Модуль деформации искусственного основания из щебня - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Модуль деформации искусственного основания из щебня

Модуль деформации искусственного основания из щебня

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.12.2024, 09:48
Модуль деформации искусственного основания из щебня
PavelKat
 
Регистрация: 17.09.2024
Сообщений: 1

Здравствуйте. Под высотку 30х30х100(h) м хочу задать искусственное основание в виде щебня. В ПД, которые смотрю в пример, модуль деформации щебня берется не более 40 МПа. Возможно ли получить больший модуль деформации, например 200 МПа. В различных методических рекомендациях по устройству дорожного покрытия модуль деформации щебня берется очень большой - от 160 до 350 МПа.
Также вопрос какой коэффициент уплотнения будет в таком случае (сейчас принят в проекте 0,97) и размер фракции щебня. Марка щебня по дробимости М1000.
Просмотров: 6116
 
Непрочитано 25.12.2024, 18:00
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
...18 метров составные сваи. Здание или сооружение требует таких жертв?
Здание достаточно серьезного назначения, что можно потратиться. Но конечно не хотелось весело закапывать мельярды в жижы.
Цитата:
У Вас пески не плохие (хорошие они) между двумя жижами.
Вот если расчет покажет, что по осадкам все хорошо, то наверно лучше бить коротких побольше, чем длиннющих поменьше. Короткие можно и потолще (не 30х30, а 35х35...40х40 - бить недолго же).
Цитата:
Насыпной грунт неприлично обозван - культурный же слой
Он был бы культурным, если отсыпали с выгребом торфа. А так - торф остался, а полы желательны неосаживаемые. Так-то насыпь крепкая.
Цитата:
На абс.отм. ~53-54м попробуйте нижние концы свая поставить для расчета на деформации. Зазор какой то до нижней жижы оставить на сжимаемую толщу.
Я тоже склоняюсь к такому. Ранее 150 тонн на куст назвал из предполагаемого расчета на Прогр. Обруш., но сейчас вроде не нашли прямого обоснования ПО, что Заказчик скажет. Видел несколько аналогов - почему-то были ПО. Или проектировали по ГОСТ27751 до изм., или просто шиканули. Так - с одной ноги двуветвевой 97 тонн, с другой 27 т, плечо 2 м.
Цитата:
что ..за сооружение.
Промангар большепролетный. На полы транспортная нагрузка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гео 2.png
Просмотров: 58
Размер:	390.6 Кб
ID:	266073  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.12.2024 в 18:06.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 18:34
#62
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот если расчет покажет, что по осадкам все хорошо, то наверно лучше бить коротких побольше, чем длиннющих поменьше. Короткие можно и потолще (не 30х30, а 35х35...40х40 - бить недолго же).
не при такой геологии лучше в материк и подальше, а то часть и попадет в жижу или рядом над ней(при таких нерегулярных грунтах все возможно, геологи тоже не Ванги когда свой разрез рисуют ), короче в 432 буронабивные диаметром 500 просто напрашиваются(само собой в обсадных трубах,можно извлекаемых), лучше пусть будет одна и надежная, вместо трех ненадежных свай. Что за здание кстати, порядок нагрузок на сонование? а все увидел, стандартный куст под колоннами в 4 сваи и получится. К примеру 6 метровые 300х300 забивнае сваи в твоем случае несут порядка 30т/1,4=21т, а буронабивная 16-17 метров порядка 150/1,4=107т(без учета боковой поверхности), т.е. можно и двумя сваями обойтись под колонну, а при забивных 6-ти метровых и 4-х не хватит, а самое главное не надежно ввиду нерегулярной геологии. правда я считал без учета взевешивающего действия воды, если оводненные грунты несколько меньше будет, но тонн 60-70 допустимой нагрузки наберем для 16-ти метровой буронабивной сваи диамтером 500мм. если есть песок средний(крупный) или глинистый с текучестью до 0,2 лучше гнать сваи туда надежно и как правило экономически обсонованоо будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 25.12.2024 в 19:08.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 21:26
#63
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
много текучего
Самое «простое» - на естественном основании с подошвой на -4,500 Жаль, подвала нет, копать-засыпать прилично.
Ну или все-таки между много коротких и мало длинных, я бы выбрал короткие - нагрузки ведь не сильно страшные.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 21:39
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не при такой геологии лучше в материк и подальше, а то часть и попадет в жижу или рядом над ней(при таких нерегулярных грунтах все возможно, геологи тоже не Ванги когда свой разрез рисуют ), короче в 432 буронабивные диаметром 500 просто напрашиваются(само собой в обсадных трубах,можно извлекаемых), лучше пусть будет одна и надежная, вместо трех ненадежных свай. Что за здание кстати, порядок нагрузок на сонование? а все увидел, стандартный куст под колоннами в 4 сваи и получится. К примеру 6 метровые 300х300 забивнае сваи в твоем случае несут порядка 30т/1,4=21т, а буронабивная 16-17 метров порядка 150/1,4=107т(без учета боковой поверхности), т.е. можно и двумя сваями обойтись под колонну, а при забивных 6-ти метровых и 4-х не хватит, а самое главное не надежно ввиду нерегулярной геологии. правда я считал без учета взевешивающего действия воды, если оводненные грунты несколько меньше будет, но тонн 60-70 допустимой нагрузки наберем для 16-ти метровой буронабивной сваи диамтером 500мм. если есть песок средний(крупный) или глинистый с текучестью до 0,2 лучше гнать сваи туда надежно и как правило экономически обсонованоо будет
Буронабивными в жижах мостовики могут возиться, им иначе никак, и там качество и контроль высокие. Всякая возня простых сухопутных "строителей-буровиков" с этими глинами приведет к неконтролируемой катастрофе...
Тут надо шпунтами отгородить котлован (скорее в несколько захваток, там размер почти 100х200 м) и устроить мощное непрерывное водоотведение для замены насыпного и торфа на ПГС. Всякая возня с этими глинами приведет к техногенной катастрофе. Надо их быстро и надежно закрыть/забыть. И бить с сухой чистой поверхности норм-свайки, как белые люди.
Уточненная нагрузка на одну опору к слову такая, не страшная вроде, но с мощным моментом: N/M=115/123 и N/M=110/43 тс/тсм. стопитсот свай в кусте будет, куст будет вытянут на киламетр...
Здание высокое, каркас гнется как камыш...
На естественном основании не получится - от нуля до приличия доходит до 5-6 м, это глубоко, котлованы шпунтовать надо, и т.д...коэфф. фильтрации песка 4...9 м/сут.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гео 3.png
Просмотров: 32
Размер:	101.8 Кб
ID:	266074  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.12.2024 в 22:07.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 01:42
#65
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не 30х30, а 35х35...40х40
+
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Промангар большепролетный
+
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
N/M=115/123 и N/M=110/43 тс/тсм
У Вас такое сечение свай и получится от эксцентриситета с армированием по типу 10/11 - арматура в сваях будет ф18-20мм.
Не ставьте в кустах сваи близко. Не менее 4D. Бить сваи в пески на проектную отметку тяжело в песках. Будет не добивка в кустах. При мелком шаге уже погруженную сваю будет отталкивать новая. Защемления по верху в обводненных суглинках и торфах нет - ствол будет болтаться.
-----
Следущая беда - промполы в ангаре. На торф их же не посадишь? Надо как то или убирать или консолидировать, что особо не реально за короткий срок. Отсюда появляются всякие фокусы связанные с отрицательной нагрузкой на сваи от засыпок и планировки территории?
-----
Поэтому на объекте сваи это второй этап. Первостепенно надо разобраться с территорией, т.е. произвести подготовительные земляные работы. Возможно и шпунты появятся и водопонижение, а там глядишь и дренаж..., но это не так страшно. Это просто финансовые проблемы))). Заказчик в болоте себе участочек нашел за недорого))). Ну, а теперь рекультивация, т.е. вкладывать то что сэкономил на покупке)))).
------
В этом году ситуация была похожая. Засыпанный овраг - насыпь лет так 10. Геологи гарантию не дают по уплотнению ее - не стабильно. Проект склада готов. Сваи нарисованы. А вот что делать с полами то - складская нагрузка от 5тс/м2. Точечно под стеллажами не забьешь - технология склада х.з. как. Поэтому решили снять все на глубину ~3-4м) и отсыпать планомерно с катками, с просыпкой известью уплотненных слоев. А вот потом только заедут копры сваи погружать.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Всякая возня простых сухопутных "строителей-буровиков" с этими глинами приведет к неконтролируемой катастрофе...
Не обижайте. Если машину буровую имеешь значит знаешь что делаешь. Там ППР главнее.
Offtop: А эти мостовики тоже еще те буровики. В Москве запустили транспортную хорду через весь город. Я пока сам за руль держусь и сфоткать не могу. Две эстакады вычислил где сваи провалились. По профилю эстакады видно. И именно на слабых грунтах в поймах речушек. Верхним строением выкрутились, но глаз режут нашлепки и профиль эстакад. Наверное крутые были разборки и совещания))). Ну понятно сроки - глаза можно прикрыть, это нормально. Да там конструкции простые при больших нагрузках.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 26.12.2024 в 01:58.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 08:27
#66
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Буронабивными в жижах мостовики могут возиться, им иначе никак, и там качество и контроль высокие.
надо с подрядчиком будущем и заказчиком соглосвать, но в начале предложить решение, можно и забивные если что 400х400, т.е. предложи два варианта, пусть выбирают, два варианта я не имею ввиду проект полный, можно один куст схематично и на разрезе сваи показать, товарищи что выберут, так и сделаешь, ну и третий вариант, 4-5 метров замены грунта, но кажется не вариант если шпунт, он тоже золотой окажется
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 11:06
#67
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


