Непрочитано 07.11.2011, 08:11
Расчёт диаметра монтажных петель
МишаИнженер
 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134

Помогите посчитать диаметр монтажной петли
Блок объёмом 3,6 м3, надо подобрать диаметр 4 монтажных петель.
Вычисления:
- вычислим на грузку на одну нитку петли:
(если применяется 4 петли то в расчёте учитывается только 3 петли)
коэффициент надёжности применяем 1.5 чтобы дать запас на случай если крановщик начнёт резко поднимать плиту.
3,6*2,5*1,5/(3*2)=13,5/6=2,25 тс
- вычислим диаметр требуемой арматуры
(Rпр=15000 тс/м2 с учётом всевозможных мыслимых и немыслимых коэффициентов надёжности)
d=sqrt(4*2.25/(15000*3.1416))=0.0138 м
Округляем, получается что достаточно взять арматуру d=14 мм
Для надёжности в проекте я взял арматуру d=16 мм
Но наши спецы требуют чтобы я взял d=25 мм
Почему в расчёте я не получил эту араматуру?
В чём не правильный расчёт диаметра монтажной петли?
Просмотров: 70345
 
Непрочитано 28.05.2023, 13:01
#81
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Стропы не одинаковой длины, петли в плите не идеально установлены. Вот и все, не будет уже никакой "диагонали".
Стропы разной длины используют, когда надо монтироваль плиту под углом. А ц. т. как был, так и останется на диагонали медлу двумя петлями. И и усилия в стропах будут пропорциональны их длинам. При низком расположении крюка относительно плиты усилие в более нагруженном стропе може превышать вес плиты.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.05.2023 в 17:05.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2023, 13:01
#82
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Португалец, наверх сделайте и всего делов. В сторону куда работают петли по Руководству к ж.б. А там из таблицы назначьте размеры петли. От себя - она пройдёт без проблем.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 05.06.2023, 17:48
#83
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Сколько строп/петель работают в плите с четырьмя петлями без балансирных устройств (статически неопределимая система) хорошо показано по ссылке: Jenka
стр. 50, рисунок 53 и комментарии к нему
aandrew вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт диаметра монтажных петель

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Траверса для подъема и перемещения плит перекрытия без монтажных петель seregaxxl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.06.2010 17:36
Расположение монтажных петель в плитах ПК 007 mvk 007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.03.2009 22:00
Узлы крепления монтажных петель в железобетон Вилянка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.05.2008 19:58