| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Krieger, то есть Вы солидарны с Бахилом, что сжатый элемент связи всегда будет сжатым и не будет выключаться?
И что этого достаточно, чтобы обеспечить работу этого элемента на сжатие: ? |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
При жестком ригеле можно и выключить. А если там достаточно гибкая распорка, то я бы считал по сжатой схеме, иначе просто изменяемая схема получится.
Цитата:
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 09.12.2013 в 14:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
О расчётных длинах уже было.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Половинку портала надо выключать не из-за особой продвинутости, а по законам механики, в т.ч. кинематики. Еще раз:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Кажись до меня дошло. Если посмотреть проекцию сверху, то получиться 3 шарнира на одной прямой, а это мгновенно изменяемая система... Значит отключиться со всеми вытекающими.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
![]() ![]() А вот до bahil, не доходит ! Ну сложно посмотреть человеку на эту связь сверху. Вот когда она у нас 2-х плоскостная, то при виде сверху раскосы (планки) ветвей создают геом. неизменяемость ! |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Расчёт стержневых систем на устойчивость
Граничные условия являются определяющими в расчётах на устойчивость. Это надо просто запомнить ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
По СНиП сжатый элемент (в нашем случае изгиба очень мало, поэтому про сжатие) должен быть проверен на устойчивость. В нашем случае для трубы двух плоскостях. В наших нормах такая проверка делается через расчетную длину, для нашего случая - в плоскости портала и из плоскости портала. В плоскости портала вопросов нет - понятно, что мю<1, к тому же априори известно, что троелучие будет терять устойчивость из плоскости. Вопрос как раз в том, как определить мю из плоскости для поверки отдельного стержня. В нашем случае для "ноги" как наиболее длинной при примерно одинаковых усилиях в трех лучах и их одинаковом сечении (здесь могут быть и варианты). Т.е. сжатая нога рассматривается как стержень с шарниром внизу и некой податливой опорой вверху. Т.е. понятно что мю>1.
Найдя мю, подобающее заданной схеме с заданными жескостями, можно проверить устойчивость ноги. Понятно, что такая проверка гарантирует устойчивость системы и в целом, т.к. найденное мю учитывает жесткость системы из всех элементов. P.S. Вот и литература предложена.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Как правило (как показывает практика) всё что касается устойчивости - заканчивается на определении мю (а если точнее - даже не совсем мю).
На вопрос "что делать" и "как разобраться" (потому что задача эта требующая от инженера мат.аппарат в виде дифференцирования и интегрирования) отвечал в своё время IBZ - "Считать, считать и считать". ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
к посту #111
А как на практике такую связь из труб изготовить? Жесткий узел стыка 3-х труб придумали? Хотя все вижу на посте 84 уже давно все придумали)
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 10.12.2013 в 08:58. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Размер накладок (а точнее, длины швов) определять... Ну, либо из расчета на изгиб "из плоскости" от условной поперечной силы, либо на глазок, исходя из вышеупомнутой ит ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В Самаре на ЖД-вокзале тысяча таких связей из огроменных труб. С накладками с двух сторон. С очень толстыми накладками. Ощущение, что там эти связи несущие, а колонны их геометрическую неизменяемость обеспечивают.
upd: А нет, нашел фото - крестовые там... |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Как говорится геморный узел получится. Может взять толстую пластину, чтобы не было шарнира из плоскости связи, а примыкания всех трех труб сделать шарнирно. Пластину подобрать по расчету на изгиб "из плоскости" от условной поперечной силы, либо на глазок
![]()
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Портальная связь | SS15 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.04.2010 13:07 |
портальная связь | kiraa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.03.2010 14:18 |
Ослабленная портальная связь? | Senator Alex | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 05.01.2009 22:05 |
Портальная связь | Artiznov | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.02.2007 08:18 |