Непрочитано 28.03.2013, 20:36
Необходимо провезти по плитам перекрытия тяжелое оборудование
chuka
 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 14

Добрый день прошу совета
Суть вопроса: необходимо провезти по плитам перекрытия тяжелое оборудование
исходные данные: Оборудование -5500кг транспортировка на четырех спец катках, размер 1.6Х2.5м
Перекрытие (предположительно) ПК 5.6-1.2-(8?), стяжка ~6-8см, верхнее покрытие плитки из камня
По предельным нагрузкам судя по всему не проходит
Что можно предпринять?
Просмотров: 8696
 
Непрочитано 29.03.2013, 13:43
#41
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


да как поворачивать-то груз 1700х4000 внутри здания? представьте схему движения катков - по одной линии точно не пройдет- радиус не впишите в помещение
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 13:49
#42
chuka


 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 14


помещение через которое надо провезти груз 10.2Х5.4м
данные катки позволяют крутить груз вокруг собственной оси
chuka вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 13:57
#43
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от chuka Посмотреть сообщение
По прямой даже не парился бы Как осуществить поворот?
Между опорой и грузом поставить упорный подшипник или хотя бы пяту минимального диаметра со смазкой. Опору поворачивать за рукоятку.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 13:57
#44
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


да, я к тому,что сам каток по балке не пройдет- траектория движения не поступательная. подпирайте плиты стойками и без вариантов
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 14:11
#45
chuka


 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Между опорой и грузом поставить упорный подшипник или хотя бы пяту минимального диаметра со смазкой. Опору поворачивать за рукоятку.
На самой системе стоят опорные подшипники , опора может крутится не зависимо от груза но траектория движения передних и задних колес все равно разная плюс узкое помещение я не могу его везти боком (4м) не входит во второй проем

как такой вариант - по верхнему покрытию мет лист 3мм чтобы компенсировать возможные неровности и вывешивание одной из опор, под плитами при поперечном движении по одной опоре под грузом, при движении вдоль -3 опоры на каждую плиту
chuka вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 15:30
#46
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Chuka чуть позже постараюсь глянуть плиты на предмет нагрузки, но помоему что то очень мощное, обычно арматура ставится через 1 пустоту - то есть шаг получается около 400 (это под нагрузку 800) и диаметр помоему у 800 - 12-14 мм. В принципе если есть гарантия что все плиты по пути следования с такой арматурой и если на них другой нагрузки нету (перегородок, поддонов кирпича) то можно катить тупо по полу - лишь бы колесики вертелись. Может у кого под рукой есть расчетные проги - пусть момент сравнят от равномерно распределенной нагрузки в 800 кг (хотя бы)и от двух сосредоточенных 1,4 т - я думаю что ваши нагрузки будут меньше
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 16:17
#47
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


да, при таком армировании прикинул-можно катить и по полу, но я бы подстраховался стойками все равно - хуже не будет.
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 16:58
#48
chuka


 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 14


сейчас вскрыли одну армат. все таки арматура 16 шаг 200
chuka вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2013, 17:10
#49
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759


Цитата:
Сообщение от chuka Посмотреть сообщение
По предельным нагрузкам судя по всему не проходит
Так ещё и

Цитата:
Сообщение от chuka Посмотреть сообщение
плюс узкое помещение я не могу его везти боком (4м) не входит во второй проем
Так можно показать план помещения с проёмами и с размерами?
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимо провезти по плитам перекрытия тяжелое оборудование

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 7 08.11.2012 15:37
Крепление к П образным плитам перекрытия. Подскажите правомерность... ssn Конструкции зданий и сооружений 7 27.09.2012 18:38
Промерзание по плитам перекрытия. Snick Архитектура 5 27.09.2012 07:58
Не могу найти серию по ригелям и плитам перекрытия. См. фото. Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 12.10.2010 00:01
Крепление монолитного участка к плитам перекрытия и к стене TARGETMASTERS Железобетонные конструкции 5 05.05.2010 14:57