Какой предельный прогиб в двухскатной балке покрытия?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 19795
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
1. Пролет для определения предельного прогиба у Вас 15 м, а не 30 - излом является границей эстетико-психологического восприятия при наблюдении прогиба. Так же как например прогиб арки - глупо задавать предельный прогиб из соображений эстетического дискомфорта.
2. Нельзя рассматривать скатный излом в 10% в две стороны как строительный подъем. Издеваетесь что ли - будете из прогиба, согласно п.E1.5, отнимать 1500 мм? ![]() 3. Не надо так сильно заформализовываться. Проблемы что ли с прогибами? Обычно по прочности и устойчивости проблемы бывают. Прогибы-то не от полной нагрузки вычисляют.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
В нормах пишется лаконично, без разъяснения азбучных истин. Например, что такое эстетико-психологическое восприятие? Это когда что-то, должное быть прямым, прогнуто, и при некоторой величине прогнутости она (прогнутость) вызывает психическое расстройство у наблюдающего эстета
![]() А фактическое положение конькового узла двухскатной балки по высоте человек не способен сопоставить с исходным положением. т.к. оно (исходное положение) уже не имеет никакого "базиса" для отсчета. В отличие от прогнутости - "базисом" для воображения остаются две точки опоры балки - они есть по факту. Вот как-то так. Возможно я вообще не прав. P.S.Таблица умножения в нормах еть?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Речь о эстетико-психологических требованиях.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Цитата:
Если не согласен, определи по своему примечанию расчетный пролет вот для этой стропильной конструкции:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А у консоли?
Т.е., ты считаешь, что в схеме с изгибом прогиб должен быть в 2 раза меньше, чем в гладкой? Что касается вопроса Илюхи, то перемещение, соответствующее линейному расчёту ограничено условием sin(x)=x. Последний раз редактировалось bahil, 20.09.2013 в 09:36. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
не совсем. Решение этого уравнения в сопромате - малые углы) Ибо в пределах них расчет линейный работает. Если нет - то какие-то выводы теорем сопромата нарушаются (не помню, хоть убейте) и расчет надо будет вести уже в нелинейной постановке))
(если я правильно понял, что bahil пытается туманными речами донести) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну Ильюха, это же азы строймеха. Возьми в экселе сравни sin(x) и х от 0 до 1 с шагом 0,01 и всё станет.
Можешь даже диаграмму построить (точечную sin(x) от x). И увидишь на каком участке почти прямая линия. Есть такие понятия в численных методах, как погрешности (неустранимая, метода и вычислительная). Да и весь МКЭ на этом допущении основан. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Повторяю: при х=0.173 рад (10 градусов) sin(x) отличается от x на полпроцента (инженерная точность). Это соответствует прогибу более 1/5, это заведомо неверно и не может являться оценкой рассматриваемой задачи.
sin(x)~x - это лишь приём в математике для упрощения уравнений физики, если x мало. |
|||
![]() |
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
![]() |
30 м балка покрытия это вообще не хило, хотя для троля пойдет и так... при обследовании сверхнормативные прогибы и превышение допустимых гибкостей, не влияющие на технологию процессов происходящих в здании, не требуют усиления элементов. Так что делайте опираясь на свою совесть.
__________________
alexzyk@mail.ru |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Для консоли, видимо по аналогии с жесткостью, в норме взяты две длины - здесь уже я теорию Дарвина не усматриваю. Т.е. хрен его знает, какая логика.
