Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?


При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?


Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)

С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ШАРНИРЫ.jpg
Просмотров: 3165
Размер:	45.6 Кб
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарниры 2.jpg
Просмотров: 3394
Размер:	78.1 Кб
ID:	48499  


Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Просмотров: 432541
 
Старый 02.07.2014, 16:42
#601
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Smetlivyi Посмотреть сообщение
Если какие-нибудь программы по определению аэродинамических коэффициентов, для сложных по форме зданий в плане?
ANSYS позволяет симулировать испытания в аэродинамической трубе.
Если покопаться, то вероятно и NASTRAN с FEMAP от PLM Siemens сегодня это может.
А оно Вам надо?
selega вне форума  
 
Старый 02.07.2014, 23:19
#602
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
А оно Вам надо?
Действительно, не вижу смысла - жесткий каркас, отметка верхней плиты - 9.4 м...
Ayvengo вне форума  
 
Старый 03.07.2014, 12:02
#603
Smetlivyi


 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 29


При отправке модели на статический расчет возникает ошибка - Нулевой элемент на главной диагонали. Узел 48900, Cтепень свободы 3.
Расчет не завершен! Этот узел относится к объемным КЭ. Подскажите как можно исправить эту ошибку?
Вложения
Тип файла: zip leer307821.zip (858.6 Кб, 32 просмотров)
Smetlivyi вне форума  
 
Старый 03.07.2014, 16:01
#604
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Smetlivyi Посмотреть сообщение
При отправке модели на статический расчет возникает ошибка - Нулевой элемент на главной диагонали. Узел 48900, Cтепень свободы 3.
Расчет не завершен! Этот узел относится к объемным КЭ. Подскажите как можно исправить эту ошибку?
В проекте присутствуют ОКЭ с неправильной нумерацией.
Ayvengo вне форума  
 
Старый 03.07.2014, 16:34
#605
Smetlivyi


 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 29


Как это Вы увидели и как это исправить?

Последний раз редактировалось Smetlivyi, 03.07.2014 в 16:53.
Smetlivyi вне форума  
 
Старый 04.07.2014, 00:15
#606
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Smetlivyi Посмотреть сообщение
Как это Вы увидели
Нумерацию в такой последовательности функция создания матрицы жесткости не воспринимает. Элемент как бы оказывается вывернутым наружу. Т.е. важно, если мы начинаем нумерацию с нижней грани, то узлы должны нумероваться против часовой стрелки, если смотреть с со стороны нижней грани, и если с верхней, то узлы также должны нумероваться против часовой стрелки, если смотреть с верхней грани.
Вложения
Тип файла: doc нумерация узлов в 3D элементах.doc (46.0 Кб, 79 просмотров)
Ayvengo вне форума  
 
Старый 04.07.2014, 11:10
#607
Smetlivyi


 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 29


Так эти ОКЭ создает сама программа при генерации из пос-проекта грунтового основания. Может есть какие-то правила задания вершин в пос-проекте законтурных элементов и самого ростверка в определенном порядке?
Smetlivyi вне форума  
 
Старый 04.07.2014, 15:56
#608
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Я когда объемники считал узлам вращательные связи задавал. Без них не считалось.
SergeyKonstr вне форума  
 
Старый 04.07.2014, 18:07
#609
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Smetlivyi Посмотреть сообщение
Так эти ОКЭ создает сама программа при генерации из пос-проекта грунтового основания.
Полагаю, причина формирования "плохих" ОКЭ - плохая согласованность шаблонов фундамента и законтурных элементов, усугубленная наличием круглых свай и следов колонн на фундаментах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КЭ-сетка.png
Просмотров: 128
Размер:	91.0 Кб
ID:	131613  
Ayvengo вне форума  
 
Старый 07.07.2014, 08:30
#610
Smetlivyi


 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 29


Тогда получается необходимо искать правильный шаблон. Я правильно Вас понял?
Smetlivyi вне форума  
 
Старый 07.07.2014, 09:27
#611
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Думаю, подобрать 'хорошие' шаблоны будет быстрее, чем самостоятельно устанавливать ОКЭ и присваивать им соответствующие свойства.
Ayvengo вне форума  
 
Старый 07.07.2014, 11:50
#612
Smetlivyi


 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 29


Спасибо, будем пробовать...
Smetlivyi вне форума  
 
Старый 08.07.2014, 09:59
#613
Smetlivyi


 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 29


Попробовал, запустил на статический расчет программа выдала ошибку - Система кинематически изменяема!
Произвел еще раз генерацию выскочила та же самая ошибка.
Подскажите пожалуйста как можно это исправить?
Вложения
Тип файла: zip leersn1.zip (2.01 Мб, 32 просмотров)
Тип файла: zip karkas3071.zip (20.4 Кб, 34 просмотров)

Последний раз редактировалось Smetlivyi, 08.07.2014 в 10:08.
Smetlivyi вне форума  
 
Старый 08.07.2014, 12:08
#614
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


ну если смотреть протокол. то это все угловые неизвестные(4,5,6) и они все на поверхности массива солидов. солид работает только на линейных неизвестных(1,2.3) .поверх солидов фиктивная плита(работает на 1,2,3,4,5,6 конечно в случае задания материала). выходов на выбор два:
1-- назначить фиктивной плите материал
2-- наложить связи на узлы солидов не имеющих контакта с плитами фундаментов( это реально легко выполнить. выделить плоскость , наложить связи(4,5,6), выделить плиты фунд и снять все связи)

но задачка все равно не посчитается . не обнаружится отпор по направлению 3 ( то есть по Z) в одном из узлов массива солидов где то ниже свай.
вот это и интересно. поскольку согласно материалу солидов отпор есть.
по ходу вообще несколько сопутствующих вопросов к Ayvengo:
1-- там тьма материалов у солидов. их номера за 20000 . допустим это из за программной коррекции учитывающей нарастание модуля деформации с глубиной . но в табличке материалов можно указать номера до 9999 , и добавить материал для фиктивной плиты не получается.
2-- цветовая картинка материалов имеет в основе тот же дефект. она не охватывает все материалы.
3-- аннулирован
4- грунт из тела свая удален. объединены неизвестные узла сваи и периметра солидов по Х,Y,Z. по х и у это естественно. по Z не вполне чисто, так как сечение сваи имеет поворот и его границы сечения имеют разное смещение по Z.
по идее напрашивалось жесткое тело (если здесь конечно полный аналог с ажт лиры) или допустим стержневой паучок с умеренно жесткими стержнями.

если назначить каждому слою солидов свой тип жесткости, то есть всего 10 , то схемка считается, но только при кэ метода перемещений. при попытке использовать гибридные останавливается так как находит узел в грунте не имеющий отпора. попытка повесить на этот узел слабую иль жесткую связь по указанному в протоколе направлению ничего не меняет. попытка запустить на счет с кэ метода перемещений при исходном количестве жестостей
( их количество более двадцати с чем то тысяч) приводит к останову по нехватке памяти.

Последний раз редактировалось mikel, 08.07.2014 в 21:54.
mikel вне форума  
 
Старый 09.07.2014, 13:39
#615
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
по ходу вообще несколько сопутствующих вопросов к Ayvengo:
1-- там тьма материалов у солидов. их номера за 20000 . допустим это из за программной коррекции учитывающей нарастание модуля деформации с глубиной . но в табличке материалов можно указать номера до 9999 , и добавить материал для фиктивной плиты не получается.
2-- цветовая картинка материалов имеет в основе тот же дефект. она не охватывает все материалы.
3-- аннулирован
4- грунт из тела свая удален. объединены неизвестные узла сваи и периметра солидов по Х,Y,Z. по х и у это естественно. по Z не вполне чисто, так как сечение сваи имеет поворот и его границы сечения имеют разное смещение по Z.
по идее напрашивалось жесткое тело (если здесь конечно полный аналог с ажт лиры) или допустим стержневой паучок с умеренно жесткими стержнями.

если назначить каждому слою солидов свой тип жесткости, то есть всего 10 , то схемка считается, но только при кэ метода перемещений. при попытке использовать гибридные останавливается так как находит узел в грунте не имеющий отпора. попытка повесить на этот узел слабую иль жесткую связь по указанному в протоколе направлению ничего не меняет. попытка запустить на счет с кэ метода перемещений при исходном количестве жестостей
( их количество более двадцати с чем то тысяч) приводит к останову по нехватке памяти.
1. Для фиктивной плиты материал нужно назначить в ПОС с нулевой толщиной и
ненулевым Е. Если на эту плиту нет нагрузок (т.е. нет нагрузок на
поверхности грунта, которые надо учитывать), в ФЕА материал можно вообще
удалить. В любом случае это делается до построения основания из ОКЭ.
2. Число материалов для отрисовки действительно ограничено, но так ли важно,
чтобы отображались эти тысячи материалов в цвете? Список попрошу
разработчиков расширить, чтобы можно было работать с материалом с большим
номером.
4. Предполагается, что свая работает преимущественно на сжатие, изгиб
слабый. Да и сечение сваи небольшое. Применение АТТ привело бы к передаче
моментов на грунт и пилообразной эпюре моментов у сваи, чего быть не должно.

Модель от Smetlivyi не считается из-за несоответствия моделирования ПОСа
пункту 1, а также из-за плохой формы ОКЭ, которая получилась как следствие
из плохих пластинчатых элементов основания. Причем, как вы выяснили,
гибридные ОКЭ оказались более чувствительными к данной плохой форме, чем
элементы метода перемещений. Надо добиться генерации хорошей сетки пластин
основания.
Ayvengo вне форума  
 
Старый 09.07.2014, 15:53
#616
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


Ayvengo
Добрый день. Спасибо за разъяснения.
раз можно обращаться к программистам . то пользуясь случаем попрошу у них некоторые вещи:

1-- отдельную кнопку для принудительного выхода из задействованной функции в начало меню команд. актуально при зацикливании.

пример цикла: вы хотите назначить материал солидам , но по ошибке выбрали пластины. от вас требуют номер материала и тд . а вы хотите выйти, не тут то было.
крестик и ESC не помогают.

другой пример: накладываем связи на увесистый массив узлов. не всегда , но часто
отрисовка не доходит до конца, начинается сызнова.

2--в меню "фрагмент" добавить кнопку удалить стержни. для всего есть установить и удалить. а для стержней только установить.
допустим массив солидов и сваи. выбрал через установить элементы. удалить сваи можно только через материал (а надо помнить номер, да еще он может меняться или видеть стержень и иметь доступ к нему). это упростит логические цепочки действий , чтобы выйти на требуемый эффект.

3-- показать жесткости цветом прекрасная функция, но добавьте выдачу сопутствующей таблички цвет-- номер материала. иначе просто красивая картинка.

4-- неплохо бы иметь возможность прикрепить к каждому материалу собственный комментарий это как минимум. как максимум разрешить слияние одинаковых материалов только по разрешительной галочке.

5-- иметь возможность отключить оцифровку нагрузок, цвета достаточно.

6-- видимо потихоньку движутся к цветовой раскраске усилий в солидах и цветовой
передаче перемещений узлов ( пока это только для усилий в пластинах или их узлах) . по идее раз можно просто подсветить узлы. то можно и придать им цвет
с приложением оцифрованной шкалы будь то перемещения или усилия.

7-- и конечно решить вопрос с правильной отстройкой солидов в старли. там нет ничего сложного. даже удивительно как этот баг столько существует.

8-- и если уж помечтать не повредил бы спец-элемент связи между двумя узлами(наподобие кэ55 лиры и производных от него). решать вопрос через стержни и шарниры можно , но сложнее. а если речь идет о включении выключении, то проще ориентироваться не на реакции в узлах элемента в который этот шарнир вставлен, а на усилие в самом спец элементе , сжат он там или растянут и от того включен или выключен. для простоты данный элемент мог бы иметь реакции на единичное смещение только по направлению ГСК, но конечно лучше в МСК по типу стержней. длина не должна иметь значения, типа программно =1 . поскольку совпадение узлов в старке не приветствуется , то пусть узлы будут всегда разнокоординатные . а вектор направления служил бы только для ориентации МСК.

9-- как видно не всегда сообщение в протоколе дает однозначное толкование проблемы.
в последнем случае указание некорректнсти работы гибридного кэ выдано как отсутствие отпора по направлению конкретной степени свободы. это можно истолковать по разному. желательно для конкретных случаев более развернутое сообщение типа причина- следствие.

Последний раз редактировалось mikel, 12.07.2014 в 19:39.
mikel вне форума  
 
Старый 11.07.2014, 18:40
#617
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Спасибо за разъяснения.
раз можно обращаться к программистам . то пользуясь случаем попрошу у них некоторые вещи:

1-- отдельную кнопку для принудительного выхода из задействованной функции в начало меню команд. актуально при зацикливании.

пример цикла: вы хотите назначить материал солидам , но по ошибке выбрали пластины. от вас требуют номер материала и тд . а вы хотите выйти, не тут то было.
крестик и ESC не помогают.

другой пример: накладываем связи на увесистый массив узлов. не всегда , но часто
отрисовка не доходит до конца, начинается сызнова.

