Фольга как теплоизоляция

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 03.11.2010, 22:23
Фольга как теплоизоляция
Aleksandrizrigi
 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 37

Давно задумываюсь, зачем рекомендуют ложить тонкие фольгированные изоляции под электрические теплые полы? Это же металл, он же только может отражать тепло, которое излучает свет?, а тепло, которое, исходит от теплых полов, котлов и просто от отопления он наоборот проводит и очень даже неплохо, или я ошибаюсь?
Просмотров: 35706
 
Непрочитано 10.11.2010, 10:11
#121
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
а почему костюмы пожарников делают с отр. поверхностью?
Вроде бы выше где-то договорились... и опять по кругу... для того чтобы уменьшить передачу тепла на костюм путем излучения от нагретых поверхностей.
shnn вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 10:14
#122
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


при наличии воздушной "прослойки"
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 10:17
#123
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Оказывается, на фольгу и ГОСТ есть:
ГОСТ Р 50571.25-2001. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным установкам. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями
10.2. Для уменьшения тепловых потерь вниз (через нижние слои пола) электронагревательные секции следует укладывать на поверхность, содержащую теплоизолирующий слой из негорючего материала. Такой слой должен обладать достаточной жесткостью, теплопроводность его не должна превышать 0,05 Вт/(м х °С), он не должен терять своей жесткости и теплопроводных свойств при температурах до 100 °С.
10.3. Чтобы исключить контакт электронагревательной секции с теплоизоляцией, что особенно важно для кабельных электронагревательных секций, поскольку контакт кабеля с теплоизоляцией может привести к его перегреву, поверх теплоизоляции необходимо установить несгораемый слой, например тонкую цементную стяжку толщиной 5 - 10 мм, такой же толщины гипсовую плиту или металлическую фольгу.
10.4. Для улучшения тепловых параметров теплоизоляционного слоя его поверхность желательно покрыть тонкой теплоотражающей металлической фольгой.
10.6. Допускается укладка кабеля без бетонной стяжки прямо на теплоизоляцию, покрытую алюминиевой фольгой, если покрытие пола будет выполнено из плитки или камня.

Offtop:
Эх вы, теоретики...

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 10.11.2010 в 10:24.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 10:21
#124
Eugene


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
А есть ли жидкость прозрачная для ИК?
И если есть, то произойдет ли эффект разогревания если в фокусе разместить "темное" тело?
Наверняка, но мне она неизвестна.
"Эффект разогревания" не произойдет.

Цитата:
...теплопроводность его не должна превышать 0,05 Вт/(м х °С),...
10.4. Для улучшения тепловых параметров теплоизоляционного слоя его поверхность желательно покрыть тонкой теплоотражающей металлической фольгой.
Наглядный пример того, что ГОСТам тоже не стоит доверять бездумно. Их тоже разрабатывают наши, русские люди.
Написано про теплопроводность материала, а на самом деле, значение имет только полное тепловое сопротивление теплоизоляционного слоя.
Фольга на поверхности большинства теплоизоляционных материалов достаточной толщины в данной конструкции бесполезна.

Последний раз редактировалось Eugene, 10.11.2010 в 10:27.
Eugene вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 10:28
#125
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
...поскольку контакт кабеля с теплоизоляцией может привести к его перегреву...
ну, почти тоже самое я и говорил: "для распределения тепла в горизонтальном направлении" - что бы не было точек перегрева.
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 10:30
#126
Eugene


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
И не только физику. Я много чего прогуливал, совершенно правильно понимая, что мне все эти премудрости никогда в жизни не понадобятся.
Как инженер может гордиться незнанием физики - не понимаю.
Eugene вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 10:33
#127
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Я не горжусь. Я констатирую факт - 99% вузовских знаний в моей работе не нужны.

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 10.11.2010 в 10:44.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 10:35
#128
Eugene


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Я не горжусь. Я констатирую факт - 99% вузовский знаний в моей работе не нужны.
А в моей - нужны. И, представьте себе, сейчас нередко жалею, что прогулял какой-то предмет, и перечитываю учебники.
Да, я не строитель.
Eugene вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 10:42
#129
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
при наличии воздушной "прослойки"
Так и есть.
shnn вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 12:03
#130
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Наглядный пример того, что ГОСТам тоже не стоит доверять бездумно.
ГОСТ есть закон, батенька, нужно выполнять. Несоблюдение ГОСТов черевато наказанием и изгнанием из СРО.

Eugene, второй день подходит к концу
Offtop: (извини, что напоминаю, ни чего личного только для дела)
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 12:22
#131
Eugene


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
ГОСТ есть закон, батенька, нужно выполнять. Несоблюдение ГОСТов черевато наказанием и изгнанием из СРО.
Закон, это не ГОСТ, а техрегламент, не путайте. Да и в случае противоречия между ГОСТ и законами физики, для вас лично какой именно закон действует?
Про ваши СРО - ну не смешите мои тапочки. Лохокрасочникам хотя бы сможете поставить заслон?

Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Eugene, второй день подходит к концу
Вы, когда вчера про миллиметр комментировали, в беспамятстве что ли были? Там оценка того, почему вы прошибли на порядок для миллиметрового слоя пенки, закончена.
Eugene вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 12:36
#132
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Закон, это не ГОСТ, а техрегламент, не путайте
Ай не лукавьте, Согласно статье 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования установленные действующими национальными стандартами, подлежат обязательному исполнению ...

Цитата:
Да и в случае противоречия между ГОСТ и законами физики, для вас лично какой именно закон действует?
Ай бросьте, нет ни какого противоречия, кокой закон физики тут нарушен? Стефана и Больцмана что ли зря признали учеными? нет нарушения и небыло.

Цитата:
Вы, когда вчера про миллиметр комментировали, в беспамятстве что ли были? Там оценка того, почему вы прошибли на порядок для миллиметрового слоя пенки, закончена.
Я вас умоляю, нет ни какой ошибки, даже если очень хочется ее найти, все одно нет и на порядок это в 10? я готов допустить в 2 раза и об этом уже писал, но это не умаляет сам факт - эффект от использования есть и обратного не доказано, расчетов не предоставили ... наверно пора признать поражение...

Последний раз редактировалось Vlad®, 10.11.2010 в 12:41.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 12:44
#133
Eugene


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Ай бросьте, нет ни какого противоречия, кокой закон физики тут нарушен? Стефана и Больцмана что ли зря признали учеными? нет нарушения и небыло.
Цитата:
Для уменьшения тепловых потерь вниз (через нижние слои пола) электронагревательные секции следует укладывать на поверхность, содержащую теплоизолирующий слой из негорючего материала. Такой слой должен обладать достаточной жесткостью, теплопроводность его не должна превышать 0,05 Вт/(м х °С),
прямо противоречит закону Фурье. Класть туда миллиметр вашей пенки малополезно для "уменьшения тепловых потерь", хоть она и проходит по требованиям ГОСТа.

Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Я вас умоляю, нет ни какой ошибки, даже если очень хочется ее найти, все одно нет и на порядок это в 10? я готов допустить в 2 раза и об этом уже писал, но это не умаляет сам факт - эффект от использования есть и обратного не доказано, расчетов не предоставили ... наверно пора признать поражение...
Вижу, вам понравился мой ответ. Можете перечитать его ещё раз. Порядок там, порядок...
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=650799&postcount=79

Последний раз редактировалось Eugene, 10.11.2010 в 12:50.
Eugene вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 12:50
#134
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Ну разве это ответ? где цифры, где ссылки? нет! а значит незачет.

На самом лично деле я очень благодарен за эту тему живо и активно и интересно, но всему приходит конец. считаю тему закрытой.

Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 12:53
#135
Eugene


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Ну разве это ответ? где цифры, где ссылки? нет! а значит незачет.
Там целых 8 цифр. Какие вам нужны ссылки?
Цель быда доказать простой оценкой, что вы прошибли порядок в своих расчетах, а не выложить свои.
Ничего не поняли - так и напишите. Но мне кажется, что вы притворяетесь.
Eugene вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фольга как теплоизоляция

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
теплоизоляция печи lunge Прочее. Архитектура и строительство 5 04.11.2010 12:25
Теплоизоляция стен Stik Технология и организация строительства 12 02.03.2010 18:32
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18
Теплоизоляция ППУ и мин.вата Мая Актанова Отопление 10 24.11.2009 20:00
Теплоизоляция погреба. Lelic Прочее. Архитектура и строительство 5 20.07.2009 10:04