| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Дальнейшее увеличение момента сечение может воспринимать может, но дальнейшего его увеличения не происходит из-за течения крайних участков швов и, как следствие, поворота сечения.
На этом вынужден прерваться, объяснил как смог. Если хотите завтра продолжим с этого места |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
![]() давайте Вы все-таки сходите по ссылке в гугле, а? Вы же нихрена не понимаете сути пластических шарниров! У меня для Вас еще очень много "откровений" для такого "простого шарнирного узла". Мы только начали (как сказал Вам в недавней теме realdoc ![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 31.03.2015 в 23:26. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
1) я не увидел нестандартных узлов 2) концентраторы напряжений неизбежны, помнится кто-то в ансисе пересчитывал узлы "Молодечно", так вот там напряжения прилично превышали R, однако действительная работы сварных швов и скругления профилей не были учтены, как и в вашей ссылке 3) вы уверены что трещины в одной из колонн объясняются узлами ферм? 4)можно "куйльквадратнавосемь!" Или "да там жесткое - куэйльквадратнадвенадцать!"-только обоснованно, вы же инженер 5) методика вещь хорошая, хотя я вас уверяю, иногда дает сбои, поэтому чтобы не стоять на суде, надо понимать что за методика и откуда она взялась Offtop: чет без Arikaikai скучноватенько Последний раз редактировалось ябс, 31.03.2015 в 23:28. |
|||
![]() |
|
||||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но вы похоже сути моих слов не уловили. Ваш пост вообще в стиле "небо синенькое, а травка зеленая". Ну как бы да и что? Как будто вы не прочли что я написал и о чем. Последний раз редактировалось GGCAT, 31.03.2015 в 23:36. |
||||||
![]() |
|
||||||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
там где смотрел
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Есть общие требования к любым расчетным схемам. Почитайте ГОСТ 27751-88 на досуге. Раздел 1. Пункт 1.6. Если что, в суде выдержки оттуда будут первым, что будет использовать опытный судебный эксперт. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
у вас приварка балки к закладной в подушке не вызывает сомнений? Цитата:
сое обоснование соответсвует этому пункту? Последний раз редактировалось ябс, 31.03.2015 в 23:51. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
Я хотя бы какую-то попытку сделал в самом начале (пост №4) - взял некую условную балку, и сделал три варианта - чистый шарнир, полное защемление, и "швы по нижней полке 300мм". (с кучей допущений, но это уже первое приближение для понимания ситуации). Пусть схема не 1-в-1 как у ТСа, но, по крайней мере, тенденция просматривается: узел ТСа явно не "шарнирный". И если что случится, "судебные эксперты" могут показать еще более точный расчет. Хоть в Ансисе, хоть в Абакусе, хоть "натурно испытать". И там наверняка "шарнирности" не прибавится. И Вас посадят вместе с вашими голословными утверждениями про "шарниры". |
|||
![]() |
|
||||
ябс, да вы что такое вообще пишете? Какой к черту податливостью? Вы ее количественно оценить не можете, и тупо утверждаете, что можно вот просто не считать там ничего, а принять как шарнир. А я вам пишу, что нельзя так поступать! Ни в коем случае нельзя. Даю ссылку, где такие вот как вы напринимали все без количественной оценки, а при более корректном моделировании узлов оказалось, что там напряжения достигают предельных и заключением стало, что гарантировать безаварийную эксплуатацию такой конструкции нельзя!!!
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
Обоснованные. Где у Вас обоснование? Численно желательно. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да я читать не успеваю, не то что писать
Короче, можно устроить тотализатор и если все-таки навернется - оплатить Engy расходы с букмекерской маржи) А знаете, чем на самом деле эксперимент натурный закончится? Считаем вместе. Автор говорит - Mmax = 12 тм. Рассчитано явно по шарнирной схеме, для шестиметровой балки это 2.7 т/м. Наверное, 30Б2 по СТО АСЧМ. Угол поворота опорного сечения от нагрузки - 0.89 градуса. Тангенс этого угла - 0.016. То есть та глубокая точка, расположенная на глубине 300 мм от края стены поднимется на ПОЛМИЛЛИМЕТРА! Спасайтесь!! Закладную сейчас ВЫРВЕТ с корнями и балка улетит к чертям, швы порвутся, ЗЕМЛЯ РАЗВЕРЗНЕТСЯ ПОД ЭТОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ОТ ТАКИХ ЖУТКИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ! |
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Мой расчет не имеет, а Ваши слова имеют? ![]() А для рядового проектировщика никакие узлы не должны представлять "научного" интереса. Т.к. у рядового проектировщика маловато знаний для оценки НДС нетиповых узлов (какие бы они "простые" и "сплошь и рядом" не были) - что мы и видим в этой теме в лице Вас и mainevent100. Это последний аргумент, который приводят бабушки, которые по 30-40 лет в СССР рисовали кирпичные сараи - "мы всегда так делали" ![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Троицкий-этажерки
Цитата:
![]() иногда не стоитговорить о том, о чем имеешь представление более смутное, чем о таблице умножения) |
|||
![]() |
|
||||
ябс, вы там пьете что ли? Вот честно скажите. Вы такую пургу метете, что я вас в принципе не могу даже считать за адекватного собеседника. Вам говорят про НДС узлов, а вы приплели какую-то геологию, нагрузки, марки, диаграммы, ведомость дефектов. Все "страшные" слова какие знаете решили в одном предложении что ли употребить?
Цитата:
А про этажерки это вот этот фрагмент что ли? Последний раз редактировалось GGCAT, 01.04.2015 в 00:29. |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Для особо одаренных чтецов Троицкого и фанатов расчетов швов "только на Q" выделил: |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
вам Arikaikai по одной формуле все написал,а вы в упор не видите, просите какие то модели, эх доброта моя) ----- добавлено через ~5 мин. ----- ага, он ----- добавлено через ~8 мин. ----- так вот о чем говорил Архимед |
||||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
и это аргумент в вопросах определения НДС конструкций и узлов? розетка, дети...
![]() Цитата:
...это знаете ли инженерный/расчетный опыт. Я в первом приближении (посчитав явно упрощенную схему, о чем и написал) уже понял, что изначально узел бредовый. И дальнейшее исследование его "шарнирности" не имеет смысла. А Вы в "нулевом приближении", не посчитав хотя бы такую схему, уже делаете далеко идущие выводы, на что Вам уже неоднократно указывали более адекватные люди. Пока я от Вас вижу только сотрясения воздуха и голословные утверждения. Цитата:
А есть чем? ![]() ![]() Цитата:
Далее, в отрыве от взаимодействия пластины и балки, если следовать Вашей логике, что ничего страшного с закладной не будет, при "поднятии" ее на 4.66мм, тогда посчитаем по известной формуле: сигма = епсилон * E Допустим, анкера длиной 270мм, за счет например анкерных пластин "заанкерены" только этими пластинами, и удлиняются от этой точки (полной длиной). L = 270мм. dL = 4.66мм. Эпсилон = 0.017, т.е. 1.7% Сколько у нас там процентов когда сталь течет? ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 01.04.2015 в 01:09. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании | vlasctelin | Железобетонные конструкции | 2 | 08.01.2015 17:57 |
Анкеровка арматуры балки при шарнирном опирании | Kalian | Железобетонные конструкции | 5 | 30.04.2014 20:44 |