#58, #61
Ситуация в которой всë взаимоисключает друг друга.
Очень просто пролететь заложив сваи. С одной стороны непробиваемая прослойка песков. И она же в пяти метрах рядом окажется "дырявой".

Я бы рассмотрел вариант с плитой под всë здание. Или коробчатый. Если он не подходит, то придется лепить свайное поле с разными длинами и опиранием:
- в 441, 442;
- в 432 сквозь 443.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 14:05
#68
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
У Вас такое сечение свай и получится от эксцентриситета с армированием по типу 10/11 - арматура в сваях будет ф18-20мм.
Нагрузка не на 1 сваю, а на центр ростверка.
Цитата:
Я бы рассмотрел вариант с плитой под всë здание.
Вообще не такое здание. Это ангары пролетами по 70 м. Какая плита...максимум лента под ряд.
Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
...Очень просто пролететь заложив сваи. С одной стороны непробиваемая прослойка песков. И она же в пяти метрах рядом окажется "дырявой".
А вариантов нет. Разве что ленту под ряд колонн на НОВЫЙ насыпной, после выгреба торфа. А песка там минимум 3 м. 1 м входим, 2 м в кармане. Это надежно. А если локально несколько свай "уйдут" - а это будет легко выявлено по отказу - примем локальные меры. Например для прикола составную 18 м до следующего песка. Это небольшой объем. Но согласно георазрезам "дырами" пока не пахнет.
Цитата:
я бы выбрал короткие - нагрузки ведь не сильно страшные.
Вот при этом выложенном вытянутом ростверке максимальная на крайнюю 18 тс.
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
...промполы в ангаре. На торф их же не посадишь? Надо как то или убирать или ...
Я и написал - первым делом нужно шпунтовать, качать воду и выгребать все, и тут же обратно засыпать с хорошим послойным уплотнением приличного завезенного ПГС. А не тем же "местным", что только что выкопали.
Цитата:
Если машину буровую имеешь значит знаешь что делаешь. Там ППР главнее.
Просто у меня есть личное предпочтение, может и неправильное - все что изготавливается на стройплощадке, тем более в преисподне незримой, не стабильно по выходу - чорт знает что там и как в итоге, особенно около забоя. А вот привезти звенящую ж/б сваю с ЖБЗ и вбить его - это всегда четкий результат - или вбил, или сломал, или провалил. Обычно 99% все норм, а локальные невезения просто вычеркиваются и принимаются меры.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гео 3.png
Просмотров: 25
Размер:	101.8 Кб
ID:	266078  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк.png
Просмотров: 25
Размер:	8.2 Кб
ID:	266079  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2024 в 16:25.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 14:35
#69
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Ну смотри Акелла.

