Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм? - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?

Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2022, 11:35
Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?
elena ctenich
 
Регистрация: 17.05.2019
Сообщений: 28

Делаем рабочий проект парковки по стадии П, получившей положительное заключение ГЭ.
Сразу вызвали сомнение пролеты 9.6м, 9.3м, 12.9м!!! Высота всех!!! ригелей 550 мм (вместе с плитой), ширина - 300 мм.
Расчет сделан в SCAD, типа всё нормально. А то, что ригели высотой 550 на пролетах 9.6 - 12.9 м (при любом армировании)
не проходят по прогибам и трещиностойкости, это никого не волнует. Заказчик настаивает делать, как в стадии П. Мы не можем выдавать проект, зная, что несущая способность конструкций не может быть обеспечена при таких параметрах. Наши доводы и расчеты заказчика не убеждают. Мы предлагали добавить колонны, чтобы уменьшить пролеты, и на это не соглашаются...
Обращались в ГЭ. Говорят, что не могут отменить положительное заключение, и повторная экспертиза ничего не изменит,
и вообще, они третья сторона, т.е. вся ответственность на нашей фирме.
Что посоветуете, где искать поддержку. А балки 300х550(h) пролетом 12.9 м приходилось ли кому делать?
Абсурд, конечно, полный. Доказывать козлу, что он не баран...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Парковка_ст.П.png
Просмотров: 752
Размер:	53.4 Кб
ID:	248477  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Парковка_разрез.png
Просмотров: 734
Размер:	81.6 Кб
ID:	248478  

Просмотров: 29867
 
Непрочитано 08.07.2022, 12:28
#61
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Из представленных автором картинок получается, что мы имеем дело с перекрытием стилобатной части подземной автостоянки.
А если отметки посмотреть?

В общем, учитывая, что чертежей нет, а только веселые картинки, получилась такая схемка:

Нагрузка от собственного веса + 600 кг от машинок дает опорный момент - 39 тм и пролетный - 22 тм. В этом случае на опорных сечениях мальца трещины раскрываются больше чем положено, но сечение несет с 15% запасом. А пролетное сечение несет с огромным запасом и по трещинам там все прекрасно. Единственный момент, поперечную арматуру на опорах нужно почаще поставить, а не как указано в стадии П. Так что, никакой истерики тут не должно быть и нужно разбираться, что да как...

Да, забыл добавить, прогибы плиты в районе 40 мм при пониженном в 5 раз модуле упругости...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2353525235.PNG
Просмотров: 180
Размер:	171.4 Кб
ID:	248515  

Последний раз редактировалось Grim, 08.07.2022 в 12:41.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 12:30
#62
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
А если отметки посмотреть?
А и правда, что будет если их всё-таки посмотреть ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2022, 12:32
#63
elena ctenich


 
Регистрация: 17.05.2019
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Вопрос не столько строительный, сколько юридический
Вы правы, отступать от стадии П нельзя, но и проектировать рабочку по ст. П тоже нельзя...
elena ctenich вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 12:36
#64
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
А если отметки посмотреть?
Хорошо, с "подземной" погорячился.
Но это все равно перекрытие стилобата. И пожарная машина там просто напрашивается.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 12:38
#65
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Хорошо, с "подземной" погорячился.
Но это все равно перекрытие стилобата. И пожарная машина там просто напрашивается.
Ну, хорош фантазировать. Там еще и бомбоубежище напрашивается, тогда уж!!! Чего мелочиться?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 12:41
#66
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Нагрузка от собственного веса + 600 кг от машинок дает опорный момент - 39 тм и пролетный - 22 тм. В этом случае на опорных сечениях мальца трещины раскрываются больше чем положено...
А сколько от "машинок", при этом, пошло в длительную часть нагрузки?
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 12:43
#67
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от elena ctenich Посмотреть сообщение
Вы правы, отступать от стадии П нельзя, но и проектировать рабочку по ст. П тоже нельзя...
Конечно! На стадии рабочего проектирования нужно выполнить свои расчеты и по ним проектировать. Но их нужно выполнить, а не просто орать - ААААААААААААААА, все пропало!!!!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 12:43
#68
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Вообще для правильного расчета нужно 4 типа усилий. От полная расчетной и нормативной, от длительной части расчетной и нормативной.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 12:43
#69
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А сколько от "машинок", при этом, пошло в длительную часть нагрузки?
Пониженное значение по СП.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 12:44
#70
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Чего мелочиться?
А что ещё напрашивается ?
Так то вес столба воздуха 100 кПа... А нагрузки от пожарной машины 36 кПа...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 12:45
#71
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вообще для правильного расчета нужно 4 типа нагрузок. Полная кратковременная и нормативная, длительная кратковременная и нормативная.
На форумах трындеть - не мешки ворочать, правда? Тут кто-нибудь хоть что-нибудь вообще попробовал посчитать?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 12:46
#72
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А нагрузки от пожарной машины 36 кПа...
Падение смолета, авиабомбы или артснаряда...
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 12:50
#73
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Единственный момент, поперечную арматуру на опорах нужно почаще поставить, а не как указано в стадии П
Дождался..
Поперечки не хватает (даже от собственного веса перекрытия ), а ПД прошла экспертизу))

