Вопросы по Stark ES... - Страница 56
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...

Вопросы по Stark ES...

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Старый 18.11.2010, 11:18
Вопросы по Stark ES...
NOVICHEK
 
Кубань
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 363

Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?


При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?


Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)

С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ШАРНИРЫ.jpg
Просмотров: 3247
Размер:	45.6 Кб
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарниры 2.jpg
Просмотров: 3482
Размер:	78.1 Кб
ID:	48499  


Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Просмотров: 432650
 
Старый 18.02.2015, 12:07
#1101
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
по каким причинам может быть получено следующее в протоколе расчета - "Предупреждение! Статические гипотезы не учтены." в схеме стык колонн и плит задан как раз статическими гипотезами.
Фронтальный решатель учитывает только кинематические гипотезы (АТТ).
Ayvengo вне форума  
 
Старый 18.02.2015, 21:17
#1102
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Выкладываю файлик.

Дополнение:
Что за формат HPGL?=)
Вложения
Тип файла: zip ferma-one.zip (824 байт, 18 просмотров)

Последний раз редактировалось CEBEP, 18.02.2015 в 21:38.
CEBEP вне форума  
 
Старый 18.02.2015, 22:20
#1103
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Как сделать так,чтобы ВСЕ значения усилий были перед эпюрой? (см картинку-все отрицательные над эпюрой,положительные - под)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 69
Размер:	45.9 Кб
ID:	144212  
CEBEP вне форума  
 
Старый 18.02.2015, 23:51
#1104
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Как сделать так,чтобы ВСЕ значения усилий были перед эпюрой? (см картинку-все отрицательные над эпюрой,положительные - под)
Можно отключить заливку эпюр в настройках.
Ayvengo вне форума  
 
Старый 19.02.2015, 00:10
#1105
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Этот способ я знаю)) Надеялся есть другой)
CEBEP вне форума  
 
Старый 19.02.2015, 13:48
#1106
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Дополнение:
Что за формат HPGL?=)
Специализированный формат для вывода на печать. На практике не использую, имеет свои ограничения по цветам.
Ayvengo вне форума  
 
Старый 19.02.2015, 14:31
#1107
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Offtop: я чето с дуру думал это внутренний формат Stark. Типа met и пр. а это оказался хьюлит паккард. Тьфу ты( только сегодня решил загуглить)
CEBEP вне форума  
 
Старый 19.02.2015, 23:42
#1108
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Offtop: я чето с дуру думал это внутренний формат Stark. Типа met и пр. а это оказался хьюлит паккард. Тьфу ты( только сегодня решил загуглить)
Гугл реально великая вещь... Но все, что является для Старка "своим", как правило, имеет в своем названии характерные указания...
Ayvengo вне форума  
 
Старый 24.02.2015, 16:29 Нелинейный расчет в модуле RcDiagra
#1109
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Добрый день! Делаю нелинейный расчет балки, точнее ребра плиты (с учетом свесов) в модуле RcDiagra. Ввожу требуемое армирование (на первом этапе) и жму "расчет". Далее смотрю вкладку "решение" для расчетных полных РСУ и вижу ,допустим, в котором-то из РСУ слово "разрушение". Из справки : "OK – прочность сечения обеспечена, результаты расчёта получены; РАЗРУШЕНИЕ – прочность сечения не обеспечена". Далее увеличиваю армирование и т.д. Но вот засомневалась... при РАСЧЕТНЫХ (полных) ли РСУ смотреть решение ? И что с балкой случится, если вышло это "разрушение" ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-02-24 15-06-55 Скриншот экрана.jpg
Просмотров: 54
Размер:	179.8 Кб
ID:	144502  
Вложения
Тип файла: rar Сечение балки 700х450h по Х.rar (1.2 Кб, 15 просмотров)
Julianna вне форума  
 
Старый 24.02.2015, 16:50
#1110
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Добрый день! Делаю нелинейный расчет балки, точнее ребра плиты (с учетом свесов) в модуле RcDiagra. Ввожу требуемое армирование (на первом этапе) и жму "расчет". Далее смотрю вкладку "решение" для расчетных полных РСУ и вижу ,допустим, в котором-то из РСУ слово "разрушение". Из справки : "OK – прочность сечения обеспечена, результаты расчёта получены; РАЗРУШЕНИЕ – прочность сечения не обеспечена". Далее увеличиваю армирование и т.д. Но вот засомневалась... при РАСЧЕТНЫХ (полных) ли РСУ смотреть решение ? И что с балкой случится, если вышло это "разрушение" ?
Смотреть надо по всем типам сочетаний. Если РАЗРУШЕНИЕ - значит "кирдык".
Ayvengo вне форума  
 
Старый 24.02.2015, 17:15
#1111
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Смотреть надо по всем типам сочетаний.
Смотрю по всем конечно же, просто в расчетных полных ситуация похуже будет.

