| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Думаю будет передаваться, если задать балку и приложить к ней нагрузку от перегородки ![]() Цитата:
Есть еще способ, но муторный. Нагрузку от перегородок задать линейной, и тогда можно выбрать номер загружения, в которое эту нагрузку нужно "отправить". Если нагрузки задавать позициями, то можно их поместить в произвольное загружение ( позиция "поверхностные нагрузки" и "помещения"). И контролировать удобно - отображаются штриховками. А если нагрузки задавать через свойства плиты, то они тоже попадают в нагружение 1. И контролировать сложнее. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Меня ПОСЕЙДОН очень разочаровал. Нужно же было додуматься создателям программы до столь гениальной идеи удаления всего, что создано на этаже при копировании на этот этаж какого-нибудь элемента/группы элементов с другого этажа. Может я чего-то не понимаю в этом функционале и логике? Подскажите, если кто-то чего-то знает на этот счет.
|
|||
![]() |
|
||||
Геннадий1147 , а зачем Вы установили элементные шарниры (см. вложение)? Без них расчет на устойчивость успешно проходит.
----- добавлено через ~10 ч. ----- Цитата:
1. Программа вычисляет напряжения в каждой опасной точке расчетного контура и выводит результат (в т.ч. моменты сопротивления) только в той точке, где напряжение по модулю наибольшее. И это не обязательно точка, для которой оба момента сопротивления минимальны. Ситуация точно такая же, как при расчете нормальных напряжений в асимметричном сечении стержня. Это чистый сопромат, а не СП. 2. Нижняя плита – фундаментная, и сила F в этом случае отрицательная (см. знаки усилий в справке), а у верхней плиты F положительная. Знаки усилий при расчете на продавливание имеют большое значение, как следует из п. 1. Дополнительно см. статью http://buildsoft.ru/articles/uchet-i...-kolonnoj.html |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
Цитата:
![]() Спасибо, Ayvengo. С продавливанием буду дальше разбираться. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Добрый день. Моделирую ростверк на свайном основании, грунт смоделирован объемниками в POS-проекте по одной скважине (пробная моделька).
Сделаны законтурные элементы. По-моему, материал с законтурных всегда удалялся раньше, либо толщина обнуляется, в HELPe об этом тоже указано : "В качестве законтурных элементов основания могут использоваться пластинчатые конечные элементы нулевой жесткости. С этой целью таким элементам допускается либо не присваивать материал, либо присваивать материал, но значение толщины пластины задавать равной нулю". При удалении материала с законтурных элементов, а также при обнулении толщины пластины законтурных элементов статический расчет не идет (решатель фронтальный). Выдает сообщение : "Предупреждение! Малые элементы на главной диагонали. Узел 6318-6334; Степень свободы 4,5,6; Значение 0.0000e+000 Ошибка! Система кинематически изменяема! Расчет не завершен!"(при удалении материала с законтурных) ЛИБО сообщение : "Предупреждение! Малые элементы на главной диагонали. Узел 6319-6343; Степень свободы 4,5; Значение 0.0000e+000 Ошибка! Система кинематически изменяема! Расчет не завершен!" ( при нулевой толщине законтурных). Если законтурные имеют НЕнулевую жесткость, то расчет идет. Если смотреть на указанные узлы, то видно, что они находятся все в одной плоскости, в плоскости ростверка и принадлежат законтурным элементам (практически на стыке законтурного эл-та и ростверка.все в определенном месте). Диагностика не показала в том месте ничего криминального.(см. картинку файл "4.png" в архиве приложенном). Не могу понять с чем это связано? Что я делаю не так ![]() Попутно задам еще пару вопросов, может кто и знает ). 1 ) между лентами ростверка (внутри) что-то типа законтурных элементов наверное тоже нужно устанавливать ? чтобы учесть распределит. способность грунта? Так как в пос-проекте области между лентами ростверка у меня были заданы отверстиями в плите, то установить плиты в этих местах не получилось (к которым можно бы было приложить грунтовое основание). Задать отдельными плитами и потом их объединить тоже не получилось. Объединение производится до определенного момента и потом stark просто не реагирует. Как быть? Задавать в fea-проекте "законтрики" внутри ростверка и прикладывать к ним упругое основание? Как-то все условно будет при таком варианте.... коэффициенты постели не пересчитать в зависимости от положения скважин (если их несколько). Кто как поступает? (см. картинку файл "1.png" в архиве приложенном). 2) На общей расчетной схеме с объемниками почему то не отображается материал ростверка (хотя он есть). и вообще странно выглядит схема - как мозаика. Думаю,что просто глюк отображения,но не знаю (см. картинку файл "1.png" в архиве приложенном). 3) При генерации КЭ-сетки stark предупреждает о наличии свободных узлов. Откуда они берутся мне непонятно. Причем эти узлы находятся в следе сваи. Удаление сваи и установка ее заново ничего не решили. Свободные узлы,если посмотреть схемку, находятся в следе сваи на всей ее высоте. С остальными сваями все в порядке. Если свободные узлы удалить, то все нормально (см. картинку файл "2.png" и "3.png"в архиве приложенном). 4) Не понимаю, почему генерятся "объемники", если я в пос-проекте выбираю "упругое основание" ? 5) Так ли я законтурные назначаю? Может еще и "угловые" плиты нужно? ----- добавлено через 58 сек. ----- Что-то много получилось ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
1. Между лентами я обычно также задаю законтрики в ПОСе. Поэтому отверстия не подойдут. А все объединять все плиты (законтрики) и не обязательно. 2. При использовании ОКЭ может получиться много материалов, вот и не хватает цветовой заливки для ростверка - кол-во цветов в Старке ограничено. 3. Удаляйте. 4. Если у Вас свайное основание, то всегда получаются грунты из ОКЭ (как вариант - ОКЭ на упругом основании в уровне нижнего конца свай). 5. Какую модель то смотреть? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Там в архиве есть файлик read.txt, в нем написала что к чему
![]() А так в архив положила файл пос-проекта и два файла КЭ-проекта. В одном из них законтурные ненулевой жесткости, в другом - нулевой, а конкретнее удален материал с них. Версия 2014 года ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вы хотите сказать, что можно просто отдельными плитами заводить ? ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Первый- ОКЭ между сваями, ниже - упругое основание. Второй - ОКЭ между сваями и ниже конца свай ----- добавлено через ~10 мин. ----- "Законтрики" и грунт видно в посе (см. архив "sv411.cab"). Остальное - в архивах "leer41.cab" и "leer43.cab". Отличаются только тем, что в "leer43.cab" с законтурных удален материал. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Уважаемый Ayvengo, вопрос в догонку (очень мучает) ![]() Я уже повторялась где-то выше, вопрос в учете водоупоров. Ранее с этим столкнулась в СПиНе. Теперь здесь. Мне кажется это из одной оперы. Из справки "Предполагается, что водоупорного слоя в пределах глубины 100 м нет. В случае его наличия глубину залегания подземных вод следует задать большой (100 м), а удельный вес грунтов соответствующих ИГЭ задавать с учетом взвешивающего действия воды". Что уд.вес грунтов с учетом взвеш.действия воды брать, это понятно. А как учесть вес столба воды? Глубина сжимаемой толщи ведь находится на пересечении эпюр ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конечно, но те, которые можно объединить, лучше объединить (прошу прощения за тавтологию).
Цитата:
Цитата:
Цитата:
1) глубину залегания подземных вод задать большой (100 м), а минимальное значение расчетной глубины сжимаемой толщи Hc,min задать равным не менее глубины расположения водоупорного слоя; 2) как в справке - глубину залегания подземных вод задать большой (100 м), удельный вес грунтов соответствующих ИГЭ, расположенных между уровнем подземных вод и водоупорным слоем, задать с учетом взвешивающего действия воды, и дополнительно на уровне водоупорного слоя задать слой грунта небольшой мощности и с большим удельным весом, чтобы он моделировал вес столба воды. А "напрямую" в архив не получается залезть? Можете выложить его сюда? Последний раз редактировалось Ayvengo, 06.05.2015 в 17:20. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Интересный прием ![]() Цитата:
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() По первому варианту я пока не уловила, как программа поймет,что я от нее хочу ). Второй способ больше нравится ![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- А разрезные шарниры по верху свай вводятся,чтобы ростверк (плиту) включить в работу? Правильно понимаю? Ну и нелинейный расчет соответственно выполняется. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Чтобы ограничить усилия, которые воспринимает свая. Если перегруженных свай нет, то не надо. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2009
Омск
Сообщений: 15
|
А "напямую" у меня фантазии не хватило!!!! Я пыталась разархивировать архивы Julianna из поста 1288, но и мной созданные архивы через STARK не распаковываются. Но так как есть способ "напрямую" это уже не проблема. Спасибо,Ayvengo.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2009
Омск
Сообщений: 15
|
Я вклинюсь, с вашего позволения.
Цитата:
Но тут и свои недостатки: для большой задачи желательно укрупнить сетку законтурных элементов на удалении от ростверка/фундаментной плиты, а для этого уже нужна отдельная плита со своим шаблоном. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Если использовать систему uvw, то нужно либо сразу ее сместить, либо при вставке в Полный проект указать мышкой правильное новое положение для этой системы (и, соответственно, привязанного к ней здания). |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Я только "за"
![]() Цитата:
![]() ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Автоматом число свай возрастает под здание ----- добавлено через ~11 мин. ----- Хотелось еще уточнить такой вот момент. Может кто и в курсе ![]() Есть отдельный ПОС-проект со сваями, полученный экспортом из Посейдона. Хотела облегчить задачу себе - взять нумерацию позиций свай из ПОСа для свайного поля (а то легко запутаться в нумерации свай и пропустить пару-тройку-как показала практика). А там пронумерованы сваи вразброс - логика непонятна. Думала stark запоминает последовательность установки позиций, но я их не ставила ). Просто взяты из dxf-файла. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |