КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
ФАХВЕР хорошую схему предложил, можно ее и принять. От рамных узлов в таком случае действительно нужно уходить, в подстропильной ферме я бы заменил гнутик верхнего пояса на двутавр и повторил узел 5 из серии 2.440.2 в чистом виде.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
По связевым схемам затрудняюсь подсказать. Троицкий если только. Промышленные этажерки. Разбор полетов у всех классиков разложен на примере рамно-связевых схем.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Я где-то про ЖК Owl писал.... дак там вообще жилой дом и всё диски и связи. Как-то тема была про высотки жилые со стальным каркасом. Там вся рабочка по узлам в 10 узлов укладывалась.... а домина охренненных размеров вышел.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Offtop: Вообще откуда развитие этих каркасов будет когда на жилые высотки засилье ЖБ и серий как таковых по этим системам нет. Первое что заставило задуматься о связевых - см. приложение. + общение с форумчанами.Что касается подробного описания хода проектирования - это книга Тайны стальных конструкций из отчаянных металлистов из института Шимановского
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Хмурый, я там про само развитие имел - описано, как обычно, СССР vs USA)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
СВ м/у К по осям А и В должны быть разнесены по торцам и стоять в осях 1-2, 6-7
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Подумайте над там как сделать: самостоятельную систему СГ и РС в уровне балок покрытия, а прогон несет только вертикальную нагрузку с небольшой скатной составляющей или прогоны - они же распорки, СГ подшиты к низу прогонов. В первом и втором случаях устойчивость прогонов обеспечена профилированным настилом.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
1) колонна 40К1 с "защемлением" 2) колонна 25К1 (шарнир), связи по покрытию второй вариант дал где-то на 30% мЕньшие перемещения. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Узлы с опиранием на швеллер предназначены , на мой взгляд, только для передачи опорной реакции, в случае возникновения продольного усилия при сейсмическом толчке горизонтальную нагрузку будет нечем воспринять - шов коротенький - полка швеллера и 2 см. А болты должны сработать. И поскольку новое проектирование можно применять все болтовые соединения без монтажной сварки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Не хорошо выходят последние рамы... надо бы фахверк несущий. Там вот узел не хорош - на оголовке фахверка лягуха, а надо бы торец оформить по другому:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом | Нина_Чагаева | Лира / Лира-САПР | 15 | 10.09.2014 11:13 |
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? | Ir4a | Мономах | 3 | 16.07.2014 16:21 |
Опирание стальной фермы на жб колонну | Adun | Железобетонные конструкции | 11 | 26.02.2014 10:25 |
как правильно смоделировать опирание фермы на колонну | Ingeneer Max | SCAD | 1 | 13.09.2012 03:50 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |