Вопросы по Stark ES... - Страница 60
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...

Вопросы по Stark ES...

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
Вопросы по Stark ES...
NOVICHEK
 
Кубань
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 363

Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?


При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?


Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)

С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ШАРНИРЫ.jpg
Просмотров: 3247
Размер:	45.6 Кб
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарниры 2.jpg
Просмотров: 3482
Размер:	78.1 Кб
ID:	48499  


Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Просмотров: 432650
 
Непрочитано 27.03.2015, 08:48
#1181
AntonV

ПГС
 
Регистрация: 26.02.2010
СПб
Сообщений: 239


Увидел на сайте еврософт что начались поставки 2015 версии STARKа, может кто уже в курсе есть связь с ревитом 2015?
AntonV вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 12:31
#1182
EuroSoft

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 08.09.2005
ЕВРОСОФТ
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
есть связь с ревитом 2015?
Версия ПК STARK ES 2015 может конвертировать из Revit 2015. Подробности по телефону поддержки.
EuroSoft вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2015, 15:16
#1183
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от EuroSoft Посмотреть сообщение
Разработчики смотрят. Ждем.
приветствую. Есть результаты?
или переходить на новую?)
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2015, 16:09
#1184
Atlant


 
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Такое наблюдалось в более ранних версиях STARK ES. Даже в 11-ой периодически случалось. В 14-ой не замечала такого глюка )
У меня наоборот в 11 не было, а в 2014 есть . Я в таких случаях нажимаю все кнопки A, R, F, иногда помогает.
Atlant вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2015, 14:10
#1185
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Раньше считал в Лире, там подобного не случалось. Выполняю расчет трехсекционного дома невысокого(10-13 этажей). В результатах подбора арматуры фундаментной плиты выскакивают огромные пики. Выскакивают логично, под колоннами. но их значения огромные. Происходит это только в одной секции. Попытался увеличить значение толщины плиты- значения арматуры в этих местах тоже увеличились. В чем может быть проблема?
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2015, 14:42
#1186
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Цитата:
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
Раньше считал в Лире, там подобного не случалось. Выполняю расчет трехсекционного дома невысокого(10-13 этажей). В результатах подбора арматуры фундаментной плиты выскакивают огромные пики. Выскакивают логично, под колоннами. но их значения огромные. Происходит это только в одной секции. Попытался увеличить значение толщины плиты- значения арматуры в этих местах тоже увеличились. В чем может быть проблема?
Ну, в Лире такое не случалось только потому, что усилия она определяет в центре пластин, а не в узлах. И вы не использовали мелкие сетки для плиты. А будете сгущать сетку плиты - будете получать бОльшие усилия и арматуру. И так до бесконечности. Это недостаток не программы, а метода МКЭ и называется он сингулярность. Для борьбы с ней используются различные приемы - абсолютно твердые тела, статические гипотезы, результат в самой зоне сингулярности игнорируется, а принимается на некотором отдалении от ней (по грани колонны или стены).
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2015, 15:15
#1187
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Ну, в Лире такое не случалось только потому, что усилия она определяет в центре пластин, а не в узлах. И вы не использовали мелкие сетки для плиты. А будете сгущать сетку плиты - будете получать бОльшие усилия и арматуру. И так до бесконечности. Это недостаток не программы, а метода МКЭ и называется он сингулярность. Для борьбы с ней используются различные приемы - абсолютно твердые тела, статические гипотезы, результат в самой зоне сингулярности игнорируется, а принимается на некотором отдалении от ней (по грани колонны или стены).
АТТ есть. уже пытался манипулировать(убрал эти АТТ в фундаментной плите). А значения дикие получаются и по грани колонн(сетка там сгущена для организации "Следа от колонны").
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2015, 15:53
#1188
Atlant


 
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485


Был опыт с одним зданием: когда создавал АЖТ в колоннах были пики в армировании, разбил сетку обычным методом, без паучков, пики исчезли.
Atlant вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 01:33
#1189
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
АТТ есть. уже пытался манипулировать(убрал эти АТТ в фундаментной плите). А значения дикие получаются и по грани колонн(сетка там сгущена для организации "Следа от колонны").
Выложите архив исходных данных проекта. Кстати, при запуске на расчет элементы какого типа использовали?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 11:00
#1190
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Выложите архив исходных данных проекта. Кстати, при запуске на расчет элементы какого типа использовали?
Элементы оболочечные. Спасибо за отклик. Победил - удалил элементы, добавил по новой, объеденил в АТТ. Пики есть(как и должны быть). Значения арматуры стали вменяемые.

Вопрос остался. Разработчики рекомендуют в фундаменте не делать АТТ, но жесткость элементов плиты-след от колонны делать на порядок выше. Вы так моделируете фп?
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 12:13
#1191
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
Элементы оболочечные.
Я имел в виду, какую теорию расчета оболочек использовали при запуске на расчет?

Цитата:
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
Разработчики рекомендуют в фундаменте не делать АТТ, но жесткость элементов плиты-след от колонны делать на порядок выше. Вы так моделируете фп?
Если использую модель грунта, то так и делаю следы с повышенной жесткостью, если нет - то можно и АТТ применить.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 22:53
#1192
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Я имел в виду, какую теорию расчета оболочек использовали при запуске на расчет?



Eсли использую модель грунта, то так и делаю следы с повышенной жесткостью, если нет - то можно и АТТ применить.
Гибридный1. Об этом речь?
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2015, 23:11
#1193
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
Гибридный1. Об этом речь?
Да, об этом. Какая толщина плиты? Пролеты близки к "стандартным"? ОКЭ грунта под плитой нет?
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 10:44
#1194
Atlant


 
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485


Коллеги, давно не считал на Старке, есть вопрос: защитный слой в стержнях - это расстояние до ц.т. или действительно защитный слой? Сбила с толку картинка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Защитный слой.png
Просмотров: 76
Размер:	56.9 Кб
ID:	146710  
Atlant вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 12:01
1 | #1195
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Коллеги, давно не считал на Старке, есть вопрос: защитный слой в стержнях - это расстояние до ц.т. или действительно защитный слой? Сбила с толку картинка.
Расстояние до ц.т.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 15:03
#1196
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Да, об этом. Какая толщина плиты? Пролеты близки к "стандартным"? ОКЭ грунта под плитой нет?
Пролеты "стандартные" -максимальный -6,3 м. Толщина фп 1,0 м. Под всей плитой к. постели.
Могу сбросить схему(только чуть подпричесать надо).
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 15:22
#1197
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
Пролеты "стандартные" -максимальный -6,3 м. Толщина фп 1,0 м. Под всей плитой к. постели.
Могу сбросить схему(только чуть подпричесать надо).
Тогда лучше архив исходных данных проекта.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 16:59
#1198
Atlant


 
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485


Еще вопрос. Можно ли отключить окрашивание эпюр армирования стержней? Из настроек отключились эпюры усилий, эпюры армирования стержней остались закрашенными.
p.s. Попытался сменить цвет в файле Stark.ini, однако, RGBA не поддерживается, прозрачность не включается. Offtop: Выдача результатов также неудобна для клиентов, как и много лет назад. Походу, надо делать полный rework программы...

Последний раз редактировалось Atlant, 31.03.2015 в 20:19.
Atlant вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 22:40
#1199
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Еще вопрос. Можно ли отключить окрашивание эпюр армирования стержней? Из настроек отключились эпюры усилий, эпюры армирования стержней остались закрашенными.
Лично я вывожу результаты армирования стержней в виде цветовой раскраски или по конструктивных элементам, причем на моделях уникальных зданий, и не испытываю по этому поводу затруднений.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2015, 22:41
#1200
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


схема
Mahno вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53