Статические испытания буронабивных свай при их недостаточной расчетной несущей способности
DK+
 
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
где-то на земном шарике
Регистрация: 13.04.2013
Сообщений: 352

При выполнении расчетов буронабивных свай согласно подразделу 7.2 актуализированного СНиП "Свайные фундаменты" была выявлена их недостаточная несущая способность. Оценка несущей способности этих свай по результатам статического зондирования согласно п.7.3.12 того же СНиП расчет подтвердила. В то же время очень хочется использовать именно такие сваи. Можно ли проведя статические испытания свай "повысить" их несущую способность? Если можно, то сколько свай требуется испытать статической нагрузкой? Каким документом регламентируются объемы и порядок таких испытаний?
Просмотров: 21510
 
Непрочитано 17.07.2013, 12:22
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


ГОСТ "Испытания грунтов сваями"
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 13:25
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


+ СП 24.13330.2011 Приложение Б ещё можно посмотреть
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 13:28
#4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Можно ли проведя статические испытания свай "повысить" их несущую способность?
Нужно. Статические испытания натурной сваи дают более правдоподобные результаты по сравнению с аналитическими расчетами.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 14:12
#5
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
+ СП 24.13330.2011 Приложение Б ещё можно посмотреть
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Нужно. Статические испытания натурной сваи дают более правдоподобные результаты по сравнению с аналитическими расчетами.
Требуется испытание только 2-х натурных свай. Если бы для подтверждения сделанных расчетов, то вопросов бы не было. Но расчеты, повторюсь, дают слишком маленькую несущую способность. Кроме того, имеется еще одна напасть - большая толщина насыпного грунта, который согласно выводов геологии при определении несущей способности сваи учитываться не должен, но для натурной сваи может внести свою лепту.

И еще вызывает сомнение правильность внесения в рабочую документацию не проходящих по расчету свай в надежде, что при натурных испытаниях они покажут повышенную несущую способность.

Последний раз редактировалось DK+, 17.07.2013 в 14:18.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 14:19
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


если свая несёт определённую нагрузку и это подтверждено испытаниями, что ещё Вам нужно?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 14:22
#7
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
что ещё Вам нужно?
ну например геологию...

для набухающих грунтов статику нужно выполнять в водонасыщенном состоянии грунта.....
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 14:27
#8
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
если свая несёт определённую нагрузку и это подтверждено испытаниями, что ещё Вам нужно?
Две сваи, допустим, понесут. Где гарантия, что и все другие сваи понесут? Ведь геология на участке весьма неоднородная.

Другой вариант, две сваи не несут. Подрядчик уже вышел и начал вести работы. Мы ему говорим - подожди немножко. Сваи по расчету не проходят, давай еще парочку более длинных свай испытаем.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 14:39
#9
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Две сваи, допустим, понесут. Где гарантия, что и все другие сваи понесут? Ведь геология на участке весьма неоднородная.
тогда, что бы была статистика, минимум 5
kruz вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 14:40
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Где гарантия, что и все другие сваи понесут?
где гарантия, что снег не выпадет больше нормируемого, или ветер не подует сильнее нормируемого?
это аппарат теории вероятностей.
для этого есть метод предельных состояний, в котором расчётная нагрузка на сваю меньше её несущей способности, а закладываемые в расчёт расчётные значения нагрузок больше их нормативных значений.
Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
давай еще парочку более длинных свай испытаем
это называется предпроектные испытания свай, когда в чистом поле без привязки к сооружению бьют сваи разной длины, испытывают и на основании результатов выбирают, какую длину применять в проекте.
Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Подрядчик уже вышел и начал вести работы.
судя по Вашим сообщениям, Вы хотите "на ёлочку залезть и попку не оцарапать.."
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 14:55
#11
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
это называется предпроектные испытания свай, когда в чистом поле без привязки к сооружению бьют сваи разной длины, испытывают и на основании результатов выбирают, какую длину применять в проекте.
Предпроектное испытание свай исключается. Сваи сейчас закладываем в проект с расчетом на то, что некоторые рабочие (входящие в сооружение) сваи будут испытаны и и тем самым обоснуют принятые в проекте решения. И если бы сваи "били", то гемора было бы меньше (хоть и не на много). У нас буронабивные сваи.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
судя по Вашим сообщениям, Вы хотите "на ёлочку залезть и попку не оцарапать.."
Не я.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 14:58
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Сваи сейчас закладываем в проект с расчетом на то, что некоторые рабочие (входящие в сооружение) сваи будут испытаны и и тем самым обоснуют принятые в проекте решения.
а вот это называется - проектные испытания свай. и обычно проектными испытаниями подтверждают несущую способность, полученную по расчёту или по стат.зондированию (в которое я не верю).
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 15:07
#13
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
и обычно проектными испытаниями подтверждают несущую способность, полученную по расчёту или по стат.зондированию
Вот именно так всегда и делал.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
(в которое я не верю)
Я тоже не верю. Поэтому и возник вопрос о правомочности описанного выше подхода к проектированию.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 15:19
#14
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


СП 24.13330
7.1.6 "...В случае проведения испытаний свай статической нагрузкой несущую способность грунта основания сваи следует принимать по результатам этих испытаний, учитывая рекомендации подраздела 7.3".
Вроде, двусмыслия нет.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 15:27
#15
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
СП 24.13330
7.1.6 "...В случае проведения испытаний свай статической нагрузкой несущую способность грунта основания сваи следует принимать по результатам этих испытаний, учитывая рекомендации подраздела 7.3".
Вроде, двусмыслия нет.
Двусмыслия нет. Вопрос в том, можно ли от балды в рабочую документацию закладывать несущую способность сваи в надежде на то, что при испытаниях рабочих свай свайного поля мы получим требуемую несущую способность сваи.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 15:32
#16
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
можно ли от балды в рабочую документацию закладывать несущую способность сваи в надежде на то, что при испытаниях рабочих свай свайного поля мы получим требуемую несущую способность сваи.
При определенных условиях можно. Иногда буровую гнать на площадку ради нескольких свай крайне накладно, потому и делают корректировку перед началом строительства. Другой вопрос в том, что страшного, если в проекте сваи будут на несколько метров длиннее? Определенная длина ласкает взгляд заказчика?
Обычно закладывают в проект по расчету, корректируют свайное поле после испытаний (если большие расхождения), обычная практика.
Что-то муть какая-то
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 15:35
#17
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Двусмыслия нет. Вопрос в том, можно ли от балды в рабочую документацию закладывать несущую способность сваи в надежде на то, что при испытаниях рабочих свай свайного поля мы получим требуемую несущую способность сваи.
Кстати не забывайте, что когда вы несущею способность определяется по расчету то коэффициент запаса 1,4, при испытаниях 1,2.
Makson вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 15:40
#18
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
При определенных условиях можно.
При каких?
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Другой вопрос в том, что страшного, если в проекте сваи будут на несколько метров длиннее? Определенная длина ласкает взгляд заказчика?
Что-то типа того.
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Обычно закладывают в проект по расчету, корректируют свайное поле после испытаний (если большие расхождения), обычная практика.
Именно так.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 15:43
#19
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


статически испытывается 0,5% от общего числа свай, но не менее 2
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2013, 21:00
#20
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Обычно закладывают в проект по расчету, корректируют свайное поле после испытаний (если большие расхождения), обычная практика.
Оказывается, в геологии имеется статическое зондирование и обработка результатов, выполненная для ЗАБИВНЫХ свай. Оценка несущей способности БУРОНАБИВНОЙ сваи, основанная на результатах статического зондирования, может делаться согласно п.7.3.12 СП 24.13330.2011. Можно ли в рабочей документации несущую способность БУРОНАБИВНЫХ свай принять такую же, как определена статическим зондированием для ЗАБИВНЫХ свай, руководствуясь ТСН 50-302-2004 САНКТ-ПЕТЕРБУРГа "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ"?

Цитата:
12.1 Для определения несущей способности забивных свай по грунту рекомендуется использовать приложение Л настоящих норм.
При проектировании фундаментов из буровых свай рекомендуется учитывать, что их несущая способность по грунту определенная по результатам статических испытаний, будет, как правило, в 1,5 раза выше рассчитанной по СНиП 2.02.03.
При этом не допускается без специального обоснования принимать несущую способность по грунту буровых свай любых типов выше несущей способности по грунту забивных свай эквивалентного сечения и глубины погружения, определенной по результатам статического зондирования.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2013, 21:34
#21
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


да делайте что хотите, только испытаниями подтвердите
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2013, 22:53
#22
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
только испытаниями подтвердите
Вот я и боюсь, что испытаниями таким образом "рассчитанные" сваи подтвердить не удастся.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2013, 16:57
#23
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
В то же время очень хочется использовать именно такие сваи.
А у Вас есть другой выход?
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2013, 21:19
#24
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Pete, если Вы имеете в виду, есть ли возможность применить другие сваи, то лично я никаких препятствий к этому не вижу. Тем не менее, имеется совершенно не понятная мне позиция руководства.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 00:34
#25
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
испытаниями таким образом "рассчитанные" сваи подтвердить не удастся
Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
имеется совершенно не понятная мне позиция руководства.
А каковы прогнозы последствий, если сваи не понесут?
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 09:34
#26
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
А каковы прогнозы последствий, если сваи не понесут?
Неблагодарное это дело в таких вопросах давать прогнозы.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 14:49
#27
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Неблагодарное это дело в таких вопросах давать прогнозы.
На предмет учета совместной работы сваи и ростверка...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 15:35
#28
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Неблагодарное это дело в таких вопросах давать прогнозы.
что значит неблагодарное. я за это деньги как раз получаю =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 16:13
#29
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


swell{d}, Уж не Вы ли в Питере на пересечении пр. Энергетиков и шоссе Революции торговый центр проектировали?
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 16:34
#30
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: нет, мои объекты тут: http://fordewind.org/objects.htm
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 16:57
#31
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


swell{d}, Жаль. Хороший торговый центр. Грунт - торфяник на глубину до десяти метров. Фундаменты свайные. Ростверки в виде ж.б. лент. Сваи по результатам натурных испытаний и половину нагрузки не несут. Тем не менее, сколько лет стоит здание и все ему нипочем. Хотел услышать Ваш прогноз. А то мне уж больно боязно так проектировать.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 17:02
#32
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


мой прогноз - не использовать буронабивные сваи.
а то, что здание стоит - не удивительно, т.к. это правильное влияние метода предельных состояний, о котором я уже упоминал выше.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 17:12
#33
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


swell{d}, почему буронабивные сваи плохи?

Здание стоит потому, что ростверки "сели" на торф. Подгниет торф, а это может произойти в любой момент (а может и не произойти никогда), и хана зданию.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 17:36
#34
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Вот я и боюсь, что испытаниями таким образом "рассчитанные" сваи подтвердить не удастся.
Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
актуализированного СНиП "Свайные фундаменты"
У меня была такая же тема с актуализированным СП. Там ввели непонятный коэфф-т 0,9 на фи, несущая способность сваи падает будь здоров по сравнению с СП 50-102-2003. В проектах мы всегда пишем и указываем испытание свай. Хорошо что заказчик их выполнил, только этим и убедили эксперта. Кстати испытания хорошо "сошлись" с цифрами по СП 50-102-2003.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 17:39
#35
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Потому, что невозможно контролировать качество выполненных работ. Много отрицательных опытов применения, в т.ч. и у нашей организации. При наличии напорных вод буронабивные сваи вообще противопоказаны.
Мы в своих проектах один раз заложили б/н сваи, ещё в 2004м кажется. Их делали с поверхности земли, а затем откапывали котлован. То, что мы увидели после откопки, нас ни разу не порадовало - в некоторых сечениях сваи бетона не было вообще - напорная вода, поднимаясь наверх, вымыла весь бетон, заменив его грязью. Благо сваи в этой зоне должны были срубаться.
Аналогичная ситуация у нашего заказчика с объектом на аптекарской набережной, там у фундекса из-за напорных вод образовались "шеи"...
Сейчас заканчиваем ПД на объект, где по проекту другой организации выполнили целое поле б/н свай, испытали - даже половины нагрузки не несут. В итоге мы теперь перепроектировали всё на вдавливаемые.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Статические испытания буронабивных свай при их недостаточной расчетной несущей способности

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение несущей способности свай Dmitry_R Основания и фундаменты 31 23.05.2012 17:11
Методики расчета несущей способности свай по грунту помимо методики СНиП. anton.lt Основания и фундаменты 15 23.04.2009 09:28
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
Статические испытания буронабивных свай??? Чебо Основания и фундаменты 2 12.12.2007 19:35
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14