Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Сомнения в следующем: т. к. в стыке легко может нарушиться нарушиться прямолинейность сжатого пояса, а также в стыке возможно снижение жёсткости на изгиб, то надёжность по устойчивости снижается.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.png
Просмотров: 1021
Размер:	1.9 Кб
ID:	143346  


Последний раз редактировалось eilukha, 07.02.2015 в 18:50.
Просмотров: 17165
 
Непрочитано 11.02.2015, 11:17
#61
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы так и не изучили тот документ.
Тот документ это что? Я видел только картинку с одной рекомендацией.
Согласно этой рекомендации попытался заделать фланец с теми критериями (d, а, b, t и т.д.) которые, как мне думалось, прошли неоднакратную проверку реализацией.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 11:31
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,871


eilukha, можно спорить до посинения о том как влияет этот узел на устойчивость.
Но есть одно принципиальное соображение.
Как бы не изгаляться на монтаже, никогда не удастся идеально совместить оси стержней.
Будет либо эксцентриситет, либо угол. А то и всё вместе.

Последний раз редактировалось Бахил, 11.02.2015 в 11:40.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 11:33
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Тот документ это что? .
Это большой альбом (страниц 600) "Болтовые соединения" на английском, кто-то сюда выкладывал, я сейчас не смог найти.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 11:37
#64
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Ильнур
Ну тогда, если он у Вас есть под рукой, скиньте скрин странички с рекомендациями по толщине и расположению отверстий в этих буржуйских фланцах.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 11:38
#65
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
eilukha, можно спорить до посинения о том ка влияет этот узел на устойчивость.
Но есть одно принципиальное соображение.
Как бы не изгаляться на монтаже, никогда не удастся идеально совместить оси стержней.
Будет либо эксцентриситет, либо угол. А то и всё вместе.
Такое принципиальное соображение принципиально множится на ноль граничностью отклонений. Они мизерны, для того чтобы принципиально привести к потере устойчивости. Поэтому спорить не нужно, а нужно узбагоидься и забить.
Миллионы колонн имеют монтажные стыки по высоте (через ~12м), однако сотни лет никто их не учитывал. Ну, Катюшин порылся, ибо любознательный.
Цитата:
если он у Вас есть под рукой
Цитата:
сейчас не смог найти.
Он есть, но не находится - в котором компе, в какой загрузке, не вспомню. Нашел случайно, теперь не знаю где искать. Скачал год-два тому назад с какой-то темы.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.02.2015 в 11:45.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 11:43
#66
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,871


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Миллионы колонн имеют монтажные стыки по высоте
Offtop: "То бензин, а это дети"(С) Вася Алибабаевич.
Поэтому и не рекомендуется делать стык без раскрепления.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 11:59
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: "То бензин, а это дети"(С) Вася Алибабаевич.
Поэтому и не рекомендуется делать стык без раскрепления.
Я говорю - в колоннах стыки. А стыки делают выше или ниже узлов, т.е. без раскреплений. Шо, опять ?
Cfytrr, вот, напряг остатки склероза и нашел:
Вложения
Тип файла: pdf (S)JOINTS SIMPLE CONNECTION.pdf (5.42 Мб, 49 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 12:22
#68
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,871


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А стыки делают выше или ниже узлов, т.е. без раскреплений
Offtop: Стрижено или брито?
Т.е. вблизи раскреплений, а не по середине. И потом, не сравнивай центрально сжатый с внецентренно сжатым.
Когда есть приличный момент, то да, от неточности монтажа моментик незначительный.
В центрально сжатом стержне любой монтажный узел в центре ухудшит его работу.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 13:29
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Т.е. вблизи раскреплений, а не по середине. И потом, не сравнивай центрально сжатый с внецентренно сжатым.
Когда есть приличный момент, то да, от неточности монтажа моментик незначительный.
В центрально сжатом стержне любой монтажный узел в центре ухудшит его работу.
Не вблизи узла, а на удобной для монтажа высоте. Независимо от наличия изгиба.
И колонны бывают не только сжато-изгибаемые, часто применяются и связевые системы.
Если колонна с моментами, стык двигается к месту с наименьшим моментом, а не к узлу.
В-общем, из всего твоего даже глагол "ухудшит" не совсем правилен.
Так можно сказать и про муху, севшую на грань центрально-сжатой колонны - муха ухудшает! Надо срочно принять меры, понавесить мухоотпугивателей.
Еще раз, в последний - пример из Катюшина показывает, что ухудшение проявляется только в теории, а на практике - только при нереальных предметах.
Если например я из 40Б2 сделаю фахверковую стойку высотой 9м, то даже без ФС посередине без всяких расчетов раскреплю ее из плоскости распорками на отм. 4,500. Причем при 9м накой стык?
Не придумывай проблему на ровном месте.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 13:40
#70
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,871


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
а на практике - только при нереальных предметах.
Есть закон Мэрфи, если не в курсе. Применяй - флаг тебе в руки.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 14:00
#71
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Есть закон Мэрфи, если не в курсе. Применяй - флаг тебе в руки.
По законам Мерфи живут сам знаешь кто...
Ты же не ходишь в противогазе - химоружия в мире столько, что Мерфи бы в гробу перевернулся...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 14:19
#72
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
...влияет ли фланцевое соединение на несущую способность сжатого элемента (критическая сила потери устойчивости по Эйлеру)? Нет ли у Вас в запасах подобной задачи реализованной МКЭ?
Теперь есть.
Взят тот же фланец, что и раньше. Стержень с шарнирным опиранием по концам и расчетной длиной 9 м. Фланец в центре сечения.
Расчет стержня по СНиП: Максимально допустимая сила Fкр=48000 кгс.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойчивость 01.PNG
Просмотров: 42
Размер:	84.4 Кб
ID:	143635

