Вопрос о категориях электроснабжения и понятия взаиморезервируемых линий - Страница 6
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопрос о категориях электроснабжения и понятия взаиморезервируемых линий

Вопрос о категориях электроснабжения и понятия взаиморезервируемых линий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.02.2015, 21:16
Вопрос о категориях электроснабжения и понятия взаиморезервируемых линий
Kostinok
 
Инженер-электрик
 
Калининград
Регистрация: 13.10.2007
Сообщений: 151

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, никак не могу разъяснить для себя понятие резервного питания!
На объекте требуется обеспечить II категорию для нескольких зданий: ЗД1, ЗД2, ЗД3. В качестве источников питания выбрано ввод1 - ТП с 1 трансформатором; ввод2 - ДГУ.
Имеется щит ГРЩ с устройством АВР, на который и заведены ввод1 и ввод2, таким образом на ГРЩ обеспечивается I категория электроснабжения.
Теперь от ГРЩ мне нужно запитать здание ЗД1 имеющее II категорию. Я могу отправить одну КЛ от ГРЩ до ВРУ1? Или мне нужно отправлять 2 КЛ, т.к. линии должны быть взаиморезервируемы? Что должно быть резервом: ДГУ или же 2-й кабель от ГРЩ к ВРУ1?
В ответах хотелось бы увидеть ссылки на пункты в соответствующих нормах, ну или Ваши соображения по этому поводу.
Заранее спасибо.

P.S. Приложил простейшую схему, прошу, не стесняйтесь, редактируйте)))

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Схема ГРЩ.dwg (102.7 Кб, 6118 просмотров)

__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/
Просмотров: 60465
 
Непрочитано 14.03.2016, 16:20
#101
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182


Была ли ссылка на книгу "Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем", Воробьёв А.Ю.? (тему смотрел бегло). Это, конечно, не норматив, но там было подробно расписано по поводу времени запуска ДЭС, выхода на режим, набора нагрузки и проч. И, соответственно, подбора ИБП.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 16:35
#102
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672


Э-эх не успел дописать.
Если Вы не можете определиться с уставками по которым необходимо осуществлять отключение (или переключение).

То возможно в уставку следует внести пределы, исходя из порогов указанных в ГОСТ 13109-97 "Качество электрической сети"....?
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 16:38
#103
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Коллеги,а кто может что сказать о технологических задержках на включение АВР или на возврат схемы в исходное положение!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 16:56
#104
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
ну, мне приходилось иметь дело только с воздушным вводом, т.е. как минимум время задержки авр 2 секунды. а какие причины задержки авр по технологии? кто знает?
на современной элементной базе для среднего напряжения быстродействие АВР можно сделать даже 0,5 сек.
Но это не делается по причине:
Если было не отключение линии, а кратковременная посадка напряжения(например в системе) и сработает АВР, а напряжение на вводе восстановится, то мы неоправданно снижаем категорию электроснабжения. Без действий опер персонала, первую не восстановить
Автоматическое восстановление питания по двум вводам возможно оправдано на низком напряжении (при наличии обоснований), на среднем не встречал, (можем получить развитие аварии)
Опять же самозапуски эд на низком согласованы с уставкой авр по времени (1, 2я ступени самозапуска.)
и с временем авр на низкой стороне.
==================
Выше верно сказано время действия АВР определяется технологией производства, где-то 30 секунд некритично, а где -то 2 много.

Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
То возможно в уставку следует внести пределы, исходя из порогов указанных в ГОСТ 13109-97 "Качество электрической сети"....?
ГОСТ то же ссылается на технологию, а на высоком провал 30 секунд... тут не восстанавливать эл снаб надо , а гасить ПАЗом и тушить.
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 17:11
#105
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653


Делаю ст.П для жилого комплекса из двух 9-и этажек. На первом этаже одного из домов предполагается ДОУ. По ТУ дали только одну точку подключения (3 категория), Заказчик согласовал в качестве второго ввода ДЭСку.
Сегодня получил замечание от эксперта: "Не принято. Обратите внимание на то, что для первой категории электроснабжения возможно применение ДЭС (п.1.2.19 ПУЭ-7 изд.), а для второй категории проблематично (п.1.2.20 ПУЭ-7 изд.)".
Как такое может быть? 1 категория надежности обеспечивается, а 2-ая нет? Подскажите, пожалуйста, как можно на это ответить?
mavik вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 17:20
#106
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


нужно позвонить эксперту и спросить что он имел ввиду. А так бред конечно
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 18:16
#107
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Думаю он имел в виду что постоянно работающая ДЭСка как вторая категория плохо, стоит наверное рядом, в итоге авария, и 24 часа под окнами дома и садика молотит ДЭСка- плохая идея.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 22:57
#108
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


kifa Поддерживаю ваше мнение о том что эксперт имел в виду именно это. Но вот на то что эксперт ссылается на на 1.2.19 и 1.2.20 как-то мутновато он тут написал, ещё и с формулировкой проблематично, такими категориями только на форумах рассуждать, а не в экспертизе сидеть.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 09:24
#109
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


ну не под окнами же! ну будет шуметь, а куда деваться! какие предложения у эксперта по поводу второго источника? чтобы детки голодными не остались в обед?
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 09:26
#110
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
ну не под окнами же! ну будет шуметь, а куда деваться! какие предложения у эксперта по поводу второго источника? чтобы детки голодными не остались в обед?
Жители потом жалобами засыпят, что шумно кому проблемы надо?
Второй сетевой, получать ТУ на 2 категорию, нет возможности по 0,4 получать на среднем напряжении строить ТП итд.... в общем делать нормально
kifa вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 09:37
#111
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


в идеале да!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 10:24
#112
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Ну справедливости ради скажу что и ДЭС-ки бывают разные, и с шумоглушением тоже. Вот одна из ДЭС-ок в работе над которой я принимал участие на 1:50 при открытых воротах слева видны вертикальные пластины - это и есть элемент шумоглушения. В конце видео есть испытания на объекте с демонстрацией того как отрабатывает система очистки выхлопных газов.

https://www.youtube.com/watch?v=vTE_Jqd6FLY
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 10:35
#113
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


все таки интересно что эксперт имел ввиду
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 10:42
#114
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653


Созвонился с экспертом, объяснять даже не пришлось (понимающий оказался), он сказал что его устроит ответ в виде: «Проект выполнен согласно полученных ТУ. Однако, Заказчиком будут запрашиваться ТУ на подключение к сетям электроснабжения от двух независимых источников. Копия запроса новых ТУ прилагается.
На данный момент для обеспечения первой категории надежности электроснабжения предусматривается дизель-генераторная установка. ДГУ останется в проекте до получения Заказчиком новых ТУ. В пояснительную записку будет добавлено описание мероприятий по поддержанию работоспособности ДГУ для возможности его пуска в работу в любое время».
Такой ответ меня озадачил, т.к. эксперт сказал согласует проект с таким разделом ЭС, но в последующем разве не нужно будет пройти экспертизу повторно? (с ЭС сделанным по новым ТУ).
Затем позвонил Заказчику для получения копии запроса на новые ТУ. Оказывается Заказчик уже отправил запрос в сетевую компанию. После получения новых ТУ раздел ЭС мне придется переделать заново.
mavik вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 10:43
#115
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


не а чем ему ДЭС как второй источник не нравится?
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 10:44
#116
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Я уже сказал своё мнение на счёт этого эксперта. Если уж по его словам проблематично, пусть обозначит проблему, тогда будем думать как её решить.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 10:55
#117
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
все таки интересно что эксперт имел ввиду
Он сослался на третий абзац п.1.2.19 (ПУЭ 7-е изд) "... в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы .... электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания...". а п.1.2.20 таких оговорок нет. Эксперт сказал что понимает что это "муть", но пропустить это не может.

----- добавлено через ~8 мин. -----
п.1.2.20 "Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания" - т.е. в нормальных режимах напряжение должно быть на обоих вводах одновременно, а в моем случае когда питание от ТП есть, ДЭС не работает и на подключенной к нему КЛ напряжения нет.
mavik вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 11:33
#118
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


так суть второй категории в том что допустим перерыв в электроснабжении. не думаю что эксперт этого не знает!

----- добавлено через ~1 мин. -----
на мой взгляд его принципиальная позиция по поводу того что напряжение должно присутствовать постоянно для потребителя второй категории неверна!
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 11:37
#119
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
на мой взгляд его принципиальная позиция по поводу того что напряжение должно присутствовать постоянно для потребителя второй категории неверна!
Но не лишена смысла, пока дизель стоял, соляру...испарили.... и в баке пусто, порвали кабель....начинаются попытки завести, послать гонца за солярой итд... или вообще свинтили генератор у дизеля)))
kifa вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 11:41
1 | #120
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


kifa То о чём Вы пишите уже называется диверсией, фантазировать здесь можно долго. Должна быть служба эксплуатации которая обязана выполнять свои функции. Такой же вопрос однажды стоял при расчёте режима пожар в многосекционном жилом доме, тогда рассчитывали режим работы пожарных насосов лифтов и пр. с учётом того что пожар только в одной секции.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопрос о категориях электроснабжения и понятия взаиморезервируемых линий

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Вопрос про удлинение размерных линий tigra-18 AutoCAD 6 20.12.2019 14:51
Вопрос о масштабе тип линий..... Jkmuf AutoCAD 21 06.06.2011 09:14
Вопрос о типах линий Zaghim Программирование 14 12.01.2011 18:14
Вопрос про размеры в программе AUTOCAD (2007) (начало выносных линий) g1kon AutoCAD 13 14.12.2010 21:40