2--в меню "фрагмент" добавить кнопку удалить стержни. для всего есть установить и удалить. а для стержней только установить.
допустим массив солидов и сваи. выбрал через установить элементы. удалить сваи можно только через материал (а надо помнить номер, да еще он может меняться или видеть стержень и иметь доступ к нему). это упростит логические цепочки действий , чтобы выйти на требуемый эффект.

3-- показать жесткости цветом прекрасная функция, но добавьте выдачу сопутствующей таблички цвет-- номер материала. иначе просто красивая картинка.

4-- неплохо бы иметь возможность прикрепить к каждому материалу собственный комментарий это как минимум. как максимум разрешить слияние одинаковых материалов только по разрешительной галочке.

5-- иметь возможность отключить оцифровку нагрузок, цвета достаточно.

6-- видимо потихоньку движутся к цветовой раскраске усилий в солидах и цветовой
передаче перемещений узлов ( пока это только для усилий в пластинах или их узлах) . по идее раз можно просто подсветить узлы. то можно и придать им цвет
с приложением оцифрованной шкалы будь то перемещения или усилия.

7-- и конечно решить вопрос с правильной отстройкой солидов в старли. там нет ничего сложного. даже удивительно как этот баг столько существует.

8-- и если уж помечтать не повредил бы спец-элемент связи между двумя узлами(наподобие кэ55 лиры и производных от него). решать вопрос через стержни и шарниры можно , но сложнее. а если речь идет о включении выключении, то проще ориентироваться не на реакции в узлах элемента в которые этот шарнир вставлен, а на усилие в самом спец элементе , сжат он там или растянут и от того включен или выключен. для простоты данный элемент мог бы иметь реакции на единичное смещение только по направлению ГСК, но конечно лучше в МСК по типу стержней. длина не должна иметь значения, типа программно =1 . поскольку совпадение узлов в старке не приветствуется , то пусть узлы будут всегда разнокоординатные . а вектор направления служил бы только для ориентации МСК.

9-- как видно не всегда сообщение в протоколе дает однозначное толкование проблемы.
в последнем случае указание некорректнсти работы гибридного кэ выдано как отсутствие отпора по направлению конкретной степени свободы. это можно истолковать по разному. желательно для конкретных случаев более развернутое сообщение типа причина- следствие.
Добрый день, mikel!
Пожелания, безусловно, стоящие, их реализация, безусловно, сделает работу программы намного удобнее. Позволю себе пару комментариев:
2. Нажмите кнопку "Установить стержни" и затем "Инверсия" - добьетесь нужного результата, правда нажатием ни одной, а двух кнопок.
3. При показе стержневых материалов в цвете можно поставить галочку "Показать профили" - получите нужную табличку.
Ayvengo вне форума  
 
Старый 12.07.2014, 00:59
#618
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


Ayvengo
спасибо.
2-- знакомо, но это надо делать сразу. то есть жесткая цепочка действий. а лучше иметь возможность сделать это по ходу фрагментации в любой момент времени.
3-- работает только для стержней. а хочется чтобы и для всего остального. заметил нужные цифры и с готовой цифрой фрагментировал по материалу. конечно можно запросить паспорт элемента , но это тоже лишние движения.
mikel вне форума  
 
Старый 12.07.2014, 01:11
#619
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
работает только для стержней. а хочется чтобы и для всего остального. заметил нужные цифры и с готовой цифрой фрагментировал по материалу. конечно можно запросить паспорт элемента , но это тоже лишние движения.
Можно так же нажать кнопку "Табличный вывод материалов" - получите готовые цифры и описание свойств материалов.
Ayvengo вне форума  
 
Старый 12.07.2014, 19:25
#620
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809


признаю, что в старке есть своя логика подачи информации и в общем она самодостаточна. но имхо она как в чем то полная и исчерпывающая (табличный вывод материалов), так и чем то усеченная - в цветовой подаче материалов. для стержней табличка цвет-номер есть, что мешает иметь аналогичную там же для пластин и солидов? формальная логика. в принципе функция с цветом помогает оперативно и наглядно найти нужные номера(материалы) . а иначе надо еще знать список номеров(выбор по номеру материала).
само собой настаивать на своих предпочтениях не могу. но просить же можно. . если пошутить. то в лире полная свобода действий, с скаде лабиринт входов и выходов(имхо) , в старке определенные рельсы. как в английском языке.
mikel вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53