Расчет на упругую потерю устойчивости:
Стержень без фланца Fкр= 65702 кгс
Стержень с фланцем Fкр= 66237 кгс

Нелинейный расчет с учетом начальной погиби в центре балки в направлении первой формы потери устойчивости. Величина погиби e=i/20 + L/750 = 6.243/20+900/750=1.512 см

Стержень без фланца Fкр= 56000 кгс
Стержень с фланцем Fкр= 55440 кгс
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 14:40
#73
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,871


Cfytrr, так если стык идеальный, то вопросов нет - всё будет стоять. Все сомнения по поводу того насколько "идеально" его соберут. Вон Ильнур утверждает, что по фиг - всё равно стоять будет.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 14:54
#74
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
L/750 = 6.243/20+900/750=1.512 см
- длина панели 3429 мм, откуда 900 см?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 14:55
#75
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Теперь есть.
Взят тот же фланец, что и раньше. Стержень с шарнирным опиранием по концам и расчетной длиной 9 м. Фланец в центре сечения.
Расчет стержня по СНиП: Максимально допустимая сила Fкр=48000 кгс.
Расчет на упругую потерю устойчивости:
Стержень без фланца Fкр= 65702 кгс
Стержень с фланцем Fкр= 66237 кгс

Нелинейный расчет с учетом начальной погиби в центре балки в направлении первой формы потери устойчивости. Величина погиби e=i/20 + L/750 = 6.243/20+900/750=1.512 см
Стержень без фланца Fкр= 56000 кгс
Стержень с фланцем Fкр= 55440 кгс
Cfytrr, спасибо за расчет. Видимо мои опасения по поводу влияния податливости фланцевого соединения на критическую силу сжатия элемента были преувеличены.
Тогда вопросы ко всем:
1) из каких соображений выбирать толщину фланцев, диаметр и количество болтов в фланцевом стыке центрально-сжатого элемента?
2) нужно ли для такого стыка соблюдать требования по изготовлению и монтажу по Рекомендациям?
3) обязательно ли применение в таком фланцевом стыке предварительно напряженных болтов?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 14:59
#76
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- длина панели 3429 мм, откуда 900 см?
Да в общем то с потолка, как и поперечное сечение. Простое сравнение двух стержней одного с фланцем, а другого без фланца.

Цитата:
ZVV 1) из каких соображений выбирать толщину фланцев, диаметр и количество болтов в фланцевом стыке центрально-сжатого элемента?
Болты однозначно такие же как и для растянутых фланцев, что б не перепутали.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 15:16
#77
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,871


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Тогда вопросы ко всем:
А хрен его знает. Без экспериментов не обойтись. К сожалению, не всё можно смоделировать.
Я бы брал за основу "Рекомендации..."
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 18:06
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Cfytrr, так если стык идеальный, то вопросов нет - всё будет стоять. Все сомнения по поводу того насколько "идеально" его соберут. Вон Ильнур утверждает, что по фиг - всё равно стоять будет.
Стык в принципе не может быть идеальным, на это никто и не рассчитывает. Но все погрешности не от сборки, а от изготовления. Сборка ФС вообще не предполагает какой-то геометрической регулировки при сборке - там как минимум 4 болта (максимум 100-200), чернота отверстий известна, дисперсия отклонений центров тоже не инопланетная, вставили и затянули.
ФС - это развитое по отношению к основному профилю сечение, в самом узле ничего не будет происходить. А отклонение оси основного стержня до и после ФС (считая от ребер) в пределах приемлемого. В противном случае в "Рекомендациях" непременно сидели бы рекомендации по центровке.
Например, на длине 3,75 м начальная погибь по норме не менее 6-7 мм на несовершенства. А смещение осей на 2-3 мм ничего не добавит в картину устойчивости.
Существенно может испортить картину криво приваренный фланец, т.е. излом фермы после укрупнения. Поэтому к ФС высокие требования по изготовлению, и отклонение от перпендикулярности фланца к оси элемента регламентировано.
Из этого всего следует, что ФС по-человечьи может изготовить не всякий.
Цитата:
вопросы ко всем:
1) из каких соображений выбирать толщину фланцев, диаметр и количество болтов в фланцевом стыке центрально-сжатого элемента?
2) нужно ли для такого стыка соблюдать требования по изготовлению и монтажу по Рекомендациям?
3) обязательно ли применение в таком фланцевом стыке предварительно напряженных болтов?
1)как уже говорили, из соображений унификации с соседним ФС. См. так же п.4.19 Рекомендаций.
2)См. п.1.3 "Рекомендаций".
3)См. п.1.3 "Рекомендаций". Из этого пункта следует, что высокопрочность болтов здесь собственно необязательна.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 18:58
#79
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Существенно может испортить картину криво приваренный фланец
- согласен.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 23:10
#80
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Ну и про фланцы западные и отечественные. Как справедливо отметил ZVV при расчете фланца в зарубежных нормах есть еще одна проверка, учитывающая фланцевый эффект. Зачем нужна кондовая проверка только по болтам не совсем понятно, так как в тех же нормах стоит ограничение по максимальной толщине фланца в 26 мм, и при такой толщине фланца полностью избавится от фланцевого эффекта (и перегрузки болтов) не получится. Соответственно подправлена табличка из #53

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланец-03.png
Просмотров: 42
Размер:	386.8 Кб
ID:	143687

Получаем по западным нормам перегруз соединения на 30%
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2016 21:18
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41