Непрочитано 16.08.2011, 15:56
Варианты поперечного армирования балок с крутящим моментов
@$K&t[163RUS]
 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520

Периметральная балка монолитного перекрытия, т.е. есть крутящий момент. На рисунке 2 варианта хомутов.
Какой вариант предпочтительней и почему? Предложите вариант лучше.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поперечка.jpg
Просмотров: 1157
Размер:	25.7 Кб
ID:	64612  

Просмотров: 19167
 
Непрочитано 14.10.2021, 20:54
1 | #61
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


По еврокоду 2 подход именно такой, зануление крутильной жёсткости и перераспределение момента в пролет... При этом поперечка требуется из условия ограничения раскрытия крутильных трещин... Как не ясно... Более логичный расчет по ACI318.. Где крутящий момент для такой системы ограничивают моментом трещинообразования Tcrc. В действительности крутящий момент прирастает после образования крутильных трещин.. И это настораживает.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 21:11
| 1 #62
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


На всякий случай.... Колонну нельзя сместить на точку пересечения балок?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 21:19
#63
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Разве балка, которая создает кручение (вертикальная в плане) не будет сама препятствовать кручению соседних? Она же жестко с ними связана. Хотя в данном случае я согласен, логично поставить на этих коротких участках большие хомуты и часто, чтобы не грузить себе голову. Сильно мешать бетонированию они не должны, шаг принять хотя бы 70, чтобы в свету осталось около 50.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2021, 22:25
#64
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Я просто балки толще делаю и армирую по скаду.
An2, может быть десятикратно во всём прав, но пока не в РФ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2021, 08:56
#65
GAR9


 
Регистрация: 21.01.2020
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
я доверился Scad'у.
Доброго утра. Насколько помню у скада не совсем хорошо с проверкой "кручение+поперечная сила" (может в последнем обновлении что-то и пофиксили). Советую пересчитать вручную по СП, для уверенности.

Насчет обнуления жесткости, в ЕС2 есть пункт про понижение на 50%. Вот здесь ребята рассуждали на эту тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128503
Также несущую способность на кручение увеличивает арматура по боковой грани, если выполняется условие про соотношение 0,5-1,5 из пункта 8.1.37.
__________________
Дело было не в бобине, идиот сидел в кабине
GAR9 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2021, 15:13
#66
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
По еврокоду 2 подход именно такой, зануление крутильной жёсткости и перераспределение момента в пролет... При этом поперечка требуется из условия ограничения раскрытия крутильных трещин... Как не ясно... Более логичный расчет по ACI318.. Где крутящий момент для такой системы ограничивают моментом трещинообразования Tcrc. В действительности крутящий момент прирастает после образования крутильных трещин.. И это настораживает.
Крутящий же момент наоборот должен снижаться при образовании трещин.
Меня в этом подходе смущает не ясность (для меня) разрушения по кручению, кажется, оно вполне может быть хрупким, не пропадет ли вместе с этим (с обнулением крутильной жесткости) способность элемента нести поперечную силу?



Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
На всякий случай.... Колонну нельзя сместить на точку пересечения балок?
Конечно бы сместил, если можно было бы.


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Разве балка, которая создает кручение (вертикальная в плане) не будет сама препятствовать кручению соседних? Она же жестко с ними связана.
Скорее наоборот добавляет. И шарнир никак не организовать, даже если резко занизить ее (балки) верхнее армирование, усилия на себя возьмут верхние стержни плиты.


Цитата:
Сообщение от GAR9 Посмотреть сообщение
Доброго утра. Насколько помню у скада не совсем хорошо с проверкой "кручение+поперечная сила" (может в последнем обновлении что-то и пофиксили). Советую пересчитать вручную по СП, для уверенности.

Насчет обнуления жесткости, в ЕС2 есть пункт про понижение на 50%. Вот здесь ребята рассуждали на эту тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128503
Также несущую способность на кручение увеличивает арматура по боковой грани, если выполняется условие про соотношение 0,5-1,5 из пункта 8.1.37.
Хм, кстати, Арбат “сопротивление сечений” требует еще даже бОльшее сечение хомутов. Эх, хотел избежать этого расчета.
Спасибо за ссылку.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2021, 23:03
#67
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А в чем принципиальная разница (в плане анкеровки) при работе на чистую поперечную силу? Только то, что усилие не только в вертикальной части хомутов, но и горизонтальной. Не является ли тогда, при работе на поперечную силу, зона перевязки точно таким же слабым местом?


Вообще, чисто интуитивно, анкеровка с загибом на стержне мне кажется более надежной, чем анкеровка просто в бетоне (см. рис)
При кручении угол стремится отколоться. Как раз угол, где сходятся сразу два крюка, будет слабым местом.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2021, 10:35
#68
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
то так загибать будет крайне неудобно.
Вот поэтому каркасы предпочтительнее. Точно так же как и армирование монолитных плит сетками, а не стержнями. Но ведь этож старо, а нужно по модному.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2021, 18:56
#69
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Skovorodker
Имелось введу что момент до образования трещин можно считать упругим... А после этого ACI 318 предлагают его считать постоянным... Но по нашим исследованиям это не так... И он может существенно прирастать..

Tyhig
Дело не только в прочности балки на кручение.. Но и корректно рассчитать усилия в сопряженной с ней плитой.. При завышении реальной жесткости балки на кручение мы недоучтем моменты в плите... (Очень часто такая ошибка встречается в крайних больших пролетах.. Школы и т.п.)
An2 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2021, 20:22
#70
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Skovorodker
Имелось введу что момент до образования трещин можно считать упругим... А после этого ACI 318 предлагают его считать постоянным... Но по нашим исследованиям это не так... И он может существенно прирастать..
Ясно. "Наши исследования" это чьи? ) Можно где-то почитать?



Кстати, Scad при проверке на кручение использует не формулы из СП, а что-то свое другое. Если считать по формулам СП, то требуется еще больше поперечки (которое, в принципе в сечение не установить).

Последний раз редактировалось Skovorodker, 18.10.2021 в 20:36.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 10:59
#71
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Особенности работы монолитных балочных железобетонных плит с учетом крутящих моментов "Бетон и железобетон №2, 2020г"


Offtop: и соответствующий НИР был выполнен в 2020г, к сожалению ФАУ ФЦС их не публикуют...
An2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Варианты поперечного армирования балок с крутящим моментов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу варианты оформления чертежей армирования! (монолитные стены, колонны и т.д.) bereg100 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.05.2012 16:46
Зона поперечного армирования по СП52-101-2003 Константин25 Железобетонные конструкции 2 07.10.2009 16:19
Варианты шарнирных узлов сопряжений балок и колонн Сергей Dkfl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.08.2009 22:26