Где найти предельный прогиб горизонтальных связей? - Страница 5
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где найти предельный прогиб горизонтальных связей?

Где найти предельный прогиб горизонтальных связей?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2015, 11:09
Где найти предельный прогиб горизонтальных связей?
РТО4
 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229

Всем доброго времени суток, прошу помочь разобраться с прогибом связей, есть горизонтальные связи по нижнему поясу ферм, пролет 6м связи из трубы 80х4, смотрю СП 20.1330.2011 нагрузки и воздействия приложение Е таблица Е.1 по 2 пункту для пролета 6 вертикальный придельный прогиб 30мм, экспертиза же ссылается на таблицу 4.9 несущих и ограждающих конструкций п. 5. Стрела прогиба (кривизна)│колонны, опоры и связей по колоннам 0,0013мм расстояния между точками закрепления, но не более 15, Offtop: как я понимаю этот пункт под совсем другие связи?

Последний раз редактировалось РТО4, 01.12.2015 в 11:35.
Просмотров: 25476
 
Непрочитано 11.12.2015, 11:13
#81
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..Но-но
Хорошо, временно восстановлен.
Зачем так сложно? У автора же праблема не в работе связей (пока), а в статическом провисе, видном начальству. Дык это просто цепь висящая, с жестким на изгиб звеном в 4 м. Штоп иметь примерно 0 провиса от веса, нужен преднатяг примерно в бесконечность. А преднатяг, извиняюсь, 0. Поэтому провис неизбежен. А то, что он большой, тоже ожидаемо - труба 80х4, длинные ветви, везде пластинчатые шарниры, ну и все обвисает как мотня.
И считать не надо. Надо меры принимать. Потому что вот этот провис будет "разжижать" жесткость сооружения, с соответствующими не совсем веселыми последствиями.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 11:21
#82
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Ильнур, + все элементы связи прерывающиеся
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 13:51
#83
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Потому что вот этот провис будет "разжижать" жесткость сооружения, с соответствующими не совсем веселыми последствиями
С какими-такими "последствиями"? Фигня всё это. Скотчем примотать к прогону и все дела.
Ну, если хотите "эстетику", то можно аккуратно просверлить фасонку в центре и подтянуть вязальной проволокой к прогону.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 14:47
#84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
С какими-такими "последствиями"?
Обыкновенными, ради недопущения которых делается преднатяг гибких связей. Если не знаешь про них, можно ликбез отдельно, о знакопеременности усилий в связях, о перемещениях, о цикличности, усталости и о прочих..
Цитата:
Скотчем примотать к прогону и все дела.
Ты невнимателен, автор сказал: "некуда подвесить". Видимо прогонов там нет или они имеют статус священных коров.
Цитата:
Ну, если хотите "эстетику",
Что значит хотим? Нормы велят: "из эстетико-психических...."
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 15:15
#85
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Обыкновенными, ради недопущения которых делается преднатяг гибких связей
Горизонтальных? Не смеши мои тапки.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 16:09
1 | #86
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Горизонтальных?
И не только. А даже тех, что например в плоскости под 45 к вертикали. Или горизонтали. И вообще под любым углом.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не смеши мои тапки.
Это уже не смешно, матчасть на нуле. Подкрепи, табл. 20 СНиП II-23:
Цитата:
Примечания: 1. В конструкциях, не подвергающихся динамическим воздействиям, гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях.
2. Гибкость растянутых элементов, подвергнутых предварительному напряжению, не ограничивается.
3. Для растянутых элементов, в которых при неблагоприятном расположении нагрузки может изменяться знак усилия, предельную гибкость следует принимать как для сжатых элементов, при этом соединительные прокладки в составных элементах необходимо устанавливать не реже чем через 40i.
4. Значения предельных гибкостей следует принимать при кранах групп режимов работы 7К (в цехах металлургических производств) и 8К по ГОСТ 25546–82.
5. К динамическим нагрузкам, приложенным непосредственно к конструкциям, относятся нагрузки, принимаемые в расчетах на выносливость или в расчетах с учетом коэффициентов динамичности.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 17:33
#87
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
есть горизонтальные связи по нижнему поясу ферм
Ильнурчик, вот мне интересно как ты будешь натягивать такие связи?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 17:52
#88
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ильнурчик, вот мне интересно как ты будешь натягивать такие связи?
Тебе рассказать, как натягивают гибкие связи? Бедный, ни разу не видел Унитек? Дык просто, талрепами. Или любыми иными спецустройствами для преднатяга.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 19:44
#89
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дык просто, талрепами.
...до полного соприкосновения поясов
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 19:52
#90
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: У меня ощущение, что Вы друг друга где-то не понимаете и скорее всего говорите о разных вещах)
 
 
Непрочитано 11.12.2015, 20:04
#91
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Я вообще-то о горизонтальных связях ТС по фермам. А вы о чём?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 20:17
#92
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, а Ильнур про натяжение - про гибкие связи тебе рассказывает. Именно про гибкие - из арматурин и тросов. У ТСа связь 8.48 м, если я правильно понял, из трубы 80х4 (i=30.7), то есть гибкостью 276. Это не гибкая связь. Поэтому ощущение, что вы вдвоем в двух скрещивающихся плоскостях дискуссию ведете (примем число измерений = 4).
 
 
Непрочитано 11.12.2015, 20:38
#93
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Понятно. Как всегда, после первой страницы о ТС забыли...
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 20:42
#94
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бахил, а Ильнур про натяжение - про гибкие связи тебе рассказывает. Именно про гибкие - из арматурин и тросов. У ТСа связь 8.48 м, если я правильно понял, из трубы 80х4 (i=30.7), то есть гибкостью 276. Это не гибкая связь. Поэтому ощущение, что вы вдвоем в двух скрещивающихся плоскостях дискуссию ведете (примем число измерений = 4).
Да нет, это Бахил специально запутывает.
На деле все просто: я говорю автору, ты чо там делаш, срезаешь, выпрямляешь и заново варишь. Бесполезно же.
А вот если бы преднатяг дать, это было бы полезно.
Тут приходит Бахил и как всегда начинает вещать неверное да еще не в тему: типа горизонтальные связи не могут быть гибкими. Пока я доказываю, что он даже в этом (что не в тему) неправ, он уже мне под дых: а как ты будешь ЭТО преднатягать?
Значит, вкратце:
1. У автора метода исправления принята априори ошибочная. Эффекта не будет. Будет висеть как мотня.
2. Гибкие связи с преднатягом могут быть где угодно. В отдельном темном вакууме связи не делают, и не надо частным отсутствием какого-то звена для обжатия при преднатяге вносить смуту в простую логику.
3. У автора связь представляет из себя ЦЕПЬ (цепь, состоящая из двух жестких звеньев, об этом я писал, Arikaikai, почитай заново всю перепиписку). Причем тут гибкость 276? Посчитал понимаш такой грамотный. Я говорю, цепь висит как мотня. Не потому, что труба аки веревка, е...е, и ЦЕПЬ патамушта. Цепи видел? Велосипедные, круглозвенные, морские, тяговые и т.д.?
4. Чего непонятно-то?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 20:48
#95
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чего непонятно-то?
Преднатяг где? В "тёмном вакууме" остался?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я говорю, цепь висит как мотня.
Ну висит и висит. Всего то два звена. И натягивать её бесполезно.
А не в тему (с преднатягом) как раз ты ляпнул.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Ну если привязывать не к чему, пусть деревяшку прикрутит вдоль (где то было такое решение совсем недавно).
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 11.12.2015 в 20:54.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 22:21
#96
s7onoff


 
Сообщений: n/a


короче, отрезаем по полметра связи, вставляем вместо неё арматурину 25-ю, привариваем нахлесточно к трубе и посередине талреп, натягиваем арматурину, поднимается связь.
И про цепь да, незачем 18 раз повторять, я с третьего-четвертого понял, о чем ты.
 
 
Непрочитано 12.12.2015, 06:44
#97
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...А не в тему (с преднатягом) как раз ты ляпнул...
В тему, в тему. Представленная автором возня БЫЛА БЫ уместна при наличии преднатяга. Это я провел аналогию для быстрого (ускоренного) понимания сути ситуации.
Под аналогией подразумевается (в 19-й раз) схожесть каната с цепью в механике.
Насчет практического применения преднатяга в данной конструкции - надо внимательно рассмотреть конструкцию, могут быть нюансы. Мне кажется, положить посередке кусок трубы и ужесточить центральный узел - самое простое и надежное решение. Самый гениальный конечно подвеска к прогону. Почему там нет прогонов? Это же здание, и чем-то оно покрывается же...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 13:42
#98
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мне кажется, положить посередке кусок трубы и ужесточить центральный узел - самое простое и надежное решение.
А я о чём?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну если привязывать не к чему, пусть деревяшку прикрутит вдоль
Композит получится
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
короче, отрезаем по полметра связи, вставляем вместо неё арматурину 25-ю, привариваем нахлесточно к трубе и посередине талреп, натягиваем арматурину, поднимается связь.
Вот, Ильнур, к чему приводят твои "аналогии". Будут "тянуть" пока распорку не погнут или ферму не сковырнут.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 12.12.2015 в 13:50.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 14:22
#99
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..Вот, Ильнур, к чему приводят твои "аналогии". ...
К такому приводит твое запутывание моей красивой речи. Красивая речь после твоего запутывания воспринимается уже не тем концом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 14:33
#100
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Ильнур, ух как хорошо сказал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинка.jpg
Просмотров: 46
Размер:	25.4 Кб
ID:	162160  
Манифест вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где найти предельный прогиб горизонтальных связей?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу Виктор7807 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.07.2008 23:50
Кто может помочь разобраться с АДТ 2006 Silavsale Прочее. Программное обеспечение 6 08.06.2006 12:52