - центрирующей прокладкой, возьми на вскидку 30 мм. 4 болтами закрепите.
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 12:38
#54
st63

проектировщик
 
Регистрация: 20.08.2010
казань
Сообщений: 16


Совершенно согласен с Сеченовым. Симметричное сужение- обязательно, если исключать момент на фундамент. Подобный узел делал, только двутавр был меньше, сужение не требовалось. Прокладка где-то 30х30 (точно не помню), два болта по оси фундамента/двутавра. Проверить напряжение в бетоне. Вероятно лучше заложить закладную. Пролет был 32м, стоит больше 15 лет.
st63 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 22:38
#55
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: этот вариант узла еще в 16-м посте привели.. =))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 09:58
#56
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Приложите пожалуйста расчетную схему, обсуждать так просто узел в отрыве от общей ситуации - опасно.

Если по конструктиву базы - делайте чашеобразную базу с симметричным сужением, в месте сужения - полки колонны обязательно гнуть, а не варить встык.

Шарнирность добьетесь - центрирующей прокладкой, возьми на вскидку 30 мм. 4 болтами закрепите.
Выложил. А есть какие нибудь нормы по такому узлу?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рам 24(5).jpg
Просмотров: 193
Размер:	51.6 Кб
ID:	86087  
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 12:01
#57
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Сечение выше обычных двутавровых колонн потому что стенка будет у неё из ГОФРЫ.
это по какому сортаменту? или индивидуально изготавливаться будут?
neopitniy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 13:28
#58
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
это по какому сортаменту? или индивидуально изготавливаться будут?
индивидуально. по расчету
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 14:25
#59
vist


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Выложил. А есть какие нибудь нормы по такому узлу?
Два фланцевых узла - в коньке и в стыке стойки с ригелемю Считать надо тоже тоже не сахар с болтами высопрочными связываться
vist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирная база колонны из сплошного двутавра (НЕпеременного сечения)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Изменение поперечного сечения колонны Ната14 Конструкции зданий и сооружений 10 19.08.2008 15:51
Расчет кирпичных столбов в обойме не сплошного сечения ganesh Каменные и армокаменные конструкции 10 18.01.2008 10:05
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
Устойчивость МК колонны переменного сечения Serg52 Конструкции зданий и сооружений 6 08.01.2006 19:33