по гибридной модели грунта Айвенго . отчет. передача коэф. постели из старка в лиру. создание аналогичной модели непосредственно в лире.
https://cloud.mail.ru/public/ae1970f...0%B5%D1%822%2F Последний раз редактировалось mikel, 29.09.2014 в 12:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Скажите, я правильно понимаю: при расчете армирования плит в StarkES расчет на трещиностойкость автоматически производится на нормативные нагрузки, полученные делением заданных расчетных на коэффициент Кн, который я задаю при формировании РСУ? Stark 2011 2RUN
Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 237
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
После генерации из POS у стен на разных этажах ось t направлена в противоположные стороны. Все элементы объединил в одну KNFL. Подскажите, пожалуйста, как для пластин изменить направление оси t на противоположное? как ни кручу МСК - происходит только поворот осей s, r вокруг оси t.
Последний раз редактировалось Геннадий1147, 30.09.2014 в 19:08. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 150
|
Продублировал вопрос в службу поддержки еврософт. Вот такой ответ прислали:
1. Результаты расчета полученные с применением МКЭ являются приближенными. Всегда. В особых точках (узлах) кэ-сетки качество результатов вообще не гарантируется, поэтому для повышения качества результатов расчета предлагается использовать различные приемы - АЖТ, KNFL, Объединение перемещений, сгущение сетки… 2. Некоторые приемы взаимозаменяемы и дают более выраженный эффект. Например АЖТ – заменяется на плиту БОЛЬШОЙ толщины, приблизительно 3*t (предполагается - АЖТ это бесконечно толстая плита). 3. Следы колонн используются для сгущения сетки, и получения результатов по грани плита-колонна. Поэтому, варианты расчета 2 и 3 одно и тоже, но вариант 3 ПРАВИЛЬНЕЕ – при армировании плиты СЛЕДЫ КОЛОНН мы НЕ АРМИРУЕМ, соответственно и результаты в них смотреть не надо. 4. Армирование типовых плит рекомендуется выполнять для самой нижней в здании, так как в ней минимально сказывается разность осадок (она частично компенсируется при монтажных работах…). 5. Самый лучший вариант расчета плиты – отдельная модель, вырезанная из здания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
4-- при разножестких вертикальных элементах(стойки, стены ядер жесткости) использование моделирования монтажа в расчете абсолютная необходимость. во всех программах сейчас эта возможность есть, различие в удобстве реализации. самая зрячая и гибкая в лире.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Диспозиция: 25этажное здание на свайном фундаменте. Рассчитываем плитный ростверк. Толщина плиты 1,5м. При расчете в Stark по СП 52-101 получается невообразимое армирование. Через SLI-файл экспортировал модель в ЛИРУ и просчитал на Лире. Подобные результаты получаются при использовании теории Вуда. Т.е .получается (судя по Лире) Stark(СНиП 2.03.01) = теория Карпенко; Stark(СП 52-101) = теория Вуда (т.е. не по СП; и, соответственно, переармирование)? Подобные наблюдения уже были в этой теме, но, похоже, что разработчики не исправили это в последующих релизах.(см. изображения - На картинках для примера изополя нижней арматуры вдоль короткой стороны). Stark и Лира-Сапр лицензионные.
Кто как считает? По каким документам? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Почему разные результаты в Старке по СНиП 84 и СП 52: 1. Вуд и Карпенко здесь ни при чем, т.к. в Старке учет Nxy и Mxy всегда ведется по формулам, которые даны в СП 52-103-2007 и СП 63.13330.2012. 2. Наиболее вероятная причина - учет требований по трещинам. Методики СНиП 84 и СП 52 различаются очень сильно, результаты могут различаться в разы. К тому же методика СП 52, строго говоря, не предназначена для расчета элементов толщиной более 1 м, о чем говорили сами авторы СП. 3. Надо проверить результаты в версии 2014, т.к. за три года были некоторые корректировки. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
1. Но заявлен-то расчет по СП 52. То, что получаемые результаты идут в запас по сравнению с СНиП 2.03.01 и расчетом по СП 52 в Лире - понятно, но тем не менее. Уж слишком велика разница.
2. Дело не в трещинах. посмотрите выложенный файл. там есть расчет без учета трещинообразования и по СП армирования явно больше, чем по СНиП. отношение максимумов 77,35/65,89=1,17. И, кстати, опять же наблюдается схожесть СНиП/Карпенко-СП/Вуд. Offtop: Как же плохо разбираться в чем-то не имея достаточной теоретической базы ![]() 3. Почему-то не хочет цепляться файл к сообщению. Попробую выложить позже. Ayvengo, могу скинуть в личку. Последний раз редактировалось Геннадий1147, 06.10.2014 в 14:13. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Геннадий1147, схема поиска причины расхождений разных расчетов примерно следующая:
1. Находим элемент/узел, в котором есть различие. 2. Выписываем усилия (РСУ) в этом месте. 3. Если усилия различаются, думаем почему и корректируем расчетные модели. Если нет, идем дальше. 4. По этим усилиям подбираем арматуру вручную или каким-то другим проверенным способом. 5. Результат сравниваем с программными расчетами и анализируем. Для корректности при этом используем одни и те же исходные данные. У вас же по СНиП взята арматура АIV (Rs=510 МПа), а по СП - А500 (Rs=435 МПа), отсюда и ваши 1.17. Последний раз редактировалось Инженер-96, 06.10.2014 в 17:27. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Наконец добрался до форума.
Цитата:
Подскажите еще, пожалуйста, как в Stark "вытащить" усилия для расчета на продавливание плит стенами? скажем, в скаде есть "нагрузки от фрагмента схемы", а в Stark? |
|||
![]() |
|
||||
Самый простой вариант - для расчета на продавливание заменить стены колоннами с АЖТ, программа на автомате определит РСУ и можно сделать расчет в PlatePunch, введя колонну с габаритными размерами стены.
|
||||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |