| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ну да в ГОСах они любой бред пишут, они же царями себя считают, пока крутой заказчик или проектная организация с крутыми связями по столу не хлопнет кулаком, причем не тому кто писал, а ихнему начальнику или сверху какой-нибудь губер не позвонит, мол хорош трепаться, нам строить надо и бюджет освоить
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Посмотрел проект. Автору нужно быть осторожней с таким типом фундамента, частицы песчаной подушки возможно будет вымывать в пористую глину (коэф. пористости 1,06). После чего произойдет уплотнение песчаной подушки или провал.
Цитата:
Последний раз редактировалось Demmer, 27.12.2021 в 14:32. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
Цитата:
А крупному заказчику я запросто объясню желательность наличия мероприятий повышающих надежность здания. Профессионализм называется. На государственных объектах так и есть. А не государственным экспертизам все равно. Поскольку я с государством не связываюсь, то у меня на объектах никто гвозди не считает. Цитата:
Цитата:
Вы же были здесь раньше под ником Нитонисе. Вам тут здорово наваляли и вы выпилились с форума. Теперь наступаете на те же грабли. Воюете с ветряными мельницами. Не надо, это контрпродуктивно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
У нас премия экспертов привязана к объему экономии по объектам. Так что они экономят везде и всегда. Ну и заказчики тоже совсем не дураки тратить больше, чем можно.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Рвет и монолит и блоки и далее по стенам ползут трещины. Развесовка при одной ширине ленты хромает. Недоглядели. Углы бывает перегружены или наоборот середина. И это помимо всяких геологий и производств работ.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Вот вам собрат по разуму. Аж целый директор проектной компании!
![]()
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 492
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Предыдущих 8 страниц фобий, что что-то там где-то просядет, а геологи не так что-то определили? Этого явно недостаточно, потому что это можно назвать одним простым словом - бред. А если есть по существу что сказать - давай, яви свой "профессионализм". Если ты не понимаешь что такое "по существу", поясняю - обоснуй применение монолитного пояса по обрезу ленточного фундамента отсылкой к какой нибудь технической литературе. Чтобы там было написано - так и так, если делаете ленточный фундамент - надо его обвязывать монолитным поясом.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Я попробую посмотреть у себя, может что-то и осталось на материальных носителях... В свое время делались ручные расчеты по деформациям кирпичных зданий с подбором (обоснованием) необходимой продольной арматуры в армопоясах и ленточных фундаментах... Какие-либо ссылки можно отправить через личный кабинет... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
6.11.16 К основным мероприятиям, снижающим неблагоприятное воздействие деформаций земной поверхности на фундаменты и конструкции сооружений, относятся: а) уменьшение боковой поверхности фундаментов, имеющей контакт с грунтом; б) заложение фундаментного пояса на одном уровне в пределах отсека сооружения; 9.38 При проектировании вновь возводимых или реконструируемых сооружений на застроенной территории необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатационную надежность сооружений окружающей застройки на период строительства и дальнейшей эксплуатации. Если по результатам геотехнического прогноза условие формулы (9.19) не выполняется, необходимо предусматривать следующие мероприятия: - изменение конструкции ограждения строительного котлована, методов ее крепления, глубины подземной части, ее планового расположения и др.; - снижающие деформации основания сооружений окружающей застройки (устройство разделительных стен, геотехнических и компенсационных экранов, закрепление грунтов основания и др.); - снижающие дополнительные осадки и (или) их неравномерность или повышающие пространственную жесткость сооружений окружающей застройки (усиление фундаментов, устройство монолитных и стальных поясов в подземной и надземной частях сооружений и др.); |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
6.11 Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Сет, 27.12.2021 в 16:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Цитата:
5.9.4 Конструктивные мероприятия, уменьшающие чувствительность сооружений к деформациям основания, включают в себя: а) рациональную компоновку сооружения в плане и по высоте; б) повышение прочности и пространственной жесткости сооружений, достигаемое усилением конструкций, особенно конструкций фундаментно-подвальной части, в соответствии с результатами расчета сооружения во взаимодействии с основанием (введение дополнительных связей в каркасных конструкциях, устройство железобетонных или армокаменных поясов, разрезка сооружений на отсеки и т.п.); Не кто не говорит чтобы напрямую что то было написано, обычно делают как мероприятие а не по расчету. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента? | Сет | Железобетонные конструкции | 131 | 09.08.2018 15:32 |
Усиление ленточного фундамента | Aleksandr Kr | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.01.2014 18:16 |
Влияние ленточного фундамента на свайный | neznaiika | Основания и фундаменты | 3 | 03.10.2013 08:56 |
ширина ленточного фундамента | dwgviewer | Основания и фундаменты | 20 | 06.03.2013 10:39 |
Схема армирования ленточного фундамента | гелО | Основания и фундаменты | 31 | 13.06.2012 23:40 |