сярожа
 
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 11

Уважаемые форумчане подскажите. Сегодня перекрыл плитами 1 этаж (плиты 1,2*6, 10 нагрузки) и обнаружил, что в двух плитах имеются поперечные трещины сверху плиты (снизу трещин нет). По всей видимости трещины появились из-за неправильного складирования плит. Насколько это опасно? В том месте, где трещины должна быть ванная комната и соответственно ванна.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 2273
Размер:	113.9 Кб
ID:	27767  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 1896
Размер:	105.1 Кб
ID:	27768  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 1919
Размер:	82.9 Кб
ID:	27769  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 1932
Размер:	111.6 Кб
ID:	27770  

Просмотров: 47146
 
Непрочитано 20.11.2009, 15:45
#81
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от АНТОХА Посмотреть сообщение
а как узнать есть там вода или нет ?
Если даже сейчас воды нет, то нет никакой гарантии, что ее там завтра не будет. Просверлите в каждой пустоте снизу плиты отверстия диаметром 15...20мм. Если вода натечет, то через них выльется.
 
 
Непрочитано 20.11.2009, 20:40
#82
АНТОХА


 
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 12


а плиты сверлить перфоратором ?
АНТОХА вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 08:49
#83
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от АНТОХА Посмотреть сообщение
а плиты сверлить перфоратором ?
А есть другие предложения? Главное при сверлении не повредить арматуру, которая идет в зонах вертикальных стенок.
 
 
Непрочитано 23.11.2009, 10:11
#84
АНТОХА


 
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 12


а если воду не сливать ( если она там есть ) чем грозит ?? всё у меня рухнет ?
АНТОХА вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 10:29
#85
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от АНТОХА Посмотреть сообщение
а если воду не сливать ( если она там есть ) чем грозит ?? всё у меня рухнет ?
Нет, не рухнет. Просто замерзшая в пустотах вода может порвать плиты. Потом будете ремонтировать. Или во время эксплуатации будут протечки.
 
 
Непрочитано 23.11.2009, 11:05
#86
АНТОХА


 
Регистрация: 16.11.2009
Сообщений: 12


ок. спасибо
АНТОХА вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2010, 18:55
#87
kelserivik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.01.2009
Lipetsk
Сообщений: 29
<phrase 1=


Здравствуйте! Имеется проблема все с теми же пустотками. В частном доме были смонтированы плиты перекрытия. Сейчас наблюдается коррозия продольной арматуры в нижней зоне плиты(см. фото в архиве). Как следствие бетон отстает от арматуры. Понимаю что нужно что-то делать, как-то усиливать плиты. Думаю пробить сверху вдоль плиты штрабы на всю длину, уложить в пустоты арматуру и забетонировать. Или же будет достаточно зачистить арматуру снизу, покрыть антикоррозионными составами, покрасить и заштукатурить. Или сделать и то, и другое. Менять плиты нежелательно, т.к. уже стоит крыша, да и крану уже подъехать будет неудобно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1040874.jpg
Просмотров: 562
Размер:	75.6 Кб
ID:	35767  
Вложения
Тип файла: zip 12.zip (9.02 Мб, 148 просмотров)
__________________
Когда дела идут как по маслу, главное - не тормозить, не гнать и не сворачивать. Скользко:mosking:
kelserivik вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2010, 19:47
#88
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kelserivik Посмотреть сообщение
Имеется проблема все с теми же пустотками. В частном доме были смонтированы плиты перекрытия.
Что за плиты? Почему в них идут продольные трещины? Где и сколько времени эти плиты хранились?
Цитата:
Сообщение от kelserivik Посмотреть сообщение
Сейчас наблюдается коррозия продольной арматуры в нижней зоне плиты
Из за чего пошла коррозия? Насколько повреждена арматура? В каком состоянии бетон?
 
