22.05.2015, 10:38
|
1 |
|
#61
|
|
Регистрация: 02.07.2014
Сообщений: 23
|
Цитата:
Сообщение от AHILLES
Если не возражаете ,поясню из личного опыта.Приходилось заливать колонны 10-12 метров сечением 300х300 мм.Только бетононасос.И только через лючки.При небольшом сечении колонны и при плотном армировании никакой шланг вы сверху не засунете.Последовательность достаточно простая:
1.Прокачиваем бетононасос в сторону(смесь для прокачки или "молочко" мимо опалубки.)
2.Подаём концевой шланг в нижний лючок,либо,как вариант,на лоток,а лоток в лючок (высота от низа колонны 3-3,5 м)наполняем на половину или на треть.
3.Шланг в сторну.Вибрируем.Только через лючок.
4.Опять шланг в лючок,заполняем до лючка.Следим за своевременной остановкой подачи бетона,поскольку после остановки объём бетона из бетоновода насоса направленных по стреле сверху вниз вытечет несмотря на усилия "шлангующего" остановить его.
5.Шланг в сторону,лоток (если есть) передаём наверх в следующий лючок.
6.Закрываем лючок крышкой,надёжно раскрепив.
7.Аналогично расправляемся со следующим лючком на высоте 6-7 метров.
И ,наконец , последнюю заливку осуществляем через верх колонны.
P.S.Следим,чтобы "шлангующий" не упирал конец шланга в опалубку или в арматуру.Возможно закупоривание шланга и срыв его,либо резкий выброс в сторону,что приводит к увечьям или к летальному исходу близлежащих,ну или стоящих специалистов-бетонщиков.
Вибрируем,подавая вал вибратора исключительно в центр колонны по оси.И никак не между арматурным каркасом и опалубкой,дабы не застряла булава или вал.Были и такие случаи.
Вот и всё .Ничего сложного и не забываем про технику безопасности при работе на высоте.
|
Вот это уважуха! Щас кто-нить подсуетится и тех карту по Вашим словам выпустит. 
|
|
|