| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
Как по внешнему виду изображения связей в КЭ сетке понять тип закрепления?)) (то есть тут только по х закреплено, тут по х,uy и тп?)
И повторю вопрос про PlatePunch: как вы учитываете отверстие вблизи колонны при расчете на продавливание в практике? ----- добавлено через ~1 ч. ----- Делал простейшую модельку плоскую. Запустил на расчет. Старк выдал ошибку-2d не поддерживается. и..моделька пропала). Вопрос: куда она делась?) в папке её нет.в старке сохранял перед расчетом. Offtop: На последний вопрос сам себе ответил) нашел всё Последний раз редактировалось CEBEP, 29.01.2015 в 23:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
Цитата:
по plate punch и продавливанию - я думаю отверстия там при расчете не учитываются. обычно больше 300*300 отверстия от колонн стараюсь убирать минимум на 1м. upd. единственное если отверстие вплотную к колонне то можно выбрать расчетную схему в plate punch - колонна на краю плиты. Последний раз редактировалось MiSchu, 30.01.2015 в 09:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
Сечение,которое не проходит на расчет в RcDiagra на картинке.
Армирование можеты быть и побольше в плане диаметров арматур. Сам смысл в больших сечениях,расположенных по вертикали в тонком ребре. Вопрос: Как посчитать в RcDiagra? у меня как раз вылетала ошибка. или я неправильно подхожу к заданию исходных данных? PS:защитный слой до растянутой 30мм (не до ц.т.) |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста, так ли делаю. В КЭ-модели "поигралась" с сеткой из-за появившихся отверстий. Вот думаю корректно иль нет... Можно ли так делать?
На скриншоте фрагмент перекрытия с капителями и со следами колонн. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
надо вежливо им это запретить и объяснить на будущее, что строить и ломать это совершенно разное.
![]() короба должны быть передвинуты, пусть перекомпонуют санузлы или что там. какой смысл ставить капитель, чтобы уничтожить ее?. плита безбалки не может выполняться в грань колонны, минимум 400 мм плиты нужно оставить(по аналогии с фасадными узлами , когда стенка ограждения опирается на свес плиты за гранью колонны. по факту проблемное армирование плиты продольной арматурой в зоне стыка, проблема с продавливанием. если уж никак невозможно иначе, то нужно иметь ребро в перекрытии в габарите колонны. даже при балочном каркасе иные архитекторы норовят при планировке помещений дырявить ригели, по крайней темноте. все несущие конструкции и их стыки должны оберегаться от любого произвола смежников. Последний раз редактировалось mikel, 11.02.2015 в 22:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Мне тоже эти дыры очень "нравятся". Это вентиляция. Вот хочу проверить эти места. Еще вот такой вопросик. Если я прикладывала нагрузки на плиту в POS-проекте, а потом в FEA-проекте редактировала сетку (добавляла новые элементы, подтягивала узлы и пр.), то нагрузки ведь остались ? Посмотреть сложно, зависает на просмотре нагрузок (элементные независимые плоскостные в fea). Или нагрузки удалились вместе с элементом ?
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Выходите на главного инженера и руководство Вашей организации, убирайте отверстия от ключевых элементов конструкций здания. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |