Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки
Engy
 
инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156

Рассчитываю закладную деталь 400х400 с 9-ю анкерами под металлическую балку длиной 6м. Балка опирается сверху на закладные детали в монолитном поясе (сечение 510х300). Глубина опирания металлической балки 300 мм. Выше отметки верха балки ничего нет. Усилия в балке при шарнирном опирании Ммакс=12 т*м, Qмакс=6,5т. Я считаю, что нужно учесть изгибающий момент возникающий в закладной, т.к. балка приваривается продольными швами и момент в ней возникать будет. Для того, чтобы получить в закладной момент, балку нужно пересчитать как защемленную, тогда на опоре появляется 7т*м и при таком моменте закладная не проходит с к.и. 2,1. Расчет делал в арбате. Как учесть изгибающий момент в закладной на опоре при шарнирном закреплении металлической балки?
Просмотров: 44147
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:11
#101
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Дальнейшее увеличение момента сечение может воспринимать может, но дальнейшего его увеличения не происходит из-за течения крайних участков швов и, как следствие, поворота сечения.
На этом вынужден прерваться, объяснил как смог. Если хотите завтра продолжим с этого места
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:13
#102
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Дальнейшее увеличение момента сечение может воспринимать может, но дальнейшего его увеличения не происходит из-за течения крайних участков швов и, как следствие, поворота сечения.
то, что Вы посчитали "по формуле" с "текучестью крайних участков" - это на приведенной картинке где-то между "А" и "Б", начало упругопластической работы. Начало. А "шарнир пластичности" - это "В". Все сечение с напряжениями равными пределу текучести. Говорите, со строймехом и сопроматом у Вас все хорошо?

давайте Вы все-таки сходите по ссылке в гугле, а? Вы же нихрена не понимаете сути пластических шарниров! У меня для Вас еще очень много "откровений" для такого "простого шарнирного узла". Мы только начали (как сказал Вам в недавней теме realdoc )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: хрень4.png
Просмотров: 71
Размер:	21.1 Кб
ID:	146778  

Последний раз редактировалось Meknotek, 31.03.2015 в 23:26.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:21
#103
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
ябс, не надо забивать микроскопом гвозди. Ссылка как бы ненавязчиво намекает, что в случаях, когда узлы немного нестандартны не стоит пренебрегать их сложным НДС. Потому что в таком случае может получиться как сказано в выводе, который можно прочитать по ссылке "Таким образом, проведенные линейный и нелинейный расчеты показали, что в значительном количестве случаев напряжения в узлах системы достигают предельных, без учета сварочных напряжений, существенных для данной конструкции, без учета дополнительных напряжений, возникающих при изготовлении, монтаже и транспортировке, а также без учета коэффициента надежности по ответственности (”Нагрузки и воздействия”, СНиП 2.01.07-85*, приложение 7*).
Завершение монтажа данной конструкции закончилось появлением трещины в одной из колонн.
В связи с вышеизложенным, считаем, что гарантировать долговременную надежность конструкции не представляется возможным."

И там таких выводов довольно много. А причиной таких последствий является вот такое вот пахабное и пренебрежительное отношение к расчетам узлов конструкций. "Там шарнир, все, забиили на момент и считаем куйльквадратнавосемь!" Или "да там жесткое - куэйльквадратнадвенадцать!"

А потом что-то то крыша волнами пошла, то трещины в колоннах, то на башку покрытие прилетело. Просто еще разок, крайний разок, поясняю простыми словами, если есть разработанная методика расчета узла, то ее следует применять, если такой методы нет, а Абакусом или Ансисом в совершенстве вы не владеете и хотя бы численный эксперимент провести не имеете возможности, то нехрена туда лезть, чтобы потом не стоять на суде с тупым взором впертым в пол и что-то там хлюпать вполголоса в стиле "ну ведь таких узлов дофига и вроде не падало".
давайте по пунктам
1) я не увидел нестандартных узлов
2) концентраторы напряжений неизбежны, помнится кто-то в ансисе пересчитывал узлы "Молодечно", так вот там напряжения прилично превышали R, однако действительная работы сварных швов и скругления профилей не были учтены, как и в вашей ссылке
3) вы уверены что трещины в одной из колонн объясняются узлами ферм?
4)можно "куйльквадратнавосемь!" Или "да там жесткое - куэйльквадратнадвенадцать!"-только обоснованно, вы же инженер
5) методика вещь хорошая, хотя я вас уверяю, иногда дает сбои, поэтому чтобы не стоять на суде, надо понимать что за методика и откуда она взялась

Offtop: чет без Arikaikai скучноватенько

Последний раз редактировалось ябс, 31.03.2015 в 23:28.
ябс вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:31
#104
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
1) я не увидел нестандартных узлов
Не увидели где?
Цитата:
2) концентраторы напряжений неизбежны, помнится кто-то в ансисе пересчитывал узлы "Молодечно", так вот там напряжения прилично превышали R, однако действительная работы сварных швов и скругления профилей не были учтены, как и в вашей ссылке
И о чем это нам говорит? Вы хотите сказать что учет работы швов при этом как-то улучшит работу узла и снизит напряжения?
Цитата:
3) вы уверены что трещины в одной из колонн объясняются узлами ферм?
Не уверен. Пост не о том.
Цитата:
4)можно "куйльквадратнавосемь!" Или "да там жесткое - куэйльквадратнадвенадцать!"-только обоснованно, вы же инженер
А я так и сказал. Я сказал, что не везде так можно.
Цитата:
5) методика вещь хорошая, хотя я вас уверяю, иногда дает сбои, поэтому чтобы не стоять на суде, надо понимать что за методика и откуда она взялась
Тут уж вам карты в руки. В суде все будет просто. Ваше творение либо соответствует Нормам либо - нет. Если нет и причина разрушения исключительно проектная ошибка, то виноваты вы.

Но вы похоже сути моих слов не уловили.

Ваш пост вообще в стиле "небо синенькое, а травка зеленая". Ну как бы да и что? Как будто вы не прочли что я написал и о чем.

Последний раз редактировалось GGCAT, 31.03.2015 в 23:36.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:38
#105
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Не увидели где?
там где смотрел
Цитата:
И о чем это нам говорит? Вы хотите сказать что учет работы швов при этом как-то улучшит работу узла и снизит напряжения?
я хочу сказать, что евдали можно получить количественную оценку какого либо фактора в узлах МК при нынешних условиях
Цитата:
Не уверен. Пост не о том.
о чем?
Цитата:
А я так и сказал. Я сказал, что не везде так можно.
я так же сказал
Цитата:
Тут уж вам карты в руки. В суде все будет просто. Ваше творение либо соответствует Нормам либо - нет. Если нет и причина разрушения исключительно проектная ошибка, то виноваты вы.
нет норм на расчетные схемы узлов
Цитата:
Но вы похоже сути моих слов не уловили.
возможно

Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение

Ваш пост вообще в стиле "небо синенькое, а травка зеленая". Ну как бы да и что? Как будто вы не прочли что я написал и о чем.
этот?

Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
mainevent100, вот, посмотрите по ссылке расчеты и выводы почитайте. Почитайте к чему приводит недопонимание работы узлов со сложным НДС, почувствуйте ответственность за то что вы делаете, поймите, что нельзя просто так взять и что-то считать "шарнирным" или "жестким". Иногда такое вот "снисходительное" отношение к работе узлов приводит к печальным последствиям. Посмотрите разные темы по этой ссылке, там много умного и интересного.
ябс вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:42
#106
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
я хочу сказать, что евдали можно получить количественную оценку какого либо фактора в узлах МК при нынешних условиях
Для этого существуют серии и методики. Для количественной оценки. А тут предлагают не проверенный испытаниями и не рассчитанный хотя бы в том же пресловутом Ансисе узел "считать за шарнир и отбросить момент как несущественный" (с). На каком основании?

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
нет норм на расчетные схемы узлов
Есть общие требования к любым расчетным схемам. Почитайте ГОСТ 27751-88 на досуге. Раздел 1. Пункт 1.6. Если что, в суде выдержки оттуда будут первым, что будет использовать опытный судебный эксперт.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:46
#107
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Для этого существуют серии и методики. Для количественной оценки. А тут предлагают не проверенный испытаниями и не рассчитанный хотя бы в том же пресловутом Ансисе узел "считать за шарнир и отбросить момент как несущественный" (с). На каком основании?
в данном случае шарнирность бует обеспечена подталивостью металлических пластин в работе на изгиб
у вас приварка балки к закладной в подушке не вызывает сомнений?

Цитата:
Есть общие требования к любым расчетным схемам. Почитайте ГОСТ 27751-88 на досуге. Раздел 1. Пункт 1.6. Если что, в суде выдержки оттуда будут первым, что будет использовать опытный судебный эксперт.
и этот пункт запрещает использовать обоснованные жесткость или шарнирность?
сое обоснование соответсвует этому пункту?

Последний раз редактировалось ябс, 31.03.2015 в 23:51.
ябс вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:53
#108
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
в данном случае шарнирность бует обеспечена подталивостью металлических пластин в работе на изгиб
В каком "данном"? Уже все забили на узел ТСа и обсуждают узел крепления балки к колонне сбоку, с приваркой пластины(накладки).


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
и этот пункт запрещает использовать обоснованные жесткость или шарнирность?
Обоснованные. Где у Вас обоснование? Численно желательно.

Я хотя бы какую-то попытку сделал в самом начале (пост №4) - взял некую условную балку, и сделал три варианта - чистый шарнир, полное защемление, и "швы по нижней полке 300мм". (с кучей допущений, но это уже первое приближение для понимания ситуации). Пусть схема не 1-в-1 как у ТСа, но, по крайней мере, тенденция просматривается: узел ТСа явно не "шарнирный". И если что случится, "судебные эксперты" могут показать еще более точный расчет. Хоть в Ансисе, хоть в Абакусе, хоть "натурно испытать". И там наверняка "шарнирности" не прибавится. И Вас посадят вместе с вашими голословными утверждениями про "шарниры".
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 23:55
#109
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


ябс, да вы что такое вообще пишете? Какой к черту податливостью? Вы ее количественно оценить не можете, и тупо утверждаете, что можно вот просто не считать там ничего, а принять как шарнир. А я вам пишу, что нельзя так поступать! Ни в коем случае нельзя. Даю ссылку, где такие вот как вы напринимали все без количественной оценки, а при более корректном моделировании узлов оказалось, что там напряжения достигают предельных и заключением стало, что гарантировать безаварийную эксплуатацию такой конструкции нельзя!!!

Цитата:
в конкретном случае можно забить на момент
Вы вот эту вот бредятину пишете. Там 2 шва по 300 мм, а вы говорите, что можно забить на момент.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:04
#110
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
В каком "данном"? Уже все забили на узел ТСа и обсуждают узел крепления балки к колонне сбоку, с приваркой пластины(накладки).
если вы про узел в посте 69, то это хреновый узел, был убран из серий как аварийный, однако до реакций 5т можно использовать как шарнирный



Обоснованные. Где у Вас обоснование? Численно желательно.
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Я хотя бы какую-то попытку сделал в самом начале (пост №4) - взял некую условную балку, и сделал три варианта - чистый шарнир, полное защемление, и "швы по нижней полке 300мм". (с кучей допущений, но это уже первое приближение для понимания ситуации). Пусть схема не 1-в-1 как у ТСа, но, по крайней мере, тенденция просматривается: узел ТСа явно не "шарнирный". И если что случится, "судебные эксперты" могут показать еще более точный расчет. Хоть в Ансисе, хоть в Абакусе, хоть "натурно испытать". И там наверняка "шарнирности" не прибавится. И Вас посадят вместе с вашими голословными утверждениями про "шарниры".
ваша попытка в посте N4 отношения к расчету никакого не имеет. Этот узел не представляет никакого научного интереса, такое сплошь и рядом
ябс вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:08
#111
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
если вы про узел в посте 69, то это хреновый узел, был убран из серий как аварийный, однако до реакций 5т можно использовать как шарнирный
А откуда такая информация?
Цитата:
ваша попытка в посте N4 отношения к расчету никакого не имеет. Этот узел не представляет никакого научного интереса, такое сплошь и рядом
А уж ваши попытки вообще даже к здравому смыслу никакого отношения не имеют. Сплошь и рядом такое потому что таких как вы большинство.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:09
#112
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
чет без Arikaikai скучноватенько
Да я читать не успеваю, не то что писать

Короче, можно устроить тотализатор и если все-таки навернется - оплатить Engy расходы с букмекерской маржи)

А знаете, чем на самом деле эксперимент натурный закончится? Считаем вместе. Автор говорит - Mmax = 12 тм. Рассчитано явно по шарнирной схеме, для шестиметровой балки это 2.7 т/м. Наверное, 30Б2 по СТО АСЧМ.

Угол поворота опорного сечения от нагрузки - 0.89 градуса.
Тангенс этого угла - 0.016.

То есть та глубокая точка, расположенная на глубине 300 мм от края стены поднимется на ПОЛМИЛЛИМЕТРА! Спасайтесь!! Закладную сейчас ВЫРВЕТ с корнями и балка улетит к чертям, швы порвутся, ЗЕМЛЯ РАЗВЕРЗНЕТСЯ ПОД ЭТОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ОТ ТАКИХ ЖУТКИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ!
 
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:12
#113
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
ябс, да вы что такое вообще пишете? Какой к черту податливостью? Вы ее количественно оценить не можете, и тупо утверждаете, что можно вот просто не считать там ничего, а принять как шарнир. А я вам пишу, что нельзя так поступать! Ни в коем случае нельзя. Даю ссылку, где такие вот как вы напринимали все без количественной оценки, а при более корректном моделировании узлов оказалось, что там напряжения достигают предельных и заключением стало, что гарантировать безаварийную эксплуатацию такой конструкции нельзя!!!



Вы вот эту вот бредятину пишете. Там 2 шва по 300 мм, а вы говорите, что можно забить на момент.
прежде чем говорить "замоделироали" сначала узнайте что и как хотели замоделировать, в марками, диаграммами, теориями прочности, граничными условиями, затем посмотрите ведомость дефектов со схемой, в нагрузки есстессна загляните и геологию изучите, а как во всем этой разберетесь, вопросы по этой теме отпадут
ябс вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:16
#114
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
если вы про узел в посте 69, то это хреновый узел, был убран из серий как аварийный, однако до реакций 5т можно использовать как шарнирный
Т.е. если реакция 4.9тс, то по-Вашему применять данный аварийный узел можно? А 4.99тс? а ровно 5.0тс? А если 5.0001тс? И почему он до 5тс шарнирный, а больше 5тс - не шарнирный?

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
ваша попытка в посте N4 отношения к расчету никакого не имеет.
Мой расчет не имеет, а Ваши слова имеют? Рассмешили! Приведите свою "попытку". Хоть одну. Или опять будет трындеж ни о чем? От Вас пока никаких аргументов... Кроме словоблудия... Там можно, там нельзя...

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Этот узел не представляет никакого научного интереса
А для рядового проектировщика никакие узлы не должны представлять "научного" интереса. Т.к. у рядового проектировщика маловато знаний для оценки НДС нетиповых узлов (какие бы они "простые" и "сплошь и рядом" не были) - что мы и видим в этой теме в лице Вас и mainevent100.

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
такое сплошь и рядом
Это последний аргумент, который приводят бабушки, которые по 30-40 лет в СССР рисовали кирпичные сараи - "мы всегда так делали"



Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
прежде чем говорить "замоделироали" сначала узнайте что и как хотели замоделировать, в марками, диаграммами, теориями прочности, граничными условиями, затем посмотрите ведомость дефектов со схемой, в нагрузки есстессна загляните и геологию изучите, а как во всем этой разберетесь, вопросы по этой теме отпадут
а что лично Вы "замоделировали"? кроме словоблудия?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:17
#115
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
А откуда такая информация?
Троицкий-этажерки
Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
А уж ваши попытки вообще даже к здравому смыслу никакого отношения не имеют. Сплошь и рядом такое потому что таких как вы большинство.

