Непрочитано 12.09.2014, 11:48 1 |
Уменьшат ли второстепенные балки без связей расчетную длину главных балок из плоскости?
masterlame
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42

Уважаемые форумчане, помогите разобраться, пожалуйста, прочел множество аналогичных тем, однозначного ответа не нашел.

3х-этажное здание 3 пролета по 9м, шаг 6м. Жесткие сопряжения главных балок с колоннами, второстепенные с главным шарнирно на болтах, горизонтальных связей нет, по второстепенным балкам предпологается железобетонное перекрытие по профлисту. По-моему расчетная длина главных балок из плоскости будет равна шагу второстепенных балок, даже без горизонтальных связей.. прав ли я?

И второй вопрос: если вертикальные связи по колоннам предусмотреть только по крайним осям, можно ли считать что и расчетная длина средних колонн тоже уменьшится за счет жесткого диска перекрытия или для средних колонн мю=2?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Предварительный конструктив.dwg (103.4 Кб, 12266 просмотров)

Просмотров: 30270
 
Непрочитано 16.09.2014, 20:31
#81
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
почему 90, когда черным по-русски написано 45
Дык 45 - просто перекрытия. А мы тут решили, что оно диафрагмой жесткости является, которая способствует пищеварению общей устойчивости здания, а её надо на все 90 защищать. К сожалению, сказать, что по пожарным нормам хрень какая-то получается мне не позволительно - я юн и безграмотен.
Картинка для общего образования тех, кто потом будет читать тему и удивляться, какие такие пожарные нормативы еще..

<Чушь>
Цитата:
Qfic у вас сразу сгорела или как?
Я готов предположить что помещение настолько герметично, что разогретый воздух поднимет перекрытие (если оно без саморезов и чудо-штырей) и балки готовы будут повернуться, но вот незадача - перекрытие поднимется вместе с нагрузкой.
ЗАТО! Если саморезы и штыри выдержат, перекрытие начнет взлетать и ТЯНУТЬ за собой балку, а НИЖНИЙ-то пояс не раскреплен! Предлагаю его раскреплять в обязательном порядке во имя надежности.
</Чушь>
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_746.png
Просмотров: 77
Размер:	79.2 Кб
ID:	135253  
 
 
Непрочитано 16.09.2014, 21:21
#82
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Во реальная вам плита перекрытия по профлисту из ПД Что в ней не так? И горит же и плавится
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2014-09-16 в 21.18.34.png
Просмотров: 163
Размер:	66.7 Кб
ID:	135254  
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 21:30
#83
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Варанчик, ох блин. А зачем так? Там отгибаются стержни из тех, что в верхней сетке или дополнительные? Так и так - непосредственно на опоре появляется какая-то нижняя арматура ненужная, а сами стержни не работают. И гнуть наверное некруто. Лучше штыри))

А еще "металлическая балка покрытия" - как будто, блин, балки и узел покрытия разные люди рисовали и они друг от друга скрывают, какие там именно балки/прогоны.
 
 
Непрочитано 16.09.2014, 21:41
#84
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ох блин. А зачем так?
Да я и сам не знаю ПД не моё И ГГЭ есть
Вроде все зашибись, а у меня сомнения Написал замечания, а нахрена так - молчат
Offtop: Проектный институт из Уфы проектировал... Может Ильнур что скажет в оправдание
Похоже что верхние отгибаются... Но нахрена? Да и нижняя арматура зачем, если она не работает? Не понимаю

А как вариант, штыри как раз и предложили, чтоб такую порнографию не делать

Offtop: О ты тоже из Уфы

Ну да, прогонов и не видно А они есть

Последний раз редактировалось Варанчик, 16.09.2014 в 22:00.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:08
#85
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Я смотрю у вас веселье в полном разгаре! И снова какую-то фикцию Варанчик вставил. Как говорится: у страха глаза велики.
Кстати, это не верхняя арматура отгибается, а дополнительные отогнутые стержни.

Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Написал замечания, а нахрена так - молчат
Видимо не могут понять "Где это у нас верхняя арматура отгибается?"
Видимо сначала запроектировали просто ж/б плиту, а потом добавили профлист и балку. А чтоб не спутали написали:
"Металлическая балка покрытия". Может она люминиевая? Или из ванадия?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:11
#86
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Видимо не могут понять
Не знаю, на следующей неделе в командировку в Уфу еду, разбор полетов будет, где и кто так напроекчатил, вопросов вообще много
Даже если и дополнительные... нахрена?

