| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
старый баян.
так ведь все равно не получится: чтобы армировать без самодеятельности, следует верно задать жесткостные характеристики элементам, т.е. с учетом трещин и армирования... система состоит из уравнений равновесия 1, уравнений совместности деформаций 2, физических уравнений 3... и чтобы быть более корректным следует использовать максимальное число систем уравнений 1+2+3, а не только 1 1+2+3 реализованы (по разному) во многих программах. 2,3 м.б. линеными и разной степени нелинейности |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
Объяснение: на опорах трещины появляются всегда и ВСЕГДА раньше пролетных. ![]()
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
![]() |
1. Вот лежит Штаерман "Безбалочные перекрытия", думаю от почитать "Безбалочные перекрытия" Пищепромиздат 1937 мало чем отличается.
Изучено и переварено. 2. Я считаю так, если делаете модель в расчётной программе, то армируйте уж так, как она показала, т.к. рультаты расчёта при ручном счёте ож очень упрощены, и никогда не будут совпадать с результатом расчёта машины. Человек просто не в состоянии рассчитать усилия в сотнях тысячь пластин. Если пользоваться ручным счётом, то армировать так, как вручную сосчитал. НЕЛЬЗЯ, часть посчитать на машине, а часть вручную. Создавая тему, не ожидал, что она вызовит такое бурное обсуждения. Рассчитывал услышать нечто "А мы так и делаем". Просто уже несколько контор, с которыми консультировался, так и делаю, изменяют модуль упругости, хотелось послушать мнение общественности, вот и услышал ![]() Я создам расчётную модель в Скаде, с изменёным модулем упругости, и выложу её сюда. Надеюсь, что кто нибудь сделает такую же, и посчитает её с учётом нелинейности (т.к. я действительно в НЕЛИНЕЙНОСТИ не рублю) И сравним результаты расчёта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Увы, нет. Если вы считаете железобетон линейно, то это пальба из пушек по воробьям. Ни о какой точности (в части предельных состояний 2-й группы) говорить не приходится. Скажем так, "пластиночки" тут используются как и в том случае, когда в документы заворачивают селедку. Тем не менее, мы считаем и будем считать железобетон линейно, потому что для предельных состояний 1-й группы это абсолютно точный расчет, только точность объясняется не в рамках закона Гука (как многие ошибочно полагают), а в рамках МПР. А в рамках того же МПР нет ничего зазорного в перераспределении арматуры.
Ваши страхи исходят скорее всего от неопытности на данном этапе. Не стоит бояться, большая часть ошибок совершается при правильном использовании правильных программ, но из-за одновременного отсутствия внимательности или соответствующего опыта. Если вы знаете какой диаметр приблизительно где должен стоять и с каким шагом, считайте что расчет - одна из проверок вашей опытности. И способ ее оформления в докозательном виде. Последний раз редактировалось ETCartman, 11.12.2008 в 13:44. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
1.Многие, пытающиеся смоделировать пластический шарнир, мягко говоря лукавят, если они при этом пользуют МКЭ. Т.к. МКЭ такой операции не предусматривает. (уменьшение модуля упругости вовсе не означает конечности получения усилий в этом несчастном элементе) 2.Действительно пластические шарниры "делать" не обязательно. Все зависит от рулевого. 3.Принцип Сен-Венана: -если тело подвергается воздействию нагрузки, приложенной к небольшой области, то напряжения в теле существенно зависят и от величин составляющих силы и момента, статически эквивалентных нагрузке, и от закона распределения последней лишь в небольшой части тела, примыкающей к местк приложения нагрузки. Вне этой части тела напряжения практически зависят лишь от величин составляющих силы и момента, статически эквивалентных нагрузке, и не зависяь от закона распределения последней. Из этого принципа следует, что если не интересоваться частями тела, примыкающими к месту приложения нагрузки, то одну нагрузку можно заменять другой, статически ей эквивалентной, не опасаясь того, что картина напряжений при такой замене изменится ощутимо. Другими словами: арматуру распределять можно и нужно...
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Голышев, Проектирование железобетонных конструкций. Справочное пособие, Киев, 2-е издание, 1990 г.
стр.363 "предполагают, что ![]()
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жесткая заделка, шарнир или что? | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 23.09.2008 08:11 |
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? | Колян | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.09.2006 08:09 |
Пластический шарнир | AlfF1 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 14.09.2005 17:31 |