Старый 29.11.2013, 04:02
Портальная связь, центральная пластина- её роль?
Серж38
 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14

Как бы вопрос в названии. Возник спор с конструкторами. Суть в обязательности зазора между конструкциями связи( не важно уголок, швеллер или труба) приваренными к пластине. Я утверждаю, что пластина служит демпфером и нужен зазор, равный полке металла. Конструктора- зазор не обязателен, важна длина шва
Просмотров: 73697
 
Старый 07.12.2013, 19:52
#61
bahil


 
Сообщений: n/a


Бармаглеотище, Хочешь чтобы и эту ветку закрыли?

----- добавлено через ~40 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
bahil, выразил бы свою мысль конкретнее, может и был бы смысл в разговоре.
см. №21. Дальнейший разговор смысла не имеет. Всем привет.
 
 
Старый 07.12.2013, 21:10
#62
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Вот как показано на картинке, так и делайте. И не хрен фантазировать.
И в портальной связи всегда работают обе ветви и сжатая и растянутая.
И если кто-то считает, что сжатую ветвь можно "выключить", тому....(сами знаете что)
гласит п.21.
И что тут можно считать апофеозом данной темы и вершиной мысли?
На какой картинке?
Почему фантазировать не надо?
В портальной связи не всегда работают обе ветви, а только тогда, когда она соответственно законструирована.
Сжатую ветвь можно "выключить", главное, чтоб это было сделано осознано и не приводило к аварийной ситуации.
Тоесть весть пост 21 - фактически сплошное заблуждение
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 07.12.2013, 22:11
#63
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
И что тут можно считать апофеозом данной темы и вершиной мысли?
На какой картинке?
Из поста №5. Я вообще то ТС отвечал. А то что вы развели флуда на 40 постов, так это ваша проблема.
 
 
Старый 08.12.2013, 13:31
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
.. Я вообще то ТС отвечал. ...
Вопрос ТС:
Цитата:
Портальная связь, центральная пластина- её роль? Как бы вопрос в названии.... Суть в обязательности зазора между конструкциями связи( не важно уголок, швеллер или труба) приваренными к пластине. Я утверждаю, что пластина служит демпфером и нужен зазор, равный полке металла....
Последний перед п.21 вопрос ТС:
Цитата:
амортизатор лучше звучит?..
Ответ bahil:
Цитата:
Вот как показано на картинке, так и делайте. И не хрен фантазировать.
И в портальной связи всегда работают обе ветви и сжатая и растянутая.
И если кто-то считает, что сжатую ветвь можно "выключить", тому....(сами знаете что)
Ну и где в ответе раскрыта роль пластины? Или обязательность/необязательность зазора?
И, самое главное, на картине, по которой "следует делать и не фантазировать", имеется прерванность в трелучии, т.е. имеется МГИ-система, держащаяся на деле только за счет толщины пластин. На сжатие ОНО не работает. Оно вываливается вбок, т.е. выключается (на нашем языке). Потому как троелучие - это плоская система, и при сжатии без особых усилий переламывается ПО гибкой ПЛАСТИНЕ, ведь на концах лучей тоже пластины. Если в расчете считается, что эти лучи РАБОТАЮТ на сжатие, тогда рисунок содержит ОШИБКУ. Выполнение узла по этому рисунку приведет к нерасчетной работе портальной связи.
bahil, вникай уже.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 08.12.2013, 15:17
#65
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
имеется прерванность в трелучии, т.е. имеется МГИ-система, держащаяся на деле только за счет толщины пластин. На сжатие ОНО не работает. Оно вываливается вбок, т.е. выключается (на нашем языке). Потому как троелучие - это плоская система, и при сжатии без особых усилий переламывается ПО гибкой ПЛАСТИНЕ, ведь на концах лучей тоже пластины.
Это исключительно твои фантазии. Связи проектируются 100 лет и всё давно определено. Можно и зазоры оставить между всеми "лучами". Ничего особенно не изменится.
 
 
Старый 08.12.2013, 15:28
#66
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Это исключительно твои фантазии. Связи проектируются 100 лет и всё давно определено. Можно и зазоры оставить между всеми "лучами". Ничего особенно не изменится.
Вообще-то не фантазии - можешь проверить расчетами на устойчивость. В "спроектированных за 100 лет" портальных связях устойчивость обеспечена за счет ригеля (или фермы), работающего на изгиб. Особенно когда зазоры везде. Изучи серии, фома неверующий.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 08.12.2013, 15:43
#67
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Изучи серии
Номерок не подкинете?!
yrubinshtejn вне форума  
 
Старый 08.12.2013, 15:46
#68
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Можно и зазоры оставить между всеми "лучами". Ничего особенно не изменится.
Offtop: Мда...
Тяжелый случай

Цитата:
Сообщение от bahil
Связи проектируются 100 лет и всё давно определено.
А почему же тогда и на форуме (некоторые выложенные здесь эскизы) и главное на реальных объектах я постоянно наблюдаю неработающие связи, фактически, просто каркасики для крепления новогодних гирлянд? Не уважаемый bahil ли эти все связи проектировал?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Изучи серии
Если человек не понимает работу одной из самых простых конструкций - не помогут серии. Как раз мимикрия из серийных решений и приводит к вышеуказанному результату.
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 08.12.2013, 15:52
#69
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
и главное на реальных объектах я постоянно наблюдаю неработающие связи
С чего ты взял, что они неработающие? Здание завалилось?
 
 
Старый 08.12.2013, 16:04
1 | #70
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Номерок не подкинете?!
Завтра влезу в базу серий. Сегодня нет доступа.
Vavan Metallist:
Цитата:
мимикрия из серийных решений и приводит к вышеуказанному результату.
Есть такое - в сериях полно "интересных" моментов.
bahil:
Цитата:
Здание завалилось?
Как говорил один форумчанин, если бы все, что спроектировано неправильно, разрушалось, мы бы жили в развалинах
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 08.12.2013, 17:51
#71
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как говорил один форумчанин, если бы все, что спроектировано неправильно, разрушалось, мы бы жили в развалинах
Излагай мысли правильно.
 
 
Старый 08.12.2013, 18:56
#72
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ребят, я влезу с маленьким уточнением - даже если одна будет работать на растяжение, а вторая на сжатие - им жесткий ригель сверху не нужен, потому что вертикальная составляющая усилий в "средних" ветвях уравновесится, а горизонтальную можно будет воспринимать любым ригелем, который готов выдержать устойчивость?
 
 
Старый 08.12.2013, 19:37
#73
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
если одна будет работать на растяжение, а вторая на сжатие
пример, пожалуйста
Бармаглотище вне форума  
 
Старый 08.12.2013, 19:54
#74
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Хм.. как-то так. Действительно, взаимно компенсируют и вызывают в ригеле только N.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_531.png
Просмотров: 246
Размер:	22.4 Кб
ID:	118214  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_532.png
Просмотров: 222
Размер:	13.5 Кб
ID:	118215  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_533.png
Просмотров: 233
Размер:	11.5 Кб
ID:	118216  
 
 
Старый 08.12.2013, 20:53
#75
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,107


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Действительно, взаимно компенсируют и вызывают в ригеле только N.
А что на третьей картинке?
SetQ вне форума  
 
Старый 08.12.2013, 21:05
#76
s7onoff


 
Сообщений: n/a


SetQ, моменты
 
 
Старый 08.12.2013, 21:08
#77
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Хм.. как-то так. Действительно, взаимно компенсируют и вызывают в ригеле только N.
Arikaikai, ты что всерьёз воспринимаешь этот флуд? Конечно моментов не будет. Та же ферма. Третья, я так понимаю, моменты? Что-то не видно величины... Можешь даже все стержни сделать с жёсткими узлами (как они на самом деле и работают). Будет более наглядно. Моментики возникнут, но их вклад в НДС будет не более 10% (в пределах вычислительной погрешности).

Последний раз редактировалось bahil, 08.12.2013 в 21:46.
 
 
Старый 08.12.2013, 21:40
#78
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
даже если одна будет работать на растяжение, а вторая на сжатие - им жесткий ригель сверху не нужен, потому что
Мысль самая что ни на есть 100% правильная - только кто в этой теме с этим спорил?
Offtop: В теме каждый пишет кто во что гаразд
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 08.12.2013, 21:43
#79
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
только кто в этой теме с этим спорил?
Да никто не спорил. Я просто никогда в жизни не рисовал портальных связей и даже не пытался в них разобраться. А сейчас немножко включил мозг и то, что в голову пришло, озвучил, уточнив для себя. Спасибо. Извините, если что ^_^
 
 
Старый 08.12.2013, 22:00
#80
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
немножко включил мозг и то, что в голову пришло, озвучил, уточнив для себя
Ну если по вашей схеме - такая портальная связь будет работать так, как вы говорите в том случае, если будет обеспечена устойчивость из плоскости узла, в котором сходятся 3 стержня. Если же нет - вся система неработающая. Или второй вариант: если нет - выключается сжатая часть, но чтоб система работала сверху нужен очень жесткий ригель.
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Портальная связь, центральная пластина- её роль?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Портальная связь SS15 Конструкции зданий и сооружений 2 02.04.2010 13:07
портальная связь kiraa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.03.2010 14:18
Ослабленная портальная связь? Senator Alex Конструкции зданий и сооружений 6 05.01.2009 22:05
Портальная связь Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 10 09.02.2007 08:18