Как бороться с пучением монолитного фундамента на сваях под колонны? - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как бороться с пучением монолитного фундамента на сваях под колонны?

Как бороться с пучением монолитного фундамента на сваях под колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.04.2014, 11:56
Как бороться с пучением монолитного фундамента на сваях под колонны?
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Есть одноэтажное промздание со стальным каркасом. Требуется выполнить фундаменты под колонны. По геологии 5 метров лессовидного суглинка, далее более менее нормальный грунт. Весь плохой грунт буду прорезать сваями. Под каждую колонну предположительно 4 забивные сваи 300х300. Размеры ростверка предположительно 1500х1500. Как защитить такой фундамент (в первую очередь ростверк) от пучения? Лессовидный суглинок относится к сильно-пучинистым грунтам.
Просмотров: 44352
 
Непрочитано 29.04.2014, 12:06
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
...Все те лабораторные исследования, которые проводятся - могут быть справедливы для грунтов исследуемого состава. Но природа такая коварная, что в метре от геологической скважины может "положить" грунт другого состава. .... Понимаете в чем штука? Грунт - слишком неоднородная субстанция...cталь является одним из самым предсказуемых..
Однако какой Вы упрямый. Как же Вы вообще фундаменты проектируете, если данные ГИ считаете надписью на заборе?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
..cталь является одним из самым предсказуемых..
Я сталь не для сравнения с грунтом привел, а водой. Вода ГОРАЗДО более предсказуемый материал. В основе пучинистости лежит замерзание ВОДЫ и расширение ЛЬДА, а не какие-то таинственные неведомой природы явления. Понимаете в чем штука?
Sarman, результат Вашего эксперимента предсказуем (вопреки теории Нитонисе) - Песок речной средней крупности в сухом состоянии не замерзает Конечно не замерзает, ибо сухой.. Более того, можно с большой уверенностью сказать, что Ваш песок скорее (если состав чист) и не пучинится, будь даже влажным.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 12:16
#62
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А если в подсыпке нет воды?
Вода всегда может появиться- талые воды, дожди, аварии на водопроводах.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однако какой Вы упрямый. Как же Вы вообще фундаменты проектируете, если данные ГИ считаете надписью на заборе?
Есть такие расчеты грунтовых оснований - без которых не обойтись. Например несущая способность сваи. Да, зондирование проводилось далеко не во всех местах будущего устройства свай, но мне приходится использовать его результаты, потому что нет альтернативы. А вот расчетам на пучение есть альтернатива - конструктивные мероприятия.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я сталь не для сравнения с грунтом привел, а водой. Вода ГОРАЗДО более предсказуемый материал
Ну с водой вопросов нет. Но мы ведь не замерзание воды обсуждаем, а пучение грунтов. А это несколько разные вещи
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 12:31
#63
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я только такой узел для организации зазора и применяю. Почему листы должны со временем уйти вверх? Зимой приподнимаются, весной опускаются. При этом если вдруг зазор по какой либо причине пропадет, то глубина заложения ростверков позволяет с довольно небольшими затратами этот зазор восстановить
Листы уйдут вверх неминуемо под действием касательных сил. А вот гарантии, что под собственным весом они вернутся назад, нет никакой. На столбах для забора такой эффект выпирания часто проявляется.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
При этом если вдруг зазор по какой либо причине пропадет, то глубина заложения ростверков позволяет с довольно небольшими затратами этот зазор восстановить
Ну это уж перебор. Когда будет понятно, что зазор пропал, поздно будет восстанавливать.


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Что касается непучинистых подсыпок, то это не полное решение проблемы. Полным оно становится с организацией дренажа вашей подсыпки.
Согласен. Решение вызывает вопросы.
Почему 200мм? Что помешает вспучиться грунту ниже подушки, особенно с учетом того, что вода из песчаной подушки увеличит влажность подстилающего глинистого грунта? Да еще глубину промерзания песок увеличит.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 12:46
#64
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
вода из песчаной подушки увеличит влажность подстилающего глинистого грунта?
Именно так. Воды в песке не будет. Она уйдет в подстилающий глинистый грунт, который будет замерзать и пучится. А песок то остался сухим (или влажным). Так вот, когда подстидающий грунт начнет увеличиваться в объеме песок будет СЖИМАТЬСЯ, так как он (песок) не замерз.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 13:03
#65
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Именно так. Воды в песке не будет. Она уйдет в подстилающий глинистый грунт, который будет замерзать и пучится. А песок то остался сухим (или влажным). Так вот, когда подстидающий грунт начнет увеличиваться в объеме песок будет СЖИМАТЬСЯ, так как он (песок) не замерз.
Sarman, берем приличный песок с модулем Е=30МПа, уложенный слоем h=20см. Принимаем величину подъема грунта никак не меньше dh=1см.
Пренебрегая в запас стесненностью бокового расширения песка, получаем напряжения по подошве ростверка/фундаментной балки:
p=E*dh/h=30*1/20=1.5МПа = 150т/м^2 -> при таких напряжениях выпрется из земли все что угодно. Песок никаким образом не способен компенсировать деформации морозного пучения.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 13:30
#66
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Именно так. Воды в песке не будет. Она уйдет в подстилающий глинистый грунт, который будет замерзать и пучится. А песок то остался сухим (или влажным). Так вот, когда подстидающий грунт начнет увеличиваться в объеме песок будет СЖИМАТЬСЯ, так как он (песок) не замерз.
Почему вы считаете, что пучинистый грунт так быстро будет через себя воду пропускать? Он вполне может сдерживать воду в самой засыпке. Особенно глинистые грунты. Но даже если заморозки начнутся после того, как вода покинет подсыпку - она сжиматься может не бесконечно и куда меньше, чем тот же пенопласт.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Листы уйдут вверх неминуемо под действием касательных сил. А вот гарантии, что под собственным весом они вернутся назад, нет никакой.
А почему бы листам и не вернуться обратно? Что помешает? Вспученный морозом грунт по весне оседает. Да и не зря же такое конструктивное решение заложено в нормы. Вероятно работоспособность этого решения изучалась и была признана удовлетворительной.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 13:46
#67
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Sarman, берем приличный песок с модулем Е=30МПа, уложенный слоем h=20см. Принимаем величину подъема грунта никак не меньше dh=1см.
Пренебрегая в запас стесненностью бокового расширения песка, получаем напряжения по подошве ростверка/фундаментной балки:
p=E*dh/h=30*1/20=1.5МПа = 150т/м^2 -> при таких напряжениях выпрется из земли все что угодно. Песок никаким образом не способен компенсировать деформации морозного пучения.
Это же как надо уплотнить песок , чтобы Е=30МПа. Предполагается, что песок под ростверком в рыхлом состоянии (не уплотненный) и может сжиматься под давлением сил морозного пучения.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Почему вы считаете, что пучинистый грунт так быстро будет через себя воду пропускать? Он вполне может сдерживать воду в самой засыпке. Особенно глинистые грунты. Но даже если заморозки начнутся после того, как вода покинет подсыпку - она сжиматься может не бесконечно и куда меньше, чем тот же пенопласт.
Откуда там столько воды может быть, чтобы она не успела впитаться в подстилающий грунт? Ну разве что будете лейкой поливать с осени до половины зимы Если у вас нет грунтовых вод и не возможно замачивание, то переживать незачем.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 13:47
#68
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
.. мы ведь не замерзание воды обсуждаем, а пучение грунтов. А это несколько разные вещи
Вот именно НЕСКОЛЬКО, а не диаметрально.
Цитата:
меньше, чем тот же пенопласт.
По поводу пенопласта есть большие сомнения - не все пенопласты упруго восстанавливают свой объем. Ваша великая миссия на данном историческом отрезке времени - предложить сообщесту фундаменталистов революционно новый материал (например пористую резину), который снимет наконец с человечества это печальное бремя пучения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 14:03
#69
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Это же как надо уплотнить песок , чтобы Е=30МПа. Предполагается, что песок под ростверком в рыхлом состоянии (не уплотненный) и может сжиматься под давлением сил морозного пучения.
Sarman, не выдумывайте. Коэффициент уплотнения обратных засыпок нормирован и при любом раскладе составляет не менее 0.95. Какому модулю E будет соответствовать данный коэффициент точно сказать нельзя, но по-видимому он будет близок к модулю деформации песка в природном залегании. Что порядка 30МПа. Поделите, если Вам угодно, этот модуль на 2 или 3. Картины это не изменит.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 14:12
#70
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Sarman, не выдумывайте. Коэффициент уплотнения обратных засыпок нормирован и при любом раскладе составляет не менее 0.95.
Причем здесь обратные засыпки и коэффициент уплотнения 0,95? Это не засыпка. Ну пусть будет засыпка, но БЕЗ уплотнения.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 14:13
#71
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Откуда там столько воды может быть, чтобы она не успела впитаться в подстилающий грунт?
Воды может быть и немного. Просто пучинистый грунт может служить водоупором. Образуется этакая ванночка.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот именно НЕСКОЛЬКО, а не диаметрально.
Я считаю отличия в расширении воды при замерзании и расширении грунта при замерзании - сильно отличающиеся вещи.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По поводу пенопласта есть большие сомнения - не все пенопласты упруго восстанавливают свой объем.
Так пенопласту и не нужно объем свой восстанавливать. Его задача послужить опалубкой при устройстве ростверка и сжаться при пучении. А потом все равно что с ним будет.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 14:17
#72
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Причем здесь обратные засыпки и коэффициент уплотнения 0,95? Это не засыпка. Ну пусть будет засыпка, но БЕЗ уплотнения.
Sarman, ОК, пусть будет.

Коллеги, предлагаю вернуться к технологии устройства зазора.

Нитонисе, не прикидывали, какой толщиной должен быть слой пенопласта для компенсации заданного подъема грунта при допустимых напряжениях по подошве ростверка? И каков срок службы этого пенопласта в грунте при переменных заморозке-оттаивании и сжатии-растяжении.

Последний раз редактировалось RomanM, 29.04.2014 в 14:25.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 14:23
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я считаю отличия в расширении воды при замерзании и расширении грунта при замерзании - сильно отличающиеся вещи..
Вот пока Вы будете так ошибочно считать, у Вас будет патологическая боязнь расчетов на пучение. Расчеты - это тоже способ мышления.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Так пенопласту и не нужно объем свой восстанавливать. Его задача послужить опалубкой при устройстве ростверка и сжаться при пучении. А потом все равно что с ним будет.
Так раз у Вас вопрос лишь с ОБРАЗОВАНИЕМ пустоты, то и проблемы-то нет. Я -то думал Вы беспокоитесь об заиливании, т.е. о сроках сохранности пустоты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 14:27
#74
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Воды может быть и немного. Просто пучинистый грунт может служить водоупором. Образуется этакая ванночка.
Водоупор - это уже другая песня. Не уходите от темы , у Вас ведь водоупора нет.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Так пенопласту и не нужно объем свой восстанавливать. Его задача послужить опалубкой при устройстве ростверка и сжаться при пучении. А потом все равно что с ним будет.
Не нравится мне пенопласт. Offtop: С грызунами как будете бороться? Ни разу не видел на практике такого решения. Где нибудь так делают?
Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Коллеги, предлагаю вернуться к технологии устройства зазора.
Кстати да, как будут бетонировать ростверк, в воздух? И потом через эту пустоту будет холод проникать Offtop: и грызуны там будут жить.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 14:31
#75
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Нитонисе, не прикидывали, какой толщиной должен быть слой пенопласта для компенсации заданного подъема грунта при допустимых напряжениях по подошве ростверка? И каков срок службы этого пенопласта в грунте при переменных заморозке-оттаивании и сжатии-растяжении.
Нет, не прикидывал. Что до срока службы пенопласта, то что вы имеете ввиду? Вроде как со временем пенопласт не должен превратиться в камень, а любая другая его судьба устроит в большинстве случаев.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот пока Вы будете так ошибочно считать, у Вас будет патологическая боязнь расчетов на пучение.
Когда расчет грунта совпадет с экспериментом (не только лабораторным, но и экспериментом реального строительства), вот тогда я буду применять в практике подобные расчеты. А пока лучше к бабке сходить погадать, чем их проводить


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так раз у Вас вопрос лишь с ОБРАЗОВАНИЕМ пустоты, то и проблемы-то нет. Я -то думал Вы беспокоитесь об заиливании, т.е. о сроках сохранности пустоты.
Ну да, здесь есть нюанс. Но если с боков ростверка поставить те самые асбестоцементные листы, то пустота по идее должна жить приемлемое время.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Водоупор - это уже другая песня. Не уходите от темы , у Вас ведь водоупора нет.
Любой пучинистый грунт пропускает через себя воду хуже, чем непучинистый. Собственно говоря именно способность пропускать через себя воду во многом определяет непучинистость того или иного грунта. Таким образом подушка из песка на суглинке вполне может быть во влажном состоянии достаточно долгое время, чтобы влага успела замерзнуть.
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Не нравится мне пенопласт. Offtop: С грызунами как будете бороться?
Так если грызуны съедят пенопласт - будет вообще идеально
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 14:51
#76
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Нет, не прикидывал. Что до срока службы пенопласта, то что вы имеете ввиду? Вроде как со временем пенопласт не должен превратиться в камень, а любая другая его судьба устроит в большинстве случаев
Превращение в камень не грозит. Грозит превращение в труху, перемешанную с грунтом, смерзающуюся и не обладающую упругими свойствами.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 14:57
#77
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Тему не читал. Может кто уже предлагал такое решение. Противопучинистый зазор 200мм и обмазка свай для исключения сил морозного пучения по боковой поверхности свай.
Вложения
Тип файла: pdf план свай.pdf (877.7 Кб, 141 просмотров)
Puffi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 14:58
#78
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Превращение в камень не грозит. Грозит превращение в труху, перемешанную с грунтом, смерзающуюся и не обладающую упругими свойствами.
Я вижу только проблему в разложении пенопласта и постепенном его замещении грунтом с боков. Как выше писал, думаю что эту проблему можно решить постановкой вертикальных листов, как и при устройстве воздушного противопучинистого зазора. Нижний же грунт не должен заполнять пустоту, образующуюся при разложении пенопласта. По идее зимой он немного поднимается, а весной - опускается. Но если уж ставить вертикальные ограждающие листы, то смысла применять пенопласт вообще нет. Лучше сразу делать простой воздушный зазор. Но в некоторых случаях (как например в моем случае фундамента под колонну) воздушный зазор устроить проблематично. Решение положить слой пенопласта и по периметру ростверка выставить асбестоцементные листы - вполне могло бы быть работоспособным.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
Противопучинистый зазор 200мм
Я что-то не понял как этот зазор будет устроен. Надо подкопать после устройства ростверка? Нужна бригада малогабаритных кротов-строителей
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 15:05
#79
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Любой пучинистый грунт пропускает через себя воду хуже, чем непучинистый. Собственно говоря именно способность пропускать через себя воду во многом определяет непучинистость того или иного грунта. Таким образом подушка из песка на суглинке вполне может быть во влажном состоянии достаточно долгое время, чтобы влага успела замерзнуть.
Достаточно долгое время - это какое? Можете вычислить за какое время сугллинок пропустит воду по коэффициенту фильтрации, который дается в отчете.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Так если грызуны съедят пенопласт - будет вообще идеально
Они его не едят, а грызут и делают там свои жилища. Может быть это еще лучше, ведь прогрызанный пенопласт будет легче сжиматься Но грызуны то останутся. Что с ними делать?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 15:11
#80
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Но в некоторых случаях (как например в моем случае фундамента под колонну) воздушный зазор устроить проблематично. Решение положить слой пенопласта и по периметру ростверка выставить асбестоцементные листы - вполне могло бы быть работоспособным.
Так Ваша проблема только в опалубке? Как на счет деревянного теряемого щита, опирающегося по периметру ростверка?


Цитата:
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
Тему не читал. Может кто уже предлагал такое решение. Противопучинистый зазор 200мм и обмазка свай для исключения сил морозного пучения по боковой поверхности свай.
Как раз технологию устройства зазора и обсуждаем
RomanM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как бороться с пучением монолитного фундамента на сваях под колонны?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли объединить 2 колонны монолитным ростверком свайного фундамента St-a-a-s Основания и фундаменты 4 26.05.2012 10:15
Узел усиления фундамента, базы колонны. игорёк Основания и фундаменты 2 22.04.2012 21:25
Расчет монолитной колонны и монолитного фундамента. Синоптик.СПб Основания и фундаменты 3 22.11.2007 00:55
арматура колонны и фундамента как грозозащита! студент Основания и фундаменты 4 09.01.2007 01:39
Армирование фундамента под 2 колонны littleuser Основания и фундаменты 1 19.12.2006 21:40