идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182
|
Была ли ссылка на книгу "Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем", Воробьёв А.Ю.? (тему смотрел бегло). Это, конечно, не норматив, но там было подробно расписано по поводу времени запуска ДЭС, выхода на режим, набора нагрузки и проч. И, соответственно, подбора ИБП.
|
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Э-эх не успел дописать.
Если Вы не можете определиться с уставками по которым необходимо осуществлять отключение (или переключение). То возможно в уставку следует внести пределы, исходя из порогов указанных в ГОСТ 13109-97 "Качество электрической сети"....? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Но это не делается по причине: Если было не отключение линии, а кратковременная посадка напряжения(например в системе) и сработает АВР, а напряжение на вводе восстановится, то мы неоправданно снижаем категорию электроснабжения. Без действий опер персонала, первую не восстановить Автоматическое восстановление питания по двум вводам возможно оправдано на низком напряжении (при наличии обоснований), на среднем не встречал, (можем получить развитие аварии) Опять же самозапуски эд на низком согласованы с уставкой авр по времени (1, 2я ступени самозапуска.) и с временем авр на низкой стороне. ================== Выше верно сказано время действия АВР определяется технологией производства, где-то 30 секунд некритично, а где -то 2 много. ГОСТ то же ссылается на технологию, а на высоком провал 30 секунд... тут не восстанавливать эл снаб надо , а гасить ПАЗом и тушить.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653
|
Делаю ст.П для жилого комплекса из двух 9-и этажек. На первом этаже одного из домов предполагается ДОУ. По ТУ дали только одну точку подключения (3 категория), Заказчик согласовал в качестве второго ввода ДЭСку.
Сегодня получил замечание от эксперта: "Не принято. Обратите внимание на то, что для первой категории электроснабжения возможно применение ДЭС (п.1.2.19 ПУЭ-7 изд.), а для второй категории проблематично (п.1.2.20 ПУЭ-7 изд.)". Как такое может быть? 1 категория надежности обеспечивается, а 2-ая нет? Подскажите, пожалуйста, как можно на это ответить? |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
kifa Поддерживаю ваше мнение о том что эксперт имел в виду именно это. Но вот на то что эксперт ссылается на на 1.2.19 и 1.2.20 как-то мутновато он тут написал, ещё и с формулировкой проблематично, такими категориями только на форумах рассуждать, а не в экспертизе сидеть.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
Второй сетевой, получать ТУ на 2 категорию, нет возможности по 0,4 получать на среднем напряжении строить ТП итд.... в общем делать нормально |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Ну справедливости ради скажу что и ДЭС-ки бывают разные, и с шумоглушением тоже. Вот одна из ДЭС-ок в работе над которой я принимал участие на 1:50 при открытых воротах слева видны вертикальные пластины - это и есть элемент шумоглушения. В конце видео есть испытания на объекте с демонстрацией того как отрабатывает система очистки выхлопных газов.
https://www.youtube.com/watch?v=vTE_Jqd6FLY |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653
|
Созвонился с экспертом, объяснять даже не пришлось (понимающий оказался), он сказал что его устроит ответ в виде: «Проект выполнен согласно полученных ТУ. Однако, Заказчиком будут запрашиваться ТУ на подключение к сетям электроснабжения от двух независимых источников. Копия запроса новых ТУ прилагается.
На данный момент для обеспечения первой категории надежности электроснабжения предусматривается дизель-генераторная установка. ДГУ останется в проекте до получения Заказчиком новых ТУ. В пояснительную записку будет добавлено описание мероприятий по поддержанию работоспособности ДГУ для возможности его пуска в работу в любое время». Такой ответ меня озадачил, т.к. эксперт сказал согласует проект с таким разделом ЭС, но в последующем разве не нужно будет пройти экспертизу повторно? (с ЭС сделанным по новым ТУ). Затем позвонил Заказчику для получения копии запроса на новые ТУ. Оказывается Заказчик уже отправил запрос в сетевую компанию. После получения новых ТУ раздел ЭС мне придется переделать заново. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653
|
Он сослался на третий абзац п.1.2.19 (ПУЭ 7-е изд) "... в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы .... электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания...". а п.1.2.20 таких оговорок нет. Эксперт сказал что понимает что это "муть", но пропустить это не может.
----- добавлено через ~8 мин. ----- п.1.2.20 "Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания" - т.е. в нормальных режимах напряжение должно быть на обоих вводах одновременно, а в моем случае когда питание от ТП есть, ДЭС не работает и на подключенной к нему КЛ напряжения нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322
|
так суть второй категории в том что допустим перерыв в электроснабжении. не думаю что эксперт этого не знает!
----- добавлено через ~1 мин. ----- на мой взгляд его принципиальная позиция по поводу того что напряжение должно присутствовать постоянно для потребителя второй категории неверна! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Но не лишена смысла, пока дизель стоял, соляру...испарили.... и в баке пусто, порвали кабель....начинаются попытки завести, послать гонца за солярой итд... или вообще свинтили генератор у дизеля)))
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
kifa То о чём Вы пишите уже называется диверсией, фантазировать здесь можно долго. Должна быть служба эксплуатации которая обязана выполнять свои функции. Такой же вопрос однажды стоял при расчёте режима пожар в многосекционном жилом доме, тогда рассчитывали режим работы пожарных насосов лифтов и пр. с учётом того что пожар только в одной секции.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Вопрос про удлинение размерных линий | tigra-18 | AutoCAD | 6 | 20.12.2019 14:51 |
Вопрос о масштабе тип линий..... | Jkmuf | AutoCAD | 21 | 06.06.2011 09:14 |
Вопрос о типах линий | Zaghim | Программирование | 14 | 12.01.2011 18:14 |
Вопрос про размеры в программе AUTOCAD (2007) (начало выносных линий) | g1kon | AutoCAD | 13 | 14.12.2010 21:40 |