Ребятаааа! ) Можно я тоже с ваши поразмышляю?) В общем мимо проходил , смотрю ,думаю, дай помогу) Ахах)
В решении криминала не вижу, конечно не есть хорошо. Арматура как раз загибают вниз по причине откалывания бетона при разгибании стержня. Однако, в случае большой вертикальной нагрузке ,а в стенах многоэтажного здания как раз об этом можно говорить скорее всего зона куда отгибается стержень будет сжатой соответственно изгибающий момент будет пытаться вырвать арматуру из угла, а вот вертикальная нагрузка будет пытаться вдавить его. Есть такая штука как усилие обжатия на опоре. Мало того, у вас там стоит горизонтальная арматура стены которая не даст арматуре выскочить из угла. Так что думаю можно спать спокойно. Насчет ограниченной заделки соглашусь ибо трещины в вертикальном элементе это редко, а вот в изгибаемом да. Потому и будет потеря жесткости. Хотя конечно если вы все ручками рассчитаете и получите что трещин от усилий в плите не будет, то считайте жестким. SergeyKonstr не переживайте все будет окей. Я бы посмотрел более детально по усилиям. Посмотрите эпюру нормальных напряжений в сечении стены при самой фиговой ситуации. Я думаю вряд ли увидите там растянутую зону в углу. Разве что на самых верхних этажах. Трещины могут появится но вряд ли это будет катастрофой. Запасы, туда сюда. Надеюсь здание не в сейсмике Решения с постановкой П должны быть продуманными. Млин, все такие умные, даже как то не по себе) А я думал нету у меня конкурентов по железобетону, нету) Ан-нет) |
|||
![]() |
|
||||
По сравнению с бетоном - да, вата просто. Мягче на порядок.
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
А для того, чтобы она появилась, как Вы говорите, сечение плиты должно повернуться вокруг неподвижной недеформируемой точки. Т.е. бетон должен быть абсолютно не сжимаем. В любо случае (рассматриваем стену и перекрытие) будет некоторая сжатая неразрушенная часть бетона и будет некий опорный момент (хоть и небольшой), который будет держаться имеющимся основным верхним армированием. Во-вторых: не забывайте, что перекрытие в состоянии, хоть и на малый угол, но повернуть стену. В-третьих: идеальных шарниров нет. В подобных случаях всегда имеет место быть несвободный поворот сечения. Сквозной трещины не будет. Вспомните про то, что в неразрезной балке на опоре тоже есть трещины.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Я говорил, что поперечной силе на опоре может быть выгоднее не разрушить сечение по наклонному сечению, а срезать бетон по ослабленному нормальной трещиной сечению (грубо говоря "наклонная" трещина соединится с нормальной). Такого в рамном узле не происходит даже при наличии трещин из-за наличия опорного момента, который "держится" в том числе за счет сцепления арматуры с бетоном в заделке. Сжатая зона обжимает нижний участок, где возможно возникновение наклонной трещины.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Цитата:
Особо то, не переживаю. Хотелось узнать как на практике, кто применяет (применял), а тут развели научно-теоретические.... |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Такое ощущение, что Вы не читаете, то что я написал или меня не понимаете....
Теорию железобетона повторите. Не одна плита от того, что Вы пишете не упала. И не происходит при нормальном конструировании того, что Вы пишите и не произойдет. Откройте стр. 129-130 руководства по конструированию ЖБК (1978г) и посмотрите то, о чем я Вам говорю.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 05.06.2013 в 08:59. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Вы говорите о сопряжении монолитной стены и плиты, а на странице 129-130 изображено опирание монолитных плит на кирпичную стену.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
не можно, а нужно |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
Доводить нужно не менее 1/3 армирования, это и имел ввиду.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
А путать нечего: расчет на продавливание - это расчет на поперечную силу. Просто в случае, который называют "продавливание", мала площадь сечения, сопротивляющегося поперечной силе, потому на продавливание и считают. Еще как, в #34 я уже обяснил почему. Ну, с некоторой осторожностью, данный узел действительно можно применить и с монолитной стеной, но это будет доказывать, что как раз именно я прав. Потому как делать его надо именно так как нарисовано: с выемкой в стене под плиту и последующей отдельной заливкой плиты. Т.е. следует выполнить платформенный (а еще лучше - контактный) стык. Говоря по-простому, тем самым мы "уведем" трещину с грани опоры за опору, и она не ослабит сечение на срез. При этом, в отличии от кирпичной стены, следует весьма осторожно подбирать длину анкеровки - со одной стороны, чтобы не допустить смятия, с другой - "серьезного" защемления. Можно, хотя в СП 52-103 (если Вы про него) говорится про другие Пэшки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
![]() По -Вашему при таком опирании плиты на стену откроются зияющие трещины на опоре и она рухнет от действия поперечной силы? Ну если не рухнет, то повиснет на арматуре?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Наклонное сечение рассчитывают на поперечную силу и момент. Соответствующей анкеровкой мы конструктивно обеспечиваем прочность наклонного сечение не действие изгибающего момента.
Дело в том, что в месте пересечения с наклонной трещиной продольная арматура испытывает как растяжение так и изгиб. Отсюда происходит откол или раскалывание бетона защитного слоя. Так вот экспериментом установлено, что если продольную арматуру завести за наклонную трещину на 5d, то этого не произойдет. А если у вас не выполняется проверка прочности наклонного сечение на действие поперечной силы без поперечного армирования, то в балке необходимо завести продольное армирование за трещину на 10d. (Речь идет о шарнирном опирании)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 10.06.2013 в 12:59. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
В рамках теории, из которой вывелись формулы СНиПа - не может.
Не учитывается.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
Если проверить трещиностойкость такого сечения, может и будет трещина, а может и не будет. Всё зависит от усилий.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5022 | 02.07.2025 07:20 |
Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете? | КИСИ1986 | Железобетонные конструкции | 47 | 29.03.2022 12:52 |
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается | МишаИнженер | SCAD | 12 | 26.12.2011 10:39 |
арматура не по ГОСТ - монолитный каркас | cerega87 | Железобетонные конструкции | 8 | 18.12.2010 20:26 |
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 50 | 30.08.2010 21:02 |