Непрочитано 05.03.2013, 12:44
Назначение высоты сечения монолитных ригелей
Marader
 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 21

Добрый день! Нужна помощь. Подземная автостоянка в двух уровнях. Схема здания - монолитный каркас, монолитные ригельные плиты. Пролеты 8.1x8.1 м. Полная расчетная нагрузка на плиту покрытия около 3 т/м2 (вместе с с.в.) + заезд пожарных машин весом 46 т. Вопрос: Какую принять высоту ригелей? При ригелях, например, 500x800 (h) в них получается очень мощное армирование порядка 32 см2 нижняя и 50 см2 верхняя арматура. Из каких соображений назначается высота ригелей? Есть ли где нибудь рекомендации по предварительному назначению сечения ригелей? Буду признателен за любую помощь!
Просмотров: 25790
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 21:36
#41
Marader


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 21


В общем вот что получается... Что я сделал:
1. Оптимизировал расстановку пожарных машин: 10 метров до первого ряда машин от края жилого здания, примыкающего к паркингу, количество машин не более одной на 30 м фасада
2. Пожарную нагрузку отнес к особым, учитывая ее только в расчете на прочность.
3. По 2 ГПС на ширину раскрытия трещин и прогибы пожарную нагрузку не учитывал.

Оказалось, что арматура в ригелях с учетом трещиностойкости оказалась больше или такая же, как с пожарной нагрузкой только на прочность. Ахиллесовой пятой моих ригелей является не эта нагрузка, а крайние пролеты и первые от края опоры, где арматура значительно выше, чем в средних пролетах, что в общем то естественно. Так что в подобных случаях очень имеет смысл крайние пролеты сетки колонн делать меньше. Проконсультировался с архитекторами, они сказали, что это без проблем можно сделать. Так что от таких проблем можно легко избавиться на ранних этапах проектирования, попросив архитекторов учесть твои пожелания. Еще как вариант при больших опорных моментах в ригелях делать их с вутами на опорах - опорные моменты и верхняя арматура ощутимо уменьшаются. В общем как-то так... может мой опыт кому-нибудь пригодится.

Остался у меня правда один непонятный момент: можно ли отнести помещения автостоянки к помещениям с непродолжительным пребыванием людей (в СП "Нагрузки и воздействия"в пример приводятся помещения трансформаторных подстанций и чердаков) и не ограничивать их прогиб по эстэтико-психологическим соображениям даже если они открыты для обзора?
Marader вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2013, 00:38
#42
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


снип жб говорит, что в любом случае прогиб от действия всех нагрузок не должен превышать 1/150
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2013, 10:44
#43
Marader


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
снип жб говорит, что в любом случае прогиб от действия всех нагрузок не должен превышать 1/150
Ну, 1/150 это более мягкие требования при моих пролетах, чем по эсет.-псих. требованиям, поэтому если их можно не учитывать, то это уже хорошо.
Подскажите, какой именно СНиП утвезждает сие, и какой пункт, чего-то не найду. И прогибы должны определяться не от всех нагрузок, а от постоянных и длительно действующих.
Marader вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2013, 10:58
#44
ЛИС


 
Сообщений: n/a


При пролете 8м и высоте балки 800мм раньше наступит ограничение по трещинам чем по прогибам. Вообще удивительно что при такой высоте балки на таком пролете возникает вопрос о прогибе. Соотношение 1/10 - уже ближе к ферме.
Что-то вы не так все таки считаете. Тавр какого сечения в расчете принимаете?
 