Последний раз редактировалось olf_, 08.07.2022 в 12:56.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 12:51
#74
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
На форумах трындеть - не мешки ворочать, правда?
Ну если только нажимание кнопок от фонаря в программе приравнять к ворочанью мешков - то да.

Последний раз редактировалось румата, 11.07.2022 в 14:54.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 12:57
#75
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Тут кто-нибудь хоть что-нибудь вообще попробовал посчитать?
Вот, вот.
А то пока получается, что мешки не ворочают.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 13:35
#76
Ingpro


 
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 765


Почему-то конкретно по теме мало ответов, сказано же, что расчеты по 2 ГПС (трещиностойкость и прогиб зашкаливают) представлены заказчику, но реакция та же, делать по ст. П, т.е. армировать 6 диам. 22, никаких прокатных профилей. Просят привести примеры армирования сплошных ж.б. балок пролетами 9.6 - 12 м. Думаю таких примеров просто нет, поэтому много ненужной полемики...
Ingpro вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:28
#77
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,113
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Когда я изучал МОНОМАХ (2008 год) то в Компоновке сделал сечение (накосячил короче) как во вложении. И удивлялся мизерной арматуре в сечении. Может и здесь так же посчитали? Правда у меня не было пролёта 13 метров.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 118
Размер:	9.7 Кб
ID:	248563  
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:54
#78
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Просят привести примеры армирования сплошных ж.б. балок пролетами 9.6 - 12 м. Думаю таких примеров просто нет, поэтому много ненужной полемики...
Что, дядя? Какие примеры нужны? Армирование балки пролетом 1м и 12 м ничем принципиально не отличается. Вы армируете сечение, закладывая требуемую расчетом площадь арматуры, с учетом требований норм. В данном случае можно сказать, что балка довольно проблемная - очень мала ширина балки, придется подумать, как разложить арматуру в 2 ряда и развести ее с арматурой колонн и других балок. Но ничего в принципе нерешаемого тут нет. Надо просто работать, а не делать всю жизнь одно и то же на 6 м.

Другой вопрос, если выполнена качественная работа по расчету и вы можете предоставить адекватный расчет, показывающий, что конструкция нарушает требования безопасности - просто шлете заказчика лесом. Только есть сомнения в том, что люди никогда не проектировавшие стоянки с пролетами более 6 метров способны грамотно аргументировать свою позицию.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 14:56
#79
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
...в Компоновке сделал сечение (накосячил короче) как во вложении. И удивлялся мизерной арматуре в сечении.
Не понятно в чем "косяк"? Такая балка будет очень мало работать самостоятельно от плиты. Плита практически всю нагрузку "заберет" на себя по причине значительно бОльшей, чем у ребра погонной жесткости.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Просят привести примеры армирования сплошных ж.б. балок пролетами 9.6 - 12 м.
Может сначала стОит определится, чем принципиально отличается ребро плиты от балки, а потом говорить про 13-ти метровые балки?
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 15:12
#80
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,113
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не понятно в чем "косяк"?
Нужно было моделировать тавровое сечение.
ltnchik1405 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Балка ж.б. пролетом 12.9 м, высотой 550 мм?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 08.08.2024 12:36
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м и 7,5м таврового сечения высотой 450 мм Славен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2014 17:03
Ищу Серию 1.822.1-6 Выпуск 2. Рамы пролетом 12, 18 и 21 м с высотой стойки 3,6 м. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи. Alexandr K Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.07.2013 13:08
помогите определить серию на ригель высотой 300 ммм, шириной 400 мм. sanek88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2012 11:29
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15