Если моменты направлены в одну сторону, стоит сместить куст и ростверк в сторону момента.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 16:22
#70
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
...Если моменты направлены в одну сторону, стоит сместить куст и ростверк в сторону момента.
Там не все так просто - с боков к ангарам пристраиваются многоэтажные АБК, и их фундаменты объединятся с ангарными.
Все будет ассиметрично/криво/косо и каша-малаша. Но геометрию ростверков/схем свай особо портить не буду, проверю осадки/крен. Пусть строители получат понятные с ходу схемы, простые разбивки/опалубки для радостной и соответственно качественной работы. На НГ начали осушать болото, на 1 мая ленточку перерезали.
К слову, вник в формулу СНиП по распределению усилий на сваи в кусте - даже там засада померещилась:
Оказалось, нет засады, это я перенапрягся.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пособие ошибка.png
Просмотров: 38
Размер:	49.6 Кб
ID:	266081  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2024 в 18:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 16:58
#71
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Очень просто пролететь заложив сваи. С одной стороны непробиваемая прослойка песков.
прои забивных сваях лидеры пройдут эту прослойку, а при буронабивных как бы само разумющееся

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Там не все так просто - с боков к ангарам пристраиваются многоэтажные АБК, и их фундаменты объединятся с ангарными.
а вот не надо так делать, ДШ надо выпонить в таком случае
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 17:18
#72
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
с боков к ангарам пристраиваются многоэтажные АБК, и их фундаменты объединятся с ангарными.
Поддерживаю пост №71. Каждое сооружение на свой фундамент. Пускай стоят рядом, фундаменты, но через деф.шов. Такое не только на таком болоте, но и везде.
Иначе будет труба - трещины и последствия))).
Загнать сваи в эти пески на проектную отметку или насквозь можно в лидеры, но не простые, а заполненные цементно-бентонитовым раствором. Иначе они просто обвалятся - УГВ поможет. Это особенно актуально для кустов свай.
Если чистый бентонит он снижает несущую способность сваи. А бентонит с цементом ее практически не портит. Грубо говоря буронабивная забивная сборная свая.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 17:26
| 1 #73
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
прои забивных сваях лидеры пройдут эту прослойку,
Дальше не продолжайте.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
вник в формулу СНиП по распределению усилий на сваи в кусте - даже там засада
Не зря Акеллу вспомнил. Вертай всë в зад. Формула аналог напряжений в сечении. А там нет ()/2.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 17:36
#74
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...а вот не надо так делать, ДШ надо выпонить в таком случае
Если там начать делать ДШ, то меж ангаром и АБК будет дистанция 3-4 м. При объединении распределение меж сваями будет вполне ровное.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 17:38
#75
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
не продолжайте
Для ангара 16-метровые забивные сваи в лидерные скважины, заполненные бентонитом, чтобы пройти единственную нормальную прослойку гулять, так гулять
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 17:41
#76
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Выражение со скобками красным цветом ()/2 уберите.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
то меж ангаром и АБК будет дистанция 3-4 м.
Нет не будет. Где то 1-1.5м. Можно зашить фальшстеной. Если нужен переход, то тоже проблем особых нет. Гоните ростверки рядом, а между ними вставьте пенополистирол. Правда придется покрутится с фахверками и сэндвич-панелями если из них делается.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 17:41
#77
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Поддерживаю пост №71....Иначе будет труба - трещины и последствия
Трещать там нечему, стены/полы разделены. Ростверк не трескнет, бо пощитан. Тем не менее я бы с радостью разделил (ростверк безобразненько-длинный и без этого), но изначально планировку задумали как будто колонны стоят рядышком, теперь это все надо растащить на несколько метров. Вот сейчас наверху какраз об этом (о раздвижках) разговаривают, посмотрим что скажут.
Цитата:
Загнать сваи в эти пески на проектную отметку
На 1-1,5 метр забьют просто так. Потяжелее молот и все.
Цитата:
Грубо говоря буронабивная забивная сборная свая.
Ща Не будем плодить сложности на болоте обыкновенном. Просто возьмем и забьем. Дын-дын и в отметку. Если встала, отдохнули, потужились, и все - обрубаем. Сплошной сваеповал, как в лесу. Кто не спрятался, тот обрезан.
Нам не "проектная отметка" в итоге нужна, а несущая способность не менее Х тонн, лучше больше.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2024 в 17:49.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 17:42
#78
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Для ангара 16-метровые забивные сваи
Ангары разные бывают))). А тут еще многоэтажные АБК. Вот ведь что то этакое расстраивают. Завод по отверточной сборке Жигулей, новая модель))) - Искра.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ростверк не трескнет, бо пощитан.
Ваши слова, да богам в уши))). т.е. НИИОСПу.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 17:54
#79
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
.... Вертай всë в зад. Формула аналог напряжений в сечении. А там нет ()/2.
Да, там уже распределено в нижней части.
----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Выражение со скобками красным цветом ()/2 уберите.
Ок, уберу, совсем заработался. . Вчера умножал - баланс не сходился. Сегодня сходится.
Цитата:
Нет не будет. Где то 1-1.5м.
Как не будет - от центра большой двух ветвевой до края ростверка 2150, и это предварительно. Потом идет колонна АБК, 60 тонн, момент еще, хотя бы 6 свай надо - значит от колонны до края ростверка будет 1250. Зазор 50. Итого от оси до оси 3400 мм уже. Я там и так понаехал на всякие унитазы, двери - перегородки - там сейчас как в хиросимо в 45-м.
В-общем, двигать надо Заказчика, чтобы двинуть здания.
И вот из условия невыдергивания сваи ростверк приблизился по конфигурации к одиночному фундаменту (с R=13 т/кв.м и отрывом 15%). Смысл в сваях пропал.
Короткие сваи тут повыдергиваются как морковь...длинные не забить.
Второй круг.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк.png
Просмотров: 21
Размер:	15.9 Кб
ID:	266086  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2024 в 21:39.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 22:03
#80
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Чем ловите Q ?
Атрибут вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Модуль деформации искусственного основания из щебня

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Модуль деформации каменной кладки в СП 15 принимается в 2 раза ниже для расчёта на температуру, почему? Саныч-007 Каменные и армокаменные конструкции 10 22.01.2024 14:22
Условное сопротивление R0 м модуль деформации E щебенистых и дресвяных грунтов МишаИнженер Основания и фундаменты 22 06.12.2021 13:48
Применение способа искусственного снижения модуля деформации для вырожденных элементов ж.б. плит перекрытия, фундаментных плит и т.д vlasctelin Железобетонные конструкции 15 13.01.2018 15:07
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию telepuzik Основания и фундаменты 44 12.09.2006 14:21
Модуль деформации полускальных грунтов Jeka Основания и фундаменты 2 25.11.2005 13:01