 
Непрочитано 07.03.2013, 10:58
#45
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Marader Посмотреть сообщение
Ну, 1/150 это более мягкие требования при моих пролетах, чем по эсет.-псих. требованиям, поэтому если их можно не учитывать, то это уже хорошо.
Подскажите, какой именно СНиП утвезждает сие, и какой пункт, чего-то не найду. И прогибы должны определяться не от всех нагрузок, а от постоянных и длительно действующих.
Читайте актуализированный ж/б СНиП п.5.5.5, также читайте от каких нагрузок и в каких случаях считаются прогибы (далеко не во всех случаях от постоянных и длительно действующих нагрузок).
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
При пролете 8м и высоте балки 800мм раньше наступит ограничение по трещинам чем по прогибам. Вообще удивительно что при такой высоте балки на таком пролете возникает вопрос о прогибе. Соотношение 1/10 - уже ближе к ферме.Что-то вы не так все таки считаете. Тавр какого сечения в расчете принимаете?
Речь идет о прогибе плитной части перекрытия, а не о прогибе балки.
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2013, 11:41
#46
Marader


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Читайте актуализированный ж/б СНиП
При действии постоянных и временных длительных и кратковременных нагрузок прогиб железобетонных элементов во всех случаях не должен превышать 1/150 пролета. Здесь (имхо) должна учитываться только длительнодействующая часть кратковременных нагрузок (тех, которые собственно имеют эту длительнодействующую часть). Зачем прогиб от снега считать, который в нашем климат. районе вообще не имеет длительнодействующей составляющей и лежит максимум неделю за всю зиму?

Последний раз редактировалось Marader, 07.03.2013 в 11:52.
Marader вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2013, 11:47
#47
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Речь идет о прогибе плитной части перекрытия, а не о прогибе балки.
Почему вы так решили?
Речь о расчете монолитных балок
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2013, 12:01
#48
Marader


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 21


Ну, на самом деле и того и другого)
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Тавр какого сечения в расчете принимаете?
H=800, ширина стенки 500, свесы полок по 300 (высота плиты), итого ширина полки 1100.
Marader вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2013, 12:03
#49
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Marader Посмотреть сообщение
При действии постоянных и временных длительных и кратковременных нагрузок прогиб железобетонных элементов во всех случаях не должен превышать 1/150 пролета.
Читаем какие нагрузки относятся к кратковременным нагрузкам в СНиП Нагрузки и воздействия, делаем выводы.
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Почему вы так решили?
Мне так показалось, если я ошибся - прошу прощения). Прогиб балок в данном контексте - действительно неперспективная тема.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2013, 12:27
#50
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Marader Посмотреть сообщение
H=800, ширина стенки 500, свесы полок по 300 (высота плиты), итого ширина полки 1100.
свесы полок можно вполне принять по 3 толщины самой полки. А если покопаться в изысканиях старших товарищей из НИИЖБ и из за бугра, то свес и все 5 толщин можно учесть.
 
 
Непрочитано 07.03.2013, 15:52
#51
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от Marader Посмотреть сообщение
При действии постоянных и временных длительных и кратковременных нагрузок прогиб железобетонных элементов во всех случаях не должен превышать 1/150 пролета. Здесь (имхо) должна учитываться только длительнодействующая часть кратковременных нагрузок (тех, которые собственно имеют эту длительнодействующую часть).
Ваше имхо здесь ни при чём, этот пункт был в 52-01 и остался в актуализированной редакции. Моё мнение, что это ограничение связано со сниповскими методиками расчёта - Offtop: при больших прогибах надо учитывать геометрическую нелинейность, гипотеза плоских сечений может уже не работать и всё такое...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2013, 08:37
#52
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Э.Н. Кодыш, И.К. Никитин, Н.Н. Трекин "Расчет железобетонных конструкций из тяжелого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям" 2010. Стр. 272.
Цитата:
Кроме того, во всех случаях, вертикальные прогибы от всех нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли. Это связано с тем, что при допущении таких или больших прогибов от действия нормативных нагрузок при рассмотрении ситуации расчета по прочности, т.е. при действии расчетных нагрузок и при расчетных характеристиках материалов, прогиб может возрасти до 1/50 пролета, что оценивается как исчерпание прочности.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Назначение высоты сечения монолитных ригелей

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
отличие расчета монолитных колонн круглого сечения от квадратного Antonio.2006 Железобетонные конструкции 1 23.07.2010 09:18
задание высоты сечения рельефа в CIVIL 3D 2008 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 18.09.2008 13:27