Offtop: А пьянка, да, в самом разгаре
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:16
#87
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Даже если и дополнительные... нахрена?
Я думаю, как раз для восприятия "мифической" Qfic. По ходу без расчёта воткнули.
Offtop: Не, ну вообще лажа.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:17
#88
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Так и так - непосредственно на опоре появляется какая-то нижняя арматура ненужная, а сами стержни не работают.
В зарубежных высотках такое часто бывает. Имеется ввиду когда либо стальной, либо смешанный каркас и в расчете учтена осевая жесткость перекрытия (она учитывается в частности, когда диск перекрытия работает на растяжение - например при такой форме здания - http://www.conceptbook.org/wp-conten...-Heerim-02.jpg ) - не всегда там "все" на балки уходит.
Так же требования по восприятию осевой нагрузки в плитах есть и в нормах по сейсмостойкости Китая (только искать надо - сейчас ничего под рукой нет..) - есть в одной из книг про китайские высотки от издательства АСВ - одна вот, а еще вторая была по сейсмике...
http://compbooks.howhow.ru/index.php...at_id=1000081o

Так что кто знает
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:18
#89
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я думаю, как раз для восприятия "мифической" Qfic.
Только не говори мне, что они еще эту отогнутую арматуру привалили к балке

Цитата:
В зарубежных высотках такое часто бывает.
Здесь точно не тот случай.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:20
#90
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Ну если сейсмика - тогда другое дело. Тогда там не фиктивная, а очень приличная сила.
Варанчик, у сейсмика штоль? Или полигон для Камазов?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:25
#91
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
у сейсмика штоль?
Да нет там никакой сейсмики, нет и полигона для камазов
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:30
#92
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Вообще, глядя на арматуру вдоль балок, можно подумать, что перекрытие сталежелезобетонное, а та трапециевидная хрень - это упор для восприятия сдвига. Т.е. сечение рассмотрено комплексно, и может там даже есть участки с полностью растянутой плитной частью на опорах
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:32
1 | #93
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Т.е., ты хочешь сказать, что балку подбирали с учётом плиты?
Ну это. Крутые ребята.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:34
#94
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
и может там даже есть участки с полностью растянутой плитной частью на опорах
Эт как?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:40
#95
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Только не говори мне, что они еще эту отогнутую арматуру привалили к балке
Должны были, если

Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
перекрытие сталежелезобетонное
Балка работает совместно с плитой перекрытия и тогда

Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
есть участки с полностью растянутой плитной частью на опорах
Но это вряд ли. Такие решения применяются в мостах.
У тебя мост чтоль?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:40
#96
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Варанчик, ну лично я самое большое два пролета видел для таких ситуаций - и растянутая зона, соответственно, вверху - на средней опоре. По англ. - composite beam - https://www.google.ru/search?newwind...54.i4fNie18Gok
можно нагуглить примеров в картинках. На заводах часто применяют. В РФ такое пореже делается, например - Охотный ряд...
Видел много раз в сербских и корейских проектах.
Есть ПО для расчета многопролетных вариантов - см. поз. С310 и далее - http://tech-soft.ru/index.php/staleb...nkomplektaciya
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:41
#97
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
У тебя мост чтоль?
Не мост Этажерка.
А растянутая зона снизу! Нет там никакой совместной работы перекрытия и балок!
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:52
1 | #98
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


7404307, сталежелезобетонбетон с профлистом? Такое бывает? Видно отстал от жизни...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:57
1 | #99
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Бахил, нате диссер почитайте - там и ансиска и прочее ))
http://stako.ru/files/Dissertations/dis_zamalievfs.pdf
Может понравится - лично не читал...
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 22:58
#100
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Действительно бывает...
Варанчик, похоже у тебя сталебетон.

----- добавлено через ~1 мин. -----
7404307, спасибо, почитаю.

----- добавлено через ~2 мин. -----
7404307, спасибо, почитаю.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Уменьшат ли второстепенные балки без связей расчетную длину главных балок из плоскости?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? Юрий_84 SCAD 9 16.12.2012 03:18
Подскажите расчетную длину раскосов прогона из плоскости! Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2011 14:38
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 11 12.04.2011 08:01