иногда не стоитговорить о том, о чем имеешь представление более смутное, чем о таблице умножения)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:17
#116
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


ябс, вы там пьете что ли? Вот честно скажите. Вы такую пургу метете, что я вас в принципе не могу даже считать за адекватного собеседника. Вам говорят про НДС узлов, а вы приплели какую-то геологию, нагрузки, марки, диаграммы, ведомость дефектов. Все "страшные" слова какие знаете решили в одном предложении что ли употребить?

Цитата:
иногда не стоитговорить о том, о чем имеешь представление более смутное, чем о таблице умножения)
Вот! Наконец-то правильная мысль. Поэтому вам не следует вообще говорить о узлах, подобных описанным в данной теме ТСом.

А про этажерки это вот этот фрагмент что ли?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: этажерки.PNG
Просмотров: 50
Размер:	52.0 Кб
ID:	146781  

Последний раз редактировалось GGCAT, 01.04.2015 в 00:29.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:27
#117
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
если вы про узел в посте 69, то это хреновый узел, был убран из серий как аварийный, однако до реакций 5т можно использовать как шарнирный
Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Троицкий-этажерки
Давайте откроем Троицкого. На какой странице там написано про "убран из серий как аварийный"? И где написано (цитирую!) "до 5т можно использовать как шарнирый"?

Для особо одаренных чтецов Троицкого и фанатов расчетов швов "только на Q" выделил:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: хрень5.png
Просмотров: 60
Размер:	13.4 Кб
ID:	146780  
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:30
#118
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Т.е. если реакция 4.9тс, то по-Вашему применять данный аварийный узел можно? А 4.99тс? а ровно 5.0тс? А если 5.0001тс? И почему он до 5тс шарнирный, а больше 5тс - не шарнирный?
5т-это как в розетках защита от детей
Цитата:
Мой расчет не имеет, а Ваши слова имеют? Рассмешили! Приведите свою "попытку". Хоть одну. Или опять будет трындеж ни о чем? От Вас пока никаких аргументов... Кроме словоблудия... Там можно, там нельзя...
хорошо, попутал,ВАШ расчет адекватно отражает работу конструкции, теперь определите реакцию на крайнюю связь и заанкерите арматуру впояс(это конечно если ВАШ уровень как расчетчика дошел до "нагрузки на фрагмент")

Цитата:
Т.к. у рядового проектировщика маловато знаний для оценки НДС нетиповых узлов (какие бы они "простые" и "сплошь и рядом" не были) - что мы и видим в этой теме в лице Вас и mainevent100.
вот вы накинулись на человека что он не знает чем отличатся упругопластическая стадия от пластической, а то что для двутавра разница в упругом и плстическом моментах сопротивления составляет всего 12% вы умолчали наверно?

Цитата:
Это последний аргумент, который приводят бабушки, которые по 30-40 лет в СССР рисовали кирпичные сараи - "мы всегда так делали"
у бабушек есть черта хорошая, они воспитаны в СССР и внимательно слушают что им говорят люди понимающие


Цитата:

а что лично Вы "замоделировали"? кроме словоблудия?
не люблю хватстаься

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
ябс, вы там пьете что ли? Вот честно скажите. Вы такую пургу метете, что я вас в принципе не могу даже считать за адекватного собеседника. Вам говорят про НДС узлов, а вы приплели какую-то геологию, нагрузки, марки, диаграммы, ведомость дефектов. Все "страшные" слова какие знаете решили в одном предложении что ли употребить?
да нет ж, выполнял нелинейные расчеты)
вам Arikaikai по одной формуле все написал,а вы в упор не видите, просите какие то модели,
эх доброта моя)

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение

А про этажерки это вот этот фрагмент что ли?
ага, он

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ЗЕМЛЯ РАЗВЕРЗНЕТСЯ ПОД ЭТОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ОТ ТАКИХ ЖУТКИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ!
так вот о чем говорил Архимед
ябс вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:39
#119
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
вам Arikaikai по одной формуле все написал,а вы в упор не видите, просите какие то модели,
Да-да. По формуле, которая тут абсолютно неприменима.

Цитата:
ага, он
Там правда двустороннее опирание балок. Ну и, кстати, совершенно не страшно, что несущую способность определить не представляется возможным, правда? "Безумству храбрых поем мы песню..."
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2015, 00:43
#120
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
5т-это как в розетках защита от детей
и это аргумент в вопросах определения НДС конструкций и узлов? розетка, дети... не позорьтесь, ябс...

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
хорошо, попутал,ВАШ расчет адекватно отражает работу конструкции, теперь определите реакцию на крайнюю связь и заанкерите арматуру впояс(это конечно если ВАШ уровень как расчетчика дошел до "нагрузки на фрагмент")
"наш уровень расчетчика" дошел и чуть дальше, но вот лично ради Вас я моделировать со всеми нелинейностями, контактами и прочими ползучистями бетона точно не собираюсь, ибо:
...это знаете ли инженерный/расчетный опыт. Я в первом приближении (посчитав явно упрощенную схему, о чем и написал) уже понял, что изначально узел бредовый. И дальнейшее исследование его "шарнирности" не имеет смысла. А Вы в "нулевом приближении", не посчитав хотя бы такую схему, уже делаете далеко идущие выводы, на что Вам уже неоднократно указывали более адекватные люди. Пока я от Вас вижу только сотрясения воздуха и голословные утверждения.

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
вот вы накинулись на человека что он не знает чем отличатся упругопластическая стадия от пластической, а то что для двутавра разница в упругом и плстическом моментах сопротивления составляет всего 12% вы умолчали наверно?
Если бы Вы читали не только Троицкого (и то по диагонали), но например и того же Беленю (спецкурс), то поняли бы, где появляется пластический шарнир в данном узле и сколько там "процентов". И если напрячь чуток серого вещества, можно понять не читая даже. Но лично Вам лучше все же прочитать. Тогда глупостей про двутавр и 12% писать хотя бы не будете.

Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
не люблю хватстаься
А есть чем? узлы туда явно не входят, правда? такие точно нет

Цитата:
Сообщение от Arikaikai
Угол поворота опорного сечения от нагрузки - 0.89 градуса.
Тангенс этого угла - 0.016.
То есть та глубокая точка, расположенная на глубине 300 мм от края стены поднимется на ПОЛМИЛЛИМЕТРА!
А если заменить батарейку в калькуляторе? у меня получилось чуть менее 5мм ))), а именно 4.66мм
Далее, в отрыве от взаимодействия пластины и балки, если следовать Вашей логике, что ничего страшного с закладной не будет, при "поднятии" ее на 4.66мм, тогда посчитаем по известной формуле:
сигма = епсилон * E
Допустим, анкера длиной 270мм, за счет например анкерных пластин "заанкерены" только этими пластинами, и удлиняются от этой точки (полной длиной). L = 270мм. dL = 4.66мм. Эпсилон = 0.017, т.е. 1.7% Сколько у нас там процентов когда сталь течет? надо ли дальше считать? сигма * эпсилон = 0.017 * 200ГПа (у арматуры 200 а не 210 по СП 52-101) = 3.4 ГПа = 3400 "условных упругих" МПа. Не многовато? Мне кажется, арматура уже давно "потекла" при 1.7% удлинении Может все-таки применим не "вашу", а "нашу" логику и таки-учтем что "шарнирности" не получается? и что закладная и балка таки взаимодействуют?

Последний раз редактировалось Meknotek, 01.04.2015 в 01:09.
Meknotek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании vlasctelin Железобетонные конструкции 2 08.01.2015 17:57
Анкеровка арматуры балки при шарнирном опирании Kalian Железобетонные конструкции 5 30.04.2014 20:44