| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Цитата:
Расчеты фундаментов, подпорных стен и подземных сооружений не могут быть супер точными, как расчет металлической балки на неподвижных опорах. Именно по этой причине для таких объектов крайне важен геотехнический мониторинг на стадии строительства и эксплуатации, что и отражено в наших нормах. И да, в расчетах надо закладывать самый худший случай, который, может быть, и невозможен, но гарантирует вашу личную безопасность. Если кто-то хочет ради чужих интересов рисковать своей безопасностью - это ваш выбор. Главное - не обманывать себя, думая, что способны точно предсказать поведение грунтового основания. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Ясно. Всё-таки треснула.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Так точно. Проектирование - это непростой и неблагодарный труд, даже если хорошо платят, никто не ценит и не понимает, сколько вещей инженер должен знать и учитывать, чтобы конструкция не рухнула кому-нибудь на голову.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 27
|
Цитата:
1) Сначала при нагружении до некоторого предела основание штампа (для плоской задачи это бесконечная полоса заданной ширины в направлении из плоскости) ведет себя абсолютно упруго, график нагрузка-осадка линейный, поле напряжений описывается формулами, полученными на базе решения задачи Фламана; 2) При дальнейшем увеличении давления в углах штампа нарушается условие прочности для грунта, появляются точечные пластические области, такое давление называется начальным критическим (рассчитывается по формуле Пузыревского), на графике нагрузка-осадка соответствующая этому состоянию точка является границей между линейным и нелинейным участком; 3) При дальнейшем увеличении давления области пластичности как-то растут, а график нагрузка-осадка становится криволинейным, т.к. жесткость основания падает из-за развития областей пластичности; 4) При некотором давлении все основание штампа переходит в пластическое состояние с образованием поверхностей скольжения, и в этом случае говорят о разрушении/потери устойчивости/исчерпании несущей способности основания, а такая нагрузка называется предельной. Расчет основания по 1 группе ведется для ситуации 4) и в СП22 обозначены случаи, когда он обязателен. Расчет по 2 группе (по осадкам) выполняется методом послойного суммирования, который предполагает упругость основания. Но для более полного использования потенциала основания считают, что можно немного выйти за упругость и допустить развитие областей пластики на глубину z=0.25b. Это все происходит где-то в рамках ситуации 3). Среднее давление, при котором области пластичности развиваются на глубину z=0.25b называется расчетным сопротивлением грунта R. Таким образом, можно сказать, что R определяет долю неупругости, которой пренебрегают и которая допускается при расчете осадки методом послойного суммирования. Теперь вернемся к статье. Авторы при получении своей формулы для плитного R (Rпл) в принципе полностью следуют классической канве, за исключением того, что берут формулы для поля напряжений не для бесконечной полосы-штампа (на базе задачи Фламана), а для случая, когда половина поверхности полупространства загружена одной равномерно распределенной нагрузкой, а вторая половина другой (я честно говоря их не нашел). Ну хорошо, нет проблем, вполне себе расчетная схема. НО дальше при такой схеме невозможно использовать установленный критерий z=0.25b по причине бесконечного b. Однако вывод формулы требует конкретизации z. И вот здесь авторы произвольно назначают z=0.5h (в примере). На основании чего? Почему 0.5, а не 3 или 0.1? Понятно, что в этом месте можно выбрать любое число чтобы получить то, что нужно! Т.е. этот момент стоило бы хоть как-то обосновать. А теперь самое интересное. Полученная авторами формула для плитного Rпл совершенно никак не связана с выдавливанием и не предполагает его! Цитата:
примеры можно, далее цитаты из статьи: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Да, особенно если войдет в нормы, сейчас только статья. Согласен. Спасибо! В остальное пока не вникал. |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Когда кирпич следом за фундаментом треснет ТОЖЕ, кое-то возьмёт кое-кого за булочки или иные места... И будет уже не до научных изысканий... Тем более в фирме, которая отважно взялась за реконструкцию доисторической промки за 5 минут. Но, я считаю, должна быть интрига. Сядет Инжт или не сядет... Поставят его на счётчик или не поставят местные бандиты... Сломается или там древние гении всё предусмотрели. Так жизнь интереснее заиграет новыми красками приключений.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.11.2023 в 12:55. |
|||
![]() |
|
||||
Tyhig, откуда такие фантазии?
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Ну обычно это предотвращается усилиями инженера по фундаментам. А где они ? Плиточку на крыше подвинул и все, молодец.
Можно ли аообще откапывать котлован ... А если нельзя ? Шо будет со стеной ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Offtop: Маненькое уточнение. Для большеразмерного ф-та (b>10 м) z=0.25b*Кz.
Эта статья провокация. В таблице 1 статьи Кz в СП-ой формуле не применен. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 30.11.2023 в 13:31. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34
|
Вроде, на форуме должны быть инженеры, которые должны осознавать проблему лучше научных сотрудников, но не могут понять, что статья абсолютно правильная по своей сути. Я не спорю, предложенная авторами формула тоже не является идеальной, но главное в другом - для фундаментных плит нужно учитывать риск локального разрушения грунтового основания.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Это следует из вывода СП-го выражения расчетного сопротивления грунта.
Во вложении в (3.8) присутствует zmax, она самая. Раскрывая (3.8) её преобразуют в эмгамма*b, 0,25 зашивают в вычисление коэффициента эмгамма, а в последствии добавляют Кz для уменьшения этой самой zmax. |
|||
![]() |
|
||||
Остается что-то полезного в статье с учетом указанного?
----- добавлено через ~13 мин. ----- Как такое в диссер. можно выносить? Или спорить об этом? |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Несущая способность использована на 70 -300%, а КЗУ>5 ? Такое возможно? | Alyoshka | Металлические конструкции | 29 | 07.01.2021 10:17 |
Несущая способность раскосов ферм по серии 1.460.3-29.98 | S92nik | Металлические конструкции | 22 | 12.03.2020 00:10 |
Несущая способность основания при расчете на сейсмику | гувиев | Основания и фундаменты | 10 | 05.08.2019 12:18 |
Низкая несущая способность свай по динамике | chon | Основания и фундаменты | 21 | 03.06.2019 04:05 |
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту | kRAN | Основания и фундаменты | 1 | 06.10.2011 08:11 |