КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Я сталь не для сравнения с грунтом привел, а водой. Вода ГОРАЗДО более предсказуемый материал ![]() ![]() ![]() Sarman, результат Вашего эксперимента предсказуем (вопреки теории Нитонисе) - Песок речной средней крупности в сухом состоянии не замерзает Конечно не замерзает, ибо сухой. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Вода всегда может появиться- талые воды, дожди, аварии на водопроводах.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Почему 200мм? Что помешает вспучиться грунту ниже подушки, особенно с учетом того, что вода из песчаной подушки увеличит влажность подстилающего глинистого грунта? Да еще глубину промерзания песок увеличит. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Именно так. Воды в песке не будет. Она уйдет в подстилающий глинистый грунт, который будет замерзать и пучится. А песок то остался сухим (или влажным). Так вот, когда подстидающий грунт начнет увеличиваться в объеме песок будет СЖИМАТЬСЯ, так как он (песок) не замерз.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Пренебрегая в запас стесненностью бокового расширения песка, получаем напряжения по подошве ростверка/фундаментной балки: p=E*dh/h=30*1/20=1.5МПа = 150т/м^2 -> при таких напряжениях выпрется из земли все что угодно. Песок никаким образом не способен компенсировать деформации морозного пучения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- А почему бы листам и не вернуться обратно? Что помешает? Вспученный морозом грунт по весне оседает. Да и не зря же такое конструктивное решение заложено в нормы. Вероятно работоспособность этого решения изучалась и была признана удовлетворительной. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Sarman, не выдумывайте. Коэффициент уплотнения обратных засыпок нормирован и при любом раскладе составляет не менее 0.95. Какому модулю E будет соответствовать данный коэффициент точно сказать нельзя, но по-видимому он будет близок к модулю деформации песка в природном залегании. Что порядка 30МПа. Поделите, если Вам угодно, этот модуль на 2 или 3. Картины это не изменит.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Причем здесь обратные засыпки и коэффициент уплотнения 0,95? Это не засыпка. Ну пусть будет засыпка, но БЕЗ уплотнения.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Я считаю отличия в расширении воды при замерзании и расширении грунта при замерзании - сильно отличающиеся вещи. Так пенопласту и не нужно объем свой восстанавливать. Его задача послужить опалубкой при устройстве ростверка и сжаться при пучении. А потом все равно что с ним будет. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Коллеги, предлагаю вернуться к технологии устройства зазора. Нитонисе, не прикидывали, какой толщиной должен быть слой пенопласта для компенсации заданного подъема грунта при допустимых напряжениях по подошве ростверка? И каков срок службы этого пенопласта в грунте при переменных заморозке-оттаивании и сжатии-растяжении. Последний раз редактировалось RomanM, 29.04.2014 в 14:25. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Так раз у Вас вопрос лишь с ОБРАЗОВАНИЕМ пустоты, то и проблемы-то нет. Я -то думал Вы беспокоитесь об заиливании, т.е. о сроках сохранности пустоты.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Цитата:
Кстати да, как будут бетонировать ростверк, в воздух? И потом через эту пустоту будет холод проникать Offtop: и грызуны там будут жить.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Так если грызуны съедят пенопласт - будет вообще идеально ![]() |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Превращение в камень не грозит. Грозит превращение в труху, перемешанную с грунтом, смерзающуюся и не обладающую упругими свойствами.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Я что-то не понял как этот зазор будет устроен. Надо подкопать после устройства ростверка? Нужна бригада малогабаритных кротов-строителей ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Они его не едят, а грызут и делают там свои жилища. Может быть это еще лучше, ведь прогрызанный пенопласт будет легче сжиматься ![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Как раз технологию устройства зазора и обсуждаем |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли объединить 2 колонны монолитным ростверком свайного фундамента | St-a-a-s | Основания и фундаменты | 4 | 26.05.2012 10:15 |
Узел усиления фундамента, базы колонны. | игорёк | Основания и фундаменты | 2 | 22.04.2012 21:25 |
Расчет монолитной колонны и монолитного фундамента. | Синоптик.СПб | Основания и фундаменты | 3 | 22.11.2007 00:55 |
арматура колонны и фундамента как грозозащита! | студент | Основания и фундаменты | 4 | 09.01.2007 01:39 |
Армирование фундамента под 2 колонны | littleuser | Основания и фундаменты | 1 | 19.12.2006 21:40 |