Фиктивный момент в заделке колонны - Страница 6
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фиктивный момент в заделке колонны

Фиктивный момент в заделке колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.11.2008, 07:31
Фиктивный момент в заделке колонны
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

- Имеется центрально-сжатая стальная колонна с жестко-заделанным нижним концом (жесткая заделка учтена в расчетной длине);
- от внешних нагрузок момента в заделке не возникает;
- загруженность по устойчивости (СНиПовской) близка к предельной;
- требуется определить фиктивный момент в заделке для расчета анкерных болтов (и др. элементов базы).

Решение похожей задачи приведено в стальном СНиПе (ф. 23*), но там определяется фиктивная сила, а не момент.

Конструктивные соображения (т. е. без расчета) не считаю правильными, поскольку колонна может иметь значительную гибкость и сечение, а значит и хороший момент для удержания устойчивого положения.

Похожая тема.

Ответ тут.

Последний раз редактировалось eilukha, 06.03.2022 в 18:02.
Просмотров: 49110
 
Непрочитано 19.11.2008, 08:36
#101
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


Ильнур, админ появится, разрулит. О проблемах лучше отписываться в эту ветку http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9952&page=36
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2008, 08:37
#102
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


А если сжимать в RAR?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2008, 09:17
#103
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Вобщем из моих суждения вчера вечером вывел, что Mfic=Qfic*Lколонны.
где Lколонны-геометрическая высота колонны. А е0 и Ymax(критический выгиб при потере устойчивости) в Qfic уже учтены вроде.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2008, 09:21
#104
engineer+

инженер
 
Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183


Думаю, что будет интересно - в архиве фрагмент из книжки Тимошенко по сопромату (в download ее не нашел).
Вложения
Тип файла: zip Тимошенко Сопромат 1975 пар.56-60.zip (331.4 Кб, 290 просмотров)
engineer+ вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2008, 10:54
#105
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


П.102: RAR стерт за ненадобностью - Zip типа все решит. Поищу заново ...
П.104: Так и предпологалось - см.п.43:"..Есть подозрение, что вычисление этого момента уже давно отработано исследователями. Мы просто мало читаем..."
Я выполнил свою миссию в этой теме и ухожу.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.11.2008 в 11:01.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2008, 11:12
#106
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


только там момент не в заделке, а в шарнирно опертом стержне.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2008, 11:57
#107
acid


 
Сообщений: n/a


В Катюшине на стр. 555-561 подробно расписана математика нахождения момента в заделке(да и вообще в любой части стержня) при центральном загружении стержня с учетом начальных деформаций.
Тему можно закрывать, ИМХО
 
 
Непрочитано 19.11.2008, 12:35
#108
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Ильнур #100


вот-вот. Ценю и понимаю теоретиков. Тут наверное пора диссертацию писать про фиктивные усилия.... с последующим вводом в СНиП.....- но это теория, к конструкторской теме как-то не вяжется. Мы пока будем пользоваться тем, что имеем.
Тут у кого-то постфактум звучит о том же: "Искусство инженера состоит в том, чтобы перестать приобретать знания и начать их применять на практике".
В моем посте №91 я вроде описал доп. критерий работы конструкции. Во вложениях к посту №96 приведён расчет колонны! и добавочные усилия, возникающие в ней при е0. Аналогично как и при расчёте ж.б внецентренно-сжатой колонны учитывают случ. эксцентриситет еА.....
Расчёт болтов в базе берите из "Пособия по расчёту анкерных болтов..." в даунлоаде есть. Кажется нужен был именно расчёт?
Искомый момент - всё-таки по расчёту+ "на страх" добавьте 20% -("фиктивный момент", в запас). Один практически результат получится - болты не более Ф24-30 (если база правильно спроектирована - расстановка болтов!).
kms вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2008, 12:40
#109
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Sergo

Наверное точнее формула будет выглядеть так: max Mfic=Qfic*Lколонны/2 - в середине расчетной длины (не консоль). Ведь если Qfic действует возле опор - момент Mfic будет минимальным....

Последний раз редактировалось kms, 19.11.2008 в 12:45.
kms вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2008, 12:52
#110
engineer+

инженер
 
Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183


К посту 108 (да простит меня Romanich за упоминание его имени всуе)

Romanich
Подпись
Искусство инженера состоит в том, чтобы знать момент, когда следует приостановить изучение явлений и начать овладевать ими.
(выделено мной)
engineer+ вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2008, 19:01
#111
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,463


Цитата:
Уважаемые модераторы, помогите, пожалуйста. 4 файла excel, сжатые в Zip, не берутся "управлением вложениями" - "некорректный файл".
Загрузил zip, проблем не нашел

И engineer+, смотрю, тоже смог загрузить
Вложения
Тип файла: zip norma.zip (8.2 Кб, 93 просмотров)
Admin вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2008, 19:30
#112
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


kms, именно Mfic=Qfic*Lколонны, так как Qfic в момент потери устойчивости появится в опоре. Кстати если в таком случае записать уравнение равновесия моментов в момент потери устойчивости, то формула получается без извращенных выкладок
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 20:27
#113
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Sergo
Цитата:
так как Qfic в момент потери устойчивости появится в опоре
именно поперечная сила - на опоре максимальна, а вот ломается почему-то на серединке....особенно при потери устойчивости....примеры, я думаю вы наберёте и сами достаточно....
kms вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 21:52
#114
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Цитата:
именно поперечная сила - на опоре максимальна, а вот ломается почему-то на серединке....особенно при потери устойчивости....примеры, я думаю вы наберёте и сами достаточно....
А посерединке ломаются шарнирно закрепленные, потому что момент там максимальный.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 23:12
#115
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Цитата:
А посерединке ломаются шарнирно закрепленные, потому что момент там максимальный.
вы хотите сказать что колонны могут крепить и шарнирно в базе?? рискованно....это ж сколько связей надо.....
и потом, если Qfic появляется у опоры - то момент тогда будет минимальным, разве не так? плечо-то на опоре практически нулевое.

Последний раз редактировалось kms, 20.11.2008 в 23:18.
kms вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 23:27
#116
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
А посерединке ломаются шарнирно закрепленные, потому что момент там максимальный.
Цитата:
вы хотите сказать что колонны могут крепить и шарнирно в базе?? рискованно....
Спасибо вам обоим.
пст вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 23:46
#117
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


пст


да можно и шарнирно, конечно, не вопрос. Только не в нынешнее время (вот я к чему). Видел я один проект, где ходили краны 10-20 тс, а база колонн были на двух болтах ....связи были где-то поставлены......насмотрелся я энтого уже..... проще поставить 4 болта и привет! надёжнее.
kms вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 10:17
1 | #118
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Я вернулся, с графиком в удобопросматриваемой форме. На графиках теория.
Практику можно посмотреть в трудах, указанных acid на п. 107. Если что, автор этих трудов здравствует и с ним можно пообщаться.
Оказалось, сложность (задача строймеханики) - в статической неопределимости системы с защемлением и раскреплением наверху (наиболее часто встречаемая схема).
Вложения
Тип файла: doc Пересмотр статуса формулы Эйлера.doc (34.0 Кб, 234 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 11:05
1 | #119
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я вернулся, с графиком в удобопросматриваемой форме. На графиках теория
Интересуют две вещи: кто сей "ниспровергатель" и видели ли вы лично аварию, изначальной причиной которой была бы база.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 11:06
1 | #120
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Ильнур, что за учебные программы? В Гореве, Веденикове дается именно реальная работа стержней.
Sergo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фиктивный момент в заделке колонны

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны Павел123 Конструкции зданий и сооружений 24 18.09.2007 11:04
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54