В белорусских нормах есть пособие по проектированию подпорных стен. Там рассматриваются и стены подвалов. Показано как определять в них усилия (есть даже пример), но что делать с этими усилиями дальше - не рассказано ))
[IMG]http://s004.***********/i205/1002/b2/b4a81407b42e.png[/IMG] Вероятно "монолитность" такой стены обеспечивается выполнением требований по сдвигу? Надо еще каменный СНиП посмотреть, там тоже что-то было на эту тему. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
Не хотите давать усилия на колонну - видоизменяйте схему. Передавайте усилия на ригель-перекрытие устройством "зуба" в верхней части. Тогда схема будет близка как в #82.
Если не хотите ничего - расчитывайте 1 п.м. стены по правилам массивных подпорных стен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Все же видимо стена должна считаться не как монолитная. Расчетное сопротивление похоже нужно принимать по таблице 10 каменного СНиПа. Rtb - расчетное сопротивление растягивающим напряжениям при изгибе по неперевязанному сечению при марке раствора 50 и выше принимается равным 0.12 МПа.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
В рекомендациях говорится, что передавать на каркас хорошо, когда нагрузки от грунтов передаются одновременно с двух сторон, и друг друга уравновешивают...у меня это не так, поэтому хотелось бы иметь самодостаточные подпорные стенки... )
Нитонисе, у нас тоже куча рекомендаций, руководств и пособий, в которых прекрасно объясняют как расчитывать подпорные стены по "грунту"...прочность самой стены - остаётся загадкой, по крайней мере для меня ((( Судя по руководству подпорных стен и стен подвалов она и является массивной подпорной стеной с постоянной толщиной... ) все что там сказано по поводу расчета именно конструкций, после вычисления в них усилий, цитирую: расчет стены подвала ведётся как внецентренно сжатого элемента. Сергей, а какие правила расчета таких стен? где я могу их найти? ) буду благодарен!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
Берете "Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85" Проектирование подпорных стен и стен подвалов, считаете, что у вас стена отдельно стоящая (т.е. расчет 1 п.м. этой стены), ведь вы хотите чтобы у вас стена опиралась только на свой фун-т и нагрузку на ригель и на колонны не передовала, ну и вперед по этому пособию.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Наверное все же лучше взять Пособие к СНиП II-22-81. Там есть пример расчета стены подвала (пример 18). Вычисленный момент там используется для определения эксцентриситета приложения продольной силы. Далее идет расчет на внецентренное сжатие. Видимо это и есть то что вам нужно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А плита перекрытия? Вполне себе шарнирно-неподвижная опора. А осадка опустит не только стену, но и ригель.
|
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
А зачем по верху стен из ФБС уложены ригели таврового сечения? А не лучше плиты перекрытия опереть непосредственно на монолитный (железо)бетон. В данном случае выполняется расчет как для стен подвалов... по методике пособия к СНиП II-22-81.
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
Если ShaRhaN вполне уверен, что давление от ригеля в полной мере будет воспринято подпорной стеной, то не возражаю против схемы на двух шарнирных опорах, одна из которых (верхняя) потатливая. В противном случае категорически против.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Сергей, проблем с разсчетом подпорной стенки "по грунту" нет )
Вопрос в том, а выдержит ли такая подпорная стенка такие внутренние усилия, не сломается ли... Нитонисе! да! это оно!!! пасиба!!! жесть...читал же: расчет стены подвала ведётся как внецентренно сжатого элемента, а выстроить цепочку и разложить момент на эксцентриситеты - не догадался... ((( Добавлено: Неееее...плиты плитами, ригели ригелями, а подпорная стенка - это подпорная стенка... ) Это каркас по 1.020, плиты опираются на ригели...между ригелями и подпорной стенкой будет д.ш. из пеноплекса. А подпорную стенку считаю по консольной схеме... Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 08.02.2010 в 15:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
В данной схеме стена осесть без осадки ригеля - конструктивно не может. Все будет оседать вместе (а иначе и проектировать нельзя). Спор же о том можно ли учитыватьверхнюю опору как шарнирно-неподвижную - разрешен нормативами, где указано, что можно ее таковой считать. Единственное что от типа опирания плиты зависит величина расчетной длины этой "балки", что конечно необходимо учитывать при расчете на внецентренное сжатие.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Многократно заанкерованная подпорная стена | pbykov | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 12.01.2009 20:40 |
Подпорная стена пандуса для заезда машин | Builder's Maker | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 15.09.2008 08:40 |
Сборная подпорная стена | Rokir | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 09.05.2008 01:09 |
программа ПОДПОРНАЯ СТЕНА (МОНОМАХ 3) | algol76 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 22.02.2004 15:41 |