Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Цитата:
Кстати, в Еврокоде скорее всего и боятся поведения балок как "небалок". Вот поэтому и требуют закреплять и от смещения поясов и от поворота сечения балки. Последний раз редактировалось Leonid555, 08.10.2010 в 16:40. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Вот рис.5.10 из Горева, т.1, стр. 209: это потеря устойчивости при отсутствии раскреплений. Как видим, нижняя полка выгибается меньше, чем верхняя, т.к. происходит поворот. Т.е. разница между выгибами верха и низа определяется свободой поворота. Поэтому, скорее всего, закрепив н.п. только отсмещения, мы все же будем иметь эту разницу. Разумеется, выгиб верхней полки уменьшится - другими словами, раскрепление нижней плки от смщения несколько повышает устойчивость. Но не в той степени, как раскрепление в.п. (разумеется только от смщения). Насчет искажения сечения - давайте отвлечемся от этого - представим, например что понаставлены ребра и ничего не искажается.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
При раскреплении от горизонтального смещения нижнего пояса балки ее верхний сжатый пояс будет вынужден стремиться двигаться по дуге окружности, описанной вокруг ц.т. нижней полки. При этом верхнему поясу придется смещаться вниз, а вниз его не пускают стенка, ребра и все что там еще понаставили. Разумеется, и крутильную жесткость балки придется учитывать, а вот об этом в нашем СНиП нет ни слова. Свободно повернуться вокруг ц.т. растянутого пояса у балки не получится. Ну а если нижний пояс закрепить и от горизонтального смещения и от поворота - тогда совсем хорошо. Вот и получается, что в принципе - необязательно закреплять вот именно сжатый пояс балки, можно и растянутый пояс закрепить. Хотя СНиП нас нацеливает закреплять сжатый пояс и о кручении балок вопрос не рассматривает. Ильнур, можно изобрести много конструкций, которые с точки зрения НОРМ будут считаться ненадежными. Вы привели примеры - и я их привел. Можно долго рассуждать о праве на существование таких конструкций , но это дело неблагодарное. А вот для понимания работы конструкции такие "упражнения для ума" очень даже полезны. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Если закрепить только от поворота, пояса могут смещаться вбок одинаково. Значит, разность выпучивания определяетсявсе-таки свободой поворота. Имеем кручение. Цитата:
Цитата:
Насчет кручения: Разработчик вроде говорил, что наоборот, у немцев учет кручения дает до 20 % экономии. Точно не помню.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.10.2010 в 13:06. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ильнур, раскрепить балку от потери устойчивости при изгибе можно разными способами. По моему - мы это уже выяснили. В Нормах указано, что надо раскреплять именно сжатый пояс. Исходят из того, что так надежнее. Другие варианты раскрепления не рассматривают. Хотя теоретически - они могут существовать. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
IBZ: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144
|
Цитата:
Цитата:
Но мы то говорим про раскрепление в середине пролета. Если раскрепить в середине пролета то никакого кручения не будет. Т.к. не будет смещения ц.т. из плоскости (эксцентриситета нагрузок, к-й подкручивает сечение). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Цитата:
![]() Полезно почитать вот это: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E%F2%E0&page=5
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.10.2010 в 09:14. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Люди!
А если в энту балку бетону налить? Вместо ребер жесткости? Недавно с таким же почти случаем столкнулся. По расчету на 2 предельных состояния получается либо огромадного веса двутавр, либо сварная тонюууусенькая конструкция, которая однозначно не пройдет на устойчивость (достаточная толщина стенки у меня получилась 2 мм при высоте балки 400). И я подумал - положить готовую балку "на бок", приварить куски арматуры ф5 через каждые 0,5 метра, и тупо налить бетончику в полбалку. Потом повернуть на 180, и во вторую половинку - точно так же. Жесткость и устойчивость конструкции должна вырасти В РАЗЫ, так ведь?.. но как это чудо считать?... И надо ли его считать, или "да никуда она не денется"? )))) |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Бегло просмотрел. Не понял почему снова возникли споры и не понял про что.
1. Про кручение в СНиПе ничего не написано, полагаю, специально: чтобы не создавали строительные конструкции, в которых двутавры да швеллеры подвергались кручению. Это в машиностроении крутить принято, но там все, что крутится - круглое. 2. Все, что написано в СНиПе, у Тимошенко, у Власова про изгибную, крутильную и изгибно крутильную формы потери устойчивости стержней, основано на предположении о неизменности контура поперечного сечения. Поэтому ситуацию, когда один пояс остается горизонтальным, а другой куда-то съезжает, никак невозможно посчитать по формулам приведенных выше источников. В этом случае можно: а) Использовать МКЭ, собрав стержень из оболочечных элементов. б) Заглянуть в Еврокод 3, часть 1-3 (гнутики). Там много всяких схем по учету "Local buckling modes" и "Distortional buckling modes". Принципиально они все равно опираются на теорию пластин и оболочек. 3. Тема "закреплен от смещения", "закреплен от поворота" и "закреплен от смещения и поворота", мне кажется, уже раскрыта с приведением результатов расчета в упоминавшейся ветке. В Еврокоде 3 формулировка точная: не будет потери устойчивости, если есть сплошное закрепление от смещения и поворота - это совершенно очевидно, т.к. нулевые перемещения и повороты и есть тривиальное решение уравнений возмущенного состояния. Более того, в Еврокоде 3 еще и даны формулы, позволяющие оценить: можно ли конкретные характеристики жесткости настила считать достаточными для закрепления от смещения и поворота. В нашем СНиПе предпочли обтекаемую "технологическую" формулировку: сварка, болты, саморезы (с какой частотой, по одной линии или по двум?) потому, что мы не педантичные немцы, а творчески мыслящий народ ![]() 4. Если в местах раскрепления обеспечивается полное закрепление (и от поворота и от смещения), то совершенно неважно, какой из поясов раскреплен, т.к. граничные условия будут формулироваться одинаково. Если же закрепление только частичное (или поворот или смещение), то конечно критическая нагрузка потери устойчивости будет зависеть от того, какая точка сечения закреплена, т.к. одно из граничных условий будет представлять собой геометрическую связь между смещением и поворотом. При этом большая критическая нагрузка, естественно, получается при частичном закреплении сжатого пояса, а поскольку абсолютно жестких закреплений не бывает, то и пишут в СНиПе на всякий случай про раскрепление именно сжатого пояса.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144
|
Цитата:
Касатьльно действующего СНиПа, по-моему применительно к элемаентам ферм есть, что раскрепление профлистом учитывается при креплении его саморезами через волну |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
таи
Цитата:
http://yandex.ru/yandsearch?p=1&text...B%D1%8F&lr=213
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
[quote=Разработчик;642059]Бегло просмотрел. Не понял почему снова возникли споры и не понял про что.
1. Про кручение в СНиПе ничего не написано, полагаю, специально: чтобы не создавали строительные конструкции, в которых двутавры да швеллеры подвергались кручению. Это в машиностроении крутить принято, но там все, что крутится - круглое. Не согласен с Вами, уважаемый. Создавать строительные конструкции, работающие на кручение бывает очень даже полезно. Более того, иногда как раз очень даже полезно уменьшить сопротивляемость кручению, чтобы уменьшить материалоёмкость конструкции. В своей практике я пользовался этим приёмом многократно, когда вместо замкнутых сечений применял открытые швеллеры и двутавры. Например, стойки и ригель плоских П-образных высоких опор (трубопроводов), специально выполнял такими, чтобы опоры при депланации не передавали большие гризонтальные усилия на фундаменты. Гибкость и податливость бывают востребованы в строительных конструкциях. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
2 IBZ, nsivchuk
Ну не знаю тогда, почему они не написали про кручение. Ничего там сложного нет, для меня - это второй или третий (не помню уже точно) семестр сопромата. Ведь не описывается же в СНиПе, как определять моменты и поперечные силы для неразрезной балки, например. Только общие слова, что надо бы учесть все, но можно и по упругой теории. Так и с кручением: со свободным (замкнутые профили) - совсем просто, там вообще, помнится, уравнение второго порядка и, стало быть, кусочно-линейные функции, а со стесненным посложнее - уравнение шестого порядка. Но тоже не бог весть что, линейная функция и функции Крылова (произведения экспонент на синусы-косинусы), все-таки не какая-нибудь там гипергеометрическая функция ![]() Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устойчивость мет. балки | Net | Конструкции зданий и сооружений | 104 | 26.09.2011 20:14 |
Еще одно интересное опирание мет. балки | Nagay | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 09.08.2006 15:15 |
Еще одно интересное опирание мет. балки | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.08.2006 11:37 |
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD | Александр Валерьевич | SCAD | 10 | 10.07.2006 21:14 |
Расчет мет. балки в программе Кристалл | Dmitrii | Расчетные программы | 2 | 24.10.2005 20:15 |