| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как подпереть кирпичной стеной существующую балку?
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 843
|
||
Просмотров: 7345
|
|
||||
2.2. Предельная прочность сцепления должна приниматься равной прочности сцепления раствора с кирпичом или камнем, достигаемой в кладке в возрасте 28 сут и при контрольном испытании - 3 мес.
Для предварительного прогнозирования предельной прочности сцепления в кладке стен зданий сейсмических районов испытания проводят через 7 или 14 суток после окончания кладки. Это по ГОСТ 24992-81. Стену считали? Возможен выгиб из плоскости оси балки. |
||||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Если балка из металла, то доведите стену до балки. Расклинте местами до обеспечения норм. прогиба или даже меньше, зачеканьте ц.п.р. Штукатурку желательно убрать хотя бы частично, чтобы был прямой контакт балка-ц.п.р.-стена. Через месяц уберите клинья.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
, т.е.стена по оси балки пойдет. Как понимаю,вообще пролета не будет. Другое дело,как для железобетонной балки обеспечить норм.прогиб,если она прогнулась? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 843
|
Стена гипсокартонная, ххотел делать ее кирпичной. Следовательно под нее нужен фундамент, глубина фундамента минимум 0,5 метра по снипу. Постановлением 54(может и не 54) запрещена выемка грунта из подвала! Следовательно делаю я там метал. колонны с широкой базой и пишу что опираем на существующую бетонную плиту(стяжка с армированием).
Как вам схема для прохода БТИ? Расчет балки с опорами в пз для БТИ прилагается. Обычная расчетная схема балки шарнирно опертая на 4 опорах. Кирпич в расчете не учитываю. Последний раз редактировалось Омская птица, 20.08.2013 в 11:39. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Вы наверное имели ввиду это:
Постановление Правительства Москвы от 25 октября 2011 г. № 508-ПП "Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах"
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 843
|
но вот еще вопрос!
"опираем на существующую бетонную плиту(стяжка с армированием)." Балка уже подперта кирпичной колонной, и в техническом заключении указано что колонны стоят без фундамента и это неверное конструктивное решение! Можно ли мне устанавливать колонны на стяжку? Если я выполню расчет то можно? Да его (вообще не 54 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
не полметра, а 1/2 глубины промерзания. СНиП ОиФ 2 таблица. Опять же, какой грунт.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 843
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Согласно СП 50-101-2004 п.12.2.5 Для внутренних фундаментов( я а как понимаю,вы внутри делаете)-независимо от расчетной глубины промерзания грунтов. Там же указана таблица. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 843
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стыковка монолитного каркаса с кирпичной стеной | K700 | Расчетные программы | 14 | 19.01.2018 17:29 |
Соединение ж/б колонны с кирпичной стеной на гибких связях | Паша_88 | Железобетонные конструкции | 12 | 13.11.2012 16:53 |
Как рассчитать существующую монолитную балку? | Okneschef | Железобетонные конструкции | 15 | 08.07.2011 22:25 |
Соединение внутренней железобетонной стеновой панели с кирпичной стеной | Milya | Железобетонные конструкции | 6 | 23.05.2011 11:17 |
Как соединяется внутренняя стеновая панель с кирпичной наружной стеной | Milya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.05.2011 03:00 |