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Если РАЗРУШЕНИЕ - значит "кирдык".
А "кирдык" какой ? Считаешь вот просто в STARK ES, получаешь требуемое армирование, а дальше, если бы не делать проверку сечения в RcDiagra, то можно недоармировать балку ? Так выходит ?
Julianna вне форума  
 
Старый 24.02.2015, 17:28
#1112
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
А "кирдык" какой ? Считаешь вот просто в STARK ES, получаешь требуемое армирование, а дальше, если бы не делать проверку сечения в RcDiagra, то можно недоармировать балку ? Так выходит ?
Так в Старке Вы, наверное, выполняете подбор армирования на основе линейного расчета, в RcDiagra проверяете подобранное армирование нелинейным расчетом НДС нормальных сечений.
Ayvengo вне форума  
 
Старый 24.02.2015, 17:50
#1113
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Ну да, делала расчет в Старке линейный, но на пониженных модулях. Меня интересует, всегда ли нужно производить нелинейные расчеты (проверки) ? Некоторые расчетчики вообще его не делают, и модули не снижают, ссылаясь на то,что развитие трещин они не допускают и то, что включена галочка "монтажный режим"...
Julianna вне форума  
 
Старый 24.02.2015, 20:42
1 | #1114
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
...делала расчет в Старке линейный, но на пониженных модулях. Меня интересует, всегда ли нужно производить нелинейные расчеты (проверки) ? Некоторые расчетчики вообще его не делают, и модули не снижают, ссылаясь на то,что развитие трещин они не допускают и то, что включена галочка "монтажный режим"...
Коллега, не поленитесь и полистайте Еврокод 2, благо он теперь есть на русском языке, в части расчетов - раздел 5. Там все достаточно подробно и популярно расписано. Это что касается расчетов как таковых.
Теперь по поводу пониженных жесткостей так сказать ИМХО. Тот, кто это включил в нормы РФ (надо полагать, имеется в виду небезывестное СП), вероятно, преследовал вполне конкретную цель. Вот только средства, которые эта цель якобы оправдывает, выбраны не самые лучшие. Потому что такой подход ничего, кроме путаницы, не вносит.
Если владеете английским, полистайте книги американских авторов, того же МакГрегора и др., в сети их можно найти без особого труда. Там подход к статическим расчетам сооружений описан весьма подробно.
Если вкратце - линейный расчет конструкций (читай - каркаса) и нелинейный расчет сечений дает вполне надежный и экономичный результат. Все остальное - от лукавого. Какие нафиг могут быть РСУ при нелинейном расчете?! В такой постановке последовательность приложения нагрузок может играть весьма существенную роль, а РСУ предполагает одномоментное приложение нагрузок. А кто знает заранее эту последовательность? Учет трещин, в свою очередь необходим там, где этот фактор непосредственно влияет на НДС элементов, например, в настилах из многопустотных плит.
И еще. Слушать коллег по цеху нужно, но не нужно принимать все слепо на веру. Если хотите стать специалистом, все подвергайте сомнению и докапывайтесь до сути вещей. В противном случае лучше вообще не браться за такое деликатное дело, как автоматизированные расчеты сооружений.
selega вне форума  
 
Старый 24.02.2015, 21:14
#1115
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Коллега, не поленитесь и полистайте Еврокод 2, благо он теперь есть на русском языке, в части расчетов - раздел 5
Спасибо, обязательно полистаю ). Если есть ответы на все мои вопросы там, то это просто супер ).

Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Теперь по поводу пониженных жесткостей так сказать ИМХО. Тот, кто это включил в нормы РФ (надо полагать, имеется в виду небезывестное СП), вероятно, преследовал вполне конкретную цель. Вот только средства, которые эта цель якобы оправдывает, выбраны не самые лучшие. Потому что такой подход ничего, кроме путаницы, не вносит.
Вот и у меня, честно говоря по этому поводу путаница. Считаю пока и так и так, и на полных и на пониженных ))). Затем проверки сечений в нелинейной постановке.
Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Если владеете английским, полистайте книги американских авторов, того же МакГрегора и др., в сети их можно найти без особого труда. Там подход к статическим расчетам сооружений описан весьма подробно
К сожалению великому, не владею...

Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Учет трещин, в свою очередь необходим там, где этот фактор непосредственно влияет на НДС элементов, например, в настилах из многопустотных плит.
А в большепролетных монолитных плитах и балках ?

Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
И еще. Слушать коллег по цеху нужно, но не нужно принимать все слепо на веру
Вообще редко верю

Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Если хотите стать специалистом, все подвергайте сомнению и докапывайтесь до сути вещей.
На специалиста не претендую, но копать люблю ))), а уж сомневаться тем более - хлебом не корми.

Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
В противном случае лучше вообще не браться за такое деликатное дело, как автоматизированные расчеты сооружений
Вынуждают обстоятельства ))), да и интерес к этому есть.


Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Коллега, не поленитесь и полистайте Еврокод 2, благо он теперь есть на русском языке, в части расчетов - раздел 5. Там все достаточно подробно и популярно расписано. Это что касается расчетов как таковых.
Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Теперь по поводу пониженных жесткостей так сказать ИМХО. Тот, кто это включил в нормы РФ (надо полагать, имеется в виду небезывестное СП), вероятно, преследовал вполне конкретную цель.
Момент в расчетах с пониженными жесткостями давно интересует. Вы хотите сказать, что ответа в наших нормах я не найду? Привыкла руководствоваться нормами, бывает приходится что-то доказывать. Когда "ткнешь" в норму - разговор другой )))
Julianna вне форума  
 
Старый 24.02.2015, 21:50
#1116
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Считаю пока и так и так, и на полных и на пониженных ))). Затем проверки сечений в нелинейной постановке.
А в большепролетных монолитных плитах и балках ?
В статически неопределеимых системах значения внутренних усилий зависят не от абсолютных значений жесткостей, а их соотношений. Если в многопролетной балке понизить жесткости в одинаковом соотношении, то получатся те же усилия при бОльших перемещениях. Тогда какой смысл вводить понижающие коэффициенты. В элементах, подверженных сжатию с изгибом, ситуация с жесткостями намного сложнее. И понижать ее если и нужно, то крайне аккуратно и обоснованно. Опять же памятуя о соотношении жесткостей.
Сделайте простенькую модель многопролетной рамы и поиграйте жесткостями - увидите, как влияет их изменение на конечный результат. А там, глядишь, многие вопросы отпадут сами собой.
Кстати, о многопролетных балках и плитах. Можно использовать старый как мир прием перераспределения усилий между пролетными и опорными сечениями. В Еврокод 2 эту методику тоже найдете.
selega вне форума  
 
Старый 24.02.2015, 21:53
#1117
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Хотел бы добавить, что в утвержденный СП63 пункт о пониженных модулях деформаций не вошел.
Ayvengo вне форума  
 
Старый 25.02.2015, 12:55
#1118
AntonV

ПГС
 
Регистрация: 26.02.2010
СПб
Сообщений: 239


Добрый день а как в старке реализован расчет на прогрессирующее обрушение интересует в версии 2014, нет ли такого расчета как в скаде там все очень наглядно получается.
Если можно то дать алгоритм данного расчета.
AntonV вне форума  
 
Старый 25.02.2015, 13:01
#1119
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
как в старке реализован расчет на прогрессирующее обрушение интересует в версии 2014, нет ли такого расчета как в скаде там все очень наглядно получается.
Если можно то дать алгоритм данного расчета.
Что, в СКАДе уже прикрутили анимашку, как рушится здание?
Алгоритм расчета можно посмотреть, в частности, в Рекомендациях, которые издал Москомархитектуры по высоткам, монолиту и крупнопанельным зданиям.
selega вне форума  
 
Старый 25.02.2015, 13:11
#1120
AntonV

ПГС
 
Регистрация: 26.02.2010
СПб
Сообщений: 239


Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Что, в СКАДе уже прикрутили анимашку, как рушится здание?
Нет просто очень наглядно для заказчика, вот тут все красненькое это значит все плохо тут зелененькое хорошо.

Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Алгоритм расчета можно посмотреть, в частности, в Рекомендациях, которые издал Москомархитектуры по высоткам, монолиту и крупнопанельным зданиям.
А есть электронная версия или ссылка.

И все таки нужен алгоритм именно для СТАРК так как у каждой программы он свой, чувствую надо писать в тех. поддержку.
AntonV вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53