| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Добрый день! Делаю нелинейный расчет балки, точнее ребра плиты (с учетом свесов) в модуле RcDiagra. Ввожу требуемое армирование (на первом этапе) и жму "расчет". Далее смотрю вкладку "решение" для расчетных полных РСУ и вижу ,допустим, в котором-то из РСУ слово "разрушение". Из справки : "OK – прочность сечения обеспечена, результаты расчёта получены; РАЗРУШЕНИЕ – прочность сечения не обеспечена". Далее увеличиваю армирование и т.д. Но вот засомневалась... при РАСЧЕТНЫХ (полных) ли РСУ смотреть решение
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Смотрю по всем конечно же, просто в расчетных полных ситуация похуже будет.
А "кирдык" какой ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Так в Старке Вы, наверное, выполняете подбор армирования на основе линейного расчета, в RcDiagra проверяете подобранное армирование нелинейным расчетом НДС нормальных сечений.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Ну да, делала расчет в Старке линейный, но на пониженных модулях. Меня интересует, всегда ли нужно производить нелинейные расчеты (проверки) ? Некоторые расчетчики вообще его не делают, и модули не снижают, ссылаясь на то,что развитие трещин они не допускают и то, что включена галочка "монтажный режим"...
|
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Цитата:
Теперь по поводу пониженных жесткостей так сказать ИМХО. Тот, кто это включил в нормы РФ (надо полагать, имеется в виду небезывестное СП), вероятно, преследовал вполне конкретную цель. Вот только средства, которые эта цель якобы оправдывает, выбраны не самые лучшие. Потому что такой подход ничего, кроме путаницы, не вносит. Если владеете английским, полистайте книги американских авторов, того же МакГрегора и др., в сети их можно найти без особого труда. Там подход к статическим расчетам сооружений описан весьма подробно. Если вкратце - линейный расчет конструкций (читай - каркаса) и нелинейный расчет сечений дает вполне надежный и экономичный результат. Все остальное - от лукавого. Какие нафиг могут быть РСУ при нелинейном расчете?! В такой постановке последовательность приложения нагрузок может играть весьма существенную роль, а РСУ предполагает одномоментное приложение нагрузок. А кто знает заранее эту последовательность? Учет трещин, в свою очередь необходим там, где этот фактор непосредственно влияет на НДС элементов, например, в настилах из многопустотных плит. И еще. Слушать коллег по цеху нужно, но не нужно принимать все слепо на веру. Если хотите стать специалистом, все подвергайте сомнению и докапывайтесь до сути вещей. В противном случае лучше вообще не браться за такое деликатное дело, как автоматизированные расчеты сооружений. |
|||
![]() |
|
|||||||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
|
||||||||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Цитата:
Сделайте простенькую модель многопролетной рамы и поиграйте жесткостями - увидите, как влияет их изменение на конечный результат. А там, глядишь, многие вопросы отпадут сами собой. Кстати, о многопролетных балках и плитах. Можно использовать старый как мир прием перераспределения усилий между пролетными и опорными сечениями. В Еврокод 2 эту методику тоже найдете. |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Цитата:
![]() Алгоритм расчета можно посмотреть, в частности, в Рекомендациях, которые издал Москомархитектуры по высоткам, монолиту и крупнопанельным зданиям. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 26.02.2010
СПб
Сообщений: 239
|
Нет просто очень наглядно для заказчика, вот тут все красненькое это значит все плохо тут зелененькое хорошо.
Цитата:
И все таки нужен алгоритм именно для СТАРК так как у каждой программы он свой, чувствую надо писать в тех. поддержку. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |