Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Балки и плиту лучше лить одновременно и армировать соответственно, почитайте Тихонова (есть в dnl), а также старенькое руководство по конструированию ЖБ.
Армирование не соответствует характеру работы плиты. Конструктивное армирование в верхней зоне из d16 AIII с шагом 240 мм (если я правильно понял) - это перебор. зы зачем в стенах под плитой утолщения ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Видимо пояс. Зачем под монолитной плитой "венец"-пояс?
Арматура разложена нерационально - например, зачем надбалочную рабочую аматуру гнать до стены? В стене же не защемление. Оформление своеобразное - как будут исполнители читать? Дайте наверно план нижней арматуры и план верхней арматуры.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Оформление в том же Тихонове можно посмотреть.
Вам нужно начертить опалубочный план с разрезами М50-М100, планы нижнего и верхнего армирования М50-М100, схемы армирования балок М20-50 с поперечными сечениями, разрезы плиты с армированием (продольные, поперечные), узлы опирания перекрытия, спецификацию, указания по выполнению работ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
АнтигероЙ - если лестница по стальным косоурам, не забудьте про закладные в плите. Посмотрите, геде они еще необходимы. На опалубочном плане плиты - отверстия под ОВ, ВК , покажите их размеры и привязку, усиление...
Может быть все это само собой разумеется и предусмотрено при выполнении рабочих чертежей, но это так, на вякий случай ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2006
Минск
Сообщений: 47
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Опалубочный план, он и есть опалубочный план - размеры плиты в плане по внутренним граням опалубки, под отверстия - по наружным граням опалубки - коробочки из фанеры или вкладыши из пенопласта...
ЗД (МН -ки) можно принять по серии ![]() Усиление отверстий показать на листах армирования ... |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139
|
Что вы человеку мозг пудрите!
Опалубочный план - это чертеж с расположением досок опалубки с указанием мест установки гвоздей, а так же мест установки пенопласта и его конфигурации! Для чего нужен пенопласт надо объяснять? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитное перекрытие по профнастилу | Пронин Михаил | Железобетонные конструкции | 186 | 19.03.2019 11:35 |
Монолитное перекрытие. Контурная балка. Кручение. | p_sh | Прочее. Программное обеспечение | 16 | 15.11.2018 13:03 |
Монолитное перекрытие по профнастилу | Chief Justice | Железобетонные конструкции | 31 | 25.01.2012 09:34 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
монолитное железобетонное безбалочное перекрытие | surgic | Железобетонные конструкции | 3 | 25.12.2006 09:54 |