Цитата:
Тогда: Да. Т.е. "расчетный пролет" равен длине от излома до излома (скаты не всегда симметричны). Мы же об эстетике. Цитата:
Ну есть по уклонам в СНиПе одно ограничение:Прогибы элементов покрытий должны быть такими, чтобы, несмотря на их наличие, был обеспечен уклон кровли не менее 1/200 в одном из направлений (кроме случаев, оговоренных в других нормативных документах). Но это же не это (sinх~х ![]() Вроде eilukha хочет сравнить прогиб своей ломаной балки с каким-нибудь нормативным с точки зрения эстетики. В этом плане условие из тригонометрии как бы не к месту вообще ![]() Также здесь не ищется необходимость применения тех или иных приемов механики для вычисления самого прогиба ![]() Тут вопрос очень простой: у мну перемещение по вертикали конька 70 мм, а вертикальное перемещение в середине ската (скатов), что при уклоне 10% практически ничем не отличается от перемещения по перпендикуляру к скату (откл.0.5% ![]() Хорошо или плохо, спрашивает он как эстет ![]() Дык я гворю автору - 70 мм - не при делах, обезъянам эстетам их не видно, а вот надо смотреть только 30 мм. Кстати, 30 мм - это просто замечательно.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.09.2013 в 15:29. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ильнур, я что-то плохо тебя понимаю. Смотрим прогиб в коньке. f/l<[предельного], где l - пролёт. Я понял, что ты предлагаешь брать пролёт не 30 м, а 15. А ты, оказывается, предлагаешь считать прогиб в середине 15 метрового пролёта. Согласен, для эстетов пойдёт.
Что касается ответа про синус, то не парься, к СНиПу он никакого отношения не имеет, только к строительной механике. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Конек и прогиб - плохосовместимые понятия. Вертикальное перемещение конька - не прогиб.
Цитата:
и "выгиб". Но понятия "прогиб конька" нет. (Конечно, если не рассматривать сам конек вдоль здания.. ![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
bahil, я имел ввиду применительно к прогибам)
ладно хоть не так |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2010
Курск
Сообщений: 30
|
Согласен с постом 2 и 4.
При расчете прогиба по нормативным скажем снег III - 1,8 кПа - нормативное 1,8*1,4(коэф. перегр.)=2,51 кПа, а это 40% нагрузки.. А разве угол поворота не по M*L/K*G (K-в зависимости от сечения,G - модуль сдвига, M - крутящий).. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Причем здесь реакции? Куда тебя понесло?
![]() И к чему вообще это математическое явление типа SinХ~Х? Может быть еще и про тригонометрию, про радианы и градусы поговорить? Цитата:
![]() Ну дай нам понять, как условное условие sin(x)=x можно применить для ограничения прогиба из эстетико-психологических соображений. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]() А нормальный ответ должен прозвучать примерно так: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=655042&postcount=64 Там правда нет точной выкладки для двухопорной балки, но при прогибах 0,1*L можно не беспокоиться.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ильнур, ты вообще-то читаешь посты?
Цитата:
Речь идёт о повороте узлов. Я не знаю как ещё объяснить. А дальше чистая геометрия и высчитывай свой прогиб по параболе. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Вообще - да, в частности - не все
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Здравствуйте!
не хотел создавать новую тему, так как вопрос мой уж совсем мелкий, но я до сих пор не знаю ответа))) так вот. Имеем одноэтажное здание (свинарник). колонны Ж/Б а на них идут балки металлические через 6.5 метров. балки пролетом 17м, односкатная, угол ската 5 градусов. на эти балки идут уже Z прогоны с шагом 1.45м, а на эти прогоны уже сэндвич панель. вообщем нужно мне знать какой максимальный допустимый прогиб главной балки? Открываем СНиП II-23-81* таблица 40* там главные балки 1/400. В принципе эта балка элемент рамы, и должна считаться главной, но как то думается мне что 1/400 это слишком много ![]() Спасибо всем заранее!!! |
||||
![]() |
|
||||
не знаю какой вы документ смотрите но у меня есть такая картинка из СНиП II-23-81*
так балки уже на месте стоят 50Б1, моя задача сделать легкую кровлю на него |
||||
![]() |
|
||||
извините я забыл сказать. Место строительство Армения. действующий норматив II-23-81* 1988г. и если в 5 ом пункте (элементы фахферка) там ригель фахверка 1/300, то никак себе не могу представить что этот ригель (балка) 1/250.
Кстати всем спасибо за отклики. с юридической точки зрения, какой максимальный допускаемый относительный вертикальный прогиб в моем случае, по СНиП II-23-81* 1988г.? Последний раз редактировалось Тигран88, 20.10.2013 в 14:16. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Тигран88,
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
это вы о чем? что где?
Цитата:
P.S. я не спорю, просто хочется понять суть, да еще чтоб с юридической точки зрения все было правильно! |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну почитать документик о том, какие нормативные документы в области строительства являются действующими. Для общего развития.
У них разные длины. И вообще, я про нормативы к чему - у вас там как к СНиПу "Нагрузки и воздействия" относятся? Просто прогибы обычно берутся оттуда. Опять же, я слишком молод, чтобы знать, когда в СНиП добавилась табличка с прогибами - может быть её раньше и не было - не знаю совсем. Но там гораздо более четкое разграничение по прогибам дано. |
|||
|
||||
Цитата:
По нагрузкам и воздействиям СНиП 2.01.07-85 с изм 1 (прошу обратить внимание что без звездочки 85*) По металлу СНиП II-23-81* 1988г. А так как, я уже понял что СНиП металла мудрая штука (как любят здесь часто цитировать) то понимаю что вот эти вот прогибы не зря тут напихали))) вот например вопрос. сможет ли сендвич панель которая параллельно будет балке (ригеле) вынести такие относительные деформации? 1/250? |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Дело в том, что предельные прогибы подразделяются по видам: технологические, эстетические и конструкционные. Самые жёсткие - технологические. Самые мягкие - конструкционные. В металле конструкционный прогиб 1/150. Формально ты можешь принять как для фахверка - 1/300 |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
В СП эту таблицу упразднили и отсылка на Нагрузки и воздействия:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ну это не так, возьмем простую одноэтажную пром здание, где есть Mezzanine (вроде антресоля) там как раз таки балочные клетки.
РЕБЯТА, так какой вердикт по моему вопросу? ![]() Последний раз редактировалось Тигран88, 20.10.2013 в 22:50. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Заводы, а соответственно и балочные клетки, с такой точки зрения, строятся только на территории Китая. Тигран88, чем жестче, тем лучше. Закладывать в проекте необходимо с тенденцией в сторону надежности, а не наоборот. Подрядчик, при острой необходимости, согласует потом замену на более хлипкую. Ваша инженерная совесть должна быть чиста. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() И вообще, сколько бы вы взяли макс. относительний прогиб по СНиП II-23-81* 1988г. ? |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Но главное в этом деле - отсутствие сколь-либо серьезных нагрузок на стенку - по сравнению со снегом на кровлю. Т.е. по расчету Вы получите допустим ригель 100х100х3 на 6 м. Но на практике он будет слишком гибким - это может продемонстрировать любой прораб после монтажа путем некоторого воздействия ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
А , ну дык просто: согласно п.4 "прочие" табл. 40 СНиП, действующему в Армении, допустимый прогиб 1/250. При этом эти прогибы - от нормативного значения нагрузок, т.е. не от расчетного.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вот и я говорю, при чём здесь главные балки? |
|||
|
||||
я вот об этом и спрашивал, получается что наша эта балка которая является ригелем поперечней рамы, мы считаем как "прочие" балки? как то странно, хотя не спорю, может я еще молодой и многого не понимаю)))
а нормативную нагрузку от расчетной, я студенточных лет знаю, и что конструции по 2ПС надо считать от нормативных |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Неправильно говорил. Мы вот тут завод строим, Кроношпан называется. Правда, местные бастуют, на площадку не пускают. Но завод будет построен.
![]() Тигран88 Цитата:
![]() Цитата:
В целом, хорошо, что вникаете в самые начала - в нагрузки, допустимые прогибы и т.д. Чем правильнее исходные, тем легче править расчеты и проект в конце. Особенно когда поезд уже ушел ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Offtop: Акции против Кроношпана - политика контршпаны, отодвинутой от кормушки. Даешь заводы, рабочие места и будущее детям!
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Например, пункт д). Для более точного ответа нужны полные исходные, с указанием вида нагрузок, в т.ч. динамических, предназначения перекрытия, описания устанавливаемого оборудования и прочей полезной и необходимой информации. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
мда попался я))))
Согласно таблице 19 пункту 2а. (у меня здание 5.3м высоты пролет 17м) я должен сделать интерполяцию. для 12м (они написани в скобках) -1/250 для 24м - 1/300 отсюда что для 17м -1/270.8 но посмотрел по внимательней, там в последней колонне табл 19 (нагрузки для определения вертикальных прогибов) стоит - Постоянные и временно длительные так вот. у меня вес сендвича - 12кг/м2 Z профиль - 8.3кг/м снег 50кг/м2 ( I Снеговой район по СНиП 2.01.07-85 ) если там только временное длительное (а 50кг/м2 это кратковременная нагрузка) то согласно п. 1.7 подпункту "К" СНиП 2.01.07-85 (действующий в Армении) надо вот эти 50 кг/м2 умножить 0.3 для 3 снег района. если сделать так то у меня нагрузка совсем исчезнет )))) (хотя тут ничего не написано про первую и вторую снеговую зону ![]() Дело в том что считая прогиб я получил 1/236 , и так как балки 50Б1 "БУ" решил что лучше будет взять прогиб да считать по 1/300, и сказал что в середине пролета нужно усиление, и поставил швеллеры. вообщем щас нужно понять что сделать с пунктами 2а табл 19, и пунктом 1.7 подпунк "к" буду примного благодарен если отклики будут ASAP ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Лень искать СНиП без звездочки, но для сравнения:
В СНиПе 2.01.07-85* издания 2005 года: Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
блин скоко роешь откуда то появляються новые проблемы)))))) |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Тигран88, мне кажется, что там должно быть что-то вроде "для первого и второго - нет длительного снега". В СП 20 такая штука для теплых мест, вне зависимости от района. Солнечная Армения достаточно теплое место, я думаю) Берите 0,5 в запас, ИМХО. Не думаю, что будет сильная разница между вариантами, если возьмете 0, 0.3 или 0.5.
|
|||
|
||||
Ну Армения не везде такая солнечная)))) имеем места с 250кг/м2 (Джермук) .
Нормативная постоянная нагрузка =189кг/м (Хотя нагрузка передается балке через прогоны, а значит у нас сосредаточенные силы, но проверил они достаточно близки) а если учесть что снег 50кг/м2 то получается что нормативная распределенная 6.5x50=325 кг/м, и получается что учет этого коэффициента существенно повлияет на ситуацию. ну надо в запас я так думаю, хотя черт его знает)))) польза осталось одна увидел так же пункт 5.7 в нагрузках, оказывается расчет на прочность, при подборе гамма_f (коэффициент надежности) надо брать не 1.4 а 1.6 ![]() ну это когда постоянная/снеговой <0.8 Если кому интересно, я нашел где находиться ответ насчет не схождение разных снипов (табл 40 стального СНиП-а и дополнение к СНиПу по нагрузкам и воздействиям) Последний раз редактировалось Тигран88, 29.06.2014 в 00:07. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
С какой точностью считать ведомость фрезерования покрытия? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 10 | 11.02.2016 11:41 |
Какой слой гипсокартона (ГКЛО) обеспечит REI 45 металлической межэтажной балке перкрытия? | piratos | Архитектура | 56 | 21.08.2015 10:37 |
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 23.10.2012 09:41 |
Какой тип покрытия более оптимальный? | Just Dream | Металлические конструкции | 5 | 26.09.2012 00:25 |
Из какой серии ребристая плита покрытия? | innersense | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.09.2012 23:48 |