 
Непрочитано 21.03.2010, 19:49
#89
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Миниатюры
- недолго осталось. Только менять
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2010, 20:04
#90
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


По всему видно, что плиты б/у. Выбросить, заменить легче всего.
Цитата:
Сообщение от kelserivik Посмотреть сообщение
Думаю пробить сверху вдоль плиты штрабы на всю длину, уложить в пустоты арматуру и забетонировать. Или же будет достаточно зачистить арматуру снизу, покрыть антикоррозионными составами, покрасить и заштукатурить. Или сделать и то, и другое.
Нормальный выход из сложившейся ситуации.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2010, 20:25
#91
kelserivik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.01.2009
Lipetsk
Сообщений: 29
<phrase 1=


Плиты - пустотные 6х1,5. Плиты хранились достаточно долго на улице, в штабелях. Из всех плит только 2 имеют такие трещины. Причин коррозии не знаю, возможно из-за воды, которая могла скапливаться в пустотах. Состояние арматуры - полностью не сгнила. Состояние бетона - ??? как его определишь? Там где выступает арматура бетон лопается, а в остальных местах он нормальный
__________________
Когда дела идут как по маслу, главное - не тормозить, не гнать и не сворачивать. Скользко:mosking:
kelserivik вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2010, 20:44
#92
DK


 
Сообщений: n/a


Может быть попробовать снизу вскрыть арматуру, а затем приклеить ее к бетону эпоксидкой? По аналогии с клеевым анкером. Правда, если арматура преднапряженная, то здесь есть над чем подумать.
 
 
Непрочитано 21.03.2010, 22:04
#93
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от kelserivik Посмотреть сообщение
Там где выступает арматура бетон лопается, а в остальных местах он нормальный
Корродирует преднапряженная арматура (под слоем бетона)....
Дешевле заменить пустотки...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2010, 08:14
#94
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Тоже проблема с пустоткой.
В одной из плит покрытия ПК63.12-6 появилась поперечная трещина длиной около 600 мм, шириной раскрытия порядка 1 мм. Сначала подумалось о худшем, что несущей способности 600кг для плиты покрытия явно маловато (к тому же там должен быть снеговой мешок), но по расчету вроде хватает. Раньше трещины не было, хотя может просто строители уже замазывали, рядом расположенные плиты без повреждений
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
К расчету плиты-2.dwg (59.4 Кб, 2339 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2010, 08:38
#95
NatalyM

свободный исследователь
 
Регистрация: 10.02.2010
Владивосток
Сообщений: 90


Может это и банально, но хорошо бы по всем этим плитам склерометром постучать, да прочность бетона оценить.... Мож цемента недоложили...
NatalyM вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2010, 09:25
#96
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от NatalyM Посмотреть сообщение
Мож цемента недоложили...
кстати вполне возможно. не первый раз слышу, что многие заводы в последнее время экономят на цементе
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2010, 10:54
#97
NatalyM

свободный исследователь
 
Регистрация: 10.02.2010
Владивосток
Сообщений: 90


Еще могла быть низкая марка по морозостойкости - на улице ведь зимовали...
NatalyM вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2010, 11:17
#98
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


посмотрел на плиты , что здесь представлены (последние две страницы) и задумался, от куда эти плиты вообще , такое "отютение" ,что плиты эти клепали где-то под пиво джамшуты. Ну как можно так выполнять плиты, да там на лицо не выполнение технологии производства жб.к. наверно за дешево отдают такие, так что тогда удивляться трещинам и прочему...
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2010, 21:35
#99
kelserivik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.01.2009
Lipetsk
Сообщений: 29
<phrase 1=


Цитата:
Может быть попробовать снизу вскрыть арматуру, а затем приклеить ее к бетону эпоксидкой? По аналогии с клеевым анкером.
А не рухнет плита когда оголится арматура?
__________________
Когда дела идут как по маслу, главное - не тормозить, не гнать и не сворачивать. Скользко:mosking:
kelserivik вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2010, 22:51
#100
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kelserivik Посмотреть сообщение
А не рухнет плита когда оголится арматура?
Без нагрузки-то? Да и не оголяйте сразу всю арматуру.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > трещины в плитах перекрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? novinkov Разное 3 18.05.2009 23:28
усадочные терщины в монолитных плитах перекрытия rowla Прочее. Архитектура и строительство 23 18.05.2009 23:20