Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Добрый день!

Согласно табл. 7 СНиП "Свайные фундаменты" расчетное сопротивление
R под нижним концом набивных и буровых свай определяется
при показателях текучести JL от 0 до 0,6.
Вопрос:
Как по табл. 7 принимать R, если у меня JL>1?

Я думаю может просто принять R при JL=0,6? Так правильно?

Пробовал ради интереса считать буровую сваю в ЗАПРОСе (scad).
Так там несущ. способность сваи получается одинаковой
при JL=0,6 и JL=1.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 26739
 
Непрочитано 11.12.2009, 10:03
#61
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


СНиП 11-02-96
Цитата:
4.15 В случае выявления в процессе инженерных изысканий сложных природных и техногенных условий (в связи с недостаточной изученностью территории объекта строительства на предшествующих этапах работ и стадиях проектирования), которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений и среду обитания, исполнитель инженерных изысканий должен поставить заказчика в известность о необходимости дополнительного изучения и внесения изменений и дополнений в программу инженерных изысканий и в договор (контракт) в части увеличения продолжительности и (или) стоимости инженерных изысканий.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 10:05
#62
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
... И вообще не понятно, почему добуривать дальше? Под такое маленькое здание "длиннющие" сваи никто же не будет делать.
Дело не только в длине свай. Глубина разведочных скважин должна быть достаточна для расчета основания по деформациям.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 10:37
#63
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Дело не только в длине свай. Глубина разведочных скважин должна быть достаточна для расчета основания по деформациям.
Вы имеете в виду такое условие:
Расчет осадки сваи возможен тольки при H > 5D, где H - длина сваи,
D - диаметр сваи
.
Это условие выскакивает в той же программе ЗАПРОС (scad).
И еще думаю глубина сжимаемой толщи не будет такой большой
от 55т.. Когда делали задание геологам ориентировались на нагрузку от здания 50т. Например в Сорочане есть таблица по определению глубины развед. скважины в зависимости от нагрузок от здания.

Вообще хотелось бы еще разобраться с программой ЗАПРОС (scad).
Почему когда вней расчитываешь забивную сваю с JL>0.6,
то выскакивает предупреждение: Согласно п. 4.3.СНиП 2.02.03-85 для забивных свай, опирающихся нижним концом на рыхлые песчаные грунты или на пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность следует определять по результатам статических испытаний свай


А когда считаешь буровую сваю с показателем текучести IL > 0,6 такого предупреждения не появляется??? Расчет выполняется и с JL=1.
Но результат такой же как для JL=0,6.

Это упущение программистов или составителей СНиПа??? Ведь в СНиПе
нет ограничений для буровой сваи как для забивной.

У нас не мало объектов запроектировано с использованием ЗАПРОС (scad)
с положит. заключением экспертизы.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 11:48
#64
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Sarman, ну лично я Запросу тоже не особо доверяю. Более достоверные результаты для висячих свай выдает даже "Фундамент" кажется.
И вот, из СП правда:
Цитата:
2 Значения R, рассчитанные по формулам (7.12) и (7.13), не следует принимать выше значений, приведенных в таблице 7.1 для забивных свай той же длины и в тех же грунтовых условиях.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 19:14
#65
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Оцените вот такой вариант:
[IMG]http://i044.***********/0912/85/c57f88aeaa90t.jpg[/IMG]
Т. е. убираем весь насыпной грунт и делаем искусств. основание под
столбчатые фундаменты толщ. 1м. из ГЛИНЫ с посл. уплотнением до
р=1,65т/м3.
Только возникает ВОПРОС:
как делать полы??? В полу будут стоять подъемные домкраты авто на
2-х опорах. Нагрузка на 1 опору 3т.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2009, 01:40
#66
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Offtop:
как уплотнять глину?
как оградить глину от верховодки?

поделить литературой по устройству подушек из глины. спасибо.
ps и не надо такие дековенные поперечные разрезы давать, правильная форма залог успеха.
геология это не хлеб с докторской колбасой а хлеб с подтаившим маслом.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 07:25
#67
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Да, лучше песчаную подушку сделать.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2009, 11:20
#68
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


лучше прочесть.
http://dwg.ru/dnl/7039
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 13:53
#69
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Подниму тему. Корректирую проект сделанный в прошлом году, с исполнителями уже не связаться. Грунт с IL=0,98. Для стоек навеса применены одиночные буронабивные сваи D400. Если считать по формулам для свай получается, что несущая способность свай всего пару сотен кг, если не учитывать сопротивление под нижним концом. Но в чертежах свая названа "столбом" (хотя под определение сваи-столба не подходит), и, судя по всему, рассматривалась как фундамент на естественном основании. Под таким углом все проходит. Вот, думаю, можно ли так?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 14:35
#70
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
и, судя по всему, рассматривалась как фундамент на естественном основании.
Как фундамент мелкого заложения?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 15:01
#71
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Как фундамент мелкого заложения?
угу
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 17:46
#72
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Как фундамент мелкого заложения?
почему мелкого. заглубленный фундамент с площадью подошвы равной площади сечения сваи.
Но, согласно СНиП "Основания и фундаменты"
2.2. Основания должны рассчитываться по двум группам предельных состояний: первой - по несущей способности и второй - по деформациям.
2.3. Расчет оснований по несущей способности должен производиться в случаях, если:
в) основание сложено грунтами, указанными в п. 2.61;
2.61. Сила предельного сопротивления основания, сложенного медленно уплотняющимися водонасыщенными пылевато-глинистыми и биогенными грунтами (при степени влажности Sr ³ 0,85 и коэффициенте консолидации cv £ 107 см2/год), должна определяться с учетом возможного нестабилизированного состояния грунтов основания за счет избыточного давления в поровой воде.

Ваши грунты относятся к таким? Если да, то при расчете по несущей способности вы получите площадь фундамента раза в 2 (если не больше) большую чем при расчете по деформациям.
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2013, 12:05
#73
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Если да, то при расчете по несущей способности вы получите площадь фундамента раза в 2 (если не больше) большую чем при расчете по деформациям.
Речь идет о фундаменте под стойку навеса. Там от силы можно наковырять 2 тонны нагрузки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет буронабивной сваи с опиранием в текучепластичные суглинки (JL>1)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Цена буронабивной сваи Ron Основания и фундаменты 27 27.01.2019 13:58
Расчет буронабивной сваи на выдергивание dmitry198 Основания и фундаменты 20 25.06.2014 09:53
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет буроинъекционной сваи T.B.A. Основания и фундаменты 8 